NEWS
Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
-
Laut Adapter sollte man über control auch Einstellungen vornehmen können.
Bei mir sind die Einstellungen nicht vorhanden.
Speicher läuft und ist aktiv. -
@phil_discount du musst weiter runter scrollen in den inverter Pfad navigieren ...
-
@phil_discount ist Sicherheitsrelevant. Sofarn du die ioBroker ip erfasst, kann nur die ip auf modbus zugreifen. Bei 0.0.0.0 hat jeder im Netz die Möglichkeit auf die Emma per modbus zuzugreifen.
-
@bolliy leider auch leer, nur ein paar unterordner unter inverter 0
-
Hast du zwei Anlagen oder wieso zwei Instanzen?
-
@wendy2702 ja, einem großen 30KTL mit Dongle und ein Testsystem mit Emma und Luna
-
Ich habe einen DIY 48kWh Speicher und als Testanlage zusätzlich eine kleine Huawei mit einem 7kWh Speicher.
Damit die Speicher sich nicht gegenseitig aufladen bzw. abladen, möchte ich den LUNA Speicher erst entladen, wenn der große Speicher leer ist. -
@phil_discount sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
DIY 48kWh Speicher
gib doch mal mehr Infos über dieses Projekt.
-
Die Lösung war Modbus ID 3 für den Wechselrichter im Adapter zu verwenden, jetzt bekomme ich alle Werte angezeigt
Jetzt funktioniert leider das Entladen bzw. Laden nicht, muss ich dafür noch etwas einstellen?
Speicher ist im RUNNING Mode wie in der Anleitung -
@phil_discount sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
Jetzt funktioniert leider das Entladen bzw. Laden nicht, muss ich dafür noch etwas einstellen?
Ist AC Laden explizit freigegeben? In der App bzw. im Portal musste man das meine ich explizit zulassen/erlauben.
-
@samson71 ja, ist freigeschaltet, benötige ich für den SmartGuard (Notstrom Umschaltbox)
Auch die Einstellung "Abgabe durch Dritte" bringt nichts
-
@phil_discount ich sehe gerade, dass ich für die chargeFromGridFunction für die Emma nicht erlaubt habe. Du müsstest es per FusionSolar App in der Geräte/Battery/Parametereinstellungen/"Von AC-Seite laden" aktivieren.
Werde ich in der nächsten Version für die Emma auch im Control path bereitstellen.
LG Stephan
-
@bolliy sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
Werde ich in der nächsten Version für die Emma auch im Control path bereitstellen.
Vielen Dank, aber AC Laden ist aktiv.
LUNA kann weder Entladen noch Beladen werden.
Gibt es schon noch eine Einstellung, welche ich aktivieren muss?EInstellungen werden auch in Fusion Solar übernommen.
-
@phil_discount welche Control-Werte verändert du für das Laden/Entladen genau?
Änderts du die Sollwerte händisch oder mit einem script (z.B. blockly)?Was sagt das Log-File hierzu?
-
-
@phil_discount du musst schon langsam und strukturiert vorgehen.
Um dir helfen zu können, wäre es hilfreich wenn du genauer und detailierter antworten würdest!- Welche Control-Werte verändert du für das Laden/Entladen genau?
- Änderts du die Sollwerte händisch oder mit einem script (z.B. blockly)?
- Was sagt das Log-File hierzu? Bitte nur ein teil des Logs posten!
Stephan
-
forcibleChargeOrDischarge wird auf 1 oder 2 gesetzt, die anderen Werte bleiben unverändert
Logfile Auszug anbei, sieht alles gut aus ohne Fehler.
Werte ändere ich händisch, ohne SkriptFalls du willst, kann ich es dir gerne via Teamviewer/Anydesk zeigen
sun2000.1 2025-06-27 16:15:20.401 info Control: write state inverter.0.control.battery.forcibleChargeOrDischarge : 1 ack: true sun2000.1 2025-06-27 16:15:12.857 info Control: Event - state: inverter.0.control.battery.forcibleChargeOrDischarge changed: 1 ack: false
-
@phil_discount
Erstmal Zurücksetzen:
sun2000.0.inverter.x.control.battery.forcibleChargeOrDischarge = 0 (stop)z.B. 5 Minuten discharge (bitte Reihenfolge einhalten!):
sun2000.0.inverter.0.control.battery.forcibleDischargePower = 1000 (1 kW)
sun2000.0.inverter.x.control.battery.forcibleChargeOrDischargeSettingMode = 0 (Dauer)
sun2000.0.inverter.x.control.battery.forcedChargingAndDischargingPeriod = 5 (Minuten)
sun2000.0.inverter.x.control.battery.forcibleChargeOrDischarge = 2 (Entladen)Jetzt ca. 1 Minute warten...dann sollte es klappen
gerade getestet: funktioniert bei mir
Stephan
-
@bolliy vielen Dank, es funktioniert, das Huawei System ist nur super träge, ich war nicht geduldig genug.
Vielen lieben Dank.
Wenn Überschuss vom Dach vorhanden ist bzw. das Haus Strom benötigt, kann ich das System überschreiben, damit es nicht automatisch lädt/entlädt?
-
@phil_discount ich verstehe nicht genau deine Intension?
Aber sofern du die chargeFromGridFunction deaktivierst wird beim Laden nur die Energie vom Dach genommen.
Diese Funktion ist aber eigentlich nur zur zwangsweisen Ladung bzw. Entladung der Batterie gedacht.