NEWS
Blockly PV Überschuss Logik (erweitert)
-
@berndsolar13 sagte: sobald auch wenn es nur 1x Kurz war, ich Bezug habe, dann zählt das Script die Zeit runter (Delay off) selbst wenn danach permanent 500 Watt Überschuss sind.
Nein,
delay off
wird bei Überschuss sofort gestoppt und die Steckdosen bleiben eingeschaltet. -
ach jetzt habe ich es verstanden, es ist also genau anderes rum.
Sobald in dem Delay Fenster 1x Überschuss vorhanden ist, reicht es aus, damit die Steckdose an bleibt.
Gut, das ist besser wie ich erst vermutet hatteDann lasse ich es so
-
Hallo,
ich reihe mich mal bei diesem Thema mit ein.
Gerne würde ich 2 Geräte (1000W, 400W) bei PV Überschuss ansteuern.Mein Vorhaben wäre wie folgt:
Wenig Überschuss > 350W, schalte Gerät 400W ein - 50 W Netzbezug, wäre für mich in Ordnung.
mittlerer Überschuss > 400W Gerät eingeschalten - dann rechne "Überschuss + 400W" Gerät, würde es für 1000W Gerät reichen, schalte 400W Gerät aus und schalte 1000W ein.
großer Überschuss - 1000W und 400 W sollen beide laufen.
Habe mir die Blockly's in einigen Beispielen auf mich umgeschrieben, allerdings schalten sie ständig an sowie aus. Dort ist ein Denkfehler meinerseits drin, irgendwie mit den Blöcken "falls-mach-sonst" sowie dem Watt Bereich kleiner und großer Lüfter.
Ich wäre um Hilfe dankbar, um den Knoten im Kopf zu lösen
-
-
@paul53 Den Beitrag hatte ich mir auch schon angeschaut, allerdings habe ich es nicht so richtig auf mein Fall übertragen bekommen.
Vielleicht muss ich mich in ner ruhigen Minute nochmal daran versuchen. -
@spike2 sagte: habe ich es nicht so richtig auf mein Fall übertragen bekommen.
Verwende 3 Stufen sowohl zum Schalten als auch für die Grenzwertanpassung.
Ist die PV so klein, dass der Bezug genutzt werden muss?
-
@paul53
Dankeschön, ich werde das Script heute bei mir einpflegen und morgen testen
Nein ist sie nicht.
Ich wollte damit nur sagen, dass ich lieber ein paar Watt aus dem Netz ziehe, dafür aber die Lüfter heizen lassen kann.EDIT: So ich habe das bei mir eingepflegt, Wahnsinn wie klein das Blockly gegenüber meinem ist
Danke, ich gebe Rückmeldung -
Die unterschiedlichen Stufen werden geschalten, allerdings habe ich mitunter als Beispiel einen Überschuss von 700 W (über längere Zeit) und der kleine 400 W Lüfter ist eingeschalten.
Würde ich die 700 W + 400 W addieren (1100 W) würde ich schon gerne den 1000 W laufen lassen.
Kann ich das priorisieren oder schneller schalten lassen? -
@spike2 sagte: Kann ich das priorisieren oder schneller schalten lassen?
Du kannst es schneller schalten lassen mit dem Nachteil, dass jede kleine Wolke / Wolkenlücke zum Schalten führen kann.
-
Ja mit der Verzögerung, aktuell fahre ich so: 60 Sekunden und 3 Min.
Hatte irgendwie an einer Variable gedacht die ausgewertet wird und dann die Stufe eventuell überschreibt oder anpasst
-
mein Script (ich hatte den Beitrag ja eröffnet
) oder besser das von Paul
hat gerade wieder beide Lampen angeschaltet, weil 500 Watt aktuell rein kommen
Das Script läuft seit gut 2 Monaten ohne Problem durch.
Ohne das Script hätte ich schon unzähligen Strom verschenktMal sehen wie ich das dann mit der PV Anlage mache. Wenn die 7-10 kW pro Stunde ins Haus drückt, dann gehen die Lampen wohl nie mehr aus
Ab April werde ich die vermutlich eh nicht mehr nutzen, weil es dann hoffentlich warm genug ist