      hab mir vorhin eine compiliert, werde deiner aber trotzdem mal saugen 😄
      Die Zeile ist nun da, der Wassergehalt pro m³ wird berechnet.

      Folgende Formel muss ich noch einbauen
      Sättigungsdruck

      =610,8*EXP(17,1*B16/(234,2+B16))
      

      B16 ist die Zelle in Excel wo die Temperatur steht, in Tasmota Scripting wäre das die Variable "temp"
      Jetzt muss ich das nur noch in das Tasmota reinbekommen. Sollte es nicht klappen melde ich mich 🙂

      Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active @berndsolar13 last edited by Ralla66

        @berndsolar13

        wenn nicht geht am einfachsten das einzeln in Vars schreiben.
        610,8EXP
        17,1
        B16
        234,2+B16

        viel Spass,
        mein Wissen ist auch im Scripting begrenzt 🙂
        Der einfache Weg geht immer.

        B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • B
          berndsolar13 @Ralla66 last edited by

          @ralla66

          die Formel wenn ich EXP weg lasse klappt soweit in einer Zeile
          ich brauche nur noch das Selbe was Excel mit EXP macht für Tasmoata, aber das bekomme ich auch noch raus 😄

          Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Ralla66
            Ralla66 Most Active @berndsolar13 last edited by

            @berndsolar13

            was macht EXP ?

            B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • B
              berndsolar13 @Ralla66 last edited by

              @ralla66 sagte in alte Fenstersensoren Smart machen:

              @berndsolar13

              was macht EXP ?

              das müsste die Exponentialfunktion sein, die braucht man, um für die aktuelle Temperatur den Sattigungsdruck zu berechnen, um damit wiederum die Maximale Wasseraufnahme der Luft zu berechnen.

              Ich hab dafür mal eine Excel Tabelle runter geladen, da gebe ich die Temperatur und Luftfeuchte ein, und das Ergebnis ist die Wasser Menge in der Luft pro m.³

              Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • B
                berndsolar13 last edited by berndsolar13

                Ich mache jetzt Trick 17 😉

                -5	400,9
                -4	436,7
                -3	475,3
                -2	517
                -1	561,9
                0	610
                1	657
                2	706
                3	758
                4	813
                5	872
                6	935
                7	1001
                8	1072
                9	1147
                10	1227
                11	1312
                12	1402
                13	1497
                14	1598
                15	1705
                16	1817
                17	1937
                18	2063
                19	2196
                20	2337
                

                Das sind die Werte des Drucks für alle Temperaturen, unter -5 wird es nie werden, und auch nie mehr als 20, dann berechne ich das nicht, sondern gebe die Werte vor

                Vorn Temperatur, dahinter der Druck, damit sollte es gehen.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Ralla66
                  Ralla66 Most Active @berndsolar13 last edited by Ralla66

                  @berndsolar13

                  dazu meldet sich bestimmt User homoran, der macht das öfters 🙂

                  und vergiß die Alarmmeldung nicht.
                  Datenpunkt in Mqtt erstellen und beschreiben mal in Ruhe testen.
                  "" ist Text Variable, der Timer zählt hoch bis 5 und wird dann auf 0 gesetzt.
                  Wenn WRT ist > < 50 dann Nass oder Trocken

                  >D
                  
                  Timer=0
                  WRT=48
                  NAS="Nass"
                  TRO="Trocken"
                  KEL=""
                  
                  >BS
                  ;Datenpunkt Mqtt anlegen nach reboot
                  +>subscribe EA, cmnd/Keller/Feuchte
                  
                  >S
                  
                  Timer+=1
                  
                  if WRT>50
                  then
                  KEL=NAS
                  endif
                  
                  if WRT<50
                  then
                  KEL=TRO
                  endif
                  
                  if Timer>5
                  ;alle 5 Sekunden
                  then
                  ; Datenpunkt mit Wert beschreiben
                  ; und an IO MQtt senden
                  +>publish Keller/Feuchte %KEL%
                  ;Timer auf 0 setzen
                  Timer=0
                  endif
                  
                  >W
                  Kellerfeuchte{m}  %KEL% 
                  Feuchtewert{m}  %WRT%
                  

                  Keller.jpg

                  B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • B
                    berndsolar13 @Ralla66 last edited by

                    @ralla66

                    if temp>9
                    then sat=1147
                    endif
                    
                    if temp>10
                    then sat=1227
                    endif
                    
                    if temp>11
                    then sat=1312
                    endif
                    

                    So dachte ich es 😄
                    Aber wenn ich unten

                    Wasser in g/m³ %sat%
                    

                    scheint die Variable leer zu sein ?

                    Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Ralla66
                      Ralla66 Most Active @berndsolar13 last edited by

                      @berndsolar13

                      zeig mal alles ab D
                      hinter then nix schreiben, neue Zeile für sat=

                      B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • B
                        berndsolar13 @Ralla66 last edited by berndsolar13

                        @ralla66

                        Halleluja 😄

                        keller2.jpg

                        hier der Code falls es wen interessiert

                        >D
                        temp=0
                        hum=0
                        sat=0
                        wasser=0
                        
                        >T
                        temp=AM2301#Temperature
                        hum=AM2301#Humidity
                        
                        >S
                        
                        if temp>9
                        then sat=1147
                        endif
                        
                        if temp>10
                        then sat=1227
                        endif
                        
                        if temp>11
                        then sat=1312
                        endif
                        
                        wasser=sat*0.018/8.314/(273.15+temp)*1000
                        
                        >W
                        Wasser in g/m³ %wasser%
                        

                        Jetzt muss ich es noch so pimpen das der Wert rechts steht, und ihn per MQTT pushen, dann bin ich fertig 🙂

                        Hinweis, im Code sind aktuell nur 3 Sättigungswerte für die 3 Temperaturen hinterlegt, der Rest kommt noch

                        Edit 2, die 8,78 sind natürlich der Wert für 100% muss den noch mit meiner % Zahl multiplizieren, um den tatsächlichen Wert zu erhalten

                        Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Ralla66
                          Ralla66 Most Active @berndsolar13 last edited by Ralla66

                          @berndsolar13 sagte in alte Fenstersensoren Smart machen:

                          Jetzt muss ich es noch so pimpen das der Wert rechts steht, und ihn per MQTT pushen, dann bin ich fertig

                          {m}

                          das gehört hinter der Var Wasser 🙂
                          g/m³

                          Mqtt publish :
                          +>publish Keller/Feuchte %wasser%

                          geht doch ............................................

                          +>subscribe EA, cmnd/Keller/Feuchtezustand
                          +>subscribe EA, cmnd/Keller/Feuchtewert

                          +>publish Keller/Feuchtezustand %KEL%
                          +>publish Keller/Feuchtewert %WRT%

                          Keller 2.jpg

                          B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • B
                            berndsolar13 @Ralla66 last edited by berndsolar13

                            @ralla66

                            danke dir, für heute reichts erstmal 🙂
                            Das Ding läuft nun, weiter gehts in 3 Wochen, wenn die ESP32 kommen.
                            Bis dahin können die erst mal Daten Loggen.

                            Letzter Stand jetzt:
                            keller3.jpg

                            Werde dann die Tage mal testen, ob die Menge an Wasser in der Luft sich beim Lüften reduziert.

                            Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Ralla66
                              Ralla66 Most Active @berndsolar13 last edited by Ralla66

                              @berndsolar13

                              ok, dann lade bitte das fertige script später hoch, kann ich auch gebrauchen 🙂
                              Muß erst Sensoren bestellen.

                              B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • B
                                berndsolar13 @Ralla66 last edited by berndsolar13

                                @ralla66 sagte in alte Fenstersensoren Smart machen:

                                @berndsolar13

                                ok, dann lade bitte das fertige script später hoch, kann ich auch gebrauchen 🙂
                                Muß erst Sensoren bestellen.

                                Klaro, stell ich dann rein,
                                DHT22 bei Ebay 3er Pack für Knapp 7 Euro (China), wenn du 3 Wochen warten kannst, oder in DE bestellen, 2 Tage warten, dafür 6 Euro pro Sensor 😄

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • B
                                  berndsolar13 last edited by

                                  @ralla66

                                  Muss doch noch mal stören 😄
                                  Hab das ganze bisher über den Sonoff Adapter laufen lassen, wie alle meine Tasmotas.
                                  Da ich auch die Wasserwerte loggen will, mit deinem Script hab ich den MQTT Broker Adapter aktiviert. Er verbindet auch, das Problem ist aber im Gegensatz zum Sonoff Adapter sind die Werte hier scheinbar in einem "Objekt"

                                  {
                                    "StatusSNS": {
                                      "Time": "2023-12-27T20:27:37",
                                      "AM2301": {
                                        "Temperature": 9.1,
                                        "Humidity": 74.7,
                                        "DewPoint": 4.8
                                      },
                                      "TempUnit": "C"
                                    }
                                  }
                                  

                                  Es gibt also kein Zahnrad wie beim Sonoff wo ich jeden Wert einzeln speichern kann ?
                                  Ist das so normal, wenn ja, muss ich mir wohl paar Videos anschauen, wie ich das dann in Influx bekomme.

                                  Dafür kommen meine Wasserwerte mit deinem Publish Script an.
                                  Oder ich pushe alle werte so, und irgnoriere die Tasmota Übertragung.

                                  Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Ralla66
                                    Ralla66 Most Active @berndsolar13 last edited by

                                    @berndsolar13

                                    lade mal dein script hoch dann teste ich mit.
                                    Habe noch einen gefunden.
                                    Können wir dann per Blockly zerlegen.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • B
                                      berndsolar13 last edited by

                                      @ralla66

                                      Also ist das normal das es so ankommt ?
                                      Dachte MQTT ist auch wie Sonoff wo ich jeden einzelnen Wert speichern kann.
                                      Ich muss diesen Json String also erst noch zerlegen ?

                                      >D
                                      temp=0
                                      hum=0
                                      sat=0
                                      wasser=0
                                      real=0
                                      kellervolumen=180
                                      full_water=0
                                      Timer=0
                                      
                                      >T
                                      temp=AM2301#Temperature
                                      hum=AM2301#Humidity
                                      
                                      >BS
                                      +>subscribe EA, cmnd/Windows/Bad
                                      +>subscribe EA, cmnd/Windows/Küche
                                      
                                      >S
                                      
                                      Timer+=1
                                      
                                      if temp>9
                                      then sat=1147
                                      endif
                                      
                                      if temp>10
                                      then sat=1227
                                      endif
                                      
                                      if temp>11
                                      then sat=1312
                                      endif
                                      
                                      wasser=sat*0.018/8.314/(273.15+temp)*1000
                                      real=wasser*hum/100
                                      full_water=kellervolumen*real/1000
                                      
                                      if Timer>10
                                      then
                                      +>publish /Windows/Bad  %real%
                                      +>publish /Windows/Küche %full_water%
                                      
                                      Timer=0
                                      endif
                                      
                                      
                                      >W
                                      Wasser in g/m³ {m} %real% 
                                      Wasser in Luft komplett {m} %full_water% l
                                      

                                      Die 180 sind die m³ vom Keller, musst du bei deinem Keller anpassen

                                      Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Ralla66
                                        Ralla66 Most Active @berndsolar13 last edited by Ralla66

                                        @berndsolar13

                                        leider zerlegen oder du findest den Weg wie wir das nach Sonoff subscriben können.
                                        Das passt bei Sonoff Adapter nicht :
                                        +>subscribe EA, cmnd/Keller/Feuchte

                                        hier passt was mit dem Tasmota Topic / Fulltopic nicht.
                                        Eventuell muß Tasmota Topic dann Keller sein.

                                        B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • B
                                          berndsolar13 @Ralla66 last edited by

                                          @ralla66

                                          Habs nun anders gelöst

                                          9d46f505-8b0f-44fe-b966-394b6336778b-image.png

                                          Das sollte perfekt sein 🙂
                                          Ich sende nun alles über das Script

                                          Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Ralla66
                                            Ralla66 Most Active @berndsolar13 last edited by Ralla66

                                            @berndsolar13

                                            Script zeigen ----->
                                            nimm auch gerne das perfekte 🙂

                                            Parsen wäre so

                                            DHT22_parsen.png

                                            B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            766
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.8k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            7
                                            134
                                            9276
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo