    Modbus Adapter mit Waveshare RS232/485 to ETH

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @Honnkoponko last edited by

      @honnkoponko
      Ich habe den hier
      https://www.waveshare.com/rs485-to-eth-b.htm
      Funktioniert tadellos.

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • J
        JoergH @Honnkoponko last edited by

        @honnkoponko sagte in Modbus Adapter mit Waveshare RS232/485 to ETH:

        Servus

        Ich habe Konverter ohne MODBUS gekauft
        https://www.waveshare.com/wiki/RS485_TO_ETH

        Wird das auch funktionieren oder brauche ich:

        mit MODBUS
        https://www.waveshare.com/RS232-485-TO-ETH.htm

        "Funktionieren" tut er auch, aber wahrscheinlich wirst Du damit nicht glücklich, weil es komplizierter ist die Daten zu bekommen, die Du z.B. über die httpd auslesen musst. Mit ModbusTCP ist das halt einfacher, da liest der Adapter sie für dich aus und schreibt die Werte in Datenpunkte und ggfs. auch wieder zurück.

        H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • H
          Honnkoponko @JoergH last edited by

          @joergh so wenn ich in Instanz das auf TCP over RTU mache das wird mit ohne Modbus Wavershare nicht funtionieren?

          Ich habe probiert Iobroker redet mit Waveshare aber RTU Device schickt nichts. Ich probiere nochmals und wenn nicht geht ich werde diese andere Typ kaufen

          Homoran J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Homoran
            Homoran Global Moderator Administrators @Honnkoponko last edited by

            @honnkoponko sagte in Modbus Adapter mit Waveshare RS232/485 to ETH:

            das wird mit ohne Modbus Wavershare nicht funtionieren?

            warum auch?
            dieser Konverter unterstützt kein Modbus. Den kannst du nur für andere RS485 Protokolle nutzen
            steht explizit in der Beschreibung sogar mit Link zum "richtigen"

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • J
              JoergH @Honnkoponko last edited by

              @honnkoponko sagte in Modbus Adapter mit Waveshare RS232/485 to ETH:

              @joergh so wenn ich in Instanz das auf TCP over RTU mache das wird mit ohne Modbus Wavershare nicht funtionieren?

              Ich habe probiert Iobroker redet mit Waveshare aber RTU Device schickt nichts. Ich probiere nochmals und wenn nicht geht ich werde diese andere Typ kaufen

              Mit dem Modbus Adapter kann man Modbus Anfragen senden. Wenn Dein RS485-ETH allerdings kein Modbus kann, dann kommt da halt nichts. Du kannst den z.b. über httpd abfragen, die Daten über RS485 holt er sich sicherlich schon, nur gibt es sich halt mangels Schnittstelle nicht über ModbusTCP an den iobroker weiter. Also wie gesagt wirst Du damit vermutlich nicht glücklich, kauf Dir besser den baugleichen mit ModbusTCP integriert. Den nutze ich übrigens mit Deye Wechselrichtern auch.

              H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • H
                Honnkoponko @JoergH last edited by

                @joergh ok danke dir 🙂
                ich habe diese bestellt:
                https://www.waveshare.com/RS232-485-TO-ETH.htm

                J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • J
                  JoergH @Honnkoponko last edited by

                  @honnkoponko sagte in Modbus Adapter mit Waveshare RS232/485 to ETH:

                  @joergh ok danke dir 🙂
                  ich habe diese bestellt:
                  https://www.waveshare.com/RS232-485-TO-ETH.htm

                  👍

                  H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • H
                    Honnkoponko @JoergH last edited by

                    @joergh

                    Es hat bei ohne Modbus geklappt und bin nicht sicher warum...:)
                    Ich habe früher falsche RTU Adresse verwendet (mein Device hat selbst Adresse von 10 nach 11 geändert nach Stromausfall...:) ) (mit USB-RTU Konverter habe ich von meinem Rechner angepasst)
                    Jetzt ich kann alles lesen und schreiben so brauche(mit RTU over TCP)
                    So muss nicht via httpd machen. Ich schaue ob das stabil läuft und problemlos

                    H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • H
                      Honnkoponko @Honnkoponko last edited by

                      wießt jemand wie kann ich hier Obiekte löschen
                      Ich habe mit und ohne Aliases getestet und jetzt will ich eine Gruppe löschen, ich drüche löschen aber das löscht Objekte nicht
                      Wie macche ich das?

                      4f86a8ac-cbf2-4100-918e-192009b86f88-image.png

                      Homoran J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Homoran
                        Homoran Global Moderator Administrators @Honnkoponko last edited by

                        @honnkoponko sagte in Modbus Adapter mit Waveshare RS232/485 to ETH:

                        das löscht Objekte nicht

                        gar nicht, oder kommen sie wieder?
                        Browsercache gelöscht?

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • J
                          JoergH @Honnkoponko last edited by

                          @honnkoponko sagte in Modbus Adapter mit Waveshare RS232/485 to ETH:

                          wießt jemand wie kann ich hier Obiekte löschen
                          Ich habe mit und ohne Aliases getestet und jetzt will ich eine Gruppe löschen, ich drüche löschen aber das löscht Objekte nicht
                          Wie macche ich das?

                          4f86a8ac-cbf2-4100-918e-192009b86f88-image.png

                          Rechts daneben auf die Tonne klicken. Wenn Sie wieder auftauchen, stehen sie noch in der Liste der abzuholenden Datenpunkte in den Instanzeinstellungen und müssen dort gelöscht werden damit sie verschwinden.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • First post
                            Last post

                          Support us

                          ioBroker
                          Community Adapters
                          Donate
                          FAQ Cloud / IOT
                          HowTo: Node.js-Update
                          HowTo: Backup/Restore
                          Downloads
                          BLOG

                          796
                          Online

                          32.0k
                          Users

                          80.3k
                          Topics

                          1.3m
                          Posts

                          5
                          20
                          1015
                          Loading More Posts
                          • Oldest to Newest
                          • Newest to Oldest
                          • Most Votes
                          Reply
                          • Reply as topic
                          Log in to reply
                          Community
                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                          The ioBroker Community 2014-2023
                          logo