NEWS
Unwillige Rolläden
-
Na das sieht doch schon viel besser aus Nachdem ich die Relais zugewiesen habe, sieht es zumindest schonmal so aus
Jetzt bin ich aber noch über folgendes gestolpert:
@dieter_p said in Unwillige Rolläden:
Backlog ShutterButton1 1 up 1; ShutterButton1 2 down 1
Ich habe den Schalter um 90 Grad nach links gedreht eingebaut. Das heißt als, der ursprünglich linke Schalter ist unten, der rechte oben. Müsste es dann nicht heißen:
Backlog ShutterButton1 1 down 1; ShutterButton1 2 up 1
?
-
@stefan341 said in Unwillige Rolläden:
Na das sieht doch schon viel besser aus Nachdem ich die Relais zugewiesen habe, sieht es zumindest schonmal so aus
Wenigstens schon mal der Rolladenmodus aktiv, aber hier sind jetzt 2 Rolladen aktiv -> sichtbar über 2 Slider
Da stimmt doch noch etwas nicht, oder?
Was gibt status 13 aus?
Jetzt bin ich aber noch über folgendes gestolpert:
@dieter_p said in Unwillige Rolläden:
Backlog ShutterButton1 1 up 1; ShutterButton1 2 down 1
Ich habe den Schalter um 90 Grad nach links gedreht eingebaut. Das heißt als, der ursprünglich linke Schalter ist unten, der rechte oben. Müsste es dann nicht heißen:
Backlog ShutterButton1 1 down 1; ShutterButton1 2 up 1
?
Wenn Du die zwei Buttons verstauschen möchtest in Ihrer Wirkung kann man die Zuordnung ändern so ja oder direkt in der Geräteeinstellung von Tasmota GPIO 0 war füher Button 1 und ist jetzt Button 2 und GPIO 9 war früher 2 und ist jetzt 1.
Ich empfinde die Geräteeinstellung in Tasmota offensichtlicher/einfacher für solche Änderungen. Die Button Zuweisung in der Rolladenkonfiguration ist recht tief in den Details und dafür müßte ich immer Doku lesen.
-
@dieter_p said in Unwillige Rolläden:
Was gibt status 13 aus?
10:56:03.805 CMD: status 13 10:56:03.812 RSL: STATUS13 = {"StatusSHT":{"SHT0":{"Relay1":1,"Relay2":2,"Open":100,"Close":100,"50perc":50,"Delay":0,"Opt":"0000","Calib":[300,500,700,900,1000],"Mode":"1"},"SHT1":{"Relay1":2,"Relay2":3,"Open":100,"Close":100,"50perc":50,"Delay":0,"Opt":"0
-
@stefan341 said in Unwillige Rolläden:
@dieter_p said in Unwillige Rolläden:
Was gibt status 13 aus?
10:56:03.805 CMD: status 13 10:56:03.812 RSL: STATUS13 = {"StatusSHT":{"SHT0":{"Relay1":1,"Relay2":2,"Open":100,"Close":100,"50perc":50,"Delay":0,"Opt":"0000","Calib":[300,500,700,900,1000],"Mode":"1"},"SHT1":{"Relay1":2,"Relay2":3,"Open":100,"Close":100,"50perc":50,"Delay":0,"Opt":"0
Oja, die erste Rollade :
"SHT0":....
die zweite Rollade:
"SHT1":...
Da hier Relays (zB Nr2) doppelt vorkommen, kann das sehr unschön werden. Muß ich selbst testen wir man SHT1 sauber löscht.
-
Sorry mein Fehler und der Befehl
ShutterRelay2 2
Schaltet die zweite Rollade aktiv und bindet dort nochmal Relays 2 ein.
mit
ShutterRelay2 0
machst Du es rückgängig
-
@dieter_p
Super, das hat schonmal geklappt DankeJetzt habe ich nur noch folgendes Problem:
Die Anzeige ist falsch rum: Der linke Schalter muss runter sein und nicht hoch, der rechte Schalter demzufolge hoch und nicht runter.Das Rollo ist bei dem Bild geschlossen und nicht wie lt. Anzeige geöffnet.
Also irgendwie müsste man das drehen ....
-
Mit dem Befehl
ShutterInvert<x> 1
Kannst Du die ganze Öffnen/Schließen Logik von Tasmota rumdrehen.
-
@dieter_p said in Unwillige Rolläden:
Mit dem Befehl
ShutterInvert<x> 1
Kannst Du die ganze Öffnen/Schließen Logik von Tasmota rumdrehen.
Sicher? Bei mir kehrt das nur um ob jetzt offen 100% und geschlossen 0% ist um umgekehrt.
Ich habe jetzt den Schalter einfach umgedreht. Jetzt passt es mit offen und geschlossen im Slider und bei den Schaltern auf der Oberfläche ist hoch jetzt hoch und runter ist runter.
Nur wenn ich direkt am Schalter schalte, ist es noch falsch herum. Wenn ich das Rollo runterfahren will, muss ich den Schalter für hoch drücken, das Licht vom Schalter für runter wird heller (als hätte ich ihn gedrückt, was ich aber nicht habe) und das Rollo fährt runter.
Wenn ich hochfahren will, muss ich den Schalter für runter drücken, der Schalter für hoch wird heller (den ich aber nicht gedrückt habe) und das Rollo fährt hoch.
-
Ja das war mein Verständnis der Umkehrung.
Hardwarebelegungen und ihre Wirkung lassen sich über das Template anpassen und wer mag über die Buttonzuordnung.
Durch die ganze "Dreherrei" wäre meine Intention das möglichst simple zu gestalten
-
@dieter_p said in Unwillige Rolläden:
Durch die ganze "Dreherrei" wäre meine Intention das möglichst simple zu gestalten
Ja, super Idee Leider ist es aber nicht so simpel. Mein Ziel ist es ja nur, dass wenn ich Schalter 1 betätige, auch Relais 1 geschaltet wird. Analog dazu, Schalter 2