      Huhu,

      man merkt , ich habe Langeweile 😛
      Naja, fast.
      Hab hier nen bisschen rumgeschmökert, was mich interessieren könnte und viele messen hier die Heizungstemperatur am Rohr.
      Also gesagt, getan. 2 Kabel a 1m besorgt (DS18b20) und 4,7Ohm Widerstände.
      Nun haben wir es anscheinend nicht so einfach, dass da 2 Rohre sind, sondern wir haben einen CSW120 Warmwasserspeicher von Wolf und eine Wolf Heizung.
      Nun an die Cracks die Frage, was,wie, wo ist sinnvoll zu messen und natürlich WO bringe ich die Kabel an.
      Also Hilfe habe ich ein Bild des Speichers gefunden , mit Bezeichnung für die einzelnen Rohre.

      a99fb7ac-55ba-4502-9945-9f040a218220-grafik.png

      9707d572-0b9d-49bb-ab58-87211a68887b-grafik.png

      Samson71 Berges01 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active last edited by Ralla66

        @haselchen

        je nach Anschluß deiner Leitungen.
        Würde Zirkulation nutzen um unnötiges im Kreis fahren zu vermeiden.
        Meine Umwälzpumpe ist 230 V könnte man per IO Relay Zeitlich schalten.
        Richtung Anwesenheit, Timer flexible
        Speicherrücklauf um die Minimalste Vorlauftemperatur zu ermitteln.
        Möglichst weit weg vom Speicher.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Samson71
          Samson71 Global Moderator @haselchen last edited by Samson71

          @haselchen
          Hat das Teil eBus, analog einer cgb-k-20 oder einer cgs-20/160? Dann käme man ggf. direkt an die Daten ran.

          haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • haselchen
            haselchen Most Active @Samson71 last edited by

            @samson71

            Wenn mich nicht alles täuscht ist es diese:

            cgb-k-20 
            
            Samson71 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Berges01
              Berges01 @haselchen last edited by

              @haselchen

              Hallo
              Die Langeweile hatte ich auch mal.
              Ich habe einen DS18b20 an Vorlau/Rücklauf Heizkreis sowie Vorlauf/Rücklauf Warmwasserspeicher Kreis, Kreislauf Warmwasser angeschlossen.
              Das sind 5 Fühler mit Schlauchschellen von Aussen an die Rohre angekoppelt und etwas Wärmeleitpaste dazwischen.
              Die Heizung ist eine Junkers ca. 24 Jahre alt.
              Hier die Diagramme.
              e47ed249-e9c7-4042-8009-d949608eef54-image.png
              63f574bd-0fbf-4ec5-9ca8-9a4ea438f77c-image.png
              Die erfassung mache ich mit einem Shelly und einem Addon.
              Damit schalte und messe ich die e-Leistung der Heizung und der Warmwasserumwälzpumpe.
              84bbb421-7772-4659-a1be-9f855f4338a7-image.png
              Dann habe ich noch den Gaszähler Magnetisch angekoppelt und mersse auch noch den Gasverbrauch.
              e93e8db8-0732-4de5-b2d6-3f1856677393-image.png
              War alles etwas aufwängig aber leicht zu machen.
              Grüße aus dem Sauerland

              haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Samson71
                Samson71 Global Moderator @haselchen last edited by

                @haselchen
                Die kann man per eBus auslesen. Habe auch so eine und eine cgs-20/160.

                haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • haselchen
                  haselchen Most Active @Berges01 last edited by

                  @berges01

                  Behalte ich im Hinterkopf.
                  Wirklich klasse, was Du mir da zur Verfügung stellst!

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @Samson71 last edited by

                    @samson71

                    Das riecht nach einem Erfahrungsaustausch 🙂
                    Bin ganz Ohr und die Augen sind offen 🙂

                    Berges01 Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Berges01
                      Berges01 @haselchen last edited by

                      @haselchen
                      Was möchtest du dazu wissen ?

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Samson71
                        Samson71 Global Moderator @haselchen last edited by Samson71

                        @haselchen sagte in CSW120 Warmwasserspeicher, an welchen Rohren messen?:

                        Das riecht nach einem Erfahrungsaustausch 🙂

                        Ich seh' schon, wir müssen wohl doch mal das Ernst-August ins Auge fassen 😉

                        Du hast doch auch ne CCU bzw. Raspimatic? Da hängen meine Anlagen per CUxD am USB.

                        haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @Samson71 last edited by haselchen

                          @samson71

                          Bevor wir das Bier zischen....und das geht definitiv auf mich!
                          Bauanleitung bzw. Einlkaufliste ? (und bitte einfach für jemanden mit linken Händen 🙂 )

                          Edit: Raspberrymatic habe ich leider 2 Räume weiter am Router (per LAN)

                          bahnuhr Samson71 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • bahnuhr
                            bahnuhr Forum Testing Most Active @haselchen last edited by

                            @haselchen
                            Nimm ein Wemos D1 Mini und dann die DS18b20 dran.
                            Tasmota drauf und die Daten per mqtt in iob.
                            so anschließen:
                            8e4d3246-9f71-41c3-a981-866f7310d939-image.png

                            Anbei ein bisschen Literatur:
                            DS18B20 Temperatur Shield.pdf
                            DS18x20 Temperatursensor - Tasmota.pdf
                            Temperatursensor (DS18B20) - Arduino Datenlogger mit Stockwaage für Imker.pdf

                            Per Script drauf achten, dass du die Daten richtig auswertest.
                            Wichtig hierbei ist die Zuordnung der DP nach den ID

                            // Temperatur der Heizungsrohre
                                var Id, Temp, z;
                                on({id: "mqtt.2.Wemos_Heizung_Rohre.SENSOR", change: "ne"}, function(obj){
                                    obj = JSON.parse(obj.state.val); 
                                    for (z = 1; z <= 8; z++) {
                                        Id = obj["DS18B20-"+z].Id;
                                        Temp = obj["DS18B20-"+z].Temperature;
                                        Temp_schreiben(Id,Temp);
                                    }
                                var sdatum = formatDate(obj.Time,"DD.MM.YYYY");
                                var szeit = formatDate(obj.Time,"SS:mm");
                                //log ("Temperatur Heizungsrohre aktualisiert am " + sdatum + " um " + szeit + " Uhr");
                                setState("javascript.0.Geräte.Heizung.Rohre.Aenderung",(sdatum + " um " + szeit + " Uhr"));
                                }); 
                            
                                function Temp_schreiben(Id,Temp) {
                                    if (Id == "0117B37A48FF") setState("javascript.0.Geräte.Heizung.Rohre.Temp_Kaltwasser", Temp);
                                    if (Id == "0117B38548FF") setState("javascript.0.Geräte.Heizung.Rohre.Temp_Vorlauf", Temp);
                                    if (Id == "0117B38B14FF") setState("javascript.0.Geräte.Heizung.Rohre.Temp_Umwaelz", Temp);
                                    if (Id == "0417A2D62CFF") setState("javascript.0.Geräte.Heizung.Rohre.Temp_Ruecklauf", Temp);
                                    if (Id == "0517C0E88FFF") setState("javascript.0.Geräte.Heizung.Rohre.Temp_Waermetauscher", Temp);
                                    if (Id == "0517C0EA1CFF") setState("javascript.0.Geräte.Heizung.Rohre.Temp_Warmwasser", Temp);
                                    if (Id == "0517C0EAF2FF") setState("javascript.0.Geräte.Heizung.Rohre.Fussbodenheizung_Ruecklauf", Temp);
                                    if (Id == "0517C0EB6FFF") setState("javascript.0.Geräte.Heizung.Rohre.Fussbodenheizung_Vorlauf", Temp);
                                }
                            

                            Und dann die Anzeige in VIS:
                            8ea4e10c-3359-4fb6-b2f2-652ec00e9cfd-image.png
                            Die rot eingekreisten sind die Sensoren.

                            mfg
                            Dieter

                            haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Samson71
                              Samson71 Global Moderator @haselchen last edited by

                              @haselchen
                              Versuche ich Dir zusammenzustellen. Nur nicht mehr heute. Der Rechner bleibt für heute aus, bzw. plane ich gerade an meinem Solarprojekt.

                              Die echte "Bastelei" ist/wird die eBus-Platine. Da habe ich noch eine liegen bzw. den Bausatz dazu. Das war mal eine Platinensammelbestellung mit Pollin-Stückliste über das FHEM-Forum vor einigen Jahren. Die bekommst so nicht. Gibt zwar offiziell eBus Adapter zu kaufen, aber die kosten richtig Geld. Die Platine kannst für nen 10er haben. Falls wir uns treffen auch Versandkostenfrei 😉.

                              Die Fummelei beim Löten kann ich Dir also abnehmen. Das "Basteln" am PC und mit CUxD musst Du aber selber in die Hand nehmen. Gibt dazu im HM-Forum einen sehr langen Beitrag dazu. In dem habe ich auch das Laufen damit gelernt. Verlinke ich hier morgen mal als erstes dazu.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Samson71
                                Samson71 Global Moderator @haselchen last edited by

                                @haselchen sagte in CSW120 Warmwasserspeicher, an welchen Rohren messen?:

                                Edit: Raspberrymatic habe ich leider 2 Räume weiter am Router (per LAN)

                                Bekommst Du 2 einfache Drähte (z.B. Telefondraht) von der Heizung bis dorthin? Das reicht für eine eBus Anbindung aus. Der kann zig Meter lang sein und hat keine großen Anforderungen. Ist bei mir auch ein Raum (durch die Wand) weiter. Vorteil gegenüber externen Sensoren ist halt, dass Du auch Brennerdaten etc bekommst.

                                haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • haselchen
                                  haselchen Most Active @Samson71 last edited by

                                  @samson71

                                  Keine Chance.
                                  Heizung steht im Hauswirtschaftsraum.
                                  Da ist ne fette Wand und Regale und Sofa und sonst was dazwischen.

                                  Samson71 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active @bahnuhr last edited by

                                    @bahnuhr

                                    Ich nehme alle Infos, Anleitungen und Bilder mit, die ich kriegen kann.
                                    Bin immer wieder erstaunt, was es doch noch alles zu entdecken gibt.
                                    Und noch erstaunter, dass es anscheinend funktioniert.
                                    Ich hab, wie schon mal geschrieben, immer mal Geräte die Quatsch liefern oder nicht erreichbar sind oder auch schlecht von mir programmiert oder angebracht wurden....

                                    bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Samson71
                                      Samson71 Global Moderator @haselchen last edited by

                                      @haselchen
                                      Puhh, dann wird es knifflig. RS485 Funkbus-Module kenne ich zur Übertragung, aber nichts für eBus. Bliebe noch mit nem Powerline USB-Adapter zu experimentieren. Wäre so das erste was mit auf die Schnelle einfällt.

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • bahnuhr
                                        bahnuhr Forum Testing Most Active @haselchen last edited by

                                        @haselchen
                                        Wemos D1 mini mit wlan klappt einwandfrei.

                                        @samson71 sagte in CSW120 Warmwasserspeicher, an welchen Rohren messen?:

                                        Powerline

                                        Hatte ich auch mal. Funktioniert nicht. Mittlerweile in der schwarzen Tonne.

                                        Samson71 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Samson71
                                          Samson71 Global Moderator @bahnuhr last edited by

                                          @bahnuhr
                                          Das war jetzt nicht unbedingt das was ich lesen wollte 😢

                                          bahnuhr haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • bahnuhr
                                            bahnuhr Forum Testing Most Active @Samson71 last edited by

                                            @samson71 sagte in CSW120 Warmwasserspeicher, an welchen Rohren messen?:

                                            @bahnuhr
                                            Das war jetzt nicht unbedingt das was ich lesen wollte 😢

                                            Tut mir leid.
                                            Aber ich hatte mit Powerline nur Probleme. Ständig Abbrüche oder klappt gar nicht.

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            998
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            6
                                            42
                                            2110
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo