      nograx Developer @Karacho last edited by nograx

      @karacho sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:

      @maxclaudi
      dann stelle ich die Frage mal anders herum:

      • Ich plane mir den Solarflow 2400 AC zuzulegen
      • Dazu benötige ich den neuen Zendure Smart Meter D0
      • @nograx hat mitgeteilt, dass er ihn nicht in den zendure-Solarflow Adapter integrieren wird

      -> Die Anschaffung macht für mich nur Sinn, wenn ich auch die Daten vom Smart Meter D0 auslesen kann
      Was ist der Weg dazu? Gibt es einen?

      Um es kurz zu machen. Besorg dir einen Shelly Pro 3 EM statt den von Zendure. Shelly kommuniziert sauber und schnell lokal über MQTT, und selbst wenn du die entschließt alles über die Zendure Cloud zu regeln funktioniert das mit dem Shelly auch. Den Zendure Smart Meter wirst du aber niemals sauber ohne Probleme mit anderen Systemen nutzen können - da abgekapseltes System über die Zendure Server.

      Sollte sich Zendure entschließen das Produkt nicht mehr zu unterstützen (HUB 1200 und HUB 2000 kriegen mittlerweile ja keine Updates mehr) oder gehen Pleite hast du dir da ziemlich teuren Elektroschrott in den Schaltschrank bauen lassen.

      1 Reply Last reply Reply Quote 2
      • maxclaudi
        maxclaudi @nograx last edited by maxclaudi

        @nograx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:

        @maxclaudi sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:

        @nograx

        seit 2 Tagen Server lokal.
        Alles lief super.

        Heute:
        Alle 3 Stunden startete der Adapter neu

        Adapter-Neustart.png

        Nach dem letzten Neustart hat sich der Hub2000 nicht mehr mit dem ACE1500 connected:

        ACEconnected.png

        Eine Idee warum nicht?


        Daraus folgt:
        Hub2000 steuert richtig aber der ACE reagiert nicht darauf, weil nicht connected...

        Hub2000:
        HUB-acMode.png

        ACE1500:
        acMode-ACE.png


        Hub2000 und ACE sind online und bekommen vom lokalen Server updates

        update.png

        Der Datenpunkt:
        zendure-solarflow.0.A8yh63.xxxxxxxx.connectedWithAce bleibt bei: (null)
        wird nicht aktualisiert.

        Ne Idee dazu?


        Werde jetzt mal das System aus und einschalten.


        edit PS:
        Beide Geräte neu gestartet, ... sofort funktioniert alles wieder.

        Der Datenpunkt bleibt weiterhin auf (null)

        ACEconnected.png

        Aktualisiert der HUB2000 nicht den Datenpunkt "connectedWithAce" beim Server?

        Warum der Hub2000 nicht mehr mit dem ACE1500 connected war, würde mich auch sehr interessieren.
        Das war das erste mal, dass das passierte


        An Alle:

        Irgend jemand ne Idee oder Erfahrung dazu?

        Wird bei Euch der Datenpunkt: "connectedWithAce" aktualisiert?

        "connectedWithAce" wird nur aktualisiert wenn es über die Cloud läuft. Das ist ein Datenpunkt der aus dem Webdienst bezogen wird, da hier tatsächlich der Ace dem Hub untergeordnet ist. Diese Info habe ich in der lokalen Variante nicht. Werde das mal so einstellen das der DP im lokalen Modus nicht mehr erstellt wird.

        per JSON gibt es connectedWithACE beim HUB2000 nicht.
        Dafür gibt es im JSON ein Element beim ACE1500: bindSn

        bindSN.png


        Wenn der ACE1500 mit einem Gerät verbunden ist, ist Wert bindSn: deviceSn
        des verbundenen Geräts.
        In meinem Fall bindSn: deviceSn (Hub2000).


        deviceSn wird jeweils für HUB2000 und ACE1500 per json übertragen.

        Adapter wertet die deviceSn (Seriennummer) nicht aus.

        Beide Werte im Adapter:
        ACE1500.snNumber: (null)
        HUB2000.snNumber: (null)

        snNumber.png

        Wenn ACE1500 mit HUB2000 verbunden, dann ist (bleibt) der Ace dem Hub auch lokal untergeordnet.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • maxclaudi
          maxclaudi @Karacho last edited by maxclaudi

          @karacho sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:

          @maxclaudi
          dann stelle ich die Frage mal anders herum:

          • Ich plane mir den Solarflow 2400 AC zuzulegen
          • Dazu benötige ich den neuen Zendure Smart Meter D0
          • @nograx hat mitgeteilt, dass er ihn nicht in den zendure-Solarflow Adapter integrieren wird

          -> Die Anschaffung macht für mich nur Sinn, wenn ich auch die Daten vom Smart Meter D0 auslesen kann
          Was ist der Weg dazu? Gibt es einen?

          Auslesen wird wahrscheinlich auch mit dem Zendure Smart Meter D0 möglich sein.

          Zendure beschreibt den D0-Zähler mit

          ...zuverlässige Leistung auch ohne Internet...
          leicht an Smart-Home-Plattformen wie Home Assistant anzuschließen

          Die Einbindung in "Smart-Home-Plattformen" wird wahrscheinlich nicht von der Cloud abhängig sein.
          100% beurteilen kann man das nur, wenn man einen Zendure D0-Zähler hat.
          Hersteller fragen: support@zendure.com

          Favorisiere den Shelly Pro 3 EM.
          Keine nennenswerte Abweichung, Anbindung per LAN und mehrere Kommunikationsmöglichkeiten.


          @nograx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:

          Den Zendure Smart Meter wirst du aber niemals sauber ohne Probleme mit anderen Systemen nutzen können - da abgekapseltes System über die Zendure Server.

          Sollte sich Zendure entschließen das Produkt nicht mehr zu unterstützen (HUB 1200 und HUB 2000 kriegen mittlerweile ja keine Updates mehr) oder gehen Pleite hast du dir da ziemlich teuren Elektroschrott in den Schaltschrank bauen lassen.

          Was nicht ganz richtig ist.
          Man benötigt niemand, um den Zendure D0-Zähler in den Zählerschrank bauen zu lassen.
          Der wird nur auf dem Zähler befestigt.

          Der D0-Zähler ist eigentlich das gleiche wie der Tibber Pulse.
          Liest die Daten per Lesekopf vom Stromzähler ein und liefert die Daten des Zählers.

          Shelly Pro 3 EM muss in den Verteiler und sollte nur ein Elektriker oder jemand mit ausreichend Fachwissen vornehmen.


          Alternative zum Zendure D0-Zähler:
          siehe @Mabbi Ecotracker IR

          nograx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • nograx
            nograx Developer @maxclaudi last edited by

            @maxclaudi

            Oh sorry das war mir nicht bewusst. Hatte Bilder im Kopf die einer Bauweise des Shelly entsprechen…

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • D
              danerix last edited by

              Hallo,

              ich habe einen Solarflow 2400 AC bei mir, seit heute im cloudless Betrieb.
              Allerdings kann ich den Adapter nicht connecten, da der die Variante noch nicht unterstützt.
              @nograx :
              Kannst du den 2400 AC, bzw. BC8B7F im Adapter unterstützen?

              nograx maxclaudi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • nograx
                nograx Developer @danerix last edited by

                @danerix sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:

                Hallo,

                ich habe einen Solarflow 2400 AC bei mir, seit heute im cloudless Betrieb.
                Allerdings kann ich den Adapter nicht connecten, da der die Variante noch nicht unterstützt.
                @nograx :
                Kannst du den 2400 AC, bzw. BC8B7F im Adapter unterstützen?

                Habe ich soeben in Version 1.15.2 eingebaut. Installation per npm sollte schon möglich sein, Spätestens morgen im Beta repo.

                D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • D
                  danerix @nograx last edited by

                  @nograx
                  Danke. Ich habe die neue Version installiert.
                  Damit kann ich meinen Solarflow 2400 AC auswählen.
                  Aber die Datenpunkte im Adapter werden leider nicht aktualisiert. Steuerung ist ebenfalls nicht möglich. Wenn du was zusätzliches zum Debuggen brauchst melde dich gerne.

                  Hier mal das json aus mqtt:

                  "timestamp": 1752476217,
                  "messageId": 1938,
                  "deviceId": "xxxxxxxx",
                  "version": 2,
                  "product": "solarFlow2400AC",
                  "properties": {
                  "heatState": 0,
                  "packInputPower": 0,
                  "outputPackPower": 900,
                  "outputHomePower": 0,
                  "remainOutTime": 59940,
                  "packState": 1,
                  "electricLevel": 20,
                  "gridInputPower": 900,
                  "solarInputPower": 0,
                  "solarPower1": 0,
                  "solarPower2": 0,
                  "solarPower3": 0,
                  "solarPower4": 0,
                  "solarPower5": 0,
                  "solarPower6": 0,
                  "pass": 0,
                  "reverseState": 0,
                  "socStatus": 0,
                  "hyperTmp": 3071,
                  "gridOffPower": 0,
                  "dcStatus": 1,
                  "pvStatus": 0,
                  "acStatus": 2,
                  "dataReady": 1,
                  "gridState": 1,
                  "BatVolt": 5002,
                  "socLimit": 0,
                  "writeRsp": 0,
                  "acMode": 1,
                  "inputLimit": 900,
                  "outputLimit": 0,
                  "socSet": 850,
                  "minSoc": 140,
                  "gridStandard": 0,
                  "gridReverse": 2,
                  "inverseMaxPower": 800,
                  "lampSwitch": 1,
                  "gridOffMode": 2,
                  "IOTState": 2,
                  "fanSwitch": 1,
                  "fanSpeed": 0,
                  "bindstate": 0,
                  "VoltWakeup": 0,
                  "OldMode": 0,
                  "OTAState": 0,
                  "LCNState": 0,
                  "factoryModeState": 0,
                  "ts": 1752476213,
                  "tsZone": 14,
                  "smartMode": 0,
                  "chargeMaxLimit": 2400,
                  "phaseSwitch": 1,
                  "rssi": -78,
                  "aiState": 0
                  }

                  nograx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • nograx
                    nograx Developer @danerix last edited by nograx

                    @danerix bitte prüfe mal ob sich der Adapter sauber mit deinem MQTT Server verbindet.

                    Solltest dann sowas wie "Client [ioBroker.zendure-solarflow.1] subscribes on "/yWF7hV/XXXXX/#" with regex /^yWF7hV.XXXXX../*" im Log sehen.

                    D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • maxclaudi
                      maxclaudi @danerix last edited by maxclaudi

                      @danerix sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:

                      Hallo,

                      ich habe einen Solarflow 2400 AC bei mir, seit heute im cloudless Betrieb.

                      Cloudless per Umbiegen der DNS oder per disconnector?

                      D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • D
                        danerix @nograx last edited by

                        @nograx
                        Subscription am mqtt-Server scheint io zu sein.

                        Client [XXXXXX] subscribes on "iot/BC8B7F/XXXXX/#" with regex /^iot.BC8B7F.XXXXXXX..*/

                        nograx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • nograx
                          nograx Developer @danerix last edited by

                          @danerix sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:

                          @nograx
                          Subscription am mqtt-Server scheint io zu sein.

                          Client [XXXXXX] subscribes on "iot/BC8B7F/XXXXX/#" with regex /^iot.BC8B7F.XXXXXXX..*/

                          Und das entspricht exakt dem was im MQTT gepublished wurde? Das erste XXXXXX ist auch deine Adapter Instanz und nicht der SF 2400?

                          D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • D
                            danerix @nograx last edited by

                            @nograx
                            Ja richtig.
                            Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] subscribes on "/bc8b7f/SF2400ID/#" with regex /^bc8b7f.SF2400ID../
                            Client [ioBroker.zendure-solarflow.0] subscribes on "/bc8b7f/SF2400ID/#" with regex /^mqtt.0.bc8b7f.SF2400ID..
                            /

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • D
                              danerix @maxclaudi last edited by

                              @maxclaudi
                              Habe per DNS den mqtt-server verbogen.
                              Steuern per mqtt geht auch.

                              maxclaudi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • maxclaudi
                                maxclaudi @danerix last edited by maxclaudi

                                @danerix
                                👍
                                auch wenn erfolgreich verbogen, würde ich den Internetzugang in der Firewall für AC2400 zusätzlich blockieren.

                                Wenn Steuerung per mqtt funktioniert ist es schon mal gut.

                                Betreibst Du den Broker (welchen?) mit user/password (file) oder anonym?

                                edit/PS: wenn steuern per mqtt möglich war (ist) und der zendure-solarflow-adapter verbunden ist:
                                Hat der zendure-Adapter den geänderten Wert übernommen?

                                D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • D
                                  danerix @maxclaudi last edited by

                                  @maxclaudi
                                  Ja, Internet habe ich auch blockiert.
                                  Als mqtt-broker verwende ich den Adapter aus dem iobroker.
                                  Diese Instanz hat kein Passwort.

                                  Die Datenpunkte des Zendure-Adapters bleiben weiterhin alle auf null.

                                  maxclaudi nograx 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • maxclaudi
                                    maxclaudi @danerix last edited by maxclaudi

                                    @danerix
                                    dann verwendest ja auch eine zusätzliche Instanz des mqtt-Adapter als Client.

                                    Wenn unter mqtt.x.productId.deviceId.properties.read.reply
                                    immer wieder json eingehen
                                    (nicht oft, wenn es keine geänderten Werte gibt. Für automatische Werte ohne Änderung kann die Hysterese groß sein. Wobei das ja jetzt mit leicht geänderten Werten per json publishen beeinflussen kannst),

                                    dann hast Alles richtig gemacht.


                                    zendure-solarflow-Adapter:

                                    Wenn

                                    • per mqqt-Adapter: json bei Änderungen mit neuen Werten publisht werden
                                    • die Einstellungen in der Instanz des solar-flow-Adapter stimmen
                                    • der solar-flow-Adapter verbunden ist
                                    • die geänderten Werte vom solar-flow-Adapter nicht übernommen werden

                                    dann wird es wahrscheinlich am solarflow-Adapter liegen.
                                    Kann dann m. M. nur @nograx weiter helfen.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • nograx
                                      nograx Developer @danerix last edited by

                                      @danerix die Frage ist hier tatsächlich ob die Daten vom 2400 AC im MQTT aktualisiert werden. Wenn der Adapter sich offensichtlich mit dem MQTT sauber verbindet vermute ich eher ein Kommunikationsproblem des 2400 AC mit MQTT...

                                      maxclaudi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • maxclaudi
                                        maxclaudi @nograx last edited by maxclaudi

                                        @nograx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:

                                        @danerix die Frage ist hier tatsächlich ob die Daten vom 2400 AC im MQTT aktualisiert werden. Wenn der Adapter sich offensichtlich mit dem MQTT sauber verbindet vermute ich eher ein Kommunikationsproblem des 2400 AC mit MQTT...

                                        ....Broker
                                        ....Client

                                        @danerix

                                        Du hast den mqqt-iobroker-Adapter als 1 Instanz, Port 1883, ohne Zugangsdaten als Broker eingerichtet und in Betrieb (Instanz grün und verbunden)?

                                        Du hast zusätzlich den mqqt-iobroker-Adapter als 1 Instanz als Client, Port 1883, ohne Zugangsdaten eingerichtet und in Betrieb (Instanz grün und verbunden)?

                                        Du hast mitgeteilt, dass per json erfolgreich gesteuert werden kann und die Werte bestätigt werden(?).

                                        Schwierig, wenn Dein know how + know/why unbekannt ist und man alle Infos nur auf Nachfrage bekommt.

                                        Wie funktioniert(e) die Steuerung und was kam, wo, wann als json?


                                        Per Client Steuerung z. B. unter

                                        mqtt.x.iot.productId.deviceId.properties.write
                                        {"properties":"inputLimit":100}}
                                        

                                        Beim Client muss dann gleich ein reply für das erfolgreiche publishen sein, etwa:

                                        mqtt.x.productId.deviceId.properties.write.reply
                                        {"messageId":"123","deviceId":"xxxxxxxx","timestamp":1752470000,"success":1,"properties":{"inputLimit":100}}
                                        

                                        und dann (zeitgleich oder irgendwann) vom ACE2400 reply, dass der Wert gesetzt wurde?

                                        mqtt.x.productId.deviceId.properties.report
                                        {"messageId":"123","product":"solarFlow2400AC","deviceId":"xxxxxxxx","timestamp":1752470099,"properties":{"electricLevel":25,"inputLimit":100"}}
                                        

                                        oder so ähnlich...


                                        mqtt.x.productId.deviceId.properties.report
                                        

                                        JSON sollte immer mal wieder autom. eintreffen/aktualisiert werden. Auch wenn keine oder wenige neue Werte vorhanden sind.

                                        Ist das so?

                                        Wenn nicht, dann müssen die Einstellungen der Instanzen, Dein System und die DNS-Umleitung überprüft werden.

                                        H D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • H
                                          Hofmann IOBRF @maxclaudi last edited by

                                          Hallo,
                                          da bei meinem Hyper 2000 der CT-Modus seit letzten Donnerstag nicht mehr funktioniert, habe ich das jetzt über ein Blockly-Script über die Cloud-Verbindung realisiert.
                                          Das funktioniert auch wunderbar.
                                          Da ich aber der Zendure Cloud immer weniger vertrauen, wollte ich nun aber doch noch den Schritt wagen, auf lokalen MQTT-Server umzustellen.
                                          Für mich gibt es dabei aber noch ein paar offene Fragen:

                                          1. Ich habe bereits einen MQTT-Server mir dem MQTT-Adapter im iobroker auf Port 1883 ohne Passwort laufen. Darüber benutze ich aktuell 3 Verbindungen anderer MQTT-Clients. Kann ich den einfach nehmen, oder muss ich hier noch etwas speziell konfiguriert werden?
                                          2. Wenn es umgestellt ist, kommen alle Werte wie vorher über die Cloud und können genauso gesetzt werden, oder gibt es Einschränkungen?
                                          3. Ich habe eine FritzBox 7690. Ist es damit möglich den redirect DNS zu machen, oder geht es damit nicht?

                                          Danke und Gruß

                                          maxclaudi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • maxclaudi
                                            maxclaudi @Hofmann IOBRF last edited by maxclaudi

                                            @hofmann-iobrf sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:

                                            Hallo,
                                            da bei meinem Hyper 2000 der CT-Modus seit letzten Donnerstag nicht mehr funktioniert, habe ich das jetzt über ein Blockly-Script über die Cloud-Verbindung realisiert.
                                            Das funktioniert auch wunderbar.
                                            Da ich aber der Zendure Cloud immer weniger vertrauen, wollte ich nun aber doch noch den Schritt wagen, auf lokalen MQTT-Server umzustellen.
                                            Für mich gibt es dabei aber noch ein paar offene Fragen:

                                            1. Ich habe bereits einen MQTT-Server mir dem MQTT-Adapter im iobroker auf Port 1883 ohne Passwort laufen. Darüber benutze ich aktuell 3 Verbindungen anderer MQTT-Clients. Kann ich den einfach nehmen, oder muss ich hier noch etwas speziell konfiguriert werden?

                                            Bedenkenlos nutzbar.

                                            1. Wenn es umgestellt ist, kommen alle Werte wie vorher über die Cloud und können genauso gesetzt werden, oder gibt es Einschränkungen?

                                            Bei mir gibt es keine feststellbaren bzw. wichtigen Einschränkungen.
                                            Weil mein Broker (Server) nur sendet was ich möchte und sonst die erforderlichen Daten zum Auswerten, um dann zu regeln/steuern von dem/den Zendure Client(s) kommen. In Deinem Fall dann vom Hyper.

                                            Was die Nachteile bzw. Einschränkungen sind, habe ich weiter oben beschrieben.
                                            z.B. keine Statistik, die App kann nicht mehr verwendet werden (selbst drum kümmern.)
                                            Original App kann jeder Zeit per BT verwendet werden, aber in dem Moment wo BT aktiv und verbunden ist: fällt MQTT aus.
                                            Das bitte unbedingt beachten.

                                            Firmware-Updates jederzeit über BT und App machbar.

                                            1. Ich habe eine FritzBox 7690. Ist es damit möglich den redirect DNS zu machen, oder geht es damit nicht?

                                            Nein
                                            (ohne Hack der Fritzbox nicht. Davor rate ich ab.)

                                            Synology NAS, WiFi-Router mit OpenWRT, PI mit PiHole usw.
                                            oder ein NAS oder sonst was, auf dem z. B. adguard installiert und genutzt werden kann.
                                            Die FritzBox kann man dann zum Umleiten über adgard einrichten.

                                            Bevor was gekauft wird, bitte vorher informieren.
                                            Gibt genug Tutorials im Netz.

                                            H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            824
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.2k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            86
                                            1612
                                            389885
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo