Einbindung von SMA Wechselrichter
-
@homoran Selber Zustand. Verbindung ist immer noch rot
-
@delphinis sagte in Einbindung von SMA Wechselrichter:
Selber Zustand.
so steht das im log?
auch nach Neustart des WR? -
@homoran Ja, auch nach log die selbe Meldung.
Den WR möchte ich gerade nicht resetten. Mach ich dann heute abend. Da hängen Solar, Batterie und Haus dran -
@delphinis sagte in Einbindung von SMA Wechselrichter:
Ja, auch nach log die selbe Meldung.
bitte immer alles zeigen!
https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1 -
@delphinis sagte in Einbindung von SMA Wechselrichter:
vom SMA Modbus-Protokoll:
was bedeutet Leselevel?
da ist überall ein-
! -
@homoran Ok, dann gibt es diese Parameter gar nicht?
Na gut, hab mal den Parameter 30055 genommen der für "Benutzer" ist.
Hat auch nichts geändert. Es ist immer noch ein Problem mit der Verbindung.
Der Status "Verbunden mit Gerät oder dienst" ist rot.Ich glaube das liegt nicht an den Parametern.
Da muss ein ganz anderes Problem vorhanden sein.... -
@delphinis sagte in Einbindung von SMA Wechselrichter:
dann gibt es diese Parameter gar nicht?
frag mich doch nicht!
sag du es mir@delphinis sagte in Einbindung von SMA Wechselrichter:
Hat auch nichts geändert. Es ist immer noch ein Problem mit der Verbindung.
was sagt das debug log?
Wie sehen deine Einstellungen jetzt aus?immer zeigen!
-
@delphinis sagte in Einbindung von SMA Wechselrichter:
in den WR einstellungen zu sehen:
was bedeutet die zweite Zeile im ersten Block?
-
@homoran
Weiss ich nicht aber:
ich hab den Modbus aus und wieder eingeschaltet. Jetzt geht erst mal die Verbindung auf das Gerät wieder und ein Parameter (30055 = 461 (SMA) ) ist auch schon gekommen
Damit hat sich das Problem wohl gelöst. Werde es dann als gelöst bezeichnen wenn es eine Weile läuft.
Danke -
@delphinis sagte in Einbindung von SMA Wechselrichter:
ich hab den Modbus aus und wieder eingeschaltet.
am WR?
ich denk das wolltest du nicht. -
@homoran
Ich wollte nicht den ganzen WR resetten. Der Modbus wird glaub ich sonst nicht benutzt.
Aber ich bin natürlich nicht gleich auf die Idee gekommen, nur den Modbus server aus und wieder einzuschalten.
Hab übrigens meine Seriennummer auslesen können, auch wenn unter dem Parameter 30005 auch ein - ist. Ich glaube diese Parameter sind einfach nicht eingeschränkt.