Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Einbindung von SMA Wechselrichter

    NEWS

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    Einbindung von SMA Wechselrichter

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Homoran
      Homoran Global Moderator Administrators @Delphinis last edited by

      @delphinis sagte in Einbindung von SMA Wechselrichter:

      Selber Zustand.

      so steht das im log?
      auch nach Neustart des WR?

      D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • D
        Delphinis @Homoran last edited by

        @homoran Ja, auch nach log die selbe Meldung.
        Den WR möchte ich gerade nicht resetten. Mach ich dann heute abend. Da hängen Solar, Batterie und Haus dran 🙂

        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Homoran
          Homoran Global Moderator Administrators @Delphinis last edited by

          @delphinis sagte in Einbindung von SMA Wechselrichter:

          Ja, auch nach log die selbe Meldung.

          bitte immer alles zeigen!
          https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Homoran
            Homoran Global Moderator Administrators @Delphinis last edited by Homoran

            @delphinis sagte in Einbindung von SMA Wechselrichter:

            vom SMA Modbus-Protokoll:

            was bedeutet Leselevel?
            da ist überall ein -!

            D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • D
              Delphinis @Homoran last edited by

              @homoran Ok, dann gibt es diese Parameter gar nicht?
              Na gut, hab mal den Parameter 30055 genommen der für "Benutzer" ist.
              Hat auch nichts geändert. Es ist immer noch ein Problem mit der Verbindung.
              Der Status "Verbunden mit Gerät oder dienst" ist rot.

              Ich glaube das liegt nicht an den Parametern.
              Da muss ein ganz anderes Problem vorhanden sein....

              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Homoran
                Homoran Global Moderator Administrators @Delphinis last edited by

                @delphinis sagte in Einbindung von SMA Wechselrichter:

                dann gibt es diese Parameter gar nicht?

                frag mich doch nicht!
                sag du es mir

                @delphinis sagte in Einbindung von SMA Wechselrichter:

                Hat auch nichts geändert. Es ist immer noch ein Problem mit der Verbindung.

                was sagt das debug log?
                Wie sehen deine Einstellungen jetzt aus?

                immer zeigen!

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Homoran
                  Homoran Global Moderator Administrators @Delphinis last edited by

                  @delphinis sagte in Einbindung von SMA Wechselrichter:

                  in den WR einstellungen zu sehen:

                  was bedeutet die zweite Zeile im ersten Block?

                  D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • D
                    Delphinis @Homoran last edited by

                    @homoran
                    Weiss ich nicht aber:
                    ich hab den Modbus aus und wieder eingeschaltet. Jetzt geht erst mal die Verbindung auf das Gerät wieder und ein Parameter (30055 = 461 (SMA) ) ist auch schon gekommen 🙂
                    Damit hat sich das Problem wohl gelöst. Werde es dann als gelöst bezeichnen wenn es eine Weile läuft.
                    Danke

                    Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Homoran
                      Homoran Global Moderator Administrators @Delphinis last edited by Homoran

                      @delphinis sagte in Einbindung von SMA Wechselrichter:

                      ich hab den Modbus aus und wieder eingeschaltet.

                      am WR?
                      ich denk das wolltest du nicht.

                      D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • D
                        Delphinis @Homoran last edited by

                        @homoran
                        Ich wollte nicht den ganzen WR resetten. Der Modbus wird glaub ich sonst nicht benutzt.
                        Aber ich bin natürlich nicht gleich auf die Idee gekommen, nur den Modbus server aus und wieder einzuschalten.
                        Hab übrigens meine Seriennummer auslesen können, auch wenn unter dem Parameter 30005 auch ein - ist. Ich glaube diese Parameter sind einfach nicht eingeschränkt.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • First post
                          Last post

                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate

                        870
                        Online

                        31.9k
                        Users

                        80.2k
                        Topics

                        1.3m
                        Posts

                        3
                        19
                        539
                        Loading More Posts
                        • Oldest to Newest
                        • Newest to Oldest
                        • Most Votes
                        Reply
                        • Reply as topic
                        Log in to reply
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                        The ioBroker Community 2014-2023
                        logo