    • paul53
      paul53 @Chris0706 last edited by paul53

      @chris0706
      Version mit unterschiedlichen Mindest-Ein- und -Ausschaltzeiten:

      Blockly_temp.JPG

      oder

      Blockly_temp.JPG

      Chris0706 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Chris0706
        Chris0706 @paul53 last edited by

        Danke euch allen 🙂 werde das die Tage mal testen!! Meine Versuche sahen zwar ähnlich aus, aber irgendwie hats immer irgendwo gehakt.

        Chris0706 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Chris0706
          Chris0706 @Chris0706 last edited by

          6fac2914-8684-47ec-a085-525afac0e655-image.png

          Das funktioniert prinzipiell schon mal. Ich würde aber gerne noch eine Abfrage nach den 30 mins einfügen, weiß nur nicht an welcher Position genau...
          Falls Solarleistung > Leistungsschwelle, schalte nicht aus.

          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • paul53
            paul53 @Chris0706 last edited by

            @chris0706 sagte: Falls Solarleistung > Leistungsschwelle, schalte nicht aus.

            Diese Prüfung erfolgt bereits nach Ablauf der 30 Minuten.

            Chris0706 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Chris0706
              Chris0706 @paul53 last edited by Chris0706

              @paul53 Leider nicht so wirklich, oder wir reden an einander vorbei.

              4f9a9a42-6a4e-499b-84af-9b58b905fe0b-image.png

              Hier sieht man, dass die Entfeuchter zwar bei über 300W Balkonkraftwerkleistung angehen und auch mindestens 30 min laufen. Aber ich glaube eigentlich will ich, dass solange/sobald der Wert über 300W ist sich der Timer immer wieder auf 30 min resettet. Erst wenn 30 mins keine Leistung über 300W eingetreten ist, sollen die Entfeuchter ausgehen. Weiß nicht ob das verständlich is?

              paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • paul53
                paul53 @Chris0706 last edited by paul53

                @chris0706 sagte: Erst wenn 30 mins keine Leistung über 300W eingetreten ist, sollen die Entfeuchter ausgehen.

                Blockly_temp.JPG

                Chris0706 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Chris0706
                  Chris0706 @paul53 last edited by Chris0706

                  @paul53 glaub der letzte Vergleich 'vorheriger Wert' > 'Grenzwert' sollte eigentlich < sein oder?

                  paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • paul53
                    paul53 @Chris0706 last edited by

                    @chris0706 sagte: Vergleich 'vorheriger Wert' > 'Grenzwert' sollte eigentlich < sein oder?

                    Nein, > grenzwert ist korrekt.

                    Chris0706 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Chris0706
                      Chris0706 @paul53 last edited by Chris0706

                      @paul53 klappt leider nicht. Sobald der Grenzwert unterschritten wird schaltet er sofort ab.

                      Klappt doch. Habe übersehen dass noch ein anderes Skript läuft, dass auf die selben Daten zugreift und manipuliert.

                      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • paul53
                        paul53 @Chris0706 last edited by

                        @chris0706 sagte: Sobald der Grenzwert unterschritten wird schaltet er sofort ab.

                        Blockly zeigen!

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • First post
                          Last post

                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate

                        403
                        Online

                        31.9k
                        Users

                        80.2k
                        Topics

                        1.3m
                        Posts

                        mindestlaufzeit nachlauf timer
                        4
                        18
                        886
                        Loading More Posts
                        • Oldest to Newest
                        • Newest to Oldest
                        • Most Votes
                        Reply
                        • Reply as topic
                        Log in to reply
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                        The ioBroker Community 2014-2023
                        logo