    alte Fenstersensoren Smart machen

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active @berndsolar13 last edited by Ralla66

      @berndsolar13

      geht technisch per Interrupt,
      einfach -> nein, viel Arbeit 🙂

      B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • B
        berndsolar13 @Ralla66 last edited by

        @ralla66

        ok, dann muss er also der EPS32 arbeiten 😄

        Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Ralla66
          Ralla66 Most Active @berndsolar13 last edited by

          @berndsolar13

          bei 1 sec langweilt sich das IC 🙂

          B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • B
            berndsolar13 last edited by

            tasmo.jpg

            Die Temperatur DHT22 Sensoren aus China sind heute angekommen.
            Da alles funktioniert, hab ich heute noch mal 3 ESP32 in China bestellt, 3er Pack, da kostete einer 4,50
            Das kann man machen 😄

            EPS32, weil ich einfach für die Fenster Reed Kontakte mehr Platz brauche.
            1 DHT 22 kommt da auch noch dran, dann, muss mal schauen, ob man auch einen 2. anschließen kann. Vom Erdgeschoss in der Küche geht ein Leerrohr in den Keller, falls ich da später noch mal Sat oder Lan haben wollte, daher das Leerrohr, da könnte ich jetzt einen Klingeldraht durch schrieben, und den 2. Sensor anstöpseln 😉 Dann wäre die Küche auch gleich mit erfasst, und ich brauche dort keinen Wemos D1.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • B
              berndsolar13 @Ralla66 last edited by

              @ralla66

              Hab noch mal ne Spezial Frage an dich.
              Um zu prüfen, ob der Keller entfeuchtet wird, will ich noch per Formel das Wasser in der Luft berechnen. Vorbereitet in Excel hab ich das vorher.
              Ich wollte nun unterhalb der 3 Werte in der Weboberfläche über die Script Funktion noch eine 4. Zeile hinzufügen.
              Wasser in g/m3

              aber egal was ich unter Scripting eingebe, in der Weboberfläche erscheint keine zusätzliche Zeile.
              Ich will das Wasser auch in Influx mit loggen, um zu sehen, wie viel Wasser aus den Wänden per Diffusion in die Luft gelangt

              In Schritt 2, will ich alle 3 Kellerräume mal überwachen, damit ich sehe, welcher der 3 Räume der ist, der die Luftfeuchte am meisten erhöht 😉

              Die Idee ist nun, das Wasser direkt in der Script Funktion zu berechnen, und wie bei deinem Offen zu Script oben, das ganze per MQTT zu übertragen. Dann muss ich das nicht über Blocky machen 😄

              Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Ralla66
                Ralla66 Most Active @berndsolar13 last edited by Ralla66

                @berndsolar13

                ah ja, ok

                Schritt 1,
                Beispiel soll Webgui:
                unter >D muss stehen SWT2=0
                vorbesetzen der Variable SWT2 mit dem Wert 0
                dies unter >W eingeben
                Test{m} %0SWT2%
                alles unter >W erscheint auf der Webgui
                Test ist dann der Text
                {m} füllt auf mit Leerzeichen zwischen Text und Variablenwert
                %0SWT2% ist %xxx% ist eine Variable die unter >D angelegt wurde,
                0 bei Zahlen ohne Kommawert, 2 wäre mit 2 Stellen hinter dem Komma
                SWT2 ist der Variablenwert selbst

                B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • B
                  berndsolar13 @Ralla66 last edited by berndsolar13

                  @ralla66

                  es bleibt bei den 3 Zeilen oben wie im Bild.

                  Folgendes hab ich aktuell zum Testen inklusive Haken oben drin stehen

                  >D
                  SWT2=0
                  
                  >W
                  Ausgabe %0SWT2% ist %xxx%
                  

                  Liegt es an der Firmware ? hab eine Sensors mit Scripting genommen, oder braucht man dafür noch etwas zusätzlich ? Der gleiche Code unter Scripting beim Wemos Display klappt bestens. Das ist ja das was ich nicht verstehe 😄

                  Edit, Google meint es fehlt

                  #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
                  
                  Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Ralla66
                    Ralla66 Most Active @berndsolar13 last edited by Ralla66

                    @berndsolar13 sagte in alte Fenstersensoren Smart machen:

                    ohne ist %xxx%

                    habe mir eine Bastel.bin gebaut wo das meiste zum spielen drin ist.

                    #define USE_TIMERS
                    #define USE_SCRIPT
                    #define USE_SCRIPT_GLOBVARS
                    #define USE_SCRIPT_STATUS
                    #define USE_WEBSEND_RESPONSE
                    #define USE_SCRIPT_STATUS
                    #define USE_SCRIPT_FULL_JSON_PARSER
                    #define USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
                    #define SUPPORT_MQTT_EVENT
                    #define USE_SML_M
                    #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
                    #define USE_SCRIPT_SERIAL
                    

                    du fragst ja eh danach 🙂
                    ESP8266

                    tasmota.bin

                    Berechnung :

                    >D
                    
                    ZAL1=50
                    ZAL2=200
                    ERG=0
                    
                    >S
                    
                    ;>S jede Sekunde
                    ;Berechnung
                    
                    ERG=ZAL1*ZAL2/1000
                    
                    ;Ausgabe in der Variable ERG Console mit print
                    print Ergebnis %ERG&
                    
                    >W
                    Ergebnis{m}  %1ERG% Wert
                    

                    du rufst mit %xxx% eine Variable auf die nicht in >D aufgeführt ist,
                    dann wird die Zeile in >W nicht ausgeführt

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • B
                      berndsolar13 last edited by

                      @ralla66

                      hab mir vorhin eine compiliert, werde deiner aber trotzdem mal saugen 😄
                      Die Zeile ist nun da, der Wassergehalt pro m³ wird berechnet.

                      Folgende Formel muss ich noch einbauen
                      Sättigungsdruck

                      =610,8*EXP(17,1*B16/(234,2+B16))
                      

                      B16 ist die Zelle in Excel wo die Temperatur steht, in Tasmota Scripting wäre das die Variable "temp"
                      Jetzt muss ich das nur noch in das Tasmota reinbekommen. Sollte es nicht klappen melde ich mich 🙂

                      Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Ralla66
                        Ralla66 Most Active @berndsolar13 last edited by Ralla66

                        @berndsolar13

                        wenn nicht geht am einfachsten das einzeln in Vars schreiben.
                        610,8EXP
                        17,1
                        B16
                        234,2+B16

                        viel Spass,
                        mein Wissen ist auch im Scripting begrenzt 🙂
                        Der einfache Weg geht immer.

                        B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • B
                          berndsolar13 @Ralla66 last edited by

                          @ralla66

                          die Formel wenn ich EXP weg lasse klappt soweit in einer Zeile
                          ich brauche nur noch das Selbe was Excel mit EXP macht für Tasmoata, aber das bekomme ich auch noch raus 😄

                          Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Ralla66
                            Ralla66 Most Active @berndsolar13 last edited by

                            @berndsolar13

                            was macht EXP ?

                            B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • B
                              berndsolar13 @Ralla66 last edited by

                              @ralla66 sagte in alte Fenstersensoren Smart machen:

                              @berndsolar13

                              was macht EXP ?

                              das müsste die Exponentialfunktion sein, die braucht man, um für die aktuelle Temperatur den Sattigungsdruck zu berechnen, um damit wiederum die Maximale Wasseraufnahme der Luft zu berechnen.

                              Ich hab dafür mal eine Excel Tabelle runter geladen, da gebe ich die Temperatur und Luftfeuchte ein, und das Ergebnis ist die Wasser Menge in der Luft pro m.³

                              Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • B
                                berndsolar13 last edited by berndsolar13

                                Ich mache jetzt Trick 17 😉

                                -5	400,9
                                -4	436,7
                                -3	475,3
                                -2	517
                                -1	561,9
                                0	610
                                1	657
                                2	706
                                3	758
                                4	813
                                5	872
                                6	935
                                7	1001
                                8	1072
                                9	1147
                                10	1227
                                11	1312
                                12	1402
                                13	1497
                                14	1598
                                15	1705
                                16	1817
                                17	1937
                                18	2063
                                19	2196
                                20	2337
                                

                                Das sind die Werte des Drucks für alle Temperaturen, unter -5 wird es nie werden, und auch nie mehr als 20, dann berechne ich das nicht, sondern gebe die Werte vor

                                Vorn Temperatur, dahinter der Druck, damit sollte es gehen.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Ralla66
                                  Ralla66 Most Active @berndsolar13 last edited by Ralla66

                                  @berndsolar13

                                  dazu meldet sich bestimmt User homoran, der macht das öfters 🙂

                                  und vergiß die Alarmmeldung nicht.
                                  Datenpunkt in Mqtt erstellen und beschreiben mal in Ruhe testen.
                                  "" ist Text Variable, der Timer zählt hoch bis 5 und wird dann auf 0 gesetzt.
                                  Wenn WRT ist > < 50 dann Nass oder Trocken

                                  >D
                                  
                                  Timer=0
                                  WRT=48
                                  NAS="Nass"
                                  TRO="Trocken"
                                  KEL=""
                                  
                                  >BS
                                  ;Datenpunkt Mqtt anlegen nach reboot
                                  +>subscribe EA, cmnd/Keller/Feuchte
                                  
                                  >S
                                  
                                  Timer+=1
                                  
                                  if WRT>50
                                  then
                                  KEL=NAS
                                  endif
                                  
                                  if WRT<50
                                  then
                                  KEL=TRO
                                  endif
                                  
                                  if Timer>5
                                  ;alle 5 Sekunden
                                  then
                                  ; Datenpunkt mit Wert beschreiben
                                  ; und an IO MQtt senden
                                  +>publish Keller/Feuchte %KEL%
                                  ;Timer auf 0 setzen
                                  Timer=0
                                  endif
                                  
                                  >W
                                  Kellerfeuchte{m}  %KEL% 
                                  Feuchtewert{m}  %WRT%
                                  

                                  Keller.jpg

                                  B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • B
                                    berndsolar13 @Ralla66 last edited by

                                    @ralla66

                                    if temp>9
                                    then sat=1147
                                    endif
                                    
                                    if temp>10
                                    then sat=1227
                                    endif
                                    
                                    if temp>11
                                    then sat=1312
                                    endif
                                    

                                    So dachte ich es 😄
                                    Aber wenn ich unten

                                    Wasser in g/m³ %sat%
                                    

                                    scheint die Variable leer zu sein ?

                                    Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Ralla66
                                      Ralla66 Most Active @berndsolar13 last edited by

                                      @berndsolar13

                                      zeig mal alles ab D
                                      hinter then nix schreiben, neue Zeile für sat=

                                      B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • B
                                        berndsolar13 @Ralla66 last edited by berndsolar13

                                        @ralla66

                                        Halleluja 😄

                                        keller2.jpg

                                        hier der Code falls es wen interessiert

                                        >D
                                        temp=0
                                        hum=0
                                        sat=0
                                        wasser=0
                                        
                                        >T
                                        temp=AM2301#Temperature
                                        hum=AM2301#Humidity
                                        
                                        >S
                                        
                                        if temp>9
                                        then sat=1147
                                        endif
                                        
                                        if temp>10
                                        then sat=1227
                                        endif
                                        
                                        if temp>11
                                        then sat=1312
                                        endif
                                        
                                        wasser=sat*0.018/8.314/(273.15+temp)*1000
                                        
                                        >W
                                        Wasser in g/m³ %wasser%
                                        

                                        Jetzt muss ich es noch so pimpen das der Wert rechts steht, und ihn per MQTT pushen, dann bin ich fertig 🙂

                                        Hinweis, im Code sind aktuell nur 3 Sättigungswerte für die 3 Temperaturen hinterlegt, der Rest kommt noch

                                        Edit 2, die 8,78 sind natürlich der Wert für 100% muss den noch mit meiner % Zahl multiplizieren, um den tatsächlichen Wert zu erhalten

                                        Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Ralla66
                                          Ralla66 Most Active @berndsolar13 last edited by Ralla66

                                          @berndsolar13 sagte in alte Fenstersensoren Smart machen:

                                          Jetzt muss ich es noch so pimpen das der Wert rechts steht, und ihn per MQTT pushen, dann bin ich fertig

                                          {m}

                                          das gehört hinter der Var Wasser 🙂
                                          g/m³

                                          Mqtt publish :
                                          +>publish Keller/Feuchte %wasser%

                                          geht doch ............................................

                                          +>subscribe EA, cmnd/Keller/Feuchtezustand
                                          +>subscribe EA, cmnd/Keller/Feuchtewert

                                          +>publish Keller/Feuchtezustand %KEL%
                                          +>publish Keller/Feuchtewert %WRT%

                                          Keller 2.jpg

                                          B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • B
                                            berndsolar13 @Ralla66 last edited by berndsolar13

                                            @ralla66

                                            danke dir, für heute reichts erstmal 🙂
                                            Das Ding läuft nun, weiter gehts in 3 Wochen, wenn die ESP32 kommen.
                                            Bis dahin können die erst mal Daten Loggen.

                                            Letzter Stand jetzt:
                                            keller3.jpg

                                            Werde dann die Tage mal testen, ob die Menge an Wasser in der Luft sich beim Lüften reduziert.

                                            Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            774
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.8k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            7
                                            134
                                            9275
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo