      Daniel 8 @maxclaudi last edited by

      @maxclaudi sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:

      @daniel-8 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:

      Also ich kann einstellen und versuchen was ich möchte mit oder ohne HEMS. über die Variable setDeviceAutomationOutInLimit bekomme ich auf jedenfalls keine Ausgangsleistung.
      Zendure hat ja das ganze jetzt wohl auch irgendwie für Homeassistant freigebeben im August. Wollte eigentlich deswegen auch nicht umsteigen

      Du bist in der Cloud, verwendest Haupt-Account für den Adapter, BT ist ausgeschaltet UND App vollständig beendet?

      Ja App ist beendet und ich verwende den Hauptaccount.

      Dann setzt Du einen Wert und der wird nicht übernommen?
      Kein positiver Wert, kein 0 und kein negativer Wert?

      Kein Wert wenn ich den neuen Datenpunkt setDeviceAutomationOutInLimit nehme

      Gleichgültig ob HEMS aktiv oder deaktiv?

      Egal ob Hems aktiv oder deaktiviert ist.

      Nur noch einmal um sicher zu gehen:
      So wie ich es verstehe ist mit Deinem SF800pro kein Account-Sharing möglich.
      Somit kann man über den Adapter auch nur steuern, wenn App vollständig beendet ist.
      Beides gleichzeitig (App und Adpater) geht nach meinem Verständnis nicht, auch nicht wenn Adapter nur zur Beobachtung verwendet werden soll.

      Man kann das Gerät für einen 2.ten Account freigeben. Kann aber nur angezeigt werden wenn er unter hems eingebunden ist. Einzelne Geräte können nicht geteilt werden.

      Da bist ja dann mit App und Adapter 2x angemeldet.

      Bernd1967 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Bernd1967
        Bernd1967 @Daniel 8 last edited by

        @Daniel-8

        Hast Du den Adapter schon mal auf Debug Log gestellt ?
        Sind da Meldungen enthalten mit "[setDeviceAutomationInOutLimit]" oder "device automation failed for..."

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Bernd1967
          Bernd1967 @maxclaudi last edited by Bernd1967

          @maxclaudi sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
          Thema smartMode:

          Beispiel:
          zum laden:
          {"properties": {"smartMode": 1, "acmode": 1, "inputLimit": -power}}
          zum entladen:
          {"properties": {"smartMode": 1, "acmode": 2, "outputLimit": power}}

          Habe ich gerade mit dem Hyper getestet.
          Leider kommt vom Hyper nur die Standartantwort, man weiß also nicht ob es geklappt hat.

          Gesendet:
          Topic:
          mqtt.0.iot.gDa3tb.+++++.properties.write
          Payload:
          {"properties":{"smartMode":1,"acmode":1,"outputLimit":100}}

          Empfangen:
          Topic:
          mqtt.0.gDa3tb.+++++.properties.write.reply
          Payload:
          {"messageId":134218099,"deviceId":"+++++","timestamp":1754337944,"success":1,"properties":{"outputLimit":100}}

          maxclaudi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • maxclaudi
            maxclaudi @Bernd1967 last edited by maxclaudi

            @bernd1967
            aber das limit wurde gesetzt?
            Müsste eigentlich.

            edit: na klar, wie erwartet wurde es bestimmt gesetzt.
            Laut reply oder nicht?

            Bernd1967 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Bernd1967
              Bernd1967 @maxclaudi last edited by

              @maxclaudi
              Ja, Limit wurde gesetzt.
              Aber Hyper gibt keine Antwort über den Zustand vom "smartMode".

              maxclaudi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • maxclaudi
                maxclaudi @Bernd1967 last edited by

                @bernd1967
                nimm mal deine deviceid raus

                1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • maxclaudi
                  maxclaudi @Bernd1967 last edited by maxclaudi

                  @bernd1967 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:

                  @maxclaudi
                  Ja, Limit wurde gesetzt.
                  Aber Hyper gibt keine Antwort über den Zustand vom "smartMode".

                  aber anscheinend der richtige Weg json so zu publishen.
                  Danke.
                  Hat jetzt bestätigt, was ich gefunden habe und mir bestätigt wurde, dass es nicht nur beim hub2000 funktionieren soll.
                  Mit Deinem Versuch, weiß ich jetzt, dass es zumindest auch beim hyper keine Auswirkungen auf das setzen der eigentlichen Anweisung des Limits hat.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • M
                    Murphy 0 @Murphy 0 last edited by Murphy 0

                    @murphy-0 said in Test Adapter Zendure Solarflow:

                    Ich hatte bei meinem Hyper seit gestern mit dem Adapter 2.01 wo es keinen SmartMode mehr gibt keine Abbrüche mehr.
                    Neustart alle 3 Std war aktiviert.

                    Leider doch immer noch das Problem vorhanden. Der Hyper hört 1 bis 2 mal am Tag auf Daten an den Broker zu publishen. Der Neustart des Adapters alle 3 Std. Löst das Problem nicht.

                    Das Skript läuft weiter, rechnet allerdings mit dem letzten bekannten Wert: outputHomePower beim Entladen / gridInputPower beim Laden. Der SoC wird auch nicht aktualisiert.

                    Meine Lösung momentan ist ein systemctl restart mosquito über crontab alle 6 Std. Dabei werden alle Verbindungen neu gestartet.
                    Mit systemctl status mosquito kann man jederzeit kontrollieren ob und wann der letzte restart war.

                    Bernd1967 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Bernd1967
                      Bernd1967 @Murphy 0 last edited by Bernd1967

                      @murphy-0 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:

                      Leider doch immer noch das Problem vorhanden. Der Hyper hört 1 bis 2 mal am Tag auf Daten an den Broker zu publishen. Der Neustart des Adapters alle 3 Std. Löst das Problem nicht.

                      Das beschäftigt mich auch noch....
                      Hatte auch festgestellt das wenn ich den Mosquitto Broker neu starte, der Hyper sich wieder meldet und Daten liefert.
                      Das letzte was ich in meinem Script geändert habe ist das umschalten zwische Laden und Entladen zeitlich zu verzögern.
                      Also wenn der Modus zwischen laden und entladen gewechselt werden soll, 30 Sekunden warten.
                      Seit zwei Tagen kein hängen mehr .....

                      M maxclaudi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • M
                        Murphy 0 @Bernd1967 last edited by Murphy 0

                        @bernd1967

                        Den letzten Abbruch hatte ich 2,5 Std nach dem Wechsel vom Mode auf entladen. Mit dem Adapter Vers. 1.x hatte ich das Problem nie.

                        Ich wechsle ja den Mode nur um 19:00 und 07:00.
                        Werde mal mit 60 Sec testen.
                        Tagsüber wenn der Akku voll ist lade ich das Auto.
                        Ist auch für den Akku sehr schonend.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • maxclaudi
                          maxclaudi @Bernd1967 last edited by

                          @bernd1967 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:

                          Das letzte was ich in meinem Script geändert habe ist das umschalten zwische Laden und Entladen zeitlich zu verzögern.
                          Also wenn der Modus zwischen laden und entladen gewechselt werden soll, 30 Sekunden warten.
                          Seit zwei Tagen kein hängen mehr .....

                          ich weiß jetzt nicht mehr genau wo das im HA Code war oder wo ich drüber gestolpert bin....

                          Teste mal folgendes:
                          Verzichte auf das direkte umschalten.
                          Statt dessen setze zwischen den Umschaltvorgängen von Laden und Entladen: 0
                          Natürlich auch zwischen Entladen und Laden.

                          So wie ich das in Erinnerung habe wurde das irgendwo automatisiert, damit man als User nichts davon mitbekommt.
                          Wie lange 0 sein muss weiß ich im Moment nicht mehr, weil ich an einem anderen Code dran bin.

                          Bernd1967 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Bernd1967
                            Bernd1967 @maxclaudi last edited by

                            @maxclaudi
                            Guter Tip, werde ich mal probieren.

                            T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • T
                              The_Stig @Bernd1967 last edited by

                              Habe das jetzt auch gestern umgestellt mit dem zendure-solarflow.0.gDa3tb.a51h3wKT.control.setDeviceAutomationInOutLimit. Scheint zu funktionieren, wobei ich beim Einspeisen mit Überschuss (sind bei mir immer nur so 100-200 Watt) ein deutliches springen (d.h. immer schnelle Wechsel zwischen Input und Output). Muss ich mal weiter beobachten.
                              Nur noch mal zur Sicherheit nachgefragt: Der AC Mode muss dann auf Nothing stehen, richtig?
                              2e72ff81-ff49-48b4-a0a0-e17c86865bb0-image.png

                              M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • M
                                Murphy 0 @The_Stig last edited by Murphy 0

                                @the_stig

                                du lädst den PV Überschuß über AC?

                                Wenn du den Accu lädst muss AC Mode auf Input 1 stehen.
                                Beim entladen Output 2.
                                Weiterhin sollte autoModel auf Smart Matching Mode 8 stehen.

                                Ständiger Wechsel sollte auf keinen Fall passieren.
                                Das macht die Hardware nicht lange mit.

                                Bei geringer Solarleistung begrenze doch das Laden auf tagsüber und das entladen auf Nachts.

                                Ein Skript für AC seitiges Laden über Steckdose kann ich dir einstellen.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • First post
                                  Last post

                                Support us

                                ioBroker
                                Community Adapters
                                Donate

                                836
                                Online

                                31.9k
                                Users

                                80.3k
                                Topics

                                1.3m
                                Posts

                                86
                                1654
                                448284
                                Loading More Posts
                                • Oldest to Newest
                                • Newest to Oldest
                                • Most Votes
                                Reply
                                • Reply as topic
                                Log in to reply
                                Community
                                Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                The ioBroker Community 2014-2023
                                logo