      paul53 @Patrick 0 last edited by

      @patrick-0 sagte: die 4 Meter sind der wirkliche Höhenunterschied zwischen Heizraum und dem Schwedenofen, das ist korrekt, da hatte ich mich falsch ausgedrückt.

      Das ist der Differenzdruck, den die Pumpe bei einem bestimmten Durchfluss erzeugen kann:
      4 m WS = 0,4 bar = 40 kPa

      P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • P
        Patrick 0 @paul53 last edited by

        @paul53 sage ich ja, ich hatte damit nicht den Druck gemeint, sondern hatte mich in dem Fall auf die Höhe bezogen, war falsch geschrieben. Und den Druck brauche ich hoffentlich nun nicht auch noch berücksichtigen 🙂

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Homoran
          Homoran Global Moderator Administrators @Patrick 0 last edited by Homoran

          @patrick-0 sagte in Wärmeenergie berechnen - geht das?:

          die 4 Meter sind der wirkliche Höhenunterschied zwischen Heizraum und dem Schwedenofen, das ist korrekt,

          aber die Höhe wird nicht eingestellt, weil das zurückfließende Wasser ja am anderen Ende saugt.
          daher ist 4m an der Pumpe einzustellen zu viel

          P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • P
            Patrick 0 @Homoran last edited by

            @homoran an der Pumpe sind auch keine 4m einstellt. Wie mehrfach beschrieben, war es anderst gemeint, als es versanden wurde

            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Homoran
              Homoran Global Moderator Administrators @Patrick 0 last edited by

              @patrick-0 sagte in Wärmeenergie berechnen - geht das?:

              an der Pumpe sind auch keine 4m einstellt.

              gut!

              @patrick-0 sagte in Wärmeenergie berechnen - geht das?:

              Wie mehrfach beschrieben, war es anderst gemeint,

              Sorry, hab diese Äußerungen genau anders verstanden.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • paul53
                paul53 @Patrick 0 last edited by

                @patrick-0 sagte: 18Watt bei einer Förderhöhe von ca 4m.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • paul53
                  paul53 @Patrick 0 last edited by paul53

                  @patrick-0 sagte: Fördermenge direkt anzeigen - in meinem Fall 0,4m³/h

                  Bei 18 W entspricht das laut Kennlinie einer "Förderhöhe" (Differenzdruck) von 4 m (0,4 bar).
                  Wenn der Durchfluss mit nahezu konstant 0,4 m³/h angenommen werden kann, ergibt sich die Leistung in kW:
                  P = 0,46 * (VLT - RLT).
                  Die Wärmemenge ermittelt man durch Integration über die Zeit.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • U
                    UlliJ @Patrick 0 last edited by UlliJ

                    Gelöscht

                    Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Homoran
                      Homoran Global Moderator Administrators @UlliJ last edited by

                      @ullij sagte in Wärmeenergie berechnen - geht das?:

                      Gelöscht

                      Warum?
                      klang doch sinnvoll.

                      U 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • U
                        UlliJ @Homoran last edited by

                        @homoran
                        auf den ersten Blick schon…aber die Pumpe ist auf Stufe 3 eingestellt und liefert minimalen Volumenstrom. Also 100% Last. Wenn die jetzt auf Stufe 2 gestellt wird fliesst gar nichts mehr.
                        Eigentlich ist der Gegendruck zu hoch oder die Pumpe hätte eine Förderhöhe von 6m WS haben sollen.

                        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Homoran
                          Homoran Global Moderator Administrators @UlliJ last edited by

                          @ullij sagte in Wärmeenergie berechnen - geht das?:

                          Eigentlich ist der Gegendruck zu hoch

                          und der sollte mit geringerer Flussrate niedriger werden.

                          Ob dann noch genug fliesst ist natürlich fraglich, andererseits schreib

                          @patrick-0 sagte in Wärmeenergie berechnen - geht das?:

                          Hat(te) den Hintergrund, wenn der Volumenstrom zum Schwedenofen zu hoch ist, wird die Wärme zu schnell abgeführt und es war somit ein stetiges "Takten" der Pumpe

                          also wäre es möglich, dass weniger besser sein könnte

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • First post
                            Last post

                          Support us

                          ioBroker
                          Community Adapters
                          Donate

                          1.0k