Hallo,
Ich möchte bei meiner Wärmepumpe versuche die Abtauzyklen zu reduzieren.
Das möchte ich über folgendes Blockly versuchen.
Wenn die SetOutside_Temp minus SetOutside_Pipe_Temp > 8 ist soll SetZ1_Heat_Request_Temp auf -2 gesetzt werden.
Leider läuft das Blockly nicht.
Wer kann mir bitte helfen den Fehler zu finden.
Danke, MfG Michael -
@altersrentner sagte in Wie berechnen Wert1 - Wert2 > 8:
Leider läuft das Blockly nicht.
warum nicht?
was sagt das log? oder der debug-Baustein?
ist ein DP, der mit SET beginnt der geeignete Trigger?
ändert der sich überhaupt? müsste der debug Baustein ja zeigen![OT]
@altersrentner sagte in Wie berechnen Wert1 - Wert2 > 8:
Ich möchte bei meiner Wärmepumpe versuche die Abtauzyklen zu reduzieren.
wie oft ist das denn bei dir?
-
@homoran sagte in Wie berechnen Wert1 - Wert2 > 8:
warum nicht?
Danke für deine Antwort, ich glaube du hast mir weiter geholfen.
Die SET Datenpunkte sind commands Datenpunkte. Habe diese jetzt gegen main DP getauscht
und nur bei steuere den Set DP belassen..
Der erste debug Baustein wird geloggt, aber sonst nichts. -
@altersrentner und wie sieht es jetzt aus?
-
@homoran sagte in Wie berechnen Wert1 - Wert2 > 8:
und wie sieht es jetzt aus?
Unverändert, aber der AT ist 0° und Pipe ist -5° heißt ich habe 8 noch nicht erreicht.
Ich könnte warten oder 8 auf 4 setzen.
Aber müsste der debug vor falls nicht auch im Log erscheinen? -
@altersrentner sagte in Wie berechnen Wert1 - Wert2 > 8:
Unverändert
häää
ich denke du hast das Blockly verändert?!hat es nicht gespeichert?
-
@homoran sagte in Wie berechnen Wert1 - Wert2 > 8:
hat es nicht gespeichert?
Ja ist gespeichert und neu gestartet
-
@altersrentner du triggerst ja immer noch auf SET....
Ändern sich diese Werte@homoran sagte in Wie berechnen Wert1 - Wert2 > 8:
ist ein DP, der mit SET beginnt der geeignete Trigger?
ändert der sich überhaupt?@altersrentner sagte in Wie berechnen Wert1 - Wert2 > 8:
müsste der debug vor falls nicht auch im Log erscheinen?
ändert sich denn der Wert eines der Triggerdatenpunkte?
wir drehen uns im Kreis
-
@homoran sagte in Wie berechnen Wert1 - Wert2 > 8:
Ändern sich diese Werte
Wenn ich z.B. http://192.168.xxxx.xxxx/command?SetZ1HeatRequestTemperature=-2 eingebe
ändert sich der Wert in der Wärmepumpe -
@altersrentner sagte in Wie berechnen Wert1 - Wert2 > 8:
Wenn ich http://192.168.xxxx.xxxx/command?SetZ1HeatRequestTemperature=1 eingebe
ändert sich der WertNatürlich!
wenn du den Sollwert änderst.
Aber doch sicher nicht im laufenden Betrieb
-
@homoran sagte in Wie berechnen Wert1 - Wert2 > 8:
Aber doch sicher nicht im laufenden Betrieb
Ja klar, Habe gerade -1 eingegeben und damit sinkt die Pipe Temperatur und die WP geht aus.
Damit erspare ich mir den Abtauzyklus. Dabei wird ja die Wärme der Wand / Fußbodenheizung
für den Abtauprozess benutzt und geht verloren.
Ist aber im Moment nur ein Experiment -
@altersrentner sagte in Wie berechnen Wert1 - Wert2 > 8:
Aber doch sicher nicht im laufenden Betrieb
Ja klar, Habe gerade -1 eingegeben und damit sinkt die Pipe Temperatur und die WP geht aus.
so hat das keine Sinn!
du willst doch, dass das ohne manuellen Eingriff passiert!
und da ändert sich der Wert nicht, oder doch???@altersrentner sagte in Wie berechnen Wert1 - Wert2 > 8:
Damit erspare ich mir den Abtauzyklus.
und schadest deiner WP!
ich habe nicht ohne Grund gefragt
@homoran sagte in Wie berechnen Wert1 - Wert2 > 8:
[OT]
@altersrentner sagte in Wie berechnen Wert1 - Wert2 > 8:Ich möchte bei meiner Wärmepumpe versuche die Abtauzyklen zu reduzieren.
wie oft ist das denn bei dir?
kannst du das bitte beantworten
die Abtauung gibt es ja nicht ohne Grund!
Der Wörmetauscher friert zu, und der Wirkungsgrad lässt nach. -
@homoran sagte in Wie berechnen Wert1 - Wert2 > 8:
so hat das keine Sinn!
du willst doch, dass das ohne manuellen Eingriff passiert!
und da ändert sich der Wert nicht, oder doch???So jetzt bin ich wieder online.
Die WP ist jetzt die zweite Heizperiode am Start. Abgesehen von meiner Pansonic haben fast alle
WP ihre Schwachstellen an denn versucht wird zu schrauben.
Das wird auch in den unterschiedlichsten Foren kommuniziert.
Eine große Baustelle ist die Vereisung und an der Problematik wird viel getüftelt.
Der Hauptgrund dafür ist die hohe Luftfeuchtigkeit in einem Temperaturbereich von etwa -3,4,5 - 1,2,3,4,5°.
Zumindest ist es bei mir so. Durch die steigende Luftfeuchtigkeit fängt die Maschine an zu vereisen.
Dabei fallt die Outside_Pipe_Temp und die Differenz zur Outside_Temp wird größer. Wenn dieser Wert jetzt
( Bin noch am testen) zu groß wird ist die Eisschicht geschlossen und die Pumpe taut ab. Dabei wird dann
die produzierte Wärme genutzt um die Maschine im entgegen gesetzten Modus abzutauen.
Das ist natürlich nicht gerade sehr produktiv. Mit dem Blockly wird versucht, bevor die Temperaturdifferenz zu groß wird
und die Pumpe ausschaltet und neu startet die Temperaturkurve temporär zu senken und eine durchlaufen zu erreichen. Bisher im Test per Hand im Bedienteil funktioniert es. -
@altersrentner sagte in Wie berechnen Wert1 - Wert2 > 8:
Ja ist gespeichert und neu gestartet
Habe doch noch eine Fehler gefunden, bei Falls Objekt waren
die Datenpunkte nicht gewechselt.
Jetzt wird auch der zweite debug Baustein geloggt.
Und nun warten, da Luftfeuchte bei 65% und da ist dann alles im grünen Bereich.
Danke erst mal für deine Unterstützung.
Werde berichten.
Mfg Michael -
@altersrentner sagte in Wie berechnen Wert1 - Wert2 > 8:
So jetzt bin ich wieder online.
Die WP ist jetzt die zweite Heizperiode am Start. Abgesehen von meiner Pansonic haben fast alle
WP ihre Schwachstellen an denn versucht wird zu schrauben.
Das wird auch in den unterschiedlichsten Foren kommuniziert.
Eine große Baustelle ist die Vereisung und an der Problematik wird viel getüftelt.
Der Hauptgrund dafür ist die hohe Luftfeuchtigkeit in einem Temperaturbereich von etwa -3,4,5 - 1,2,3,4,5°.
Zumindest ist es bei mir so. Durch die steigende Luftfeuchtigkeit fängt die Maschine an zu vereisen.
Dabei fallt die Outside_Pipe_Temp und die Differenz zur Outside_Temp wird größer. Wenn dieser Wert jetzt
( Bin noch am testen) zu groß wird ist die Eisschicht geschlossen und die Pumpe taut ab. Dabei wird dann
die produzierte Wärme genutzt um die Maschine im entgegen gesetzten Modus abzutauen.
Das ist natürlich nicht gerade sehr produktiv. Mit dem Blockly wird versucht, bevor die Temperaturdifferenz zu groß wird
und die Pumpe ausschaltet und neu startet die Temperaturkurve temporär zu senken und eine durchlaufen zu erreichen. Bisher im Test per Hand im Bedienteil funktioniert es.Das ist alles bekannt und da wird viel Blödsinn verzapft.
Dazu werde ich nichts sagen!Bitte beantworte die noch offenen Fragen!
Dann kann man auch helfennur mal so zur Info
trotz Temperaturen über 0°C liegt die Temperatur des Wärmetauschers (und damit die der ausgeblasenen Luft) deutlich unter 0.
Das führt zur Vereisung, auch wenn der Feuchtegehalt der Luft absolut gering ist, kommt da durch das hohe Fördervolumen einiges zusammen.Der Feuchtegehalt liegt im Moment bei nur 3.4g/kg Luft, im Sommer ist es gerne das 4-5fache.
Allerdings liegt der Taupunkt bei -1.6°C, da kondensiert die Luft und friert.
Die Temperatur des Wärmetauschers liegt unter dem Taupunkt!Hier sieht man schön, wie vor der Enteisung deswegen der Wirkungsgrad (Delta t zwischen primärem Vorlauf und Rücklauf) in die Knie geht weil die notwendige Vorlauftemperatur nicht mehr erreicht wird.
-
@homoran sagte in Wie berechnen Wert1 - Wert2 > 8:
nur mal so zur Info
Hallo,
Ich habe das Skript/ Blockly wieder entfernt.
Brachte nicht den erwarteten Erfolg.
Danke für deine Unterstützung
MfG Michael -
@altersrentner sagte in [ Erledigt ] Wie berechnen Wert1 - Wert2 > 8:
Brachte nicht den erwarteten Erfolg.
War ja zu erwarten. (teil-) vereiste Wärmetauscher haben mehr Verlust als die Abtauung.
Aber bitte noch zur Einordnung
@homoran sagte in [ Erledigt ] Wie berechnen Wert1 - Wert2 > 8:
[OT]
@altersrentner sagte in Wie berechnen Wert1 - Wert2 > 8:Ich möchte bei meiner Wärmepumpe versuche die Abtauzyklen zu reduzieren.
wie oft ist das denn bei dir?
und wie lange dauert das?
bei mir sieht ein Abtauvorgang so aus
dauert in der Summe etwa 7 Minuten und findet bei entsprechender Witterung etwa alle 2-3 Stunden statt