Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Skripten / Logik
    4. Heizung: Gebäudedämpfung simulieren

    NEWS

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    • Monatsrückblick - April 2025

    Heizung: Gebäudedämpfung simulieren

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Homoran
      Homoran Global Moderator Administrators @AXMLM last edited by

      @axmlm schade, wäre ja schön es mit Bordmitteln hinzubekommen

      A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • A
        AXMLM @Homoran last edited by AXMLM

        @homoran
        ja, habe lange danach gesucht. Aber selbst in Experteneinstellunen und IBN-Einstellungen nichts drin. Habe schon in Haustechnikdialog ein Thread darüber laufen. Ich denke, dass das Optimum der Einstellungen aktuell ziemlich gut getroffen ist.

        MartinP 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • MartinP
          MartinP @AXMLM last edited by

          @axmlm Ein ziemlich fieser Trick wäre, die empfangenen Außentemperaturwerte zu verfälschen. Mi ein paar über ein Steckernetzteil angesteuerten Heizwiderständen kann man den Außenfühler auf beliebige Temperatur bringen...
          Geschaltet über eine Schaltsteckdose sogar von Iobroker gesteuert 😉

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • A
            AXMLM last edited by

            @martinp

            Ich könnte den Thermometer in Styropor stecken. Dann hätte ich die Dämpfung, oder?

            A MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • A
              AXMLM @AXMLM last edited by AXMLM

              2024-02-14 00_15_15-Window.jpg

              Habs erstmal so gelöst. Wenn der Zigbee Thermometer ankommt, kommt noch vergleich Raum-Ist-Temperatur zu Heizkreistemperatur.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • MartinP
                MartinP @AXMLM last edited by

                @axmlm Die Dämpfung würde aber in beide Richtungen wirken: Auch die Erhöhung der Außentemperatur im Laufe des Morgens würde verspätet Wirken.

                Der Heizwiderstand war eigentlich eine Spontan-Idee, aber wenn man sie weiterspinnt, ist sie ggfs ausbaubar... Anhand des Wetterberichts schauen, ob die kalte Nacht die erste eine ganzen Serie ist, oder nur ein Ausreißer nach unten, und entsprechend die Manipulation der Außentemperatur anpassen...

                Homoran A 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • Homoran
                  Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by Homoran

                  @martinp Die Frage ist nur, ob noch eine weitere Logik in der Wärmepumpe irgendetwas mit den Rohwerten macht.

                  Eigentlich müsste ja die Spreizung zur Steuerung hinzugezogen werden, die ja geringer werden würde, wenn der Boden und damit der Rücklauf zu warm wird.

                  A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • A
                    AXMLM @Homoran last edited by AXMLM

                    @homoran
                    Die Problematik ist, dass ohne Innentermometern die WP nicht weiß, dass der Boden zu warm ist. Im Grunde ist die Heizkurve zu steil, aber sie geht nicht mehr flacher.

                    Ich habe berechnet, dass 1 K Außentemperaturänderung, die SollRuckluftemperatur um 0,168 K verringert.

                    Bei extremen Schwankungen, so wie die Tage, ist der Rücklaufsoll nachts 25°C und die WP heizt 2x in der Nacht nach. Tagsüber liegt der Wert bei 22°C. Die Hysteres tut Ihr übriges. Bei mir sind es 4K, Also ist der Rücklauf (und damit der Fußboden) nachts vor dem Taktende ca. 27°C warm. Lasse morgens noch die Sonne scheinen und wir haben Sauna.

                    Heutige Test mit obigen Blocki hat die WP über Nacht ausgeschaltet gelassen. Der Skript hat die WP um 7:30 freigegeben, die Heizung ging aber erst um 9:00 Uhr an und das nur für 2 Stunden. Also keine Verlängerte Laufzeit. Da die Nacht davor ähnlich kalt war, kann ich sicher behaupten, dass 2x2h Takte heute Nacht eingespart wurden.

                    PS ich habe den Skript so erweitert, dass die WP bei Tageslicht auf der "Standardwerten" arbeitet.

                    Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • A
                      AXMLM @MartinP last edited by AXMLM

                      @martinp said in Heizung: Gebäudedämpfung simulieren:

                      @axmlm Die Dämpfung würde aber in beide Richtungen wirken: Auch die Erhöhung der Außentemperatur im Laufe des Morgens würde verspätet Wirken.

                      Stimmt. Dämfung darf nur nach unten wirken und nicht nach oben. Vermutlich ist sie deshalb auch nicht in die Haupsteuerung implementiert.

                      Die FEK Stuerung (die, die ich nicht habe) kann die Innentemperatur und die Zimmerdämfung zusätlich betrachten. Dann funkzt es etwas besser. (Zugegeben, viel besser)

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Homoran
                        Homoran Global Moderator Administrators @AXMLM last edited by Homoran

                        @axmlm sagte in Heizung: Gebäudedämpfung simulieren:

                        dass ohne Innentermometern die WP nicht weiß, dass der Boden zu warm ist

                        doch! sollte sie wissen!
                        Anhand des Verhältnisses Vor zu Rücklauf.

                        Wenn diese Spreozung wegen zu hoher Rücklauftemperatur immer geringer wird, sollte die WP erkennen, dass die Wärme nicht mehr abgegeben werden Kann.

                        Daikin arbeitet genau so (mit anderen Schwächen)
                        Das jetzt beschriebene klingt wie mein Problem!

                        Der WP wird ein überschwingen erlaubt, weil sie sonst zuviel takten würde.

                        Hier bei einer Außentemperatur von 12 °C sollte die VLT bei 25 Grad liegen, hat gerade während des Screenshots aber auf 27.3 moduliert
                        Screenshot_20240214-185433_Firefox.jpg

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • First post
                          Last post

                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate

                        984
                        Online

                        31.7k
                        Users

                        79.7k
                        Topics

                        1.3m
                        Posts

                        3
                        13
                        642
                        Loading More Posts
                        • Oldest to Newest
                        • Newest to Oldest
                        • Most Votes
                        Reply
                        • Reply as topic
                        Log in to reply
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                        The ioBroker Community 2014-2023
                        logo