NEWS
Stromverbrauch ermitteln
-
@latzi sagte in Stromverbrauch ermitteln:
laut Link oben kann der SolarEdge das auch:
Wie gesagt, ich kenne den WR nicht - daher nagelt mich nicht festErtragszähler ist quatsch
das muss wie bei dir ein Smartmeter / energymeter direkt hinter dem EVU Zähler sein, der die Einspeiseleistung misst@latzi sagte in Stromverbrauch ermitteln:
ich kenne den WR nicht - daher nagelt mich nicht fest
dito
-
@homoran
vielleicht sieht SolarEdge Ertragszähler = Smartmeter nach EVU-ZählerEdit: Nein - geht noch viel besser: (Eierlegende Wollmilchsau)
-
@latzi sagte in Stromverbrauch ermitteln:
viel besser: (Eierlegende Wollmilchsau
ja! ein ganz normaler Energymeter.
Dann ist die Bezeichnung aber irreführend.und da es ein Wandler ist, sogar ohne Eingriff in den Hauptstromkreis zu montieren!
-
Das müsste mit dem Inline-Energiezähler dann funktionieren. Der ist schon im Zählerkasten bei mir eingebaut.
-
@manfredhi
was misst er / wo im Zählerkasten ist er verbaut (gleich nach den Hauptzählersicherungen)? -
@manfredhi sagte in Stromverbrauch ermitteln:
Das müsste mit dem Inline-Energiezähler dann funktionieren.
wenn er richtig konfiguriert ist.
und an der richtigen Stelke montiert, wie @latzi schon schrieb
-
@latzi sagte in Stromverbrauch ermitteln:
gleich nach den Hauptzählersicherungen
die sind in meinem neuen Zählerschrank vor dem EVU Zähler
-
@latzi sagte in Stromverbrauch ermitteln:
wo im Zählerkasten ist er verbaut (gleich nach
nach dieser Anleitung (Zähler-Genauigkeitsklasse B 1%)
-
@manfredhi sagte in Stromverbrauch ermitteln:
@latzi sagte in Stromverbrauch ermitteln:
wo im Zählerkasten ist er verbaut (gleich nach
nach dieser Anleitung (Zähler-Genauigkeitsklasse B 1%)
wenn ich das richtig sehe, ist das parallel zum Hausnetz nur vor dem WR
dann ist es ausschließlich ein Produktions-/ErtragszählerEDIT: Nee!
das ist kein Sicherungskasten, das ist der Wechselrichter!?? -
@manfredhi
sollte passen -
@homoran
da muss ich nochmals mit dem Elektriker reden, der voriges Jahr das alles installiert hat.
momentan zeigt mir über Modbus der inline-Energiezähler folgendes an:
und der Smartmeter der NetzNÖ zeigt das an:
also der Energiezähler hat den selben Wert wie der Smartmeter
-
@manfredhi passt!
zumindest von der Verdrahtung.Was jetzt in deinem WR konfiguriert ist steht auf einem anderen Blatt
-
@homoran sagte in Stromverbrauch ermitteln:
die sind in meinem neuen Zählerschrank vor dem EVU Zähler
die heißen bei uns in A Vorzählersicherungen
-
Das was ich in der Anleitung gefunden habe kann eine Begrenzung entweder nach "Erzeugung" oder "Einspeisung" eingestellt werden.
.
Wenn ich das richtig verstehe, heisst das, dass der Installateur das unbedingt auf "Einspeisung" stellen muss, dann gehen nie mehr wie max. 7 kW ins Netz raus. Und wenn die Anlage grad 10kW erzeugen würde und ich davon 3kw verbrauche, gehen immer noch die 7 kW ins Netz. Und der Wechselrichter zeigt mir über Modbus max. das an, was rausgeht und ich zusätzlich selbst verbrauche. Die "verlorengegangen" Energie seh ich nirgends.
-
@manfredhi sagte in Stromverbrauch ermitteln:
dass der Installateur das unbedingt auf "Einspeisung" stellen muss, dann gehen nie mehr wie max. 7 kW ins Netz raus.
ja!
ist aber doch schon auf Export, aber 100kW Leistung wirst du wohl nicht gerade haben