NEWS
Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
-
@peguschwein Die Emma hat immer die modbus id = 0. Deshalb nur die WR eintragen.
Modbus-Wechselrichter-IDs : 2,3,4Die richtige Einstellung der Emma findest du im Wiki:
https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Emma
LG Stephan
-
@bolliy said in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
Hallo Stephan
Danke für die Infos. Habe den installer login nicht zur Hand aber via Portal
Frage mich nur was für ein Port da rein soll 502 ? müsste ja das selbe sein vie in der App
oder muss die emma danach neu gebootet werden ?Gruss Rene
-
@peguschwein ich glaube ohne Installer Passwort funktioniert es nicht ansonsten ist es natürlich der selbe Port 502.
hier noch eine Anleitung:
https://wattkraft-de.zendesk.com/hc/de-de/articles/27349471569682-Modbus-TCP-auf-der-Huawei-EMMA-aktivieren -
@bolliy und nochmal die original Anleitung:
https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1100325377/4643911f/connecting-to-the-emma-on-the-appIst auch im Wiki hinterlegt worden.
Nun sollte alles klar sein
-
ja bestens jetzt hat es geklappt. Merci
-
@bolliy
Hier stimmt der Name nicht, bitte mal ändern. -
Hallo Leute,
seit kurzem funktioniert der Adapter nicht mehr.
Nach 1-2 Tagen geht es wieder.
Neustart, alles probiert, fällt immer nach dem Backup aus.Version 2.1.0 ist installiert.
EMMA ist erreichbar über LAN, es wurde nichts geändert.Wo finde ich das sun200.log?
sun2000.1 2025-09-19 10:44:43.981 warn Not all data can be read! Please inspect the sun2000 log. sun2000.1 2025-09-19 10:42:48.995 info Connected Modbus TCP to 192.168.254.89:502 sun2000.1 2025-09-19 10:42:43.980 info Open Connection... sun2000.1 2025-09-19 10:42:43.718 info starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000, node: v20.19.3, js-controller: 7.0.6 sun2000.1 2025-09-19 10:42:09.847 info terminating sun2000.1 2025-09-19 10:42:09.354 info Terminated (NO_ERROR): Without reason sun2000.1 2025-09-19 10:42:09.352 info terminating sun2000.1 2025-09-19 10:42:09.340 info cleaned everything up... sun2000.1 2025-09-19 10:42:09.339 warn Restart initiated
-
Eventuell hat der Adapter ein Problem mit EMMA; wenn der WR kein Strom erzeugt.
Aktuell ist kein String am Huawei System angeschlossen -
@phil_discount könntest du deine Beobachtungen etwas genauer beschreiben.
Was heisst funktioniert nicht mehr?
Welches Backup meinst du?Die ioBroker Protokolle sind mit Log gemeint. Ansonsten ist dieses zu beachten: https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Fehlerprotokollierung-und-Fehlerbehebung-(troubleshooting)
Sofern am WR keine Module angeschlossen sind, geht der Adapter in den standby. Dann kann man u.U. keine Daten abrufen. (siehe https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Standby-Detektierung)
Vielleicht startet der watchDog den Adapter in diesem Zustand einfach neu. Dann müsste diese Warnung im Log auftauchen: watchdog: restart Adapter... - ist das so?
LG Stepahn
-
@bolliy
Bitte mal die DPgridexport und gridimport prüfen.
In der Fusionssolar app werden die Werte genau anders rum dargestellt.
mfg
DieterNachtrag:
Habe Emma neu.
Früher bei dongle hat dies gestimmt.