      @blechbixn hast du den SmartLogger aktiviert?
      Die Fehlermeldung ist von der modbusID 11 !

      Die ModbusID 11 ist der Smart Meter, der am SmartLogger angebunden ist.

      Da du kein SmartLogger hast (vermute ich mal), solltest du die Einstellung deaktivieren.

      LG Stephan

      B 1 Reply Last reply Reply Quote 2
      • B
        Blechbixn @bolliy last edited by

        @bolliy ja bolliy - das war der Fehler...!
        Vielen dank für deine Hilfe!

        B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • B
          bolliy Developer @Blechbixn last edited by bolliy

          @blechbixn 👍
          nun die auto-adjust Funktion unter dem Reiter modbus timing aktivieren, damit das optimale modbus-timing ermittelt werden kann.

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • kmxak
            kmxak Most Active last edited by

            kann es sein das der Modbus probleme hat wenn man nicht nur mit ioBroker abfragt? Oder auch probiert Lan/Wlan oder das Portal abzufragen?

            Was ist denn aktuell die Best Practise?

            meine ioBroker logs sagen aktuell immer:

            
            sun2000.0
            2024-05-01 19:21:20.008	warn	Error while reading from 192.168.2.33 [Reg: 32080, Len: 2, modbusID: 1] with: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later)
            
            sun2000.0
            2024-05-01 19:21:04.826	info	Identified a Huawei SUN2000-10KTL-M1 model 429 for modbus ID 1
            
            sun2000.0
            2024-05-01 19:21:04.635	info	Connected Modbus TCP to 192.168.2.33:502
            
            sun2000.0
            2024-05-01 19:20:57.659	info	Open Connection...
            
            sun2000.0
            2024-05-01 19:20:57.525	info	starting. Version 0.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.12
            
            B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • B
              bolliy Developer @kmxak last edited by bolliy

              @kmxak die huawei modbus Implementierung ist leider nicht multi-client-fähig. Deshalb bitte hierfür den modbus proxy des Adapters verwenden.
              Siehe: https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Modbus-Proxy

              LG Stephan

              1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • B
                bolliy Developer last edited by bolliy

                Version v0.9.0

                Die Installation erfolgt über npm oder morgen über das Beta Repository.

                Changelog 0.9.0 (2024-05-09)

                • dependency and configuration updates
                • modbus device remains active in standby on the inverter M2,M3

                Hintergrund: Über die modbus tcp Schnittstelle der Huawei Wechselrichter der Serie sun2000 M2 und M3 können im device status = Standby: detecting irradiation weiterhin Registerdaten abgefragt werden. Im Gegensatz dazu steht die modbus Schnittstelle der Inverter M0 und M1 im Standby: detecting irradiation nicht zur Verfügung.

                Stephan

                AtzeAckermann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • AtzeAckermann
                  AtzeAckermann @bolliy last edited by

                  @bolliy
                  Hi
                  ich würde gerne eine Steckdose mit Strom beliefern, wenn ich mehr als 3kw ins Netz einspeise. Welchen Wert muss ich dafür auslesen?
                  Danke für eine Antwort

                  B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • B
                    bolliy Developer @AtzeAckermann last edited by

                    @atzeackermann Die Netzeinspeiseleistung findest du hier in kW:

                    sun2000.0.meter.activePower

                    LG Stephan

                    AtzeAckermann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • AtzeAckermann
                      AtzeAckermann @bolliy last edited by

                      @bolliy sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:

                      @atzeackermann Die Netzeinspeiseleistung findest du hier in kW:

                      sun2000.0.meter.activePower

                      LG Stephan

                      Vielen Dank!

                      B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • B
                        bolliy Developer @AtzeAckermann last edited by bolliy

                        @atzeackermann Hier wird die Zuordung der Werte veranschaulicht.

                        https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/main/docs/calculation.md

                        Stephan

                        AtzeAckermann M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • AtzeAckermann
                          AtzeAckermann @bolliy last edited by

                          @bolliy sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:

                          @atzeackermann Hier sind die Zuordung der Werte veranschaulicht.

                          https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/main/docs/calculation.md

                          Stephan

                          Super Doku 👍 👍 👍

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • M
                            myssv @bolliy last edited by

                            @bolliy Irgendwie habe ich ein Problem mit dem Hausverbrauchswert.

                            Er passt nicht zu der offiziellen Anzeige von der Huawei Seite:
                            c6059344-506c-4fca-8a13-6f8959beb488-grafik.png

                            und meine Werte dazu
                            8f7c393a-3e33-45c6-8e81-9e1542e24e11-grafik.png

                            Ich hab einen Akku. Der muss doch noch in die Berechnung einfließen, oder?

                            Also + sun2000.0.collected.currentDayChargeCapacity - sun2000.0.collected.currentDayDischargeCapacity

                            Oder sehe ich da was falsch?

                            B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • B
                              bolliy Developer @myssv last edited by

                              @myssv Der Adapter rechnet es so:
                              https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Hausverbrauch-(consumption)

                              Bei mir ist der Unterschied des Hausverbrauchs zwischen Adapter und FusionSolar:

                              Adapter: 9,97 kWh
                              FusionSolar: 9,58 kWh

                              Nun sind die Daten aus der Cloud mit einer max. Abweichung von -5 Minuten zu den tatsächlichen Daten zu berücksichtigen.

                              Deine Abweichung beträgt gerade mal 0,05 kWh!
                              Oder habe ich da etwas übersehen?

                              LG Stephan

                              M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • M
                                myssv @bolliy last edited by myssv

                                @bolliy sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:

                                Oder habe ich da etwas übersehen?

                                Einer von uns beiden hat 🙂

                                Ich habe jetzt bei mir die Berechnung entsprechend angepasst:

                                7809f241-92a2-401e-abfd-c698687614e9-grafik.png

                                a098f2cc-45ac-4cb4-922a-39cd0914ec4d-grafik.png

                                Produktion 45,43 zu 46,08 => ok
                                Eigenverbrauch 14,25 zu 14,23 => ok
                                Hausverbrauch 18,70 zu 18,84 => ok (oben war es nicht ok, da waren 17,36 zu 12,96)

                                Ich habe 4,5 kWh in den Akku geladen

                                1c57893c-de23-4bbd-831b-cd14eb8c1e37-grafik.png

                                Oder ist der Fehler bei mir?

                                B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • B
                                  bolliy Developer @myssv last edited by

                                  @myssv jetzt sehe ich es auch!

                                  Verbrauch <-> Verbraucht

                                  Hausverbrauch = Verbrauch

                                  Verbrauchte Produktion = Verbraucht (da zählt natürlich die gespeicherte Energie dazu)

                                  😉

                                  M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • M
                                    myssv @bolliy last edited by myssv

                                    @bolliy Wahrscheinlich hast Du recht ...

                                    Sorry, aber ich drehe mich da gerade im Kreis .....

                                    Ich gehe noch mal in mich und melde mich ggf.

                                    Danke!

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • M
                                      myssv @bolliy last edited by

                                      @bolliy Ich weiß nicht wie, aber irgendwie habe ich es jetzt hinbekommen.

                                      Nochmals vielen Dank für Deine Hilfe und den tollen Adapter!!

                                      Das einzige was heute noch verbraucht wird, sind 2 Flaschen Bier 😉

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • ChristianSr
                                        ChristianSr last edited by

                                        Hi,
                                        ich bekomme den Adapter nicht zum laufen.
                                        Die Abfrage via NodeRed funktioniert problemlos:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/51639/howto-huawei-sun2000-wr-modbus-mit-node-red-read-write

                                        Der Adapter wirft immer Fehler aus:!7714bcfa-b50c-45c7-afdf-4c2d52083348-image.png

                                        Folgende Timeout-Settings habe ich:
                                        491856d4-dcb4-4207-87ef-d64e14f26e53-image.png

                                        Gruß,
                                        Christian

                                        Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Fabio
                                          Fabio @ChristianSr last edited by

                                          @christiansr nur ein Client ist erlaubt im Modbus. Hast du noch einen anderen Adapter der den Dongle abfragt wenn ja stoppen.

                                          Grüße
                                          Fabio

                                          ChristianSr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • ChristianSr
                                            ChristianSr @Fabio last edited by

                                            @fabio habe die NodeRed Flows angehalten. Dennoch:
                                            512d70b5-982f-459f-b5e1-b7a9e2d5875a-image.png

                                            B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            624
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.9k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            adapter emma huawei inverter luna2000 modbus tcp modbus-proxy sdongle smartlogger sun2000
                                            82
                                            958
                                            218623
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo