      Hallo,

      ich nutze seit vielen Jahren iobroker mit zwei Instanzen des Modbus-Adapters. Ich nutze die Version 6.1.0

      Nun habe ich seit der Umstellung auf JS 5.x das Problem, dass ich ständig Fehlermeldungen von einer der beiden Instanzen bekomme. Habe schon dem Entwsickler geschrieben aber richtig weiter komme ich nicht.

      Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?

      
      modbus.1
      2024-02-01 08:56:08.569	warn	Poll error count: 4 code: "App Timeout"
      
      modbus.1
      2024-02-01 08:55:53.315	warn	Poll error count: 3 code: "App Timeout"
      
      modbus.1
      2024-02-01 08:55:38.063	warn	Poll error count: 2 code: "App Timeout"
      
      modbus.1
      2024-02-01 08:55:22.810	warn	Poll error count: 1 code: "App Timeout"
      
      modbus.1
      2024-02-01 08:55:01.878	info	Connected to slave 192.168.10.182
      
      modbus.1
      2024-02-01 08:54:01.884	warn	On error: {"code":"ERR_STREAM_WRITE_AFTER_END"}
      
      modbus.1
      2024-02-01 08:54:01.884	error	Client in error state.
      
      modbus.1
      2024-02-01 08:54:01.884	error	Socket Error
      

      Danke

      Thorsten

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • arteck
        arteck Developer Most Active last edited by

        @th-g sagte in Modbus Adapter - Fehlermeldung "Poll error count":

        "App Timeout"

        steht doch da

        welche Gerät fragst du ab ?

        TH G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • TH G
          TH G @arteck last edited by TH G

          @arteck

          Da an der SMA Konfiguration seit Jahren nichts geändert wurde und auch keine Updates erfolgt sind, wundern mich diese Fehlermeldungen sehr.

          Modbus.1 fragt einen Sunny Island 6.0H-11 ab.

          
          modbus.1
          2024-02-01 11:56:05.652	info	Connected to slave 192.168.10.182
          
          modbus.1
          2024-02-01 11:55:05.656	warn	On error: {"errno":-104,"code":"ECONNRESET","syscall":"read"}
          
          modbus.1
          2024-02-01 11:55:05.656	error	Client in error state.
          
          modbus.1
          2024-02-01 11:55:05.656	error	Socket Error
          
          modbus.1
          2024-02-01 11:55:05.650	info	Disconnected from slave 192.168.10.182
          
          modbus.1
          2024-02-01 11:55:05.600	warn	Poll error count: 7 code: "App Timeout"
          
          modbus.1
          2024-02-01 11:54:55.400	info	Connected to slave 192.168.10.182
          
          modbus.1
          2024-02-01 11:53:52.845	info	Disconnected from slave 192.168.10.182
          
          modbus.1
          2024-02-01 11:53:52.795	warn	Poll error count: 6 code: "App Timeout"
          
          modbus.1
          2024-02-01 11:53:37.544	warn	Poll error count: 5 code: "App Timeout"
          
          modbus.1
          2024-02-01 11:53:22.293	warn	Poll error count: 4 code: "App Timeout"
          
          modbus.1
          2024-02-01 11:53:07.041	warn	Poll error count: 3 code: "App Timeout"
          
          modbus.1
          2024-02-01 11:52:51.791	warn	Poll error count: 2 code: "App Timeout"
          
          modbus.1
          2024-02-01 11:52:36.540	warn	Poll error count: 1 code: "App Timeout"
          
          modbus.1
          2024-02-01 11:52:26.339	info	Connected to slave 192.168.10.182
          
          modbus.1
          2024-02-01 11:52:25.155	info	starting. Version 6.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.19
          
          modbus.1
          2024-02-01 11:52:23.036	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          
          modbus.1
          2024-02-01 11:52:23.036	error	Reconnect did not help, restart adapter
          
          modbus.1
          2024-02-01 11:52:23.035	warn	Poll error count: 13 code: "App Timeout"
          
          modbus.1
          2024-02-01 11:52:12.835	info	Connected to slave 192.168.10.182
          
          modbus.1
          2024-02-01 11:51:11.789	info	Disconnected from slave 192.168.10.182
          
          Homoran arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Homoran
            Homoran Global Moderator Administrators @TH G last edited by

            @th-g sagte in Modbus Adapter - Fehlermeldung "Poll error count":

            Da an der SMA Konfiguration seit Jahren nichts geändert wurde

            und dass er mal rebooted werden könnte?
            Das ist modbus TCP wie mir scheint?
            ist da was am Netz geändert worden?

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • arteck
              arteck Developer Most Active @TH G last edited by arteck

              @th-g sagte in Modbus Adapter - Fehlermeldung "Poll error count":

              Da an der SMA Konfiguration seit Jahren nichts geändert wurde

              irgendwas hat sich geändert.. da dieser nicht mehr Antwortet.starte den mal neu..ist ja auch nur ein computer

              TH G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • TH G
                TH G @arteck last edited by

                @arteck @Homoran

                Gerät habe ich schon mehrfach neu gestartet und dann geht es auch eine kurze Zeit wieder
                Ja Modbus TCP
                Kein Änderungen am Netz alle Geräte hängen im selben IP Netz

                I 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • I
                  IOJoe22 @TH G last edited by IOJoe22

                  @th-g sehe gerade, dass ich ebenfalls seit gestern über 100 Warnmeldungen habe und mein SmartMeter nicht mehr erreicht wird.
                  Habe den Adapter gestern auf die neue Version ge"updatet" . Was macht der anders als die Vorversion?
                  Betrifft auch modbus1 auch über TCP wie bei dir, habe auch nichts an den Parametern geändert, lief seit einem Jahr optimal.....

                  Sehe gerade keinen Ansatz, was ich überprüfen könnte ... 😕
                  Vielleicht liest der Entwickler hier mit und gibt uns einen Tipp.

                  Nachtrag:
                  Die Wallbox fragt weiterhin das Smartmeter einwandfrei ab, also ist auf der Seite alles in Ordnung und es liegt am modbus-Adapter.

                  @arteck was hat sich zur Vorgängerversion geändert? Neue Parameter oder werden die alten im iobroker überschrieben?
                  In der Instanz ist modbus1
                  <verbunden mit Host>
                  <Lebenszeichen>
                  NICHT <Verbunden mit Gerät oder Dienst>

                  TH G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • arteck
                    arteck Developer Most Active last edited by

                    ich habe keine Probleme mit der 6.1.0.. läuft
                    was sich geändert hat kannst du auf GIT schauen

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • TH G
                      TH G @IOJoe22 last edited by

                      @iojoe22 sagte in Modbus Adapter - Fehlermeldung "Poll error count":

                      Nachtrag:
                      Die Wallbox fragt weiterhin das Smartmeter einwandfrei ab, also ist auf der Seite alles in Ordnung und es liegt am modbus-Adapter.

                      Bei mir ist auch so. In der SMA Welt läuft alles ohne Probleme oder ich merke es nicht und nur Modbusadpater zickt rum.

                      Ich habe das Gefühl, dass der Adapter den SMA Modbus (eventuell bei älteren Geräten) durch irgendeine Änderung nun überfordert.

                      I 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • I
                        IOJoe22 @TH G last edited by

                        @th-g habe jetzt, nach einem Tipp auf Github, auf die Vorversion umgestellt.
                        Läuft wieder einwandfrei 👍 😊
                        Liegt wahrscheinlich ein Änderung in der neue Version, die nicht 100% kompatibel ist.

                        TH G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • TH G
                          TH G @IOJoe22 last edited by

                          @iojoe22

                          Danke und probiere ich auch aus.

                          Es gab seit 5 Tagen nach einem Neustart des WR keine Fehler mehr und nun laufen diese wieder auf. Der Adapter scheint irgendetwas im WR zum "Überlauf" zu bringen.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • First post
                            Last post

                          Support us

                          ioBroker
                          Community Adapters
                          Donate

                          871
                          Online

                          31.8k
                          Users

                          80.0k
                          Topics

                          1.3m
                          Posts

                          4
                          11
                          617
                          Loading More Posts
                          • Oldest to Newest
                          • Newest to Oldest
                          • Most Votes
                          Reply
                          • Reply as topic
                          Log in to reply
                          Community
                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                          The ioBroker Community 2014-2023
                          logo