      Ich habe einen DIY 48kWh Speicher und als Testanlage zusätzlich eine kleine Huawei mit einem 7kWh Speicher.
      Damit die Speicher sich nicht gegenseitig aufladen bzw. abladen, möchte ich den LUNA Speicher erst entladen, wenn der große Speicher leer ist.

      bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @phil_discount last edited by

        @phil_discount sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:

        DIY 48kWh Speicher

        gib doch mal mehr Infos über dieses Projekt.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • P
          phil_discount last edited by phil_discount

          Die Lösung war Modbus ID 3 für den Wechselrichter im Adapter zu verwenden, jetzt bekomme ich alle Werte angezeigt

          Jetzt funktioniert leider das Entladen bzw. Laden nicht, muss ich dafür noch etwas einstellen?
          Speicher ist im RUNNING Mode wie in der Anleitung

          7f26b269-0400-4e2e-ac27-85299224ba80-{931A995E-BBC0-4278-BB7F-FD9206E0A972}.png

          Samson71 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Samson71
            Samson71 Global Moderator @phil_discount last edited by

            @phil_discount sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:

            Jetzt funktioniert leider das Entladen bzw. Laden nicht, muss ich dafür noch etwas einstellen?

            Ist AC Laden explizit freigegeben? In der App bzw. im Portal musste man das meine ich explizit zulassen/erlauben.

            P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • P
              phil_discount @Samson71 last edited by

              @samson71 ja, ist freigeschaltet, benötige ich für den SmartGuard (Notstrom Umschaltbox)

              Auch die Einstellung "Abgabe durch Dritte" bringt nichts

              81696780-0f55-4fbe-a89a-6bddf2a3da95-{7DB8A477-2BCA-48B9-A20D-6287D4AABB30}.png

              B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • B
                bolliy Developer @phil_discount last edited by

                @phil_discount ich sehe gerade, dass ich für die chargeFromGridFunction für die Emma nicht erlaubt habe. Du müsstest es per FusionSolar App in der Geräte/Battery/Parametereinstellungen/"Von AC-Seite laden" aktivieren.

                Werde ich in der nächsten Version für die Emma auch im Control path bereitstellen.

                LG Stephan

                P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • P
                  phil_discount @bolliy last edited by phil_discount

                  @bolliy sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:

                  Werde ich in der nächsten Version für die Emma auch im Control path bereitstellen.

                  Vielen Dank, aber AC Laden ist aktiv.
                  LUNA kann weder Entladen noch Beladen werden.
                  Gibt es schon noch eine Einstellung, welche ich aktivieren muss?

                  EInstellungen werden auch in Fusion Solar übernommen.

                  B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • B
                    bolliy Developer @phil_discount last edited by

                    @phil_discount welche Control-Werte verändert du für das Laden/Entladen genau?
                    Änderts du die Sollwerte händisch oder mit einem script (z.B. blockly)?

                    Was sagt das Log-File hierzu?

                    P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • P
                      phil_discount @bolliy last edited by

                      @bolliy

                      forciable_dischargepower
                      ich habe aber viele Einstellungen geändert und ausprobiert.

                      9a665f1c-e829-45d3-90fc-260af0eec87e-{4C7430B9-4A14-4E3B-893E-7D05D2B0E9D7}.png

                      B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • B
                        bolliy Developer @phil_discount last edited by

                        @phil_discount du musst schon langsam und strukturiert vorgehen.
                        Um dir helfen zu können, wäre es hilfreich wenn du genauer und detailierter antworten würdest!

                        1. Welche Control-Werte verändert du für das Laden/Entladen genau?
                        2. Änderts du die Sollwerte händisch oder mit einem script (z.B. blockly)?
                        3. Was sagt das Log-File hierzu? Bitte nur ein teil des Logs posten!

                        Stephan

                        P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • P
                          phil_discount @bolliy last edited by phil_discount

                          @bolliy

                          forcibleChargeOrDischarge wird auf 1 oder 2 gesetzt, die anderen Werte bleiben unverändert
                          Logfile Auszug anbei, sieht alles gut aus ohne Fehler.
                          Werte ändere ich händisch, ohne Skript

                          Falls du willst, kann ich es dir gerne via Teamviewer/Anydesk zeigen

                          sun2000.1
                          2025-06-27 16:15:20.401	info	Control: write state inverter.0.control.battery.forcibleChargeOrDischarge : 1 ack: true
                          
                          sun2000.1
                          2025-06-27 16:15:12.857	info	Control: Event - state: inverter.0.control.battery.forcibleChargeOrDischarge changed: 1 ack: false
                          
                          B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • B
                            bolliy Developer @phil_discount last edited by bolliy

                            @phil_discount
                            Erstmal Zurücksetzen:
                            sun2000.0.inverter.x.control.battery.forcibleChargeOrDischarge = 0 (stop)

                            z.B. 5 Minuten discharge (bitte Reihenfolge einhalten!):

                            sun2000.0.inverter.0.control.battery.forcibleDischargePower = 1000 (1 kW)
                            sun2000.0.inverter.x.control.battery.forcibleChargeOrDischargeSettingMode = 0 (Dauer)
                            sun2000.0.inverter.x.control.battery.forcedChargingAndDischargingPeriod = 5 (Minuten)
                            sun2000.0.inverter.x.control.battery.forcibleChargeOrDischarge = 2 (Entladen)

                            Jetzt ca. 1 Minute warten...dann sollte es klappen 😉

                            gerade getestet: funktioniert bei mir 😀

                            Stephan

                            P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • P
                              phil_discount @bolliy last edited by

                              @bolliy vielen Dank, es funktioniert, das Huawei System ist nur super träge, ich war nicht geduldig genug.

                              Vielen lieben Dank.

                              Wenn Überschuss vom Dach vorhanden ist bzw. das Haus Strom benötigt, kann ich das System überschreiben, damit es nicht automatisch lädt/entlädt?

                              B 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • B
                                bolliy Developer @phil_discount last edited by

                                @phil_discount ich verstehe nicht genau deine Intension?

                                Aber sofern du die chargeFromGridFunction deaktivierst wird beim Laden nur die Energie vom Dach genommen.

                                Diese Funktion ist aber eigentlich nur zur zwangsweisen Ladung bzw. Entladung der Batterie gedacht.

                                https://photomate.zendesk.com/hc/en-gb/articles/4907714793629-How-to-enable-force-charge-discharge-battery

                                P 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • P
                                  phil_discount @bolliy last edited by

                                  @bolliy da ich zwei Speicher habe, die nichts von einander wissen, kann es passieren, dass der eine Speicher entlädt und der andere Speicher sich auflädt.
                                  Die LUNA soll eigentlich nur Entladen werden, wenn der andere Speicher leer ist.
                                  GEnauso beim Aufladen, nur Aufladen wenn der andere Speicher voll ist oder der Überschuss über 300W liegt, das wäre mein ideales Setup.

                                  Im Prinzip den ganzen Speicher ab- bzw. anschalten über iobroker.

                                  B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • B
                                    bolliy Developer @phil_discount last edited by

                                    @phil_discount dann würde ich

                                    sun2000.0.inverter.0.control.battery.maximumChargingPower
                                    sun2000.0.inverter.0.control.battery.maximumDischargingPower

                                    soweit "runterregeln" wie du es gerade brauchst.

                                    P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • P
                                      phil_discount @bolliy last edited by

                                      @bolliy geil, das funktioniert, obwohl er über FusionSolar nur 200W zulässt! Perfekt danke dir, traumhafte App, Donation folgt!

                                      B 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • B
                                        bolliy Developer @phil_discount last edited by

                                        @phil_discount sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:

                                        as funktioniert, obwohl er über FusionSolar nur 200W zulässt! Perfekt danke dir, traumhafte App, Donation folgt!

                                        Vielen Dank für deine Spende.
                                        Habe mich sehr gefreut!

                                        LG Stephan

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • First post
                                          Last post

                                        Support us

                                        ioBroker
                                        Community Adapters
                                        Donate

                                        608
                                        Online

                                        31.8k
                                        Users

                                        79.9k
                                        Topics

                                        1.3m
                                        Posts

                                        adapter emma huawei inverter luna2000 modbus tcp modbus-proxy sdongle smartlogger sun2000
                                        83
                                        986
                                        219234
                                        Loading More Posts
                                        • Oldest to Newest
                                        • Newest to Oldest
                                        • Most Votes
                                        Reply
                                        • Reply as topic
                                        Log in to reply
                                        Community
                                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                        The ioBroker Community 2014-2023
                                        logo