      Hallo zusammen,
      ich habe mittlerweile schon mehrere sonoff mini r2 mit tasmota im einsatz.
      habe aber aktuell das problem, dass ich in einem blockly nicht weiter komme..

      um den sonoff schalter zu schalten geht das ja meistens mit 1 oder 0
      kann aber leider nicht darauf reagieren..
      sonoff.PNG
      das war auch der cmnd womit ich das ganze steuere..
      wenn ich auf dem state schaue.. dann steht da, entweder ON oder OFF
      dachte dann mache ich das ganze so..
      sonoff.PNG
      geht aber auch nicht.
      kann ich nicht einfach den zustandstyp von number auf boolean ändern ? damit ich einfach darauf reagieren kann ? oder ändert sich das wieder wenn es ein update gibt ?

      danke

      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • paul53
        paul53 @Kellerkind-86 last edited by paul53

        @kellerkind-86
        Führe beide Datenpunkte in einem Alias vom Typ "Logikwert" zusammen mit Lese- und Schreibkonvertierung.
        Lesen:

        val == 'ON'
        

        Schreiben:

        val ? 1 : 0
        
        K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • K
          Kellerkind-86 @paul53 last edited by

          @paul53 said in Sonoff mini r2 Wert überwachen:

          val ? 1 : 0

          danke..also so, richtig ?
          sonoff.PNG

          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • paul53
            paul53 @Kellerkind-86 last edited by paul53

            @kellerkind-86 sagte: also so, richtig ?

            Die Konvertierung sollte so passen, wenn mit 1 auf "Ein" gesteuert wird. Die Datenpunkt-IDs sehe ich nicht.

            K 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • K
              Kellerkind-86 @paul53 last edited by

              @paul53 jap.. perfekt.
              danke. genau so wollte ich es. vielen dank

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • First post
                Last post

              Support us

              ioBroker
              Community Adapters
              Donate

              762
              Online

              32.0k
              Users

              80.4k
              Topics

              1.3m
              Posts

              2
              5
              190
              Loading More Posts
              • Oldest to Newest
              • Newest to Oldest
              • Most Votes
              Reply
              • Reply as topic
              Log in to reply
              Community
              Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
              The ioBroker Community 2014-2023
              logo