      Homoran Global Moderator Administrators @JoergH last edited by

      @joergh die 102 wäre BATT CAPACITY
      ist es das was du willst?

      dann mach mal die checkbox weg und gib 102 als Adresse ein.

      H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • H
        Honnkoponko @Homoran last edited by

        Servus

        Ich habe Konverter ohne MODBUS gekauft
        https://www.waveshare.com/wiki/RS485_TO_ETH

        Wird das auch funktionieren oder brauche ich:

        mit MODBUS
        https://www.waveshare.com/RS232-485-TO-ETH.htm

        Codierknecht J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @Honnkoponko last edited by

          @honnkoponko
          Ich habe den hier
          https://www.waveshare.com/rs485-to-eth-b.htm
          Funktioniert tadellos.

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • J
            JoergH @Honnkoponko last edited by

            @honnkoponko sagte in Modbus Adapter mit Waveshare RS232/485 to ETH:

            Servus

            Ich habe Konverter ohne MODBUS gekauft
            https://www.waveshare.com/wiki/RS485_TO_ETH

            Wird das auch funktionieren oder brauche ich:

            mit MODBUS
            https://www.waveshare.com/RS232-485-TO-ETH.htm

            "Funktionieren" tut er auch, aber wahrscheinlich wirst Du damit nicht glücklich, weil es komplizierter ist die Daten zu bekommen, die Du z.B. über die httpd auslesen musst. Mit ModbusTCP ist das halt einfacher, da liest der Adapter sie für dich aus und schreibt die Werte in Datenpunkte und ggfs. auch wieder zurück.

            H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • H
              Honnkoponko @JoergH last edited by

              @joergh so wenn ich in Instanz das auf TCP over RTU mache das wird mit ohne Modbus Wavershare nicht funtionieren?

              Ich habe probiert Iobroker redet mit Waveshare aber RTU Device schickt nichts. Ich probiere nochmals und wenn nicht geht ich werde diese andere Typ kaufen

              Homoran J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Homoran
                Homoran Global Moderator Administrators @Honnkoponko last edited by

                @honnkoponko sagte in Modbus Adapter mit Waveshare RS232/485 to ETH:

                das wird mit ohne Modbus Wavershare nicht funtionieren?

                warum auch?
                dieser Konverter unterstützt kein Modbus. Den kannst du nur für andere RS485 Protokolle nutzen
                steht explizit in der Beschreibung sogar mit Link zum "richtigen"

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • J
                  JoergH @Honnkoponko last edited by

                  @honnkoponko sagte in Modbus Adapter mit Waveshare RS232/485 to ETH:

                  @joergh so wenn ich in Instanz das auf TCP over RTU mache das wird mit ohne Modbus Wavershare nicht funtionieren?

                  Ich habe probiert Iobroker redet mit Waveshare aber RTU Device schickt nichts. Ich probiere nochmals und wenn nicht geht ich werde diese andere Typ kaufen

                  Mit dem Modbus Adapter kann man Modbus Anfragen senden. Wenn Dein RS485-ETH allerdings kein Modbus kann, dann kommt da halt nichts. Du kannst den z.b. über httpd abfragen, die Daten über RS485 holt er sich sicherlich schon, nur gibt es sich halt mangels Schnittstelle nicht über ModbusTCP an den iobroker weiter. Also wie gesagt wirst Du damit vermutlich nicht glücklich, kauf Dir besser den baugleichen mit ModbusTCP integriert. Den nutze ich übrigens mit Deye Wechselrichtern auch.

                  H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • H
                    Honnkoponko @JoergH last edited by

                    @joergh ok danke dir 🙂
                    ich habe diese bestellt:
                    https://www.waveshare.com/RS232-485-TO-ETH.htm

                    J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • J
                      JoergH @Honnkoponko last edited by

                      @honnkoponko sagte in Modbus Adapter mit Waveshare RS232/485 to ETH:

                      @joergh ok danke dir 🙂
                      ich habe diese bestellt:
                      https://www.waveshare.com/RS232-485-TO-ETH.htm

                      👍

                      H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • H
                        Honnkoponko @JoergH last edited by

                        @joergh

                        Es hat bei ohne Modbus geklappt und bin nicht sicher warum...:)
                        Ich habe früher falsche RTU Adresse verwendet (mein Device hat selbst Adresse von 10 nach 11 geändert nach Stromausfall...:) ) (mit USB-RTU Konverter habe ich von meinem Rechner angepasst)
                        Jetzt ich kann alles lesen und schreiben so brauche(mit RTU over TCP)
                        So muss nicht via httpd machen. Ich schaue ob das stabil läuft und problemlos

                        H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • H
                          Honnkoponko @Honnkoponko last edited by

                          wießt jemand wie kann ich hier Obiekte löschen
                          Ich habe mit und ohne Aliases getestet und jetzt will ich eine Gruppe löschen, ich drüche löschen aber das löscht Objekte nicht
                          Wie macche ich das?

                          4f86a8ac-cbf2-4100-918e-192009b86f88-image.png

                          Homoran J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Homoran
                            Homoran Global Moderator Administrators @Honnkoponko last edited by

                            @honnkoponko sagte in Modbus Adapter mit Waveshare RS232/485 to ETH:

                            das löscht Objekte nicht

                            gar nicht, oder kommen sie wieder?
                            Browsercache gelöscht?

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • J
                              JoergH @Honnkoponko last edited by

                              @honnkoponko sagte in Modbus Adapter mit Waveshare RS232/485 to ETH:

                              wießt jemand wie kann ich hier Obiekte löschen
                              Ich habe mit und ohne Aliases getestet und jetzt will ich eine Gruppe löschen, ich drüche löschen aber das löscht Objekte nicht
                              Wie macche ich das?

                              4f86a8ac-cbf2-4100-918e-192009b86f88-image.png

                              Rechts daneben auf die Tonne klicken. Wenn Sie wieder auftauchen, stehen sie noch in der Liste der abzuholenden Datenpunkte in den Instanzeinstellungen und müssen dort gelöscht werden damit sie verschwinden.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • First post
                                Last post

                              Support us

                              ioBroker
                              Community Adapters
                              Donate
                              FAQ Cloud / IOT
                              HowTo: Node.js-Update
                              HowTo: Backup/Restore
                              Downloads
                              BLOG

                              653
                              Online

                              32.0k
                              Users

                              80.3k
                              Topics

                              1.3m
                              Posts

                              5
                              20
                              1015
                              Loading More Posts
                              • Oldest to Newest
                              • Newest to Oldest
                              • Most Votes
                              Reply
                              • Reply as topic
                              Log in to reply
                              Community
                              Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                              The ioBroker Community 2014-2023
                              logo