Blockly PV Überschuss Logik (erweitert)
-
@berndsolar13 sagte: Bei mir fehlt diese negierung ?
Das ist eine Subtraktion (minus).
Verwende auf keinen Fall einen Trigger innerhalb eines Zeitplans!!Weshalb verwendest du nicht den DP "Power curr" als Trigger anstelle des Zeitplans wie in meinem Vorschlag.
-
Ich hatte das mit dem Zeitplan mal irgendwo gefunden und übernommen für mich.,
Weil das Script dann alle 10 Sekunden abläuft quasi ein Cronjob.
Und ich sagen kann script soll nur ablaufen zwischen 7 und 19 Uhr.
Weil dann nur Strom rein kommt. -
@berndsolar13 sagte: script soll nur ablaufen zwischen 7 und 19 Uhr.
Im Winter ist das zu lange und im Sommer zu kurz.
-
ok schmeiß es raus, und teste
-
15:16:43.550 info javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 15:16:43.663 info javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss 436 | Steckdose 1 false | Steckdose 2 false 15:16:53.719 info javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss 432 | Steckdose 1 false | Steckdose 2 false 15:17:03.753 info javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss 435 | Steckdose 1 false | Steckdose 2 false 15:17:13.718 info javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss 426 | Steckdose 1 false | Steckdose 2 false 15:17:23.716 info javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss 430 | Steckdose 1 false | Steckdose 2 false 15:17:33.753 info javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss 431 | Steckdose 1 false | Steckdose 2 false 15:18:43.663 info javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Schallte 1 an 15:18:43.724 info javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss 426 | Steckdose 1 true | Steckdose 2 false 15:18:53.722 info javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss 283 | Steckdose 1 true | Steckdose 2 false 15:20:43.723 info javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss 283 | Steckdose 1 true | Steckdose 2 false 15:20:43.724 info javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Schallte 2 an 15:20:53.721 info javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss 138 | Steckdose 1 true | Steckdose 2 true
jetzt mit Positiven Überschuss Werten und Steckdose an.
Die Idee mit der Zeitbegrenzung war, das das Script so nicht in der Nacht läuft, und der Iobroker nicht sinnlos belastet wird -
@berndsolar13 sagte: Iobroker nicht sinnlos belastet wird
Die Belastung der CPU hält sich in Grenzen. Jetzt wird seltener als alle 10 s getriggert.
-
schaltet aber nicht aus
Hab mal zum Testen den Fernseher angemacht15:27:53.725 info javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss -135 | Steckdose 1 true | Steckdose 2 true 15:28:03.763 info javascript.0 (3554) script.js.2x_150_watt_infrarot: Überschuss -93 | Steckdose 1 true | Steckdose 2 true
Überschuss ist nun negativ weil Bezug, aber die Ausschaltung erfolgt nicht
-
copy & paste Fehler, unten ein nicht zu viel
-
@berndsolar13 sagte: Überschuss ist nun negativ
Wenn jetzt zum Ausschalten mit einem positiven Wert (50) verglichen wird, beträgt die Hysterese nur noch 100 W (150 - 50).
-
@berndsolar13 sagte: unten ein nicht zu viel
2 mal.
-
@paul53
Das hab ich auch noch nicht ganz verstanden.
Ich hatte ja im 1. Script ein Array, war der Durchschnitt von 12 Messungen a 10 Sekunden gemacht hat.Jetzt schaltet es doch einfach nur ein, wenn ich für eine Messung mehr als 150 Watt Überschuss habe oder ? Oder ist dieses gelbe "Delay off", das selbe nur mit einem kleinen Baustein ?
-
@berndsolar13 sagte: Jetzt schaltet es doch einfach nur ein, wenn ich für eine Messung mehr als 150 Watt Überschuss habe oder ?
Nein, es muss mind. 2 Minuten lang > 150 W sein, weil sonst
delayOn
gestoppt wird. -
kapiert, dann klappt es.
Aus ging es auch, das klappt auch.
Ich hab jetzt 150 für ein und 0 für aus genommen, denke ist optimal.Der Unterschied zwischen deiner und dem anderen ist also, es müssen 12 Messungen (2 Min) oberhalb von 150 Watt Überschuss sein.
Im anderen Fall sind es im Durchschnitt > 150 Watt Überschuss.
Wenn da nach 60 Sekunden nur 144 Watt Überschuss waren, geht in deinem Fall die Lampe nicht an, aber mit dem Durchschnitt schon.Bei deiner Variante wrid darauf geachtet, das kein Bezug vorhanden ist, quasi die "darf nix kosten" Variante
-
@berndsolar13 sagte: 150 für ein und 0 für aus genommen, denke ist optimal.
Die Hysterese sollte etwas größer sein (180) als die Leistungsaufnahme eines Verbrauchers (150 W), da es sonst im Grenzbereich zum Ein-/ Ausschalten alle 2 Minuten kommt.
@berndsolar13 sagte in Blockly PV Überschuss Logik (erweitert):
Bei deiner Variante wrid darauf geachtet, das kein Bezug vorhanden ist, quasi die "darf nix kosten" Variante
Ja, darf wenig kosten, aber in 2 (5) Minuten kann einiges passieren.
@berndsolar13 sagte in Blockly PV Überschuss Logik (erweitert):
Wenn da nach 60 Sekunden nur 144 Watt Überschuss waren, geht in deinem Fall die Lampe nicht an, aber mit dem Durchschnitt schon.
Ja, mit dem Durchschnitt kann sie trotzdem angehen. Die Wahrscheinlichkeit ist aber höher, dass sie kurz danach wieder ausschaltet.
-
Wintersonnenwende ist ja bald, ab dann geht es wieder aufwärts, und die Sonnenstunden werden. Werde es jetzt auf 180 Watt hoch setzen.
Und dann irgendwann noch mal berichten, fürs erst sollte nun alles laufen.
-
Muss dich noch mal stören, aktuell läuft das Script wieder weil im Moment rund 500 Watt rein kommen. Hab da noch mal eine Frage zur Logik.
Solange ich Überschuss habe, bleiben beide Steckdosen an.
Verstehe ich das richtig, sobald auch wenn es nur 1x Kurz war, ich Bezug habe, dann zählt das Script die Zeit runter (Delay off) selbst wenn danach permanent 500 Watt Überschuss sind.Wenn das wirklich so ist, warum dann so lange warten ?
Es steht also Fest, die Steckdose geht aus, also warum dann noch 2 oder 5 Minuten warten ?- Frage, das Problem könnte ich doch umgehen, wenn ich statt des "Live" Werts den "Durchschnitt" der letzten 2 Minuten nehmen würde. Dann würde es sicherlich weniger schalten, weil es nicht mehr so empfindlich ist ?
Läuft zwar jetzt super, aber besser geht immer
-
@berndsolar13 sagte: sobald auch wenn es nur 1x Kurz war, ich Bezug habe, dann zählt das Script die Zeit runter (Delay off) selbst wenn danach permanent 500 Watt Überschuss sind.
Nein,
delay off
wird bei Überschuss sofort gestoppt und die Steckdosen bleiben eingeschaltet. -
ach jetzt habe ich es verstanden, es ist also genau anderes rum.
Sobald in dem Delay Fenster 1x Überschuss vorhanden ist, reicht es aus, damit die Steckdose an bleibt.
Gut, das ist besser wie ich erst vermutet hatteDann lasse ich es so
-
Hallo,
ich reihe mich mal bei diesem Thema mit ein.
Gerne würde ich 2 Geräte (1000W, 400W) bei PV Überschuss ansteuern.Mein Vorhaben wäre wie folgt:
Wenig Überschuss > 350W, schalte Gerät 400W ein - 50 W Netzbezug, wäre für mich in Ordnung.
mittlerer Überschuss > 400W Gerät eingeschalten - dann rechne "Überschuss + 400W" Gerät, würde es für 1000W Gerät reichen, schalte 400W Gerät aus und schalte 1000W ein.
großer Überschuss - 1000W und 400 W sollen beide laufen.
Habe mir die Blockly's in einigen Beispielen auf mich umgeschrieben, allerdings schalten sie ständig an sowie aus. Dort ist ein Denkfehler meinerseits drin, irgendwie mit den Blöcken "falls-mach-sonst" sowie dem Watt Bereich kleiner und großer Lüfter.
Ich wäre um Hilfe dankbar, um den Knoten im Kopf zu lösen
-