      @joergh sagte in Modbus Adapter mit Waveshare RS232/485 to ETH:

      DevID_1/holdingRegs] Poll address 102 - 1 registers

      zeig mal deine Register und die Registerbeschreibung des Geräts dazu

      klappt es denn ohne "Aliases benutzen"?

      J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • J
        JoergH @Radi last edited by

        @Homoran @radi sagte in Modbus Adapter mit Waveshare RS232/485 to ETH:

        @joergh sagte in Modbus Adapter mit Waveshare RS232/485 to ETH:

        Error in handler for 3: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bound

        Fragst du möglicherweise eine falsche oder nicht vorhandene Modbusaddresse ab?

        Die Adresse ist definitiv vorhanden. Die Tabelle habe ich einfach aus dem Adapter den ich für meinen anderen Waveshare erstellt habe kopiert und alles deaktiviert außer diesem einen Wert.

        63cb6840-c846-451b-9ac6-1cf32b2dd26d-grafik.png

        MODBUSRTU三相高压储能通信规约V104(高压)(3)(1)1111_SG01-HP3-AM2.pdf

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • J
          JoergH @Homoran last edited by

          @homoran sagte in Modbus Adapter mit Waveshare RS232/485 to ETH:

          @joergh sagte in Modbus Adapter mit Waveshare RS232/485 to ETH:

          klappt es denn ohne "Aliases benutzen"?

          Ich dachte, dass das nur ein Thema für die Beschriftung der DP ist?

          In der anderen Instanz für den anderen Waveshare habe ich die aktiv unter Verwendung der gleichen Registertabelle...das könnte ich nochmal probieren....

          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Homoran
            Homoran Global Moderator Administrators @JoergH last edited by

            @joergh sagte in Modbus Adapter mit Waveshare RS232/485 to ETH:

            Ich dachte, dass das nur ein Thema für die Beschriftung der DP ist?

            wenn du aliase verwenden anhakst wird ein offset abgezogen.
            wie du im log siehst wird Register 102 abgefragt.

            ob der Offset passt ist nicht gesichert. der kann auch um +/-1 verschoben sein.

            Jetzt sehe ich ja auch erst, dass du mit einer 40xxx arbeitest

            J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • J
              JoergH @Homoran last edited by

              @homoran Es wird ein Offset in der Bennung der DP hinzugefügt, beim Übermitteln auf dem Bus allerdings nicht. Man muss nur aufpassen, ob das erste Register mit 0 oder 1 in der Dokumentation bezeichnet wird und ggfs. eins dazu addieren...

              Versteh den Buffer Error halt nicht....hat das nichts mit dem IOB Adapter zu tun? Was verursacht denn diese Fehlermeldung?

              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Homoran
                Homoran Global Moderator Administrators @JoergH last edited by

                @joergh die 102 wäre BATT CAPACITY
                ist es das was du willst?

                dann mach mal die checkbox weg und gib 102 als Adresse ein.

                H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • H
                  Honnkoponko @Homoran last edited by

                  Servus

                  Ich habe Konverter ohne MODBUS gekauft
                  https://www.waveshare.com/wiki/RS485_TO_ETH

                  Wird das auch funktionieren oder brauche ich:

                  mit MODBUS
                  https://www.waveshare.com/RS232-485-TO-ETH.htm

                  Codierknecht J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active @Honnkoponko last edited by

                    @honnkoponko
                    Ich habe den hier
                    https://www.waveshare.com/rs485-to-eth-b.htm
                    Funktioniert tadellos.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • J
                      JoergH @Honnkoponko last edited by

                      @honnkoponko sagte in Modbus Adapter mit Waveshare RS232/485 to ETH:

                      Servus

                      Ich habe Konverter ohne MODBUS gekauft
                      https://www.waveshare.com/wiki/RS485_TO_ETH

                      Wird das auch funktionieren oder brauche ich:

                      mit MODBUS
                      https://www.waveshare.com/RS232-485-TO-ETH.htm

                      "Funktionieren" tut er auch, aber wahrscheinlich wirst Du damit nicht glücklich, weil es komplizierter ist die Daten zu bekommen, die Du z.B. über die httpd auslesen musst. Mit ModbusTCP ist das halt einfacher, da liest der Adapter sie für dich aus und schreibt die Werte in Datenpunkte und ggfs. auch wieder zurück.

                      H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • H
                        Honnkoponko @JoergH last edited by

                        @joergh so wenn ich in Instanz das auf TCP over RTU mache das wird mit ohne Modbus Wavershare nicht funtionieren?

                        Ich habe probiert Iobroker redet mit Waveshare aber RTU Device schickt nichts. Ich probiere nochmals und wenn nicht geht ich werde diese andere Typ kaufen

                        Homoran J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Homoran
                          Homoran Global Moderator Administrators @Honnkoponko last edited by

                          @honnkoponko sagte in Modbus Adapter mit Waveshare RS232/485 to ETH:

                          das wird mit ohne Modbus Wavershare nicht funtionieren?

                          warum auch?
                          dieser Konverter unterstützt kein Modbus. Den kannst du nur für andere RS485 Protokolle nutzen
                          steht explizit in der Beschreibung sogar mit Link zum "richtigen"

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • J
                            JoergH @Honnkoponko last edited by

                            @honnkoponko sagte in Modbus Adapter mit Waveshare RS232/485 to ETH:

                            @joergh so wenn ich in Instanz das auf TCP over RTU mache das wird mit ohne Modbus Wavershare nicht funtionieren?

                            Ich habe probiert Iobroker redet mit Waveshare aber RTU Device schickt nichts. Ich probiere nochmals und wenn nicht geht ich werde diese andere Typ kaufen

                            Mit dem Modbus Adapter kann man Modbus Anfragen senden. Wenn Dein RS485-ETH allerdings kein Modbus kann, dann kommt da halt nichts. Du kannst den z.b. über httpd abfragen, die Daten über RS485 holt er sich sicherlich schon, nur gibt es sich halt mangels Schnittstelle nicht über ModbusTCP an den iobroker weiter. Also wie gesagt wirst Du damit vermutlich nicht glücklich, kauf Dir besser den baugleichen mit ModbusTCP integriert. Den nutze ich übrigens mit Deye Wechselrichtern auch.

                            H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • H
                              Honnkoponko @JoergH last edited by

                              @joergh ok danke dir 🙂
                              ich habe diese bestellt:
                              https://www.waveshare.com/RS232-485-TO-ETH.htm

                              J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • J
                                JoergH @Honnkoponko last edited by

                                @honnkoponko sagte in Modbus Adapter mit Waveshare RS232/485 to ETH:

                                @joergh ok danke dir 🙂
                                ich habe diese bestellt:
                                https://www.waveshare.com/RS232-485-TO-ETH.htm

                                👍

                                H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • H
                                  Honnkoponko @JoergH last edited by

                                  @joergh

                                  Es hat bei ohne Modbus geklappt und bin nicht sicher warum...:)
                                  Ich habe früher falsche RTU Adresse verwendet (mein Device hat selbst Adresse von 10 nach 11 geändert nach Stromausfall...:) ) (mit USB-RTU Konverter habe ich von meinem Rechner angepasst)
                                  Jetzt ich kann alles lesen und schreiben so brauche(mit RTU over TCP)
                                  So muss nicht via httpd machen. Ich schaue ob das stabil läuft und problemlos

                                  H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • H
                                    Honnkoponko @Honnkoponko last edited by

                                    wießt jemand wie kann ich hier Obiekte löschen
                                    Ich habe mit und ohne Aliases getestet und jetzt will ich eine Gruppe löschen, ich drüche löschen aber das löscht Objekte nicht
                                    Wie macche ich das?

                                    4f86a8ac-cbf2-4100-918e-192009b86f88-image.png

                                    Homoran J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Homoran
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Honnkoponko last edited by

                                      @honnkoponko sagte in Modbus Adapter mit Waveshare RS232/485 to ETH:

                                      das löscht Objekte nicht

                                      gar nicht, oder kommen sie wieder?
                                      Browsercache gelöscht?

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • J
                                        JoergH @Honnkoponko last edited by

                                        @honnkoponko sagte in Modbus Adapter mit Waveshare RS232/485 to ETH:

                                        wießt jemand wie kann ich hier Obiekte löschen
                                        Ich habe mit und ohne Aliases getestet und jetzt will ich eine Gruppe löschen, ich drüche löschen aber das löscht Objekte nicht
                                        Wie macche ich das?

                                        4f86a8ac-cbf2-4100-918e-192009b86f88-image.png

                                        Rechts daneben auf die Tonne klicken. Wenn Sie wieder auftauchen, stehen sie noch in der Liste der abzuholenden Datenpunkte in den Instanzeinstellungen und müssen dort gelöscht werden damit sie verschwinden.

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • First post
                                          Last post

                                        Support us

                                        ioBroker
                                        Community Adapters
                                        Donate
                                        FAQ Cloud / IOT
                                        HowTo: Node.js-Update
                                        HowTo: Backup/Restore
                                        Downloads
                                        BLOG

                                        660