    Ausführung eines Blocklys kurzzeitig stoppen [gelöst]

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • MartinP
      MartinP @Duffy last edited by MartinP

      @duffy Das ist der "sonst" Zweig (sehr kurz....)

      Es wird entweder der "mache" oder der "sonst" Zweig ausgeführt ...

      Steht "ganz oben" im Sonst Zweig...

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Duffy
        Duffy @Homoran last edited by

        @homoran

        Danke Euch. Dann flick ich ihn wieder rein 😇

        Danke an alle und einen schönen Abend.

        LG Duffy

        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Homoran
          Homoran Global Moderator Administrators @Duffy last edited by

          @duffy sagte in Ausführung eines Blocklys kurzzeitig stoppen:

          @homoran

          Danke Euch. Dann flick ich ihn wieder rein 😇

          Danke an alle und einen schönen Abend.

          LG Duffy

          was war jetzt mit

          @duffy sagte in Ausführung eines Blocklys kurzzeitig stoppen:

          Alledings gerate ich da schon hart an meine Grenzen

          ???

          Hast du doch flott hinbekommen!

          Duffy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Duffy
            Duffy @Homoran last edited by

            @homoran

            Ja, dank eurer tollen Unterstützung. Mir fehlen da einfach öfter mal die Ansätze.
            Die Bedingungen für das was ich tun will bekomme ich im Kopf noch zusammen aber nicht ohne weiteres ins Blockly.
            Das mit dem Datenpunkt ist im nachhinein logisch aber bei mir selber wäre der Groschen da glaub nicht so ohne weiteres gefallen.

            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Homoran
              Homoran Global Moderator Administrators @Duffy last edited by

              @duffy Deswegen immer schrittweise notfalls laut denken!
              Dann wird das schon!

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Duffy
                Duffy last edited by

                @paul53

                Hallo Paul53,

                ich war ja guter Dinge das ich dein Blockly zum laufen bringe aber es klappt nicht.
                Um es einfacher zu machen habe ich den Schalter mal deaktiviert (hoffe ich)

                Müsste das jetzt nicht funktionieren das eine Meldung kommt wenn das Thermometer 20 °C hat?

                09f54a5d-a69f-43d5-be42-6a58c0d95e99-grafik.png

                Ein weiterer Punkt den ich nicht verstehe ist der oberste Block. Was muss bei on rein? Ein Datenpunkt aus 0_userdata oder der Taster (habe einen 2. gekauft) der springt beim drücken kurz von true auf false.
                8f498e94-a577-44b7-979d-ea7f659b4c8a-grafik.png

                Wäre schön wenn ich das Blockly auch noch zum laufen bringen würde.

                Gruß Duffy

                paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • paul53
                  paul53 @Duffy last edited by paul53

                  @duffy sagte: Meldung kommt wenn das Thermometer 20 °C hat?

                  Nein, eine Meldung kommt nur, wenn sich die Temperatur von > 6 °C auf <= 6 °C ändert.

                  @duffy sagte in Ausführung eines Blocklys kurzzeitig stoppen [gelöst]:

                  Was muss bei on rein? Ein Datenpunkt aus 0_userdata oder der Taster (habe einen 2. gekauft) der springt beim drücken kurz von true auf false.

                  Der Taster muss triggern. Er springt beim Drücken erst auf true und kurz darauf zurück auf false.

                  Duffy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Duffy
                    Duffy @paul53 last edited by

                    @paul53

                    Also zu dem Taster so?
                    57efc856-db2b-425c-93c6-a71171dd7957-grafik.png

                    Da kommt beim drücken true und nach 10 sec wieder true.

                    paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • paul53
                      paul53 @Duffy last edited by paul53

                      @duffy sagte: beim drücken true und nach 10 sec wieder true.

                      Du hast zwei Debug-Blöcke: Einen für sofort und einen nach 10 s. Es wird der Wert ausgegeben, der bei Starten des Timeout vorlag. Andernfalls muss der Wert nach 10 s direkt aus dem Datenpunkt gelesen werden.

                      Duffy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Duffy
                        Duffy @paul53 last edited by

                        @paul53

                        Ja, aber ist das Resultat der Debug Blöcke so wie erforderlich, so wollte ich eigentlich meine Frage stellen.

                        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • paul53
                          paul53 @Duffy last edited by

                          @duffy

                          Blockly_temp.JPG

                          Duffy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Duffy
                            Duffy @paul53 last edited by

                            @paul53

                            72f2d35c-d59a-4352-8928-0d49669170e4-grafik.png

                            Top das klappt.

                            Aber bei dem Kühlaschrank Blockly ist der Taster ja eher überflüssig da die Meldung das der Külschrank über 6 Grad ist ja ohnehin nur einmal kommt und nicht wie bei dem Blockly der Gefriere so lange bis die Solltemperatur wieder erreicht wurde, oder?

                            Kühlschrank Blockly:

                            e8b29dd2-9e58-40ec-851c-f3f4c5d324ef-grafik.png

                            Gefriere Blockly:
                            ae60a93b-fdcf-47a6-bbaf-e1ba69ea669d-grafik.png

                            Habe ich das richtig verstanden?

                            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • paul53
                              paul53 @Duffy last edited by paul53

                              @duffy sagte: Taster ja eher überflüssig da die Meldung das der Külschrank über 6 Grad ist ja ohnehin nur einmal kommt

                              Richtig, wenn die beiden Vergleiche umgedreht werden, denn sie sind falsch herum.

                              Duffy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Duffy
                                Duffy @paul53 last edited by

                                @paul53

                                Dann mal wieder vielen dank für deine tolle Unterstützung.
                                Ich galube wenn ich bei mir im Haushalt sagen würde "alles von Paul53 aus" würde ich im dunklen sitzen 🙂

                                LG Duffy

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • First post
                                  Last post

                                Support us

                                ioBroker
                                Community Adapters
                                Donate

                                823
                                Online

                                32.0k
                                Users

                                80.4k
                                Topics

                                1.3m
                                Posts

                                5
                                39
                                936
                                Loading More Posts
                                • Oldest to Newest
                                • Newest to Oldest
                                • Most Votes
                                Reply
                                • Reply as topic
                                Log in to reply
                                Community
                                Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                The ioBroker Community 2014-2023
                                logo