Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Tester
    4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter

    NEWS

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • B
      bolliy Developer @Dominic Reber last edited by

      @dominic-reber in virtuellen Umgebungen kann die Netzwerkverbindung mit höheren Latenzen verbunden sein.
      Aktiviere mal das modbus Timing Auto. Adjustment. Oder mal die Beta Version 2.0 versuchen...

      LG Stephan

      Dominic Reber 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Dominic Reber
        Dominic Reber @bolliy last edited by

        @bolliy Alles klar versuche das Auto Timing mal und sonst installier ich mal beta 2

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • B
          bolliy Developer last edited by

          Neue Testversion sun2000 Adapter Version v2.1.0 released.

          Die Installation erfolgt über npm oder morgen über das Beta Repository.

          Changelog
          2.1.0 (2025-07-06)
          • emma: system time is being determined #179
          • control: add grid power scheduling functionality to inverter driver #176

          P 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • P
            phil_discount @bolliy last edited by

            Woran liegt es, dass man diesen Parameter nicht konfigurieren kann?
            Wäre klasse, wenn die Einstellung verfügbar wäre, weil sonst der Standby Verbrauch relativ hoch ist.

            Überschüssige Energie aus einem ac-seitig angeschlossenen Stromerzeugers (z.B. eine zusätzliche kleine PV-Anlage ohne Speicher) soll in der LUNA2000 gespeichert werden.
            sun2000.0.inverter.x.control.battery.chargeFromGridFunction : true

            f730a9ac-ffe4-4ef2-9ec4-f547b5dbbff9-{760CD139-D879-47BE-98DC-42044A34652E}.png

            B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • B
              bolliy Developer @phil_discount last edited by

              @phil_discount du hast eine Emma richtig?
              Bitte auf die Beta V2.1.0 updaten!

              Siehe Changelog

              Dann wird der Control State chargeFromGridFunction auftauchen.

              LG Stephan

              P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • P
                phil_discount @bolliy last edited by

                @bolliy Sorry, blöder Fehler, jetzt ist der Wert da, allerdings ändert er sich nicht im Fusion Solar. Alle anderen Werte ändern sich perfekt

                68d91fd1-5f80-40c5-be65-0aad007bc79c-{F33E2FFC-DEA6-4F2F-9A04-E4EBCFBC1152}.png

                2947cf91-f0db-4f7e-9c20-36cbb6094668-{42CB230D-B321-4A63-8C4E-75240C0FE8B2}.png

                99f8045a-3eb0-49bf-8b8e-309911a0471f-{E241561A-A74B-4D24-9E85-9FA17DB0F498}.png

                B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • B
                  bolliy Developer @phil_discount last edited by bolliy

                  @phil_discount entscheidend ist der Wert in

                  sun2000.0.inverter.0.battery.chargeFromGridFunction

                  bei 1 wurde der Control-Wert angenommen.

                  😉

                  Und bitte in blockly steuere und nicht aktualisiere verwenden!
                  Siehe https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Verarbeitung-der-Sollwerte

                  P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • P
                    phil_discount @bolliy last edited by

                    @bolliy vielleicht stelle ich mich an wie ein Esel, aber true sollte doch dann aktiv sein?

                    71cd787a-7b2f-49ba-9b16-9306519a0887-{A7526591-9B2F-462B-BE77-06A7829EB82C}.png

                    B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • B
                      bolliy Developer @phil_discount last edited by bolliy

                      @phil_discount ja, aber mit welchem Funktionsblock in blockly setzt du den Wert auf true ?

                      P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • P
                        phil_discount @bolliy last edited by

                        @bolliy sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:

                        in blockly

                        Ich prüfe alle 60 Sekunden, dieser Teil wird auch ausgeführt

                        28bd878b-ad6f-439f-9f5a-62d92b5ba011-{EAD8FCFC-3FCF-4989-A3AC-CA05D07D08CA}.png

                        B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • B
                          bolliy Developer @phil_discount last edited by

                          @phil_discount ok und was steht in diesem State sun2000.0.inverter.0.battery.chargeFromGridFunction
                          Nachdem der entsprechende Control Wert auf true gegangen ist? Du musst bis zu einer Minute warten...

                          Dir ist aber schon klar, dass dein zustandsloser Code ggf. Jede Minute die Werte immer wieder neu setzt auch wenn der gewünschte Zustand bereits eingestellt ist.

                          P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • P
                            phil_discount @bolliy last edited by

                            @bolliy Wert steht auf TRUE, in FusionSolar jedoch DEAKTIVIERT

                            Alles tut was es soll 🙂

                            B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • B
                              bolliy Developer @phil_discount last edited by

                              @phil_discount ok,
                              Ich möchte aber wissen was im state steht?
                              sun2000.0.inverter.0.battery.chargeFromGridFunction
                              Bitte genau lesen!

                              P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • P
                                phil_discount @bolliy last edited by

                                @bolliy 2d8f2342-e527-478d-bba6-7dc329c631fc-image.png

                                M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • M
                                  mameier1234 @phil_discount last edited by

                                  @phil_discount ich bin ja ungern einer, der mit dem Finger zeigt.. Aber du sollst. sun2000.0.inverter.0.battery.chargeFromGridFunction zeigen..

                                  nicht den Status aus Control, sondern aus Battery... und das ist in deinem Screenshot zugeklappt...

                                  P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • P
                                    phil_discount @mameier1234 last edited by

                                    sorry, Sommergrippe, bin bissl deppat gerade

                                    e193d317-e9d6-407b-a372-3496d953774b-{B5D7F8A2-6B1D-4CBD-8F39-6EB9C375C075}.png

                                    B 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • B
                                      bolliy Developer @phil_discount last edited by bolliy

                                      @phil_discount gute Besserung.
                                      Der Wert ist 1 ist richtig und zeigt an, daß der WR den Request bestätigt hat. In FuisenApp bzw. Portal werden nicht alle Werte sofort und grundsätzlich übertragen.

                                      Aber schau mal ob du den Zustand der Einstellungen nicht merken kannst. Ansonsten wird ggf. Jede Minute die gleichen States geschrieben. Zu viele Änderungen können den Mikrocontroller u.U. überfordern. So berichten einiger User von abstürzenden Geräteeinheiten.
                                      Stephan

                                      P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • P
                                        phil_discount @bolliy last edited by

                                        @bolliy die anderen Werte werden ohne Probleme übertragen, dauert meist ca. 30 Sekunden.
                                        Habe jetzt geändert, dass die Werte nicht überschrieben werden, wenn der gleiche Werte bereits drin ist.
                                        Somit sind es nur 3-4 Änderungen pro Tag

                                        B 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • B
                                          bug77 @phil_discount last edited by

                                          Der Adapter funktioniert bei mir wunderbar.

                                          Aber ich habe eine Frage zum Verhalten meines sun2000 mit der emma und Luna Batterie.

                                          Ich bemerke fast täglich, dass obwohl pv Leistung reinkommt, er die Batterie erst 1-2 Stunden später anfängt zu laden. Zwischendrin macht er dann auch mal 30-60min Pause beim Laden. Anbei ein Bild zur Veranschaulichung.

                                          Ist das bei euch auch so oder was ist da falsch?IMG_6707.jpeg

                                          B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • B
                                            bolliy Developer @bug77 last edited by

                                            @bug77 vielleicht netzdienliches Verhalten der Emma - erst mittags die Batterie aufladen?

                                            B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            856
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            adapter emma huawei inverter luna2000 modbus tcp modbus-proxy sdongle smartlogger sun2000
                                            83
                                            1013
                                            226935
                                            Loading More Posts