      The_Stig @The_Stig last edited by

      @nograx: Ergänzung: Sieht so aus, als ob mein stündlicher MQTT-Restart das auslöst oder eben ein Restart deines Adapters. Ist ja kurios, dass das dann einmal auf 20% zurückgesetzt und dann wieder direkt auf den eigentlich eingestellten Wert gesetzt wird.

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • M
        Murphy 0 last edited by

        Mit Adapter 2.04 rein offline habe ich seit Wochen keinen einzigen Mqtt Abbruch mehr gehabt. Mache keinen Reset des Mqtt Servers mehr.
        Leider kann ich nicht sagen ob die 2.04 das Problem gelöst hat oder mein Skript mit reduzierten Schreibvorgängen da ich das zeitgleich gemacht hatte.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • nograx
          nograx Developer @romestylez last edited by nograx

          @romestylez sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:

          Ich sehe immer wieder folgendes

          	[checkStatesJob] Last update for deviceKey XXXXXXX was at Sat Oct 04 2025 20:55:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit), device seems to be online - so maybe connection is broken - restart adapter in 20 seconds!
          

          Der Adapter wird dann halt 20 Sekunden später neugestartet. Das ist irgendwie etwas nervig und lässt sich leider nicht deaktivieren. Das Gerät ist "offline" weil es an der minimalen Ladegrenze ist und damit gibts halt kein "Last update" mehr.

          Könnte man bitte eine Option schaffen dieses Verhalten zu deaktivieren ?

          Kannst du das mal mit der neusten 3.0.2 testen? Vorher werden Updates für die Akkupacks nicht berücksichtigt um das lastUpdate zu setzen. So sorgen die Updates von der Temperatur oder Spannung nun endlich für einen frischen Timestamp...

          R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • R
            romestylez @nograx last edited by

            @nograx said in Test Adapter Zendure Solarflow:

            @romestylez sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:

            Ich sehe immer wieder folgendes

            	[checkStatesJob] Last update for deviceKey XXXXXXX was at Sat Oct 04 2025 20:55:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit), device seems to be online - so maybe connection is broken - restart adapter in 20 seconds!
            

            Der Adapter wird dann halt 20 Sekunden später neugestartet. Das ist irgendwie etwas nervig und lässt sich leider nicht deaktivieren. Das Gerät ist "offline" weil es an der minimalen Ladegrenze ist und damit gibts halt kein "Last update" mehr.

            Könnte man bitte eine Option schaffen dieses Verhalten zu deaktivieren ?

            Kannst du das mal mit der neusten 3.0.2 testen? Vorher werden Updates für die Akkupacks nicht berücksichtigt um das lastUpdate zu setzen. So sorgen die Updates von der Temperatur oder Spannung nun endlich für einen frischen Timestamp...

            Ist installiert ich beobachte es mal 🙂 Danke für die super Arbeit !

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • K
              Kiter1988 last edited by

              Version 3.0.2
              Hub2000
              Ace1500

              Folgendes musste seit ein paar Tagen feststellen.
              Bei meinen Versuchen den Akku mit Netzstrom zu laden ist mir aufgefallen, dass der Datenpunkt "setInputLimit" den Wert 0 hat.
              Vorher stand dort immer 900

              Wenn ich den Ladevorgang starte, wechselt der Wert von 0W auf -900W und zurück auf 0W immer und immer wieder.
              Eine Ladung kommt nicht mehr zustande.

              Woran kann das liegen ?
              Betroffene Scripte habe ich ausgeschaltet.
              Hatte auch alles schon neugestartet, Hub, Ace, MQTT Broker und den Adapter.

              nograx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • nograx
                nograx Developer @Kiter1988 last edited by

                @kiter1988 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:

                Version 3.0.2
                Hub2000
                Ace1500

                Folgendes musste seit ein paar Tagen feststellen.
                Bei meinen Versuchen den Akku mit Netzstrom zu laden ist mir aufgefallen, dass der Datenpunkt "setInputLimit" den Wert 0 hat.
                Vorher stand dort immer 900

                Wenn ich den Ladevorgang starte, wechselt der Wert von 0W auf -900W und zurück auf 0W immer und immer wieder.
                Eine Ladung kommt nicht mehr zustande.

                Woran kann das liegen ?
                Betroffene Scripte habe ich ausgeschaltet.
                Hatte auch alles schon neugestartet, Hub, Ace, MQTT Broker und den Adapter.

                Setzt du das beim Hub oder beim Ace? Seit der Adapter Version 3.0 wird ja der Cloud Key genutzt, da bin ich mir nicht sicher was für Nebeneffekte in so einem Beispiel auftreten... im Zweifel bitte mal ein wenig rumprobieren...

                K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • K
                  Kiter1988 @nograx last edited by

                  @nograx said in Test Adapter Zendure Solarflow:

                  @kiter1988 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:

                  Version 3.0.2
                  Hub2000
                  Ace1500

                  Folgendes musste seit ein paar Tagen feststellen.
                  Bei meinen Versuchen den Akku mit Netzstrom zu laden ist mir aufgefallen, dass der Datenpunkt "setInputLimit" den Wert 0 hat.
                  Vorher stand dort immer 900

                  Wenn ich den Ladevorgang starte, wechselt der Wert von 0W auf -900W und zurück auf 0W immer und immer wieder.
                  Eine Ladung kommt nicht mehr zustande.

                  Woran kann das liegen ?
                  Betroffene Scripte habe ich ausgeschaltet.
                  Hatte auch alles schon neugestartet, Hub, Ace, MQTT Broker und den Adapter.

                  Setzt du das beim Hub oder beim Ace? Seit der Adapter Version 3.0 wird ja der Cloud Key genutzt, da bin ich mir nicht sicher was für Nebeneffekte in so einem Beispiel auftreten... im Zweifel bitte mal ein wenig rumprobieren...

                  Ich steuere alles über den Hub, ich habe nun fast alle kombinationen aus probiert.
                  Bleibt mir wohl nur ein Downgrade des Adapters, auf 2.0 oder so.

                  Arne Dieckmann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Arne Dieckmann
                    Arne Dieckmann @Kiter1988 last edited by

                    @kiter1988 said in Test Adapter Zendure Solarflow:

                    @nograx said in Test Adapter Zendure Solarflow:

                    @kiter1988 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:

                    Version 3.0.2
                    Hub2000
                    Ace1500

                    Folgendes musste seit ein paar Tagen feststellen.
                    Bei meinen Versuchen den Akku mit Netzstrom zu laden ist mir aufgefallen, dass der Datenpunkt "setInputLimit" den Wert 0 hat.
                    Vorher stand dort immer 900

                    Wenn ich den Ladevorgang starte, wechselt der Wert von 0W auf -900W und zurück auf 0W immer und immer wieder.
                    Eine Ladung kommt nicht mehr zustande.

                    Woran kann das liegen ?
                    Betroffene Scripte habe ich ausgeschaltet.
                    Hatte auch alles schon neugestartet, Hub, Ace, MQTT Broker und den Adapter.

                    Setzt du das beim Hub oder beim Ace? Seit der Adapter Version 3.0 wird ja der Cloud Key genutzt, da bin ich mir nicht sicher was für Nebeneffekte in so einem Beispiel auftreten... im Zweifel bitte mal ein wenig rumprobieren...

                    Ich steuere alles über den Hub, ich habe nun fast alle kombinationen aus probiert.
                    Bleibt mir wohl nur ein Downgrade des Adapters, auf 2.0 oder so.

                    Bei mir genau das gleiche Phänomen. Hub2000, Ace1500, lokaler MQTT Server.

                    Der Ace wird nur für die "Zwangsladung bei zu lange nicht 100% SOC" verwendet, gesteuert über die Hub Config Datenpunkte. Sobald der acMode auf 1, autoModel auf 0 und setInputLimit auf 900 gesetzt sind, ändert sich der setInputLimit von 0 auf 900 auf -900 auf 0 und wieder von vorne.

                    Bin zurück auf 2.0.4.

                    nograx 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • nograx
                      nograx Developer @Arne Dieckmann last edited by

                      @arne-dieckmann sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:

                      @kiter1988 said in Test Adapter Zendure Solarflow:

                      @nograx said in Test Adapter Zendure Solarflow:

                      @kiter1988 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:

                      Version 3.0.2
                      Hub2000
                      Ace1500

                      Folgendes musste seit ein paar Tagen feststellen.
                      Bei meinen Versuchen den Akku mit Netzstrom zu laden ist mir aufgefallen, dass der Datenpunkt "setInputLimit" den Wert 0 hat.
                      Vorher stand dort immer 900

                      Wenn ich den Ladevorgang starte, wechselt der Wert von 0W auf -900W und zurück auf 0W immer und immer wieder.
                      Eine Ladung kommt nicht mehr zustande.

                      Woran kann das liegen ?
                      Betroffene Scripte habe ich ausgeschaltet.
                      Hatte auch alles schon neugestartet, Hub, Ace, MQTT Broker und den Adapter.

                      Setzt du das beim Hub oder beim Ace? Seit der Adapter Version 3.0 wird ja der Cloud Key genutzt, da bin ich mir nicht sicher was für Nebeneffekte in so einem Beispiel auftreten... im Zweifel bitte mal ein wenig rumprobieren...

                      Ich steuere alles über den Hub, ich habe nun fast alle kombinationen aus probiert.
                      Bleibt mir wohl nur ein Downgrade des Adapters, auf 2.0 oder so.

                      Bei mir genau das gleiche Phänomen. Hub2000, Ace1500, lokaler MQTT Server.

                      Der Ace wird nur für die "Zwangsladung bei zu lange nicht 100% SOC" verwendet, gesteuert über die Hub Config Datenpunkte. Sobald der acMode auf 1, autoModel auf 0 und setInputLimit auf 900 gesetzt sind, ändert sich der setInputLimit von 0 auf 900 auf -900 auf 0 und wieder von vorne.

                      Bin zurück auf 2.0.4.

                      Hm, ok das ist ein Ansatz, vll passt meine Logik da nicht. Schaue ich mir an (kann es selber leider nicht testen).

                      Arne Dieckmann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • R
                        romestylez @nograx last edited by romestylez

                        @nograx Problem besteht immer noch leider.

                        Last Update: Thu Oct 09 2025 07:17:29 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)

                        Aber z.B. wifiState ist von 07:46:09 also relativ aktuell (eventuell nach dem automatischen Neustart). Es wäre schön wenn dieser automatische Neustart aufhört denn das Gerät ist definitiv erreichbar z.B. per ping stellt sich die Frage wieso "lastUpdate" nicht aktualisiert wird.

                        Was ich auch sehr oft sehe schon seit langer Zeit. Das ist auch richtig denn ich verwende ausschließlich den CT-Mode also Mode 9.

                        zendure-solarflow.0
                        2025-10-09 07:46:06.737 warn Operation mode (autoModel) is not set to '0', we can't set the output limit!

                        zendure-solarflow.0
                        2025-10-09 07:46:05.811 warn Operation mode (autoModel) is not set to '0', we can't set the output limit!

                        zendure-solarflow.0
                        2025-10-09 07:46:05.035 warn Operation mode (autoModel) is not set to '0', we can't set the output limit!

                        zendure-solarflow.0
                        2025-10-09 07:46:04.724 warn Operation mode (autoModel) is not set to '0', we can't set the output limit!

                        zendure-solarflow.0
                        2025-10-09 07:46:03.913 warn Operation mode (autoModel) is not set to '0', we can't set the output limit!

                        zendure-solarflow.0
                        2025-10-09 07:46:00.344 warn Operation mode (autoModel) is not set to '0', we can't set the output limit!

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Arne Dieckmann
                          Arne Dieckmann @nograx last edited by

                          @nograx said in Test Adapter Zendure Solarflow:

                          @arne-dieckmann sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:

                          Bei mir genau das gleiche Phänomen. Hub2000, Ace1500, lokaler MQTT Server.

                          Der Ace wird nur für die "Zwangsladung bei zu lange nicht 100% SOC" verwendet, gesteuert über die Hub Config Datenpunkte. Sobald der acMode auf 1, autoModel auf 0 und setInputLimit auf 900 gesetzt sind, ändert sich der setInputLimit von 0 auf 900 auf -900 auf 0 und wieder von vorne.

                          Bin zurück auf 2.0.4.

                          Hm, ok das ist ein Ansatz, vll passt meine Logik da nicht. Schaue ich mir an (kann es selber leider nicht testen).

                          Habe heute die 3.0.4 installiert, damit funktioniert die Logik wieder mit acMode 1, autoModel 0 und setInputLimit 900.

                          Perfekt! Danke!

                          1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • First post
                            Last post

                          Support us

                          ioBroker
                          Community Adapters
                          Donate

                          795
                          Online

                          32.2k
                          Users

                          80.9k
                          Topics

                          1.3m
                          Posts

                          93
                          1917
                          806965
                          Loading More Posts
                          • Oldest to Newest
                          • Newest to Oldest
                          • Most Votes
                          Reply
                          • Reply as topic
                          Log in to reply
                          Community
                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                          The ioBroker Community 2014-2023
                          logo