Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Tester
    4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter

    NEWS

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • B
      bolliy Developer @phil_discount last edited by

      @phil_discount du musst schon langsam und strukturiert vorgehen.
      Um dir helfen zu können, wäre es hilfreich wenn du genauer und detailierter antworten würdest!

      1. Welche Control-Werte verändert du für das Laden/Entladen genau?
      2. Änderts du die Sollwerte händisch oder mit einem script (z.B. blockly)?
      3. Was sagt das Log-File hierzu? Bitte nur ein teil des Logs posten!

      Stephan

      P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • P
        phil_discount @bolliy last edited by phil_discount

        @bolliy

        forcibleChargeOrDischarge wird auf 1 oder 2 gesetzt, die anderen Werte bleiben unverändert
        Logfile Auszug anbei, sieht alles gut aus ohne Fehler.
        Werte ändere ich händisch, ohne Skript

        Falls du willst, kann ich es dir gerne via Teamviewer/Anydesk zeigen

        sun2000.1
        2025-06-27 16:15:20.401	info	Control: write state inverter.0.control.battery.forcibleChargeOrDischarge : 1 ack: true
        
        sun2000.1
        2025-06-27 16:15:12.857	info	Control: Event - state: inverter.0.control.battery.forcibleChargeOrDischarge changed: 1 ack: false
        
        B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • B
          bolliy Developer @phil_discount last edited by bolliy

          @phil_discount
          Erstmal Zurücksetzen:
          sun2000.0.inverter.x.control.battery.forcibleChargeOrDischarge = 0 (stop)

          z.B. 5 Minuten discharge (bitte Reihenfolge einhalten!):

          sun2000.0.inverter.0.control.battery.forcibleDischargePower = 1000 (1 kW)
          sun2000.0.inverter.x.control.battery.forcibleChargeOrDischargeSettingMode = 0 (Dauer)
          sun2000.0.inverter.x.control.battery.forcedChargingAndDischargingPeriod = 5 (Minuten)
          sun2000.0.inverter.x.control.battery.forcibleChargeOrDischarge = 2 (Entladen)

          Jetzt ca. 1 Minute warten...dann sollte es klappen 😉

          gerade getestet: funktioniert bei mir 😀

          Stephan

          P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • P
            phil_discount @bolliy last edited by

            @bolliy vielen Dank, es funktioniert, das Huawei System ist nur super träge, ich war nicht geduldig genug.

            Vielen lieben Dank.

            Wenn Überschuss vom Dach vorhanden ist bzw. das Haus Strom benötigt, kann ich das System überschreiben, damit es nicht automatisch lädt/entlädt?

            B 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • B
              bolliy Developer @phil_discount last edited by

              @phil_discount ich verstehe nicht genau deine Intension?

              Aber sofern du die chargeFromGridFunction deaktivierst wird beim Laden nur die Energie vom Dach genommen.

              Diese Funktion ist aber eigentlich nur zur zwangsweisen Ladung bzw. Entladung der Batterie gedacht.

              https://photomate.zendesk.com/hc/en-gb/articles/4907714793629-How-to-enable-force-charge-discharge-battery

              P 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • P
                phil_discount @bolliy last edited by

                @bolliy da ich zwei Speicher habe, die nichts von einander wissen, kann es passieren, dass der eine Speicher entlädt und der andere Speicher sich auflädt.
                Die LUNA soll eigentlich nur Entladen werden, wenn der andere Speicher leer ist.
                GEnauso beim Aufladen, nur Aufladen wenn der andere Speicher voll ist oder der Überschuss über 300W liegt, das wäre mein ideales Setup.

                Im Prinzip den ganzen Speicher ab- bzw. anschalten über iobroker.

                B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • B
                  bolliy Developer @phil_discount last edited by

                  @phil_discount dann würde ich

                  sun2000.0.inverter.0.control.battery.maximumChargingPower
                  sun2000.0.inverter.0.control.battery.maximumDischargingPower

                  soweit "runterregeln" wie du es gerade brauchst.

                  P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • P
                    phil_discount @bolliy last edited by

                    @bolliy geil, das funktioniert, obwohl er über FusionSolar nur 200W zulässt! Perfekt danke dir, traumhafte App, Donation folgt!

                    B 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • B
                      bolliy Developer @phil_discount last edited by

                      @phil_discount sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:

                      as funktioniert, obwohl er über FusionSolar nur 200W zulässt! Perfekt danke dir, traumhafte App, Donation folgt!

                      Vielen Dank für deine Spende.
                      Habe mich sehr gefreut!

                      LG Stephan

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • B
                        bolliy Developer last edited by bolliy

                        Neue Testversion sun2000 Adapter Version v2.0.0 released.

                        Die Installation erfolgt über npm oder morgen über das Beta Repository.

                        Huawei Smart Charger(s) (Wallbox), die über eine Emma eingebunden ist (sind), wird (werden) nun automaitsch erkannt und die Daten im charger Pfad gespeichert. Die Berechnung der aktuelle Ladeleistung erfolgt über die Änderung des Wertes totalEnergyCharged und wird im Unterpfad derived abgelegt. Eine Steuerung der Wallbox ist über den Adapter nicht möglich, da dieses von der Emma übernommen wird.

                        Changelog
                        2.0.0 (2025-06-29)
                        • add support for chargers via Emma and save the data in the charger path #171
                        • Establish data consistency between meter.activePower and the power of the meter phases #174
                        • allows control.battery.chargeFromGridFunction when using the Emma
                        • breaking change:
                        ◦ the value sun2000.x.inverter.x.battery.runningStatus is saved as a number. The translated value (such as STANDBY, RUNNING etc.) is stored in the path sun2000.x.inverter.x.battery.derived

                        LG stephan

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Dominic Reber
                          Dominic Reber last edited by

                          Seit kurzem spamt mir der Adapter mit folgender Warnmeldung voll (alle 30 Sekunden).

                          sun2000.0 2025-07-02 21:56:05.002	warn	Error while reading from 192.168.1.6 [Reg: 32080, Len: 2, modbusID: 1] with: Timed out
                          

                          Komischerweise schreibt er den Wert korrekt in die Objekte rein (32080).

                          Nur gerade für dieses Register beschwert er sich, sonst nicht.

                          Huawei SUN2000-17K-MB0

                          B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • B
                            bolliy Developer @Dominic Reber last edited by bolliy

                            @dominic-reber welche Hardwarekomponenten mit welcher FW Version hast du (sDongle od. EMMA)?
                            Welche Adapter Version?
                            Was hat sich geändert seitdem die Timeouts auftreten?

                            LG Stephan

                            Dominic Reber 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Dominic Reber
                              Dominic Reber @bolliy last edited by

                              @bolliy
                              SUN2000-17K-MB0, Firmware: V200R023C10SPC208
                              LUNA2000-14-S1, Firmware: V200R023C10SPC117
                              Adapter 1.4.0
                              sDongle Firmware: V200R022C10SPC118

                              Habe auf Proxmox migriert (von einer Synology).
                              Aber wie gesagt die Daten kommen korrekt a. Strange.
                              Und er meldet auch nur genau 1 Register.

                              B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • B
                                bolliy Developer @Dominic Reber last edited by

                                @dominic-reber in virtuellen Umgebungen kann die Netzwerkverbindung mit höheren Latenzen verbunden sein.
                                Aktiviere mal das modbus Timing Auto. Adjustment. Oder mal die Beta Version 2.0 versuchen...

                                LG Stephan

                                Dominic Reber 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Dominic Reber
                                  Dominic Reber @bolliy last edited by

                                  @bolliy Alles klar versuche das Auto Timing mal und sonst installier ich mal beta 2

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • First post
                                    Last post

                                  Support us

                                  ioBroker
                                  Community Adapters
                                  Donate

                                  780
                                  Online

                                  31.8k
                                  Users

                                  80.0k
                                  Topics

                                  1.3m
                                  Posts

                                  adapter emma huawei inverter luna2000 modbus tcp modbus-proxy sdongle smartlogger sun2000
                                  83
                                  992
                                  220866
                                  Loading More Posts
                                  • Oldest to Newest
                                  • Newest to Oldest
                                  • Most Votes
                                  Reply
                                  • Reply as topic
                                  Log in to reply
                                  Community
                                  Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                  The ioBroker Community 2014-2023
                                  logo