      @ksbweb sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:

      pd.dcOutState

      So wie es sich für mich darstellt:

      • ... pd.dcOutState ist nicht zum Steuern des Ausgangs für 12V DC -> diese muß ich anders deklarieren, damit hier auch demnächst nur Auswertung stattfindet
      • ....mppt.carState ist der richtige Datenpunkte für die Steuerung des Ausgangs für 12V DC, ist auch schon als Schalter konfiguriert
      • ...pd.carState ist nicht zum Steuern gedacht und deswegen auch die Fehlermeldung

      zu supplyPriority:

      • welche Adapter Version?, ggf auf 1.3.2 updaten
      • den Adapter in debug mode setzen und dann nochmal per ioBroker schalten und das log posten
      K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • K
        ksbweb @foxthefox last edited by

        @foxthefox, danke für die Infos. Ich habe jetzt das Update auf 1.3.2 durchgeführt.
        Wenn ich mppt.carState im ioBroker auf einschalte, springt er sofort wieder zurück. Mehr Details kommen leider nicht, obwohl debug aktiviert ist:
        ecoflow-mqtt.0
        2025-04-14 12:10:25.020 info state ecoflow-mqtt.0.DCEBZ8ZEA280398.mppt.carState changed: false (ack = true)
        ecoflow-mqtt.0
        2025-04-14 12:10:22.670 info (ack=false) ->cmd : channel mppt state carState
        ecoflow-mqtt.0
        2025-04-14 12:10:22.668 info state ecoflow-mqtt.0.DCEBZ8ZEA280398.mppt.carState changed: true (ack = false)

        zu supplyPriority:
        Einschalten im ioBroker führt zu keiner Statusänderung in der Ecoflow App.
        ecoflow-mqtt.0
        2025-04-14 12:12:41.364 info (ack=false) ->cmd : channel inverter_heartbeat state supplyPriority
        ecoflow-mqtt.0
        2025-04-14 12:12:41.363 info state ecoflow-mqtt.0.HW51ZEH4SF690873.inverter_heartbeat.supplyPriority changed: true (ack = false)

        Das Script zur dynamischen Leistungsanpassung schafft dies jedoch über dieses writable:
        setStateNE(ConfigData.statesPrefix + '.app_' + mqttDaten.UserID + '_' + asn + '_thing_property_set.writeables.SetPrio', "1", false)

        { id: 130, name: 'SetPrio', Typ: 'PS', Templet: 'setValue', writeable: true, ValueName: 'value', cmdFunc: 20 },
        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • V
          vmi @foxthefox last edited by vmi

          @foxthefox die 1.3.2 bringt meinen iobroker zum Absturz nach der Installation

          7c6e6d4f-5fe6-4580-b7cb-05feb02d1d76-grafik.png

          Auch lässt sich die Konfiguration nicht mehr aufrufen ...

          Wenn ich die Version von github einspiel funktioniert diese wieder (1.3.2)

          F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • F
            foxthefox Developer @vmi last edited by

            @vmi
            Danke für die Info. Hab aber keine Ahnung was hier das Problem ist. Ich versuche heute bei mir mal Neuinstallation und Update, Hatte bei den vielen Tests bisher keine Abstürze.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • C
              cheussen last edited by

              Hi,

              ich habe kürzlich ein Ecoflow PowerOcean DC Fit System (BMS + zwei Batteriemodule) bei mir in Betrieb genommen und gleich über diesen Adapter versucht in ioBroker einzubinden.

              Ein paar der vom Adapter angelegten Datenpunkte bekommen Werte (bpPwr, mpptPwr, sysGridPwr, sysLoadPwr) aber für bwSoc kommt ein viel zu großer Wert rein, was auch im Log mit einer Warning angeprangert wird:

              State value to set for "ecoflow-mqtt.0.HC31Z1H4ZXXXXXX.JTS1_ENERGY_STREAM_REPORT.bpSoc" has value "1748070430" greater than max "100"
              

              Alle anderen Datenpunkte wurden zwar angelegt, bekommen aber keine Werte (null), zumindest ein Datenpunk für den Ladestand der Batterie wäre noch Sinnvoll.

              Des weiteren bekommen ich, wenn ich das Logging für den Adapter auf Debug stelle, noch folgende Log-Meldungen:

              [PROTOBUF decode] HC31Z1H4ZXXXXXX [update] msg#0 => id JTS1_EMS_HEARTBEAT error at: Error: decodeMsg -> Error: invalid wire type 4 at offset 8
              

              Wird das Ecoflow PowerOcean DC Fit System nicht vollständig vom Adapter unterstützt?
              Kann ich mit Logdaten die Entwicklung unterstützen?

              Gruß
              Christian

              F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • F
                foxthefox Developer @cheussen last edited by

                @cheussen

                PowerOcean ist auf jeden Fall implementiert und sollte laufen. Allerdings sind Fehler wegen der nicht offen gelegten API nicht ausgeschlossen und der Adapter lebt von Rückmeldung und Unterstützung. Für manche Geräte gibt es nicht allzuviele Besitzer und dann acuh nicht mit allen Variantionen. Von daher super, daß jetzt eine weitere Installtion gibt.

                Ich glaube an dem bpSoc gab es schon öfter Probleme, daß es hier ein Zeitstempel hat, anstatt dem SOC. Falls es bei jedem Telegramm ist, dann stimmt ein Mapping noch nicht.

                Der error kann die Ursache für die fehlende Umsetzung der anderen Werte sein. Das kann entweder aus deiner Gerätekonfiguration stammen, oder eine neuere FW.

                Um das zu ergründen und dein System auch sichtbar zu machen, wäre es gut das Log auszuwerten (bzw. die Daten darin).
                Hierzu bitte im Adapter config ein paar Häckchen setzen, bei msgSet/Get, mgsUpdate, (alles erster Tab), dann im zweiten Tab das Häckchen für debugEnable und natürlich den Adapter selbst in debug versetzen.
                Danach startet ohnehin der Adapter neu und von da an bis ein paar Minuten wäre das Log hilfreich (ggf. auch parallel dazu noch in der APP ein paar Dinge anschauen, das triggert auch noch ein paar Telegramme.
                Das dann posten, dann finde ich die Lösung.

                C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • T
                  Thomas 6 last edited by

                  Hallo,

                  ich habe bei mir jetzt den Smart Meter von EcoFlow installiert. Ist es möglich diesen im Adapter zu integrieren?

                  Thomas

                  F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • F
                    foxthefox Developer @Thomas 6 last edited by

                    @thomas-6 sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:

                    Hallo,

                    ich habe bei mir jetzt den Smart Meter von EcoFlow installiert. Ist es möglich diesen im Adapter zu integrieren?

                    Thomas

                    Thoeretisch ja. Muss als unbekannte Komponente erstmal analysiert werden, aber die Chancen sind da.
                    Ich gehe davon aus, daß es auch über protobuf kommuniziert, also hier einmal unter "unknown devices" mal die Seriennummer vom Gerät eintragen und als Gerät etwas auswählen. Dann den Adapter noch in Debug versetzen und wie Post zuvor die Häckchen setzen. Danach das Log mal posten

                    T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • T
                      Thomas 6 @foxthefox last edited by

                      @foxthefox
                      Ich hoffe das ist das was du gemeint hast.

                      2025-05-25 20:27:35.469 - info: host.Raspi-ioBroker "system.adapter.ecoflow-mqtt.0" enabled
                      2025-05-25 20:27:37.025 - info: host.Raspi-ioBroker instance system.adapter.ecoflow-mqtt.0 in version "1.3.2" started with pid 5649
                      2025-05-25 20:27:39.478 - debug: ecoflow-mqtt.0 (5649) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      2025-05-25 20:27:39.557 - debug: ecoflow-mqtt.0 (5649) Objects client ready ... initialize now
                      2025-05-25 20:27:39.560 - debug: ecoflow-mqtt.0 (5649) Objects create System PubSub Client
                      2025-05-25 20:27:39.562 - debug: ecoflow-mqtt.0 (5649) Objects create User PubSub Client
                      2025-05-25 20:27:39.750 - debug: ecoflow-mqtt.0 (5649) Objects client initialize lua scripts
                      2025-05-25 20:27:39.763 - debug: ecoflow-mqtt.0 (5649) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      2025-05-25 20:27:39.857 - debug: ecoflow-mqtt.0 (5649) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      2025-05-25 20:27:39.907 - debug: ecoflow-mqtt.0 (5649) States create System PubSub Client
                      2025-05-25 20:27:39.908 - debug: ecoflow-mqtt.0 (5649) States create User PubSub Client
                      2025-05-25 20:27:40.036 - debug: ecoflow-mqtt.0 (5649) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      2025-05-25 20:27:40.299 - info: ecoflow-mqtt.0 (5649) starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ecoflow-mqtt, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
                      2025-05-25 20:27:40.343 - info: ecoflow-mqtt.0 (5649) adapter entered ready
                      2025-05-25 20:27:40.345 - info: ecoflow-mqtt.0 (5649) your configration:
                      2025-05-25 20:27:40.347 - info: ecoflow-mqtt.0 (5649) powerstream -> []
                      2025-05-25 20:27:40.349 - info: ecoflow-mqtt.0 (5649) powerstation -> []
                      2025-05-25 20:27:40.350 - info: ecoflow-mqtt.0 (5649) smartplug -> []
                      2025-05-25 20:27:40.351 - info: ecoflow-mqtt.0 (5649) wave -> []
                      2025-05-25 20:27:40.352 - info: ecoflow-mqtt.0 (5649) glacier -> []
                      2025-05-25 20:27:40.353 - info: ecoflow-mqtt.0 (5649) generator -> []
                      2025-05-25 20:27:40.354 - info: ecoflow-mqtt.0 (5649) panel -> []
                      2025-05-25 20:27:40.354 - info: ecoflow-mqtt.0 (5649) shelly -> []
                      2025-05-25 20:27:40.356 - info: ecoflow-mqtt.0 (5649) powerkit -> []
                      2025-05-25 20:27:40.357 - info: ecoflow-mqtt.0 (5649) powerocean -> []
                      2025-05-25 20:27:40.358 - info: ecoflow-mqtt.0 (5649) alternator -> []
                      2025-05-25 20:27:40.359 - info: ecoflow-mqtt.0 (5649) unknown -> [{"devName":"SmartMeter","devId":"BK21Z1BB7H414567","devType":"delta3","debugEnable":true}]
                      2025-05-25 20:27:40.360 - debug: ecoflow-mqtt.0 (5649) device upd undefined
                      2025-05-25 20:27:40.362 - warn: ecoflow-mqtt.0 (5649) did not get devupd for delta3
                      2025-05-25 20:27:40.366 - info: ecoflow-mqtt.0 (5649) start device state creation ->delta3 for Id BK21Z1BB7H414567
                      2025-05-25 20:27:40.516 - debug: ecoflow-mqtt.0 (5649) SET initial BK21Z1BB7H414567.info.status to offline
                      2025-05-25 20:27:40.517 - info: ecoflow-mqtt.0 (5649) pdevices states created for BK21Z1BB7H414567 / delta3 / SmartMeter
                      2025-05-25 20:27:40.603 - info: ecoflow-mqtt.0 (5649) [EF] going to connect to mqtt broker
                      2025-05-25 20:27:40.604 - debug: ecoflow-mqtt.0 (5649) [EF] your mqtt configration:
                      2025-05-25 20:27:40.605 - debug: ecoflow-mqtt.0 (5649) [EF] port -> 8883
                      2025-05-25 20:27:40.606 - debug: ecoflow-mqtt.0 (5649) [EF] url -> mqtts://mqtt-e.ecoflow.com
                      2025-05-25 20:27:40.606 - debug: ecoflow-mqtt.0 (5649) [EF] protocol -> mqtts://
                      2025-05-25 20:27:41.019 - info: ecoflow-mqtt.0 (5649) EF connected
                      2025-05-25 20:27:41.059 - debug: ecoflow-mqtt.0 (5649) subscribed the topics EF
                      2025-05-25 20:27:41.060 - debug: ecoflow-mqtt.0 (5649) BK21Z1BB7H414567 -> latestQuotas request
                      2025-05-25 20:27:41.116 - info: ecoflow-mqtt.0 (5649) state ecoflow-mqtt.0.BK21Z1BB7H414567.action.latestQuotas changed: true (ack = false)
                      2025-05-25 20:27:41.117 - info: ecoflow-mqtt.0 (5649) (ack=false) ->cmd : channel action state latestQuotas
                      2025-05-25 20:27:41.186 - debug: ecoflow-mqtt.0 (5649) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/get] raw (hex): 0a0f1020182070beb3cd45ba0103696f73
                      2025-05-25 20:27:41.194 - debug: ecoflow-mqtt.0 (5649) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/get_reply] raw (hex): 0a210a13a812c0a907b012d00fb812e0a712c012e0d403100240fe01481670beb3cd450aaa010a9b01a808c801b2080d4575726f70652f4265726c696eb808019d20f25bc043d52600000000d826019a2700c22d00c82d00e02d00e82d00d02f01d82f01e02f019d30520a6243a53099041743aa301e0d0060c1441500a080441d0000a8422500d881453500e0ba443d004026458531a919963fe53bbdc16143ed3b50d36043f53b7bfb883ffd3b2d36843f953c808a23439d3c96518c42c03d82c0a959100240fe01481570beb3cd45
                      2025-05-25 20:27:42.236 - debug: ecoflow-mqtt.0 (5649) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/update] raw (hex): 0a3c0a18f64bd3c3ab28ce5b439e7c28fe57cf6d4828f6572cc0e72910021820200128013001380340fe0148155018580170ebce04788172800103880101
                      2025-05-25 20:27:44.396 - debug: ecoflow-mqtt.0 (5649) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/update] raw (hex): 0a5d0a39ef529730b331d742475c6a31d8426c7f72f2b3366772d2f2366f7272da30577292f337477292c8364f72225437e74ea0315631ef4ef155fe3010021820200128013001380340fe0148155039580170f2ce04788172800103880101
                      2025-05-25 20:27:46.437 - debug: ecoflow-mqtt.0 (5649) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/update] raw (hex): 0a5d0a39e459d49eb83adc4995e0613ad349677479f9b83d6c79d9f93d647979d33b5c7991f83c4c7999c33d4479195f3cec45478e5d3ae4452405f53b10021820200128013001380340fe0148155039580170f9ce04788172800103880101
                      2025-05-25 20:27:48.410 - debug: ecoflow-mqtt.0 (5649) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/get] raw (hex): 0a0c102018207011ba0103696f73
                      2025-05-25 20:27:48.429 - debug: ecoflow-mqtt.0 (5649) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/get_reply] raw (hex): 0a1e0a13a812c0a907b012d00fb812e0a712c012e0d403100240fe01481670110aa7010a9b01a808c801b2080d4575726f70652f4265726c696eb808019d20ade7c143d52600000000d826019a2700c22d00c82d00e02d00e82d00d02f01d82f01e02f019d30520a6243a530ec991843aa301e0d0080c1441500a080441d0000aa422500e881453500e0ba443d006026458531a919963fe53bbdc16143ed3b50d36043f53b7bfb883ffd3b2d36843f953c3ef724439d3c5d7c8c42c03d82c0a959100240fe0148157011
                      2025-05-25 20:27:48.479 - debug: ecoflow-mqtt.0 (5649) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/update] raw (hex): 0a3c0a181ca13f7940c224b143cc98c214bd2d81a5c21cbd9ac70cc310021820200128013001380340fe014815501858017081cf04788172800103880101
                      2025-05-25 20:27:49.862 - debug: ecoflow-mqtt.0 (5649) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/get] raw (hex): 0a0c102018207012ba0103696f73
                      2025-05-25 20:27:49.871 - debug: ecoflow-mqtt.0 (5649) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/get_reply] raw (hex): 0a1e0a13a812c0a907b012d00fb812e0a712c012e0d403100240fe01481670120aa7010a9b01a808c801b2080d4575726f70652f4265726c696eb808019d20bef8c143d52600000000d826019a2700c22d00c82d00e02d00e82d00d02f01d82f01e02f019d30520a6243a530c24d1943aa301e0d0080c1441500a080441d0000aa422500e881453500e0ba443d006026458531a919963fe53bbdc16143ed3b50d36043f53b7bfb883ffd3b2d36843f953cac0024439d3c1b468d42c03d82c0a959100240fe0148157012
                      2025-05-25 20:27:50.726 - debug: ecoflow-mqtt.0 (5649) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/update] raw (hex): 0a360a122db8a22190cb1db4ac22accb15b4c98804ca10021820200128013001380340fe014815501258017088cf04788172800103880101
                      2025-05-25 20:27:52.678 - debug: ecoflow-mqtt.0 (5649) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/update] raw (hex): 0a3c0a180db0f06550d335a0f5db88d305ac541db3d30dacbbb31cd210021820200128013001380340fe014815501858017090cf04788172800103880101
                      2025-05-25 20:27:54.821 - debug: ecoflow-mqtt.0 (5649) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/update] raw (hex): 0a3c0a180ab7ab4c56d432a77f958ed402abc5b2b3d40aabea8b1ad510021820200128013001380340fe014815501858017097cf04788172800103880101
                      2025-05-25 20:27:56.028 - debug: ecoflow-mqtt.0 (5649) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/get] raw (hex): 0a0c102018207013ba0103696f73
                      2025-05-25 20:27:56.042 - debug: ecoflow-mqtt.0 (5649) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/get_reply] raw (hex): 0a1e0a13a812c0a907b012d00fb812e0a712c012e0d403100240fe01481670130aa7010a9b01a808c801b2080d4575726f70652f4265726c696eb808019d203cdbc143d52600000000d826019a2700c22d00c82d00e02d00e82d00d02f01d82f01e02f019d30520a6243a530e8021943aa301e0d0080c1441500a080441d0000aa422500e881453500e0ba443d006026458531a919963fe53bbdc16143ed3b50d36043f53b7bfb883ffd3b2d36843f953c522524439d3c7d1c8d42c03d82c0a959100240fe0148157013
                      2025-05-25 20:27:56.908 - debug: ecoflow-mqtt.0 (5649) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/update] raw (hex): 0a3c0a1803be32815edd3baef22089dd0ba22ca9bcdd03a2ea0c12dc10021820200128013001380340fe01481550185801709ecf04788172800103880101
                      2025-05-25 20:27:59.014 - debug: ecoflow-mqtt.0 (5649) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/update] raw (hex): 0a3c0a18388535c965e600956168bde63099e39387e63899880f2ee710021820200128013001380340fe0148155018580170a5cf04788172800103880101
                      2025-05-25 20:28:01.071 - debug: ecoflow-mqtt.0 (5649) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/update] raw (hex): 0a3c0a18318c6c0e6def099cbb34b5ef3990dec18eef319041d322ee10021820200128013001380340fe0148155018580170accf04788172800103880101
                      2025-05-25 20:28:03.129 - debug: ecoflow-mqtt.0 (5649) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/update] raw (hex): 0a5d0a392994148476f7118471c4adf71e84aab9b43475f0a1b47434f0a9b4b41ef691b44435f181b4540ef089b4c492f12188f7a097f72988c60c3bf610021820200128013001380340fe0148155039580170b4cf04788172800103880101
                      2025-05-25 20:28:05.260 - debug: ecoflow-mqtt.0 (5649) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/update] raw (hex): 0a5d0a39269bdd237bf81e8b2fa4a3f8118ba5b6bb1b7affaebb7b3bffa6bbbb11f99ebb433afe8ebb5b01ff86bb3b9dfe2e8791aa99f82687a1bb35f910021820200128013001380340fe0148155039580170bbcf04788172800103880101
                      2025-05-25 20:28:07.329 - debug: ecoflow-mqtt.0 (5649) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/update] raw (hex): 0a3c0a185fe21a62028167f21af8db8157fea808e3815ffe1fba4e8010021820200128013001380340fe0148155018580170c2cf04788172800103880101
                      2025-05-25 20:28:09.470 - debug: ecoflow-mqtt.0 (5649) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/update] raw (hex): 0a630a3f57ea189609896ffaa7bdd28960fad4c7ca6a0b8edfca0a4a8ed7caca6688efcaca488fffca2a708ef7ca5aec8f2ff1f37caa895ff66966ed8957f6ede1478810021820200128013001380340fe014815503f580170cacf04788172800103880101
                      2025-05-25 20:28:11.530 - debug: ecoflow-mqtt.0 (5649) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/update] raw (hex): 0a420a1e4cf1ff7b139274e1e19dc89234ea6b93b09244edf4cdf7924cedc1095a9310021820200128013001380340fe014815501e580170d1cf04788172800103880101
                      2025-05-25 20:28:13.659 - debug: ecoflow-mqtt.0 (5649) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/update] raw (hex): 0a3c0a1844f94fc41b9a7ce90cb6c09a4ce5c77efd9a44e5aa91559b10021820200128013001380340fe0148155018580170d9cf04788172800103880101
                      2025-05-25 20:28:15.702 - debug: ecoflow-mqtt.0 (5649) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/update] raw (hex): 0a360a1245d05d0bf8a375dc833fc4a37ddc25406ba210021820200128013001380340fe0148155012580170e0cf04788172800103880101
                      2025-05-25 20:28:17.789 - debug: ecoflow-mqtt.0 (5649) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/update] raw (hex): 0a3c0a187ac70a4951a442d77f5fffa472dbd74bc5a47adbad03a0a510021820200128013001380340fe0148155018580170e7cf04788172800103880101
                      2025-05-25 20:28:19.900 - debug: ecoflow-mqtt.0 (5649) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/update] raw (hex): 0a3c0a186dd09c6544b355c0fe30e7b365cc24ebd2b36dcc26cbcdb210021820200128013001380340fe0148155018580170f0cf04788172800103880101
                      2025-05-25 20:28:20.415 - info: host.Raspi-ioBroker "system.adapter.ecoflow-mqtt.0" disabled
                      2025-05-25 20:28:20.415 - info: host.Raspi-ioBroker stopInstance system.adapter.ecoflow-mqtt.0 (force=false, process=true)
                      2025-05-25 20:28:20.423 - info: ecoflow-mqtt.0 (5649) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2025-05-25 20:28:20.426 - debug: ecoflow-mqtt.0 (5649) lastQuotInterval interval stopped
                      2025-05-25 20:28:20.429 - info: ecoflow-mqtt.0 (5649) cleaned everything up...
                      2025-05-25 20:28:20.430 - info: ecoflow-mqtt.0 (5649) terminating
                      2025-05-25 20:28:20.432 - info: ecoflow-mqtt.0 (5649) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2025-05-25 20:28:20.460 - info: ecoflow-mqtt.0 (5649) ecoflow connection closed
                      2025-05-25 20:28:20.462 - info: host.Raspi-ioBroker stopInstance system.adapter.ecoflow-mqtt.0 send kill signal
                      2025-05-25 20:28:20.954 - info: ecoflow-mqtt.0 (5649) terminating
                      2025-05-25 20:28:21.143 - info: host.Raspi-ioBroker instance system.adapter.ecoflow-mqtt.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      
                      F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • F
                        foxthefox Developer @Thomas 6 last edited by foxthefox

                        @thomas-6

                        Ja, exakt das. Es lässt sich auch gewissermassen etwas herauslesen, wenngleich hier etwas Hilfe deinerseits gut wäre.
                        Was zeigt denn die App so an?

                        • je Phase -> Spannung, Strom, Leistung ?
                        • oder auch maximale Leistung ?
                        • Energiewerte? je Phase, je Stunde, je Tag?
                        • sonst noch etwas?

                        EDIT
                        Für 20:47 hätte ich mal folgendes anzubieten:

                        RuntimePropertyUpload {"displayPropertyFullUploadPeriod":120000,"displayPropertyIncrementalUploadPeriod":2000,"runtimePropertyFullUploadPeriod":300000,"runtimePropertyIncrementalUploadPeriod":60000}
                        DisplayPropertyUpload {"utcTimezone":200,"utcTimezoneId":"Europe/Berlin","utcSetMode":true,"totalPower":387.8099670410156,"voltageL1":226.04031372070312,"powerL1":152.60125732421875,"energy":{"energyL1d":1548,"energyL2d":1029,"energyL3d":85,"energyL1":4155,"energyL2":1495,"energyL3":2660},"currentL1":1.172658085823059,"voltageL2":225.7567901611328,"voltageL3":224.825439453125,"currentL2":1.0701745748519897,"currentL3":1.0329033136367798,"powerL2":164.96578979492188,"powerL3":70.2428970336914,"unknown":187326466}
                        

                        ist das plausibel?
                        Bei den Strömen hab ich meine Zweifel, die sind zu hoch. Oder es ist der Scheitelwert und dann käme es evtl. hin.

                        T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • T
                          Thomas 6 @foxthefox last edited by

                          @foxthefox

                          Ja, es wird je Phase die Spannung der Strom und die Leistung angezeigt. Dazu wird noch die Leistung der 3 Phasen zusammen, ein Nettoverbrauch und Gesamtverbrauch angezeigt. Zusätzlich gibt es noch eine Statistik (Tag, Woche, Monat, Jahr) in der wird der Import und Export angezeigt.

                          Die oben angegebenen Leistungswerte könnten so stimmen, die Ströme passen, wie du schon schreibst, allerdings nicht dazu.

                          Ich habe jetzt nochmal ein Log gemacht und in diesem Zeitraum auch einen Screenshot. So kann man es vielleicht besser nachvollziehen.

                          2025-05-26 07:49:41.303 - info: ecoflow-mqtt.0 (10992) start device state creation ->delta3 for Id BK21Z1BB7H414567
                          2025-05-26 07:49:41.431 - debug: ecoflow-mqtt.0 (10992) SET initial BK21Z1BB7H414567.info.status to offline
                          2025-05-26 07:49:41.431 - info: ecoflow-mqtt.0 (10992) pdevices states created for BK21Z1BB7H414567 / delta3 / SmartMeter
                          2025-05-26 07:49:41.496 - info: ecoflow-mqtt.0 (10992) [EF] going to connect to mqtt broker
                          2025-05-26 07:49:41.496 - debug: ecoflow-mqtt.0 (10992) [EF] your mqtt configration:
                          2025-05-26 07:49:41.496 - debug: ecoflow-mqtt.0 (10992) [EF] port -> 8883
                          2025-05-26 07:49:41.497 - debug: ecoflow-mqtt.0 (10992) [EF] url -> mqtts://mqtt-e.ecoflow.com
                          2025-05-26 07:49:41.497 - debug: ecoflow-mqtt.0 (10992) [EF] protocol -> mqtts://
                          2025-05-26 07:49:41.825 - info: ecoflow-mqtt.0 (10992) EF connected
                          2025-05-26 07:49:41.860 - debug: ecoflow-mqtt.0 (10992) subscribed the topics EF
                          2025-05-26 07:49:41.861 - debug: ecoflow-mqtt.0 (10992) BK21Z1BB7H414567 -> latestQuotas request
                          2025-05-26 07:49:41.913 - info: ecoflow-mqtt.0 (10992) state ecoflow-mqtt.0.BK21Z1BB7H414567.action.latestQuotas changed: true (ack = false)
                          2025-05-26 07:49:41.914 - info: ecoflow-mqtt.0 (10992) (ack=false) ->cmd : channel action state latestQuotas
                          2025-05-26 07:49:41.964 - debug: ecoflow-mqtt.0 (10992) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/get] raw (hex): 0a0f10201820709b818f59ba0103696f73
                          2025-05-26 07:49:41.971 - debug: ecoflow-mqtt.0 (10992) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/get_reply] raw (hex): 0a210a13a812c0a907b012d00fb812e0a712c012e0d403100240fe014816709b818f590aaa010a9b01a808c801b2080d4575726f70652f4265726c696eb808019d20905cb03fd52600000000d826019a2700c22d00c82d00e02d00e82d00d02f01d82f01e02f019d3016e15f43a5301eedc741aa301e0d00d02d4515009056451d00a0b44425003c0f46350080bc443d0058ef45853168dd813fe53b417b5f43ed3b96785e43f53b8716113ffd3be5066bbf953c9c5d75429d3ca3e8a9c2c03d82c0a959100240fe014815709b818f59
                          2025-05-26 07:49:43.742 - debug: ecoflow-mqtt.0 (10992) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/update] raw (hex): 0a3c0a18833ee487875ebb2ea145c95f8b228cf86f5c8322872ebbdc10021820200128013001380340fe01481550185801709ec00d788172800103880101
                          2025-05-26 07:49:45.804 - debug: ecoflow-mqtt.0 (10992) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/update] raw (hex): 0a3c0a18b5081e9381688d18c43ff569bd1415995b6ab514ceaa8eea10021820200128013001380340fe0148155018580170a8c00d788172800103880101
                          2025-05-26 07:49:47.940 - debug: ecoflow-mqtt.0 (10992) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/update] raw (hex): 0a3c0a18b20faf25f06f8a1f4b4fc96eba13be275c6db21396048aed10021820200128013001380340fe0148155018580170afc00d788172800103880101
                          2025-05-26 07:49:50.003 - debug: ecoflow-mqtt.0 (10992) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/update] raw (hex): 0a6f0a4baa17c0060777aa07a02657749207e699e4769d07293a37e71a722237a761722a37f7837312377738710237b78b730a3757d872d20c10b26874da0c9de56974a20b04b04675aa0b891a9ff510021820200128013001380340fe014815504b580170b7c00d788172800103880101
                          2025-05-26 07:49:52.143 - debug: ecoflow-mqtt.0 (10992) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/update] raw (hex): 0a420a1ea31e7bd87a7e9b0ead59de7fd305cae2607dab02209e4c7ca302fc7c95fc10021820200128013001380340fe014815501e580170bec00d788172800103880101
                          2025-05-26 07:49:54.205 - debug: ecoflow-mqtt.0 (10992) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/update] raw (hex): 0a420a1ed8654e17dc85e0751ee4fc04a87e4ab01b06d07925473707d879e2bbf58710021820200128013001380340fe014815501e580170c5c00d788172800103880101
                          2025-05-26 07:49:56.253 - debug: ecoflow-mqtt.0 (10992) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/update] raw (hex): 0a3c0a18d06d8608ce8de87da034880cd87159df3f0fd071af96ff8f10021820200128013001380340fe0148155018580170cdc00d788172800103880101
                          2025-05-26 07:49:58.385 - debug: ecoflow-mqtt.0 (10992) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/update] raw (hex): 0a480a24c974fe84b694c964484a3417f164b8f8e815b96f92a90a17c168a0ab3a16c968148ce09610021820200128013001380340fe0148155024580170d4c00d788172800103880101
                          2025-05-26 07:50:00.455 - debug: ecoflow-mqtt.0 (10992) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/update] raw (hex): 0a3c0a18f86d55f1e61cb0666c56021ec86167db2f1fc061dccfea9f10021820200128013001380340fe0148155018580170ddc00d788172800103880101
                          2025-05-26 07:50:02.582 - debug: ecoflow-mqtt.0 (10992) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/update] raw (hex): 0a480a24f84518be50a4f8551c460526c055c8dea224885e097f3a26f05928641327f85964cea6a710021820200128013001380340fe0148155024580170e5c00d788172800103880101
                          2025-05-26 07:50:04.653 - debug: ecoflow-mqtt.0 (10992) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/update] raw (hex): 0a480a24f14c4b56f2adf15c7f5b0c2fc95c87ffce2d81572841332ff950c0f7182ef15037eda6ae10021820200128013001380340fe0148155024580170ecc00d788172800103880101
                          2025-05-26 07:50:06.782 - debug: ecoflow-mqtt.0 (10992) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/update] raw (hex): 0a3c0a18d14402fcc335994fec2d2b37e148b6380036e948c3fba5b610021820200128013001380340fe0148155018580170f4c00d788172800103880101
                          2025-05-26 07:50:08.830 - debug: ecoflow-mqtt.0 (10992) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/update] raw (hex): 0a630a3fe65bdd1dfbbade4b0620933ad14b65767b9b563e6e7beb2d3e667bbbcf3f5e7b3f743d4e7bfbc73f467b13943e96405a052438ee471b800839e6474255afb910021820200128013001380340fe014815503f580170fbc00d788172800103880101
                          2025-05-26 07:50:10.903 - debug: ecoflow-mqtt.0 (10992) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/update] raw (hex): 0a420a1e1ea30526fc4226b3d34377c26eb8bb0adcc016bfda6ef6c11ebff2985b4110021820200128013001380340fe014815501e58017083c10d788172800103880101
                          2025-05-26 07:50:13.029 - debug: ecoflow-mqtt.0 (10992) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/update] raw (hex): 0a3c0a1817aa5cb9124b2fbab7976dcb1fb687b9f8c817b64667524810021820200128013001380340fe01481550185801708ac10d788172800103880101
                          2025-05-26 07:50:15.132 - debug: ecoflow-mqtt.0 (10992) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/update] raw (hex): 0a630a3f0cb1a601575034a1a7748fd33ba18f9c9171bcd4849111c7d48c915125d5b491d59ed7a491312dd5ac91f17ed474aa2a1dced204add957e0d30cad5c68685310021820200128013001380340fe014815503f58017091c10d788172800103880101
                          2025-05-26 07:50:17.205 - debug: ecoflow-mqtt.0 (10992) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/update] raw (hex): 0a3c0a1804b981624f583ca9004184db0ca5c6c4eadb04a55bc0675b10021820200128013001380340fe014815501858017099c10d788172800103880101
                          2025-05-26 07:50:19.254 - debug: ecoflow-mqtt.0 (10992) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/update] raw (hex): 0a420a1e3d806d8b466105900d46bde2459b713cffe3359c76fed3e23d9c7ab6a16310021820200128013001380340fe014815501e580170a0c10d788172800103880101
                          2025-05-26 07:50:21.380 - debug: ecoflow-mqtt.0 (10992) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/update] raw (hex): 0a3c0a180d983618b6ea4d93cc7ef7eb3d943d8fddea359402e0aa6b10021820200128013001380340fe0148155018580170a8c10d788172800103880101
                          2025-05-26 07:50:23.453 - debug: ecoflow-mqtt.0 (10992) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/update] raw (hex): 0a420a1e338eb4240b6f0b9e79da82ec4b95295ff1ed3b92011cd8ec3392e458546c10021820200128013001380340fe014815501e580170aec10d788172800103880101
                          2025-05-26 07:50:25.576 - debug: ecoflow-mqtt.0 (10992) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/update] raw (hex): 0a3c0a1828959338bd751085fb0fedf720892824c6f72889eadf5f7710021820200128013001380340fe0148155018580170b5c10d788172800103880101
                          2025-05-26 07:50:27.654 - debug: ecoflow-mqtt.0 (10992) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/update] raw (hex): 0a3c0a18229f1fae6a001a8f9e34e4fd2a830c48ccfd22830faa547d10021820200128013001380340fe0148155018580170bfc10d788172800103880101
                          2025-05-26 07:50:29.704 - debug: ecoflow-mqtt.0 (10992) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/update] raw (hex): 0a3c0a185be60e23a50763f64b6f8b8453fa4e37b4845bfa820c3a0410021820200128013001380340fe0148155018580170c6c10d788172800103880101
                          2025-05-26 07:50:31.823 - debug: ecoflow-mqtt.0 (10992) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/update] raw (hex): 0a3c0a186bfe6a05858c2bf5bcc9ae8d5bf27adbbb8c53f2f0ed330c10021820200128013001380340fe0148155018580170cec10d788172800103880101
                          2025-05-26 07:50:33.903 - debug: ecoflow-mqtt.0 (10992) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/update] raw (hex): 0a3c0a1848f58d4fc01570e5222cb69740e97bcbac9748e9f0ec261710021820200128013001380340fe0148155018580170d5c10d788172800103880101
                          2025-05-26 07:50:36.022 - debug: ecoflow-mqtt.0 (10992) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/update] raw (hex): 0a3c0a1840fd3974469c78ed7b94579f48e1f9f6a89f40e16229001f10021820200128013001380340fe0148155018580170ddc10d788172800103880101
                          2025-05-26 07:50:38.103 - debug: ecoflow-mqtt.0 (10992) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/update] raw (hex): 0a420a1e79c421957aa541d4ca646da601df3cea84a771d805c291a679d8c993382610021820200128013001380340fe014815501e580170e4c10d788172800103880101
                          2025-05-26 07:50:40.153 - debug: ecoflow-mqtt.0 (10992) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/update] raw (hex): 0a480a2476cb8084ea2b76db34d08ba84edb657d81a906d0f464b4a87ed791149aa976d76bbd192910021820200128013001380340fe0148155024580170ebc10d788172800103880101
                          2025-05-26 07:50:42.267 - debug: ecoflow-mqtt.0 (10992) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/update] raw (hex): 0a480a246ed3300e044c6ec3ddcc93b056c3fa4198b11ec84c5eacb066cfce8e85b16ecf6904073110021820200128013001380340fe0148155024580170f3c10d788172800103880101
                          

                          IMG_1996.PNG IMG_1997.PNG

                          F 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • F
                            foxthefox Developer @Thomas 6 last edited by

                            @thomas-6
                            Super, das hilft enorm.
                            Ich schaue es mir heute Abend an.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • F
                              foxthefox Developer @Thomas 6 last edited by foxthefox

                              @thomas-6
                              Habs mir mal angeschaut.
                              Die Ströme sind nicht zu gebrauchen. Zum einen kommen diese in den update Telgrammen nicht mit und selbst in dem screenshot ist es kompletter Unsinn. Egal ob Scheitelwertl oder Effektivwert, L1 hat höhere Leistung als L3, aber niedrigeren Strom.
                              Auch wenn es Datenpunkte dafür gibt, sind sie es nicht Wert übernommen zu werden.

                              Somit wäre es ausgewertet (2025-05-26 07:49:41.971):

                              DisplayPropertyUpload {
                                  "utcTimezone": 200,
                                  "utcTimezoneId": "Europe/Berlin",
                                  "utcSetMode": true,
                                  "totalPower": 1.3778247833251953,
                                  "unknown618": 0,
                                  "unknown619": 1,
                                  "unknown729": 0,
                                  "unknown732": 0,
                                  "unknown733": 0,
                                  "unknown762": 1,
                                  "unknown763": 1,
                                  "unknown764": 1,
                                  "voltageL3": 223.87924194335938,
                                  "powerL3": 24.990779876708984,
                                  "energy": {
                                      "energyL1daily": 2781,
                                      "energyL2daily": 3433,
                                      "energyL3daily": 1445,
                                      "lifeTimeEnergyConsumption": 9167,
                                      "lifeTimeEnergyDelivery": 1508,
                                      "netEnergyConsumption": 7659
                                  },
                                  "voltageL1": 223.48146057128906,
                                  "voltageL2": 222.47103881835938,
                                  "powerL1": 61.34141540527344,
                                  "powerL2": -84.9543685913086,
                                  "unknown": 187326466
                              }
                              

                              Die unknown Dinge können Settings, Status oder Error Dinge sein.
                              Sonst sieht es schlüssig aus.

                              Könntest du mal schauen ob:

                              • Nettoverbrauch in den Phasen täglich zurückgesetzt wird
                              • es noch Settings gibt (overpower oder was anderes)
                              T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • T
                                Thomas 6 @foxthefox last edited by

                                @foxthefox
                                Einstellungen gibt es keine weiteren, bis auf eine Umstellung der Anzeige. Dabei werden aber nur die Werte für die aktuelle Leistung und den Nettoverbrauch getauscht.
                                IMG_2003.png

                                Der Nettoverbrauch wird scheinbar nicht zurückgesetzt, schaue ich mir morgen früh aber noch einmal an.

                                T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • T
                                  Thomas 6 @Thomas 6 last edited by

                                  @thomas-6 sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:

                                  Der Nettoverbrauch wird scheinbar nicht zurückgesetzt, schaue ich mir morgen früh aber noch einmal an.

                                  Wird nicht zurück gesetzt!

                                  F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • F
                                    foxthefox Developer @Thomas 6 last edited by

                                    @thomas-6 sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:

                                    @thomas-6 sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:

                                    Der Nettoverbrauch wird scheinbar nicht zurückgesetzt, schaue ich mir morgen früh aber noch einmal an.

                                    Wird nicht zurück gesetzt!

                                    Danke. Dann nehm ich mal das Daily aus dem Namen heraus. Ansonsten wird es dann in der 1.4.0 demnächst im Adapter enthalten sein.

                                    T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • T
                                      Thomas 6 @foxthefox last edited by

                                      @foxthefox
                                      Das klingt super. Ich danke dir für deine Bemühungen.

                                      Ich habe hier noch einen "Stream AC Pro", wenn du Lust hast kann ich dir ein paar Logs zukommen lassen.

                                      F 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • F
                                        foxthefox Developer @Thomas 6 last edited by

                                        @thomas-6 sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:

                                        @foxthefox
                                        Das klingt super. Ich danke dir für deine Bemühungen.

                                        Ich habe hier noch einen "Stream AC Pro", wenn du Lust hast kann ich dir ein paar Logs zukommen lassen.

                                        Interessant wär das schon. Also mach mal ein Log, in gleicher Art wie beim Smartmeter.,inkl. App offnen und Details zum Gerät anschauen.

                                        F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • David Kühnert
                                          David Kühnert last edited by

                                          @foxthefox Ich bin durch das Thema der MPPT-Temperatur der DeltaPro auf den Thread gestoßen. Ich habe laut dem Script zur dynamischen Leistungsanpassung und laut deinem EcoFlow-MQTT-Adapter eine MPPT-Temperatur von bis zu 115 Grad gesehen, klar bei voller Solarladeleistung von 1,6 kW. Dein Adapter ist der Meinung, dass der Wert maximal auf 80 °C steigen soll. Gibt es hierzu irgendwelche Erfahrungen. Der DeltaPro ist das scheinbar egal, sie zieht die 1,6 kW einfach durch, bis die DeltaPro und Ihr Zusatzakku voll ist. Nachts sinkt die Temperatur auf 29 °C ab (bei 23 Grad Raumtemperatur), so dass ich davon ausgehe, dass die Temperatur nicht grundlegend falsch übersetzt ist.

                                          Ist bekannt, wo die Temperatur gemessen wird? Ich habe auf Youtube einige "Zerlegevideos" der DeltaPro angeschaut und bin der Meinung, dass die Kühlkörper innerhalb des DeltaPro-"Föhns" nur an den Transistoren des Solarladereglers doch etwas klein sind, eventuell könnte, falls jemand hier im Forum das weiß Kühlkörper nachrüsten (die Zerlegung der DeltaPro ist ja extrem einfach).

                                          F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • F
                                            foxthefox Developer @David Kühnert last edited by

                                            @david-kühnert sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:

                                            @foxthefox Ich bin durch das Thema der MPPT-Temperatur der DeltaPro auf den Thread gestoßen. Ich habe laut dem Script zur dynamischen Leistungsanpassung und laut deinem EcoFlow-MQTT-Adapter eine MPPT-Temperatur von bis zu 115 Grad gesehen, klar bei voller Solarladeleistung von 1,6 kW. Dein Adapter ist der Meinung, dass der Wert maximal auf 80 °C steigen soll. Gibt es hierzu irgendwelche Erfahrungen. Der DeltaPro ist das scheinbar egal, sie zieht die 1,6 kW einfach durch, bis die DeltaPro und Ihr Zusatzakku voll ist. Nachts sinkt die Temperatur auf 29 °C ab (bei 23 Grad Raumtemperatur), so dass ich davon ausgehe, dass die Temperatur nicht grundlegend falsch übersetzt ist.

                                            Ist bekannt, wo die Temperatur gemessen wird? Ich habe auf Youtube einige "Zerlegevideos" der DeltaPro angeschaut und bin der Meinung, dass die Kühlkörper innerhalb des DeltaPro-"Föhns" nur an den Transistoren des Solarladereglers doch etwas klein sind, eventuell könnte, falls jemand hier im Forum das weiß Kühlkörper nachrüsten (die Zerlegung der DeltaPro ist ja extrem einfach).

                                            Ich glaube ich habe die Max Temperaturwerte schon geändert gehabt, wenn nicht, dann mach ich das noch.
                                            Grundsätzlich ist die Frage wo gemessen wird. Die 80 Grad hab ich mal aus dem Bauch heraus genommen. Üblicherweise findet man in der Industrie so 60 bis 70 Grad an möglicher Umgebungstemperatur von Baugruppen/Geräten. Leiterplatten, Bauelemente, Stecker halten dementsprechend mehr aus, sollte ca. >20 grad zur Umgebungstemperatur sein. Summasumarum wirds aus meiner Sicht ohne spezielle Materialauswahl im Bereich von >100 Grad Bauteiltemperatur kritisch.
                                            Hohe Temperaturen gehen immer auf die Lebenszeit.

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            857
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.8k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            38
                                            508
                                            79267
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo