      Ralla66 Most Active @RalfTh last edited by Ralla66

      @ralfth

      keine Ahnung mit Shellys, kannst du die nicht im Shelly Adapter mit einbinden ?
      Selbst wenn du kein Total-Power hast rechnest du die eben im Blockly zusammen.
      Was das Tasmota Json angeht kannste viele Wege gehen, z.B
      mit Tasmota Scripting arbeiten und das aus Tasmota heraus selbst subscriben.

      RalfTh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • RalfTh
        RalfTh @Ralla66 last edited by

        @ralla66 sagte in Gosund SP111 mit Tasmota 13.2.0 Problem mit DP:

        keine Ahnung mit Shellys, kannst du die nicht im Shelly Adapter mit einbinden ?
        Selbst wenn du kein Total-Power hast rechnest du die eben im Blockly zusammen

        Ich dachte, wenn ich schon was ändern muss dann versuche ich da auf einem zentralen, eigenen MQTT-Broker. Das hat auch gewisse Vorteile.

        Was das Tasmota Json angeht kannste viele Wege gehen, z.B
        mit Tasmota Scripting arbeiten und das aus Tasmota heraus selbst subscriben.

        Da muss ich mich erst einlesen. Hast du da ein Beispielskript?

        Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Ralla66
          Ralla66 Most Active @RalfTh last edited by Ralla66

          @ralfth

          Beispiel Script zum LD2410 ( BWM ) :
          Link
          Ziel war die Bewegung zu erkennen und im Sonoffadapter DP darzustellen

          LD2410 Pre 1.jpg

          Hier wird der Spannungswert 0 bis 3,3 Volt am GPIO ( ADC ) erfasst.
          Dieser wird im ESP abgelegt mit dem Wert 0 bis 1024.
          Es wird ein Datenpunkt im Sonoff Adapter Namens Presence angelegt.
          Dieser DP wird mit 0 oder 1 beschrieben je nach Spannungswert am ADC Pin.
          Weitere Scripte findest du hier in den Display Beiträgen.
          klick
          Dort ist auch viel von uns besprochen worden.

          >D
          
          
          Timer=0
          
          ; Text ON oder OFF
          
          EA=""
          
          ;Wert Analog
          
          WA=0
          
          ;Presence
          
          PRE=0
          
          >BS
          
          +>subscribe EA, cmnd/%topic%/Presence
          
          >S
          
          Timer+=1
          
          if Timer>5
          
          print ADC 10.10 %adc(1 32)%
          
          if adc(1 32)>501
          
          then
          
          EA="OFF"
          
          PRE=0
          
          +>publish stat/%topic%/RESULT {"Presence":%0PRE%}
          
          print TEXT ON %EA%
          
          print Wert ON %WA%
          
          print Presence %PRE%
          
          endif
          
          if adc(1 32)<500
          
          then
          
          +>publish stat/%topic%/RESULT {"Presence":%0PRE%}
          
          EA="ON"
          
          PRE=1
          
          print TEXT OFF %EA%
          
          print Wert OFF %WA%
          
          print Presence %PRE%
          
          endif
          
          Timer=0
          
          >W
          
          LD2410 Presence{m} %EA% 
          
          #
          
          RalfTh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • RalfTh
            RalfTh @Ralla66 last edited by

            @ralla66 Coole Sache, vielen Dank für die Info. Habe gerade den Adapter auf 3.0.3 aktualisiert.
            Und siehe da, es kommen wieder Daten. Allerdings gibt es einen Unterschied zwischen Influx-Aufzeichnung und dem Wert im DP des Objektes. Ein Beispiel zur Verdeutlichung:

            Kaffeemaschine schaltet auf heizen und zieht ca. 800 Watt. DP bleibt auf 18 Watt während Influx die 800 Watt aufzeichnet.
            Was jetzt restlos klar ist, Tasmota auf den Gosund und das Template sind nicht die Ursache.

            Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Ralla66
              Ralla66 Most Active @RalfTh last edited by

              @ralfth
              der Sonoff Adapter ist ja kein echter Mqtt Broker

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Ralla66
                Ralla66 Most Active @RalfTh last edited by Ralla66

                @ralfth

                testen kannste hiermit,
                subcribe, publish der Teledaten nach Sonoff Adapter alle 10 sec,
                einfügen deiner Daten sollte ja klar sein.
                Schwierigkeitsgrad: Anspruchsvoll 🙂

                Pub_Sub.jpg

                >D
                
                ;a valid script must start with >D in the first line
                
                
                Timer=0
                
                WEBQ=5
                
                VOL=0
                CUR=0
                POW=0
                TOT=0
                YES=0
                TOD=0
                APP=0
                RAP=0
                
                ; Beispiel
                
                ;{"StatusSNS":{"Time":"2023-11-12T13:25:55","ENERGY":
                ;{"TotalStartTime":"2023-07-01T15:59:16","Total":63.255,"Yesterday":0.056,"Today":0.075,
                ;"Power":4,"ApparentPower":66,"ReactivePower":66,"Factor":0.07,"Voltage":235,"Current":0.283}}}
                
                >BS
                
                +>subscribe EA, cmnd/%topic%/Total
                +>subscribe EA, cmnd/%topic%/Yesterday
                +>subscribe EA, cmnd/%topic%/Today
                +>subscribe EA, cmnd/%topic%/Power
                +>subscribe EA, cmnd/%topic%/ApparentPower
                +>subscribe EA, cmnd/%topic%/ReactivePower
                +>subscribe EA, cmnd/%topic%/Power
                +>subscribe EA, cmnd/%topic%/Voltage
                +>subscribe EA, cmnd/%topic%/Current
                
                >S
                
                Timer+=1
                
                ;Executed every second 
                
                
                if Timer>10
                
                then
                =>websend [192.168.2.85] /cm?cmnd=status 10
                
                +>publish stat/%topic%/RESULT {"Total":%0TOT%}
                +>publish stat/%topic%/RESULT {"Yesterday":%0YES%}
                +>publish stat/%topic%/RESULT {"Today":%0TOD%}
                +>publish stat/%topic%/RESULT {"ApparentPower":%0APP%}
                +>publish stat/%topic%/RESULT {"ReactivePower":%RAP%}
                +>publish stat/%topic%/RESULT {"Power":%0POW%}
                +>publish stat/%topic%/RESULT {"Voltage":%0VOL%}
                +>publish stat/%topic%/RESULT {"Current":%0CUR%}
                
                Timer=0
                
                endif
                
                
                >E
                
                ;Executed when a Tasmota MQTT RESULT message is received
                
                
                VOL=WebQuery#StatusSNS#ENERGY#Voltage
                print Wert Volt %VOL%
                
                CUR=WebQuery#StatusSNS#ENERGY#Current/1000
                print Wert Current %CUR%
                
                POW=WebQuery#StatusSNS#ENERGY#Power
                print Wert Power %POW%
                
                TOT=WebQuery#StatusSNS#ENERGY#Total
                print Wert Total %TOT%
                
                YES=WebQuery#StatusSNS#ENERGY#Yesterday
                print Wert Yesterday %YES%
                
                TOD=WebQuery#StatusSNS#ENERGY#Today
                print Wert Today %TOD%
                
                APP=WebQuery#StatusSNS#ENERGY#ApparentPower
                print Wert Apparent Power %APP%
                
                RAP=WebQuery#StatusSNS#ENERGY#ReactivePower
                print Wert Reaktive Power %RAP%
                
                
                >W
                
                ;The lines in this section are displayed in the web UI main page
                
                          
                Power{m} %2POW% W
                Volt{m} %2VOL% V
                Ampere{m} %2CUR% A
                Total{m} %2TOT% 
                Yesterday{m} %YES% 
                Today{m} %2TOD% 
                Apparent{m} %2APP% 
                Reactive{m} %2RAP% 
                
                
                
                #
                
                RalfTh 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • RalfTh
                  RalfTh @Ralla66 last edited by RalfTh

                  @ralla66 Wie ich sehe hast du als Modul sonoff basic verwendet und wohl auch die tasmota_DE.bin installiert. Bei mir fehlt der Button für das Skripting. Welches Binary hast du installiert?

                  Edit: Ok, habe gerade gesehen, dass diese Funktion nicht in den precompiled Binaries enthalten ist und über die Konsole gemacht werden muss. ----- Das funktioniert nicht mit "Edit Skript" bzw. "Edit script"

                  Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Ralla66
                    Ralla66 Most Active @RalfTh last edited by Ralla66

                    @ralfth

                    hatte ich mit Tasmocompiler selbst erstellt als Generic,
                    eine eigene Test .bin wo das meiste mit drin ist.

                    #define USE_TIMERS
                    #define USE_SCRIPT
                    #define USE_SCRIPT_GLOBVARS
                    #define USE_SCRIPT_STATUS
                    #define USE_WEBSEND_RESPONSE
                    #define USE_SCRIPT_STATUS
                    #define USE_SCRIPT_FULL_JSON_PARSER
                    #define USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
                    #define SUPPORT_MQTT_EVENT
                    #define USE_SML_M
                    #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
                    #define USE_SCRIPT_SERIAL

                    RalfTh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • RalfTh
                      RalfTh @Ralla66 last edited by

                      @ralla66 sagte in Gosund SP111 mit Tasmota 13.2.0 Problem mit DP:

                      #define USE_TIMERS
                      #define USE_SCRIPT
                      #define SUPPORT_MQTT_EVENT
                      #define USE_WEBSEND_RESPONSE

                      Das oben habe ich gefunden im aktuellen Release. Aktiviere ich USE_SCRIPT muss ich allerdings USE_RULES deaktivieren sofern ich diese Zeile richtig interpretiere:

                      #if defined(USE_RULES) && defined(USE_SCRIPT)
                        #error "Select either USE_RULES or USE_SCRIPT. They can't both be used at the same time"
                      #endif
                      

                      Die folgenden defines sind nicht mehr Bestandteil my_user_config.h

                      #define USE_SCRIPT_GLOBVARS
                      #define USE_SCRIPT_STATUS
                      #define USE_SCRIPT_STATUS
                      #define USE_SCRIPT_FULL_JSON_PARSER
                      #define USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
                      #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
                      #define USE_SCRIPT_SERIAL
                      #define USE_SML_M

                      Jetz habe ich das mal compiliert und werde es ausprobieren und berichten.

                      Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Ralla66
                        Ralla66 Most Active @RalfTh last edited by Ralla66

                        @ralfth

                        es geht nur Script oder Rules.
                        Versuche mal den Tasmocompiler, der Json Parser usw. wird ja gebraucht.
                        Zur Not kann man auch auf Git anstatt per my_user_config.h die define per Hand aktivieren.
                        Dann muß das // entfernt werden. Da bin ich aber nicht so tief drin.

                        Tasmocompiler
                        unter custom Parameters die define hinzufügen.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • RalfTh
                          RalfTh @Ralla66 last edited by RalfTh

                          @ralla66 sagte in Gosund SP111 mit Tasmota 13.2.0 Problem mit DP:

                          >E
                           
                          ;Executed when a Tasmota MQTT RESULT message is received
                           
                           
                          VOL=WebQuery#StatusSNS#ENERGY#Voltage
                          print Wert Volt %VOL%
                           
                          CUR=WebQuery#StatusSNS#ENERGY#Current/1000
                          print Wert Current %CUR%
                           
                          POW=WebQuery#StatusSNS#ENERGY#Power
                          print Wert Power %POW%
                           
                          TOT=WebQuery#StatusSNS#ENERGY#Total
                          print Wert Total %TOT%
                           
                          YES=WebQuery#StatusSNS#ENERGY#Yesterday
                          print Wert Yesterday %YES%
                           
                          TOD=WebQuery#StatusSNS#ENERGY#Today
                          print Wert Today %TOD%
                           
                          APP=WebQuery#StatusSNS#ENERGY#ApparentPower
                          print Wert Apparent Power %APP%
                           
                          RAP=WebQuery#StatusSNS#ENERGY#ReactivePower
                          print Wert Reaktive Power %RAP%
                           
                           
                          >W
                           
                          ;The lines in this section are displayed in the web UI main page
                           
                                    
                          Power{m} %2POW% W
                          Volt{m} %2VOL% V
                          Ampere{m} %2CUR% A
                          Total{m} %2TOT% 
                          Yesterday{m} %YES% 
                          Today{m} %2TOD% 
                          Apparent{m} %2APP% 
                          Reactive{m} %2RAP%
                          

                          Das mit der Firmware (bei mir 13.2.0.2 mit GitPod kompiliert) hat jetzt super geklappt.

                          Ich habe dein Skript mal reinkopiert und aktiviert. Die DP's werden angelegt. Allerdings werden die definierten Variablen nicht gefüllt wie es eigentliche in "E" geschehen sollte. habe mal einen Wert anders initialisiert und dieser Wert wurde ausgegeben und nicht etwa durch das Ergebnis der Query ersetzt.

                          Auch das was in >W ausgegeben werden soll erscheint nicht. Wenn ich etwas sehen will muss ich die Vorlage entsprechend aktivieren.

                          Die IP habe ich an meine MQTT-Einstellung angepasst.

                          Habe ich da was vergessen anzupassen?

                          Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Ralla66
                            Ralla66 Most Active @RalfTh last edited by Ralla66

                            @ralfth sagte in Gosund SP111 mit Tasmota 13.2.0 Problem mit DP:

                            Habe ich da was vergessen anzupassen?

                            das muß an deinen Teledaten vom SP angepasst werden.

                            08:12:14.187 MQT: tele/tasmota_26536D/SENSOR = {"Time":"2023-11-06T08:12:14","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-01-07T09:52:26","Total":0.890,"Yesterday":0.600,"Today":0.290,"Period":2,"Power":797,"ApparentPower":797,"ReactivePower":0,"Factor":1.00,"Voltage":223,"Current":3.569}}
                            
                            

                            IP nimm die vom SP , =>websend [ deine IP] /cm?cmnd=status 10

                            beim mir ist ja der Pfad -> #StatusSNS#ENERGY#Today
                            bei dir ja nur #ENERGY#Today

                            -> Auch das was in >W ausgegeben werden soll erscheint nicht
                            Reboot gemacht ? Script aktiviert ?
                            sonst fehlt die #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY

                            Teste mal im Browser gegen mit http:// deine IP /cm?cmnd=status 10
                            dann sollten Daten und Pfade sichtbar sein.

                            RalfTh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • RalfTh
                              RalfTh @Ralla66 last edited by RalfTh

                              @ralla66

                              {"StatusSNS":{"Time":"2023-11-14T12:59:46","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-06-30T13:38:42","Total":0.424,"Yesterday":0.007,"Today":0.093,"Power":42,"ApparentPower":42,"ReactivePower":0,"Factor":1.00,"Voltage":231,"Current":0.181}}}
                              

                              So sieht die Rückmeldung aus , wenn ich im Webbrowser "http://192.xxx.xxx.xxx/cm?cmnd=status 10" eingebe.

                              Mein Script:

                              >D
                               
                              ;a valid script must start with >D in the first line
                               
                               
                              Timer=0
                               
                              WEBQ=5
                               
                              VOL=0
                              CUR=0
                              POW=0
                              TOT=0
                              YES=0
                              TOD=0
                              APP=0
                              RAP=0
                               
                              ; Meins
                               
                              MQT: tasmota_Reserve2/cmnd = {"StatusSNS":{"Time":"2023-11-14T12:59:46","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-06-30T13:38:42","Total":0.424,"Yesterday":0.007,"Today":0.093,"Power":42,"ApparentPower":42,"ReactivePower":0,"Factor":1.00,"Voltage":231,"Current":0.181}}}
                               
                              >BS
                               
                              +>subscribe EA, %topic%/cmnd/Total
                              +>subscribe EA, %topic%/cmnd/Yesterday
                              +>subscribe EA, %topic%/cmnd/Today
                              +>subscribe EA, %topic%/cmnd/Power
                              +>subscribe EA, %topic%/cmnd/ApparentPower
                              +>subscribe EA, %topic%/cmnd/ReactivePower
                              +>subscribe EA, %topic%/cmnd/Power
                              +>subscribe EA, %topic%/cmnd/Voltage
                              +>subscribe EA, %topic%/cmnd/Current
                               
                              >S
                               
                              Timer+=1
                               
                              ;Executed every second 
                               
                               
                              if Timer>10
                               
                              then
                              =>websend 192.168.178:164/cm?cmnd=status 10
                               
                              +>publish %topic%/ENERGY_Total {%0TOT% kWh}
                              +>publish %topic%/ENERGY_Yesterday {%0YES% kWh}
                              +>publish %topic%/ENERGY_Today {%0TOD% kWh}
                              +>publish %topic%/ENERGY_ApparentPower {%0APP% VA}
                              +>publish %topic%/ENERGY_ReactivePower {%RAP% VAR}
                              +>publish %topic%/ENERGY_Power {%0POW% W}
                              +>publish %topic%/ENERGY_Voltage {%0VOL% V}
                              +>publish %topic%/ENERGY_Current {%0CUR% A}
                               
                              Timer=0
                               
                              endif
                               
                               
                              >E
                               
                              ;Executed when a Tasmota MQTT RESULT message is received
                               
                              VOL=WebQuery#StatusSNS#ENERGY#Voltage
                              print Wert Volt %VOL%
                               
                              CUR=WebQuery#StatusSNS#ENERGY#Current/1000
                              print Wert Current %CUR%
                               
                              POW=WebQuery#StatusSNS#ENERGY#Power
                              print Wert Power %POW%
                               
                              TOT=WebQuery#StatusSNS#ENERGY#Total
                              print Wert Total %TOT%
                               
                              YES=WebQuery#StatusSNS#ENERGY#Yesterday
                              print Wert Yesterday %YES%
                               
                              TOD=WebQuery#StatusSNS#ENERGY#Today
                              print Wert Today %TOD%
                               
                              APP=WebQuery#StatusSNS#ENERGY#ApparentPower
                              print Wert Apparent Power %APP%
                               
                              RAP=WebQuery#StatusSNS#ENERGY#ReactivePower
                              print Wert Reaktive Power %RAP%
                               
                               
                              >W
                               
                              ;The lines in this section are displayed in the web UI main page
                               
                                        
                              Power{m} %2POW% W
                              Volt{m} %2VOL% V
                              Ampere{m} %2CUR% A
                              Total{m} %2TOT% 
                              Yesterday{m} %YES% 
                              Today{m} %2TOD% 
                              Apparent{m} %2APP% 
                              Reactive{m} %2RAP% 
                              
                               
                              #
                              

                              Hier mal ein Auszug was im MQTT-Explorer sieht:
                              d6390e06-63a5-4ad2-86c2-e4a930f6a3bd-image.png

                              Auffällig ist der DP tasmota_Reserve2/stat/RESULT Hier erscheint "Websend":Wrong Parameters

                              52378906-83b0-42aa-b9ef-ce432e619895-image.png

                              Einiges habe ich angepasst, weil ich in MQTT am Topic und Full-Topic was geändert habe. Mein Full-Topic den Eintrag %topic%/%prefix%/ damit in MQTT der Baum anders aufgebaut wird. Das habe ich beim subscribe berücksichtigt. Und das Publish habe ich direkt unter dem Topic vorgenommen.

                              Allerdings habe ich auch schon dein Original (natürlich mit den spez. Anpassungen) ausprobiert mit dem gleichen Ergebnis. Die DP's werden nicht aktualisiert

                              Was mache ich falsch?

                              Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Ralla66
                                Ralla66 Most Active @RalfTh last edited by Ralla66

                                @ralfth sagte in Gosund SP111 mit Tasmota 13.2.0 Problem mit DP:

                                weil ich in MQTT am Topic und Full-Topic was geändert habe

                                Erst auf default lassen bis das läuft.
                                Das mag Tasmota gar nicht.
                                Mqtt kannst du später prüfen, das muß erst auf dem ESP laufen.

                                ! hinter dem ; ist Text und wird im Programm nicht Berücksichtigt
                                da fehlt was am Anfang ; MQT: tasmota_Reserve2/cmnd = {"StatusSNS":{"Time":"2023-11-14T...........................

                                Nicht soviel auf einmal ändern , macht nur das Debuggen schwerer.

                                Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Ralla66
                                  Ralla66 Most Active @Ralla66 last edited by Ralla66

                                  @ralla66

                                  Wrong Parameters kann auch vom publish sein, sowas {%0TOT% kWh}
                                  Das subscribe und publish ist auf Sonoff Adapter gemünzt, nicht für Mqtt Adapter.

                                  Nachtrag eckige Klammern !

                                  if Timer>10

                                  then
                                  =>websend [192.168.2.85] /cm?cmnd=status 10

                                  RalfTh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • RalfTh
                                    RalfTh @Ralla66 last edited by RalfTh

                                    @ralla66 Habe jetzt dein original Script eingebunden:

                                    >D
                                     
                                    ;a valid script must start with >D in the first line
                                     
                                     
                                    Timer=0
                                     
                                    WEBQ=5
                                     
                                    VOL=0
                                    CUR=0
                                    POW=0
                                    TOT=0
                                    YES=0
                                    TOD=0
                                    APP=0
                                    RAP=0
                                     
                                    ; Meins
                                     
                                    ; MQT: tasmota_Reserve2 = {"StatusSNS":{"Time":"2023-11-14T12:59:46","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-06-30T13:38:42","Total":0.424,"Yesterday":0.007,"Today":0.093,"Power":42,"ApparentPower":42,"ReactivePower":0,"Factor":1.00,"Voltage":231,"Current":0.181}}}
                                     
                                    >BS
                                     
                                    +>subscribe EA, cmnd/%topic%/Total
                                    +>subscribe EA, cmnd/%topic%/Yesterday
                                    +>subscribe EA, cmnd/%topic%/Today
                                    +>subscribe EA, cmnd/%topic%/Power
                                    +>subscribe EA, cmnd/%topic%/ApparentPower
                                    +>subscribe EA, cmnd/%topic%/ReactivePower
                                    +>subscribe EA, cmnd/%topic%/Power
                                    +>subscribe EA, cmnd/%topic%/Voltage
                                    +>subscribe EA, cmnd/%topic%/Current
                                     
                                    >S
                                     
                                    Timer+=1
                                     
                                    ;Executed every second 
                                     
                                     
                                    if Timer>10
                                     
                                    then
                                    =>websend [192.168.178.164] /cm?cmnd=status 10
                                     
                                    +>publish stat/%topic%/RESULT {"Total":%0TOT%}
                                    +>publish stat/%topic%/RESULT {"Yesterday":%0YES%}
                                    +>publish stat/%topic%/RESULT {"Today":%0TOD%}
                                    +>publish stat/%topic%/RESULT {"ApparentPower":%0APP%}
                                    +>publish stat/%topic%/RESULT {"ReactivePower":%RAP%}
                                    +>publish stat/%topic%/RESULT {"Power":%0POW%}
                                    +>publish stat/%topic%/RESULT {"Voltage":%0VOL%}
                                    +>publish stat/%topic%/RESULT {"Current":%0CUR%}
                                     
                                    Timer=0
                                     
                                    endif
                                     
                                     
                                    >E
                                     
                                    ;Executed when a Tasmota MQTT RESULT message is received
                                     
                                     
                                    VOL=WebQuery#StatusSNS#ENERGY#Voltage
                                    print Wert Volt %VOL%
                                     
                                    CUR=WebQuery#StatusSNS#ENERGY#Current/1000
                                    print Wert Current %CUR%
                                     
                                    POW=WebQuery#StatusSNS#ENERGY#Power
                                    print Wert Power %POW%
                                     
                                    TOT=WebQuery#StatusSNS#ENERGY#Total
                                    print Wert Total %TOT%
                                     
                                    YES=WebQuery#StatusSNS#ENERGY#Yesterday
                                    print Wert Yesterday %YES%
                                     
                                    TOD=WebQuery#StatusSNS#ENERGY#Today
                                    print Wert Today %TOD%
                                     
                                    APP=WebQuery#StatusSNS#ENERGY#ApparentPower
                                    print Wert Apparent Power %APP%
                                     
                                    RAP=WebQuery#StatusSNS#ENERGY#ReactivePower
                                    print Wert Reaktive Power %RAP%
                                     
                                     
                                    >W
                                     
                                    ;The lines in this section are displayed in the web UI main page
                                     
                                              
                                    Power{m} %2POW% W
                                    Volt{m} %2VOL% V
                                    Ampere{m} %2CUR% A
                                    Total{m} %2TOT% 
                                    Yesterday{m} %YES% 
                                    Today{m} %2TOD% 
                                    Apparent{m} %2APP% 
                                    Reactive{m} %2RAP% 
                                      
                                    #
                                    

                                    angepasst habe ich Zeile 21 und 45

                                    Im Log des ioBroker steht:

                                    
                                    sonoff.0
                                    2023-11-14 18:48:06.358	debug	[Reserve2] Received: stat/tasmota_Reserve2/RESULT = {"WebSend":"Connect failed"}
                                    

                                    Habe keine Ahnung woran das liegen kann.

                                    Nachtrag:
                                    3322f7f1-a10c-455d-a08c-40e4eacc65db-image.png
                                    e66ab1cf-68b5-4c50-9994-0d9f5a8a7566-image.png

                                    Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Ralla66
                                      Ralla66 Most Active @RalfTh last edited by Ralla66

                                      @ralfth

                                      Passwort Rot ? Zum testen einfach 12345 nehmen
                                      Topic nicht default

                                      was steht in der Console ?
                                      websend done ?

                                      Nachtrag:

                                      Das ist alles verbogen,
                                      neu flashen
                                      gosund einrichten template
                                      nix an Topic / Full Topic basteln, rein gar nix !!
                                      im Sonoff Adapter altes löschen
                                      Mqtt verbinden
                                      das muß erst einmal rennen
                                      danach Script einfügen, speichern, rebooten,aktivieren

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Ralla66
                                        Ralla66 Most Active @RalfTh last edited by

                                        @ralfth

                                        was bastelst du da 🙂

                                        sp 111 14112023.jpg

                                        RalfTh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • RalfTh
                                          RalfTh @Ralla66 last edited by

                                          @ralla66 So, habe jetzt alles so eingestellt wie du es mir in den Bildern gezeigt hast. Habe vorher den Adapter gestoppt und die Objekte gelöscht.
                                          Das Script ist nicht aktiviert.
                                          Instanz gestartet, die Objekte werden angelegt.
                                          Di DP's welche mit "ENERGY_" beginnen werden,wenn überhaupt nur nach einer Ewigkeit aktualisiert und das obwohl die Message ankam. Hier Auszug aus der Konsole:

                                          B8D3E7/POWER = ON
                                          07:14:16.291 MQT: tele/tasmota_B8D3E7/STATE = {"Time":"2023-11-15T07:14:16","Uptime":"0T00:36:54","UptimeSec":2214,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":3,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Palatina","BSSId":"5C:49:79:55:9E:DC","Channel":4,"Mode":"11n","RSSI":58,"Signal":-71,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                                          07:14:16.302 MQT: tele/tasmota_B8D3E7/SENSOR = {"Time":"2023-11-15T07:14:16","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-06-30T13:38:42","Total":0.527,"Yesterday":0.170,"Today":0.026,"Period":0,"Power":43,"ApparentPower":43,"ReactivePower":0,"Factor":1.00,"Voltage":232,"Current":0.183}}
                                          07:14:46.290 MQT: tele/tasmota_B8D3E7/STATE = {"Time":"2023-11-15T07:14:46","Uptime":"0T00:37:24","UptimeSec":2244,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":3,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Palatina","BSSId":"5C:49:79:55:9E:DC","Channel":4,"Mode":"11n","RSSI":62,"Signal":-69,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                                          07:14:46.299 MQT: tele/tasmota_B8D3E7/SENSOR = {"Time":"2023-11-15T07:14:46","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-06-30T13:38:42","Total":0.528,"Yesterday":0.170,"Today":0.027,"Period":0,"Power":43,"ApparentPower":43,"ReactivePower":0,"Factor":1.00,"Voltage":232,"Current":0.183}}
                                          07:15:16.280 MQT: tele/tasmota_B8D3E7/STATE = {"Time":"2023-11-15T07:15:16","Uptime":"0T00:37:54","UptimeSec":2274,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":3,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Palatina","BSSId":"5C:49:79:55:9E:DC","Channel":4,"Mode":"11n","RSSI":62,"Signal":-69,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                                          07:15:16.293 MQT: tele/tasmota_B8D3E7/SENSOR = {"Time":"2023-11-15T07:15:16","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-06-30T13:38:42","Total":0.528,"Yesterday":0.170,"Today":0.027,"Period":0,"Power":43,"ApparentPower":43,"ReactivePower":0,"Factor":1.00,"Voltage":232,"Current":0.183}}
                                          07:15:46.251 MQT: tele/tasmota_B8D3E7/STATE = {"Time":"2023-11-15T07:15:46","Uptime":"0T00:38:24","UptimeSec":2304,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":3,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Palatina","BSSId":"5C:49:79:55:9E:DC","Channel":4,"Mode":"11n","RSSI":64,"Signal":-68,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                                          07:15:46.262 MQT: tele/tasmota_B8D3E7/SENSOR = {"Time":"2023-11-15T07:15:46","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-06-30T13:38:42","Total":0.528,"Yesterday":0.170,"Today":0.027,"Period":0,"Power":43,"ApparentPower":43,"ReactivePower":0,"Factor":1.00,"Voltage":232,"Current":0.186}}
                                          07:16:16.257 MQT: tele/tasmota_B8D3E7/STATE = {"Time":"2023-11-15T07:16:16","Uptime":"0T00:38:54","UptimeSec":2334,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":20,"MqttCount":3,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Palatina","BSSId":"5C:49:79:55:9E:DC","Channel":4,"Mode":"11n","RSSI":62,"Signal":-69,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                                          07:16:16.267 MQT: tele/tasmota_B8D3E7/SENSOR = {"Time":"2023-11-15T07:16:16","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-06-30T13:38:42","Total":0.529,"Yesterday":0.170,"Today":0.028,"Period":0,"Power":43,"ApparentPower":43,"ReactivePower":0,"Factor":1.00,"Voltage":232,"Current":0.185}}
                                          07:16:46.256 MQT: tele/tasmota_B8D3E7/STATE = {"Time":"2023-11-15T07:16:46","Uptime":"0T00:39:24","UptimeSec":2364,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":3,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Palatina","BSSId":"5C:49:79:55:9E:DC","Channel":4,"Mode":"11n","RSSI":62,"Signal":-69,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                                          07:16:46.268 MQT: tele/tasmota_B8D3E7/SENSOR = {"Time":"2023-11-15T07:16:46","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-06-30T13:38:42","Total":0.529,"Yesterday":0.170,"Today":0.028,"Period":0,"Power":43,"ApparentPower":43,"ReactivePower":0,"Factor":1.00,"Voltage":232,"Current":0.186}}
                                          07:17:16.261 MQT: tele/tasmota_B8D3E7/STATE = {"Time":"2023-11-15T07:17:16","Uptime":"0T00:39:54","UptimeSec":2394,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":3,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Palatina","BSSId":"5C:49:79:55:9E:DC","Channel":4,"Mode":"11n","RSSI":60,"Signal":-70,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                                          07:17:16.273 MQT: tele/tasmota_B8D3E7/SENSOR = {"Time":"2023-11-15T07:17:16","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-06-30T13:38:42","Total":0.530,"Yesterday":0.170,"Today":0.029,"Period":0,"Power":44,"ApparentPower":44,"ReactivePower":0,"Factor":1.00,"Voltage":232,"Current":0.188}}
                                          07:17:46.275 MQT: tele/tasmota_B8D3E7/STATE = {"Time":"2023-11-15T07:17:46","Uptime":"0T00:40:24","UptimeSec":2424,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":3,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Palatina","BSSId":"5C:49:79:55:9E:DC","Channel":4,"Mode":"11n","RSSI":62,"Signal":-69,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                                          07:17:46.285 MQT: tele/tasmota_B8D3E7/SENSOR = {"Time":"2023-11-15T07:17:46","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-06-30T13:38:42","Total":0.530,"Yesterday":0.170,"Today":0.029,"Period":0,"Power":43,"ApparentPower":43,"ReactivePower":0,"Factor":1.00,"Voltage":232,"Current":0.185}}
                                          

                                          Derweil im ioBroker:
                                          4ba186da-a727-4d8a-87ea-4a9fed0a30ed-image.png

                                          Und das, obwohl laut LOG auch hier die Informationen eintrudeln:

                                          8298ba6c-3c66-4b07-8f66-7a0042033f63-image.png

                                          Ich habe die Steckdose mittlerweile drei mal geflasht und jedesmal eine andere Konfiguration verwendet. Ich denke, ein erneutes flashen bringt da auch nicht die Lösung. Falls keine anderen Ideen mehr da sind werde ich mir einen anderen MQTT-Broker suchen und das JSON aufdröseln.

                                          Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Ralla66
                                            Ralla66 Most Active @RalfTh last edited by

                                            @ralfth

                                            alle print des Scriptes werden in der Console nicht ausgegeben, bedeutet dein Script läuft nicht.
                                            Topic ist noch Reserve2 und nicht default.
                                            Ob deine .bin überhaupt in Ordnung ist weiß keiner.
                                            Daher das compilieren mit Tasmocompiler. Das ist halt viel einfacher.

                                            Solange die Topic / Full Topic nicht in Ordnung sind und das Script nicht läuft kann
                                            ich auch nicht weiter helfen. Da es ja bei mir läuft liegt das ja an deinem System.

                                            RalfTh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            779
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.8k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            4
                                            88
                                            6007
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo