    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Samson71
      Samson71 Global Moderator @pasges last edited by

      @pasges
      Ich habe keine EMMA, aber 2x SUN2000 jeweils mit eigenem Dongle. Die haben unterschiedliche ID's. Voraussetzung ist aber, dass Modbus in den Einstellungen im WR überhaupt aktiviert ist.

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • B
        bolliy Developer last edited by

        @pasges es müssen für beide WR die modbus IDs durch ein Komma getrennt eingegeben werden.
        https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/main/docs/configuration.md

        Die modbus IDs müsste man eigentlich über das FusionSolar Backend oder der App einsehen können.
        https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/main/docs/inverter.md

        Tatsächlich besteht auch die Möglichkeit die Emma über modbus tcp nach den IDs zu befragen. Das habe ich aber noch nicht umgesetzt.

        Die Wallbox wird über die Emma automatisch erkannt und die Daten im Objektbaum bereitgestellt.
        https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/issues/171

        LG Stephan

        bug84 created this issue in bolliy/ioBroker.sun2000

        closed [Feature Request]: Wallbox #171

        P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • P
          pasges @bolliy last edited by

          @bolliy Danke für die Tipps, es läuft nun. Ich werde mich erkenntlich zeigen.

          Ich dachte Ständig ich brauche die ID von der Emma, dabei brauche ich die IDs von den Wechselrichtern.
          Die IDs von den Wechselrichtern findet man im Onlineportal als Installateur, unter configuration.

          B 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • B
            bolliy Developer @pasges last edited by

            @pasges die Emma hat die modbus id 0.
            Vielen Dank für deine Unterstützung.
            LG Stephan

            P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • P
              Peguschwein @bolliy last edited by

              @bolliy
              Hi
              Habe ein Problem auf die Emma zuzgreifen
              Adapter habe ich installiert und Verbindung Emma ausgewählt

              Emma Modbus 0
              WR Master Modbus 2
              WR 2 Modbus 3
              WR 3 Modbus 4

              68494ee9-6d63-452d-bcd1-0f6a84c81d11-grafik.png

              Habe ich das korrekt eingetragen ?
              Muss ich an der Emma noch etwas freischalten ?

              Sind das diese Einstellungen in der Emma ?
              219fc8fe-d737-4f26-a019-2ec2d85ab75b-grafik.png

              Connect = enable
              Server = IP des Raspberry Pi ?
              Port = was für ein Port muss eingestellt werden ?

              Gruss Pegu

              B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • B
                bolliy Developer @Peguschwein last edited by

                @peguschwein Die Emma hat immer die modbus id = 0. Deshalb nur die WR eintragen.
                Modbus-Wechselrichter-IDs : 2,3,4

                Die richtige Einstellung der Emma findest du im Wiki:

                https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Emma

                LG Stephan

                P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • P
                  Peguschwein @bolliy last edited by Peguschwein

                  @bolliy said in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:

                  Hallo Stephan

                  Danke für die Infos. Habe den installer login nicht zur Hand aber via Portal

                  cf3d971b-f31f-4050-aa27-920812bd8aed-grafik.png

                  Frage mich nur was für ein Port da rein soll 502 ? müsste ja das selbe sein vie in der App
                  oder muss die emma danach neu gebootet werden ?

                  Gruss Rene

                  B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • B
                    bolliy Developer @Peguschwein last edited by bolliy

                    @peguschwein ich glaube ohne Installer Passwort funktioniert es nicht ansonsten ist es natürlich der selbe Port 502.

                    hier noch eine Anleitung:
                    https://wattkraft-de.zendesk.com/hc/de-de/articles/27349471569682-Modbus-TCP-auf-der-Huawei-EMMA-aktivieren

                    B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • B
                      bolliy Developer @bolliy last edited by

                      @bolliy und nochmal die original Anleitung:
                      https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1100325377/4643911f/connecting-to-the-emma-on-the-app

                      Ist auch im Wiki hinterlegt worden.

                      Nun sollte alles klar sein 😉

                      P bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • P
                        Peguschwein @bolliy last edited by

                        @bolliy

                        ja bestens jetzt hat es geklappt. Merci

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • bahnuhr
                          bahnuhr Forum Testing Most Active @bolliy last edited by

                          @bolliy
                          Hier stimmt der Name nicht, bitte mal ändern.

                          9f2cde54-137e-4629-87ed-c8a4def0538e-image.png

                          P 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • P
                            phil_discount @bahnuhr last edited by

                            Hallo Leute,

                            seit kurzem funktioniert der Adapter nicht mehr.
                            Nach 1-2 Tagen geht es wieder.
                            Neustart, alles probiert, fällt immer nach dem Backup aus.

                            Version 2.1.0 ist installiert.
                            EMMA ist erreichbar über LAN, es wurde nichts geändert.

                            Wo finde ich das sun200.log? 🙂

                            sun2000.1
                            2025-09-19 10:44:43.981	warn	Not all data can be read! Please inspect the sun2000 log.
                            
                            sun2000.1
                            2025-09-19 10:42:48.995	info	Connected Modbus TCP to 192.168.254.89:502
                            
                            sun2000.1
                            2025-09-19 10:42:43.980	info	Open Connection...
                            
                            sun2000.1
                            2025-09-19 10:42:43.718	info	starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000, node: v20.19.3, js-controller: 7.0.6
                            
                            sun2000.1
                            2025-09-19 10:42:09.847	info	terminating
                            
                            sun2000.1
                            2025-09-19 10:42:09.354	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            
                            sun2000.1
                            2025-09-19 10:42:09.352	info	terminating
                            
                            sun2000.1
                            2025-09-19 10:42:09.340	info	cleaned everything up...
                            
                            sun2000.1
                            2025-09-19 10:42:09.339	warn	Restart initiated
                            
                            P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • P
                              phil_discount @phil_discount last edited by

                              Eventuell hat der Adapter ein Problem mit EMMA; wenn der WR kein Strom erzeugt.
                              Aktuell ist kein String am Huawei System angeschlossen

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • First post
                                Last post

                              Support us

                              ioBroker
                              Community Adapters
                              Donate

                              830
                              Online

                              32.1k
                              Users

                              80.7k
                              Topics

                              1.3m
                              Posts

                              adapter emma huawei inverter luna2000 modbus tcp modbus-proxy sdongle smartlogger sun2000
                              84
                              1034
                              268023
                              Loading More Posts
                              • Oldest to Newest
                              • Newest to Oldest
                              • Most Votes
                              Reply
                              • Reply as topic
                              Log in to reply
                              Community
                              Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                              The ioBroker Community 2014-2023
                              logo