      fu_zhou @Wal last edited by fu_zhou

      @wal Ich glaube, ich habe das Problem gefunden, auf jeden Fall ist seit der Änderung über die letzten 2 Stunden Ruhe mit den Ausreißern - mal sehen, was über die nächsten Stunden so passiert...
      Ich habe jetzt für jeden der (mittlerweile) 5 zu schreibenden Real-Werte einen eigenen Buffer angelegt: buf1 - buf5. Vorher habe ich für jeden Wert buf verwendet (s.o.):

      var snap7 = require('node-snap7');
      let buf1;
      let buf2;
      let buf3;
      let buf4;
      let buf5;
       
      var s7client = new snap7.S7Client();
      s7client.ConnectTo('1.1.1.1', 0, 2, function(err) {
          if(err)
              return console.log(' >> Connection failed. Code #' + err + ' - ' + s7client.ErrorText(err));
      });
      
      function anS7senden() {
          buf1 = Buffer.alloc(4);
          buf1.writeFloatBE(getState('javascript.0.PV.Netzleistung').val);
      
          s7client.DBWrite(22, 336, 4, buf1, function(err, res) {
          if(err)
              return console.log(' >> DBWrite failed. Code #' + err + ' - ' + s7client.ErrorText(err));
          });
      
          buf2 = Buffer.alloc(4);
          buf2.writeFloatBE(getState('javascript.0.PV.Batterieleistung').val);
      
          s7client.DBWrite(22, 352, 4, buf2, function(err, res) {
          if(err)
              return console.log(' >> DBWrite failed. Code #' + err + ' - ' + s7client.ErrorText(err));
          });
      
          buf3 = Buffer.alloc(4);
          buf3.writeFloatBE(getState('javascript.0.Ansteuerung_Thyro.AW128_LIMIT').val);
      
          s7client.DBWrite(22, 340, 4, buf3, function(err, res) {
          if(err)
              return console.log(' >> DBWrite failed. Code #' + err + ' - ' + s7client.ErrorText(err));
          });
      
          buf4 = Buffer.alloc(4);
          buf4.writeFloatBE(getState('javascript.0.Ansteuerung_Thyro.AW128_LADE_SOLL').val);
      
          s7client.DBWrite(22, 348, 4, buf4, function(err, res) {
          if(err)
              return console.log(' >> DBWrite failed. Code #' + err + ' - ' + s7client.ErrorText(err));
          });
      
          buf5 = Buffer.alloc(4);
          buf5.writeFloatBE(getState('javascript.0.S7_Komm_Test.Reserve').val);
      
          s7client.DBWrite(22, 92, 4, buf5, function(err, res) {
          if(err)
              return console.log(' >> DBWrite failed. Code #' + err + ' - ' + s7client.ErrorText(err));
          });
      }
      
      setInterval(anS7senden, 200);
      

      Obwohl buf ja immer mit dem neuen Wert beschrieben wird (getState...), scheint der buf da irgendwie sporadisch durcheinander zu kommen und dann stehen die Fantasiewerte drin.

      Jetzt habe ich überhaupt keine Ahnung, wo und wie dieses Problem abzufangen ist. Im node Snap7 Wrapper? Im S7 Adapter? Hast du eine Idee?

      Edit: auch nach 10 Stunden (über Nacht) keine Ausreißer mehr...

      Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Wal
        Wal Developer @fu_zhou last edited by

        @fu_zhou ,
        den "buf" gibt es auch im S7 Adapter den ich nach Befüllung mit geloggt hatte und keine Ausreißer hatte, aber zwischen "buf" befüllen und "buf" mit s7client.DBWrite schreiben könnte sich ja evtl. sich was ändern.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Wal
          Wal Developer @fu_zhou last edited by Wal

          @fu_zhou ,
          bin ja auf dem "latest" und auf nodejs20 mit meinem ioBroker.
          Habe am Anfang des Jahres alles geupdatet und kann den Fehler seit Stunden mit verschiedenen Skripten nicht mehr reproduzieren.
          Nach diesem Post wird der Fehler gleich da sein, werde berichten.

          edit: ich habs gewusst, 2 Minuten hat es gedauert. 😉

          fu_zhou 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • fu_zhou
            fu_zhou @Wal last edited by fu_zhou

            @wal für mich sieht das mit einem buf so aus: es wird ja nicht gewartet, ob oder bis der Wert aus dem Buffer tatsächlich in der S7 ankommt. Wenn der Schreibvorgang länger als 200ms (mein Intervall) dauert, steht möglicherweise in dem buf schon ein Teil von dem anderen Wert drin und dann ergibt der Inhalt dieser 4 "zusammengewürfelten" Bytes diese Werte, die völlig daneben sind. Das würde auch erklären, dass die Häufigkeit der Abweichung mit steigender Zykluszeit abnimmt. Allerdings kommt bei einem 1 Sek.-Intervall der Fehler noch immer hin und wieder und so lange kann der s7client.DBWrite ja eigentlich nicht dauern - oder hin und wieder eben doch?

            Wenn wir, außer buf 1 - buf n, eine Lösung finden, immer die korrekten Werte in die S7 zu schreiben, ist das im Adapter leicht behoben, denke ich. Ich habe auch mal in die main.js geschaut und die Zeilen dazu gefunden...

            In der API-Beschreibung habe ich nichts gefunden, was darauf hinweist, dass auf den Schreibzyklus zu achten wäre. Ich habe das aber mal im issue auf Github gefragt.

            Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Wal
              Wal Developer @fu_zhou last edited by Wal

              @fu_zhou ,
              kannst du mal den Adapter über mein Github installieren und testen ?
              Bei mir dauert es immer sehr lang bis der Ausreißer kommt, deshalb wären 2 Tester besser.
              Github Link

              fu_zhou 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • fu_zhou
                fu_zhou @Wal last edited by

                @wal Ist jetzt installiert und ich beschreibe die S7 mit dem Adapter mit 200ms Poll-Delay mit 3 Real Werten, wobei einer in der S7 umkopiert wird, also lese ich die 3 geschriebenen + den 1 umkopierten Wert.

                Ich bin soooo gespannt....

                Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Wal
                  Wal Developer @fu_zhou last edited by

                  @fu_zhou ,
                  bis jetzt hatte ich noch kein Ausreißer, aber nach dieser Nachricht ... 😉

                  fu_zhou 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • fu_zhou
                    fu_zhou @Wal last edited by

                    @wal seit wann läuft's bei dir?

                    Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Wal
                      Wal Developer @fu_zhou last edited by

                      @fu_zhou ,
                      10 Stunden.

                      fu_zhou 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • fu_zhou
                        fu_zhou @Wal last edited by fu_zhou

                        @wal Noch kein Ausreißer die letzten 20 Minuten!!!!! Ich gehe jetzt nochmal auf den S7 Adapter ohne deine Änderung zurück und schaue, wie lange es dauert, bis der erste Wert daneben liegt.
                        Edit: die ersten Ausreißer sind angekommen, ich gehe jetzt wieder auf deine Modifikation...

                        1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • fu_zhou
                          fu_zhou @Wal last edited by

                          @wal kein Ausreißer über Nacht - bei 3 Instanzen in 2 ioBroker Installationen, die alle die selbe S7 traktieren. Das war bisher das Rezept für verlässliche sporadische Ausreißer! Kann es das gewesen sein????? - Sieht danach aus!!!!!

                          Ich würde sagen, dass das eine Version 1.5, wenn nicht sogar 2.0 Wert ist. Kannst du dich darum kümmern, dass das ioBroker Repository angepasst wird, so dass die funktionierende Version über ioBroker installiert wird?

                          Auf jeden Fall vielen Dank für deine Unterstützung bisher!

                          Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Wal
                            Wal Developer @fu_zhou last edited by

                            @fu_zhou ,
                            es waren doch noch mehr User denen das aufgefallen ist, wenn die auch noch einmal testen könnten ...
                            So schnell wage ich noch kein Pull Request, 😉 lass mal noch eine Woche so laufen.

                            HF_SPSler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • HF_SPSler
                              HF_SPSler @Wal last edited by

                              Moin @wal ,

                              ich gehöre auch zu denen die Probleme mit den Ausreißern in den Werten haben 🙂 Leider habe ich tagsüber nicht die Möglichkeit Tests durchzuführen da ich meine private S7 mit dem iobroker gekoppelt habe und mir auf der Arbeit aktuell keine Möglichkeit besteht eine S7 mit einem iobroker zu koppeln.

                              Aber ich könnte jetzt heute Abend mal eine Trace aufzeichnen, zumindest für ein paar stunden. Jedoch weiß ich leider noch nicht wie man den Adapter von Github installiert bekommt, da bin ich noch totales Greenhorn.

                              Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Wal
                                Wal Developer @HF_SPSler last edited by

                                @hf_spsler ,
                                du rufst die Adapter in deinem ioBroker auf und klickst auf die Katze im weißen Kreis.
                                Danach auf Benutzerdefiniert und kopierst die oben gepostete Github Url hinein, jetzt auf den Button installieren klicken.

                                HF_SPSler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • HF_SPSler
                                  HF_SPSler @Wal last edited by

                                  @wal Okay 👍 Muss dafür der bereits installierte Adapter erst entfernt werden? Der ist mit über 200 DB Adressen bereits für Iqontrol in Verwendung 😨

                                  Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Wal
                                    Wal Developer @HF_SPSler last edited by

                                    @hf_spsler ,
                                    nein

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Wal
                                      Wal Developer @HF_SPSler last edited by

                                      @hf_spsler ,
                                      hoffe aber dein ioBroker ist einigermaßen aktuell.

                                      HF_SPSler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • HF_SPSler
                                        HF_SPSler @Wal last edited by

                                        @wal Der müssste brandaktuell sein, am Wochende erst ein Backup der SD-Karte gezogen anschließend alles geupdatet was mir vorgeschlagen wurde und anschließend wieder ein SD-Karten Backup angefertigt.

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Wal
                                          Wal Developer last edited by

                                          Nachdem mein Test jetzt 28 Stunden ohne Fehler durchlief, habe ich das Skript deaktiviert.
                                          Falls @HF_SPSler eine positive Rückmeldung gibt, werde ich doch den Pull Request früher einreichen.

                                          HF_SPSler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • HF_SPSler
                                            HF_SPSler @Wal last edited by

                                            @wal Ich weis nicht wie eilig du es hast, ich kann unter der Woche leider immer nur ein paar Stunden testen. Bis jetzt läuft es seit fast vier Stunden ohne Ausreißer, jedoch habe ich nur eine kleine Fangschaltung programmiert die bei weitem nicht alle bisher springenden Werte abfängt. Dazu fehlte mir am heutigen Abend die Zeit.

                                            fu_zhou Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            664
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            9
                                            92
                                            6226
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo