Hi Leute,
hat jemand den Adapter schon in Verbindung mit EMMA getestet?
Der Adapter funktioniert bei mir mit dem Dongle einwandfrei, EMMA leider nicht.Modbus TCP habe ich in der EMMA aktiviert, sonst würde auch die Wallbox nicht funktionieren.
Laut Log verbindet er sich, zeigt aber keine Werte in den Objekten an
sun2000.1 2025-06-26 13:36:51.382 info Connected Modbus TCP to 192.168.254.89:502 sun2000.1 2025-06-26 13:36:46.369 info Open Connection... sun2000.1 2025-06-26 13:36:46.361 info Adjustment: It starts for the Modbus connection... sun2000.1 2025-06-26 13:36:45.911 info starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000, node: v20.19.3, js-controller: 7.0.6 sun2000.1 2025-06-26 13:36:11.710 info terminating sun2000.1 2025-06-26 13:36:11.215 info Terminated (NO_ERROR): Without reason sun2000.1 2025-06-26 13:36:11.213 info terminating sun2000.1 2025-06-26 13:36:11.203 info cleaned everything up... sun2000.1 2025-06-26 13:36:11.202 warn Restart initiated sun2000.1 2025-06-26 13:36:11.200 warn watchdog: restart Adapter... sun2000.1 2025-06-26 13:34:16.213 info Connected Modbus TCP to 192.168.254.89:502 sun2000.1 2025-06-26 13:34:11.201 info Open Connection... sun2000.1 2025-06-26 13:34:11.196 info Adjustment: It starts for the Modbus connection... sun2000.1 2025-06-26 13:34:10.873 info starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000, node: v20.19.3, js-controller: 7.0.6 sun2000.1 2025-06-26 13:33:36.946 info terminating sun2000.1 2025-06-26 13:33:36.451 info Terminated (NO_ERROR): Without reason sun2000.1 2025-06-26 13:33:36.449 info terminating sun2000.1 2025-06-26 13:33:36.435 info cleaned everything up... sun2000.1 2025-06-26 13:33:36.433 warn Restart initiated sun2000.1 2025-06-26 13:33:36.432 warn watchdog: restart Adapter...
Neueste nodejs 20 Version ist installiert, auch der Adapter ist aktuell mit Version 1.5.0
VG
Philip -
@phil_discount Siehe WIKI https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Emma
Auf deinem Screeshot kann man sehen das Client IP leer bzw. falsch ist.
-
Vielen Dank, TLS war die Hilfe, deaktiviert und es funktioniert!
Client IP Adresse muss nicht zwingend gefüllt werden, oder? -
@phil_discount Kann dir nur sagen was im WIKI steht. Wenn es auch ohne geht.... gut.
-
Laut Adapter sollte man über control auch Einstellungen vornehmen können.
Bei mir sind die Einstellungen nicht vorhanden.
Speicher läuft und ist aktiv. -
@phil_discount du musst weiter runter scrollen in den inverter Pfad navigieren ...
-
@phil_discount ist Sicherheitsrelevant. Sofarn du die ioBroker ip erfasst, kann nur die ip auf modbus zugreifen. Bei 0.0.0.0 hat jeder im Netz die Möglichkeit auf die Emma per modbus zuzugreifen.
-
@bolliy leider auch leer, nur ein paar unterordner unter inverter 0
-
Hast du zwei Anlagen oder wieso zwei Instanzen?
-
@wendy2702 ja, einem großen 30KTL mit Dongle und ein Testsystem mit Emma und Luna
-
Ich habe einen DIY 48kWh Speicher und als Testanlage zusätzlich eine kleine Huawei mit einem 7kWh Speicher.
Damit die Speicher sich nicht gegenseitig aufladen bzw. abladen, möchte ich den LUNA Speicher erst entladen, wenn der große Speicher leer ist. -
@phil_discount sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
DIY 48kWh Speicher
gib doch mal mehr Infos über dieses Projekt.
-
Die Lösung war Modbus ID 3 für den Wechselrichter im Adapter zu verwenden, jetzt bekomme ich alle Werte angezeigt
Jetzt funktioniert leider das Entladen bzw. Laden nicht, muss ich dafür noch etwas einstellen?
Speicher ist im RUNNING Mode wie in der Anleitung -
@phil_discount sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
Jetzt funktioniert leider das Entladen bzw. Laden nicht, muss ich dafür noch etwas einstellen?
Ist AC Laden explizit freigegeben? In der App bzw. im Portal musste man das meine ich explizit zulassen/erlauben.
-
@samson71 ja, ist freigeschaltet, benötige ich für den SmartGuard (Notstrom Umschaltbox)
Auch die Einstellung "Abgabe durch Dritte" bringt nichts
-
@phil_discount ich sehe gerade, dass ich für die chargeFromGridFunction für die Emma nicht erlaubt habe. Du müsstest es per FusionSolar App in der Geräte/Battery/Parametereinstellungen/"Von AC-Seite laden" aktivieren.
Werde ich in der nächsten Version für die Emma auch im Control path bereitstellen.
LG Stephan
-
@bolliy sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
Werde ich in der nächsten Version für die Emma auch im Control path bereitstellen.
Vielen Dank, aber AC Laden ist aktiv.
LUNA kann weder Entladen noch Beladen werden.
Gibt es schon noch eine Einstellung, welche ich aktivieren muss?EInstellungen werden auch in Fusion Solar übernommen.
-
@phil_discount welche Control-Werte verändert du für das Laden/Entladen genau?
Änderts du die Sollwerte händisch oder mit einem script (z.B. blockly)?Was sagt das Log-File hierzu?
-
-
@phil_discount du musst schon langsam und strukturiert vorgehen.
Um dir helfen zu können, wäre es hilfreich wenn du genauer und detailierter antworten würdest!- Welche Control-Werte verändert du für das Laden/Entladen genau?
- Änderts du die Sollwerte händisch oder mit einem script (z.B. blockly)?
- Was sagt das Log-File hierzu? Bitte nur ein teil des Logs posten!
Stephan