Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Einsteigerfragen
    4. Automatisierung
    5. Shuttercontrol mit Shellys 2,5

    NEWS

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    • Monatsrückblick - April 2025

    Shuttercontrol mit Shellys 2,5

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Homoran
      Homoran Global Moderator Administrators @Nightfly1983 last edited by Homoran

      @nightfly1983 sagte in Shuttercontrol mit Shellys 2,5:

      Wenn ich das richtig lese, sagt er zwar, dass er den Wert auf 30 gesetzt hat, aber das Rollo hat sich nicht bewegt, es ist immer noch offen.

      sieht so aus, aber da verstehe ich einiges nicht.

      ist bei dir 99 ganz offen? nicht 100?
      Was ist mit den Alarmen, hast du welche definiert?

      @nightfly1983 sagte in Shuttercontrol mit Shellys 2,5:

      :40:02.144 debug Temperature inside: 26.27 > 22 AND ( Temperatur outside: 24.81 > 22 AND Light: 0 > 15 )

      hast du einen Helligkeitssensor?

      ich sehe Buero aber auch noch Büro

      Nightfly1983 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Nightfly1983
        Nightfly1983 @Homoran last edited by

        @homoran Habe 99% als Maxwert, damit die Motoren nicht immer bis zum Anschlag fahren.
        Habe nur den Frostalarm aktiviert.
        Helligkeitssensor habe ich keinen, da aber auch keinen Wert drin stehen.
        Büre müsste jetzt weg sein, war anfangs nach dem Umbenennen beides drin.

        da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Nightfly1983
          Nightfly1983 @Homoran last edited by

          @homoran Stimmt, warum steht da AND und nicht wie bei anderen ein OR 🤔

          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Homoran
            Homoran Global Moderator Administrators @Nightfly1983 last edited by

            @nightfly1983 sagte in Shuttercontrol mit Shellys 2,5:

            wie bei anderen ein OR

            Wo steht ein OR?

            @nightfly1983 sagte in Shuttercontrol mit Shellys 2,5:

            warum steht da AND

            weil alle Bedingungen zutreffen müssen.

            Nightfly1983 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • da_Woody
              da_Woody @Nightfly1983 last edited by

              @nightfly1983 sagte in Shuttercontrol mit Shellys 2,5:

              Habe 99% als Maxwert, damit die Motoren nicht immer bis zum Anschlag fahren.

              was soll das für einen sinn haben? wenn der 2.5er richtig kalibriert ist, ist das kein problem.
              sollte aber auch der motor mit den endpunkten richtig eingestellt sein.
              endschalter haben ja ihre berechtigung. hardware/software seitig.

              Nightfly1983 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Nightfly1983
                Nightfly1983 @da_Woody last edited by

                @da_woody Hat ja jetzt mit dem Problem nix zu tun.

                da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Nightfly1983
                  Nightfly1983 @Homoran last edited by

                  @homoran Na nur Innen/Außentemperatur & Himmelsrichtung kann man ja nicht wählen, die Helligkeit zählt da doch als ODER Funktion zu den ersteren, auch wenn man keinen Sensor hat. Nur was stellt man da ein?
                  Heute sind ausgerechnet die Temperaturen weniger, da geht grad keiner in dei Beschattung.

                  Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Nightfly1983
                    Nightfly1983 @Nightfly1983 last edited by Nightfly1983

                    @Homoran ohne etwas zu ändern war das Rollo heute wieder im Manu_Mode

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • da_Woody
                      da_Woody @Nightfly1983 last edited by

                      @nightfly1983 bist du dir da sicher?
                      genau der adapter hat durch diverse sonderwünsche ein ausmass angenommen, wo die einstellungen kompliziert sind/wurden.
                      ist halt meine meinung...

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Homoran
                        Homoran Global Moderator Administrators @Nightfly1983 last edited by

                        @nightfly1983 sagte in Shuttercontrol mit Shellys 2,5:

                        Na nur Innen/Außentemperatur & Himmelsrichtung kann man ja nicht wählen,

                        wieso nicht, hab ich doch.

                        @nightfly1983 sagte in Shuttercontrol mit Shellys 2,5:

                        die Helligkeit zählt da doch als ODER Funktion zu den ersteren,

                        nein, immer UND

                        @nightfly1983 sagte in Shuttercontrol mit Shellys 2,5:

                        ohne etwas zu ändern war das Rollo heute wieder im Manu_Mode

                        und was sagt der debug log zu dem Zeitpunkt?

                        Nightfly1983 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Nightfly1983
                          Nightfly1983 @Homoran last edited by

                          @homoran said in Shuttercontrol mit Shellys 2,5:

                          @nightfly1983 sagte in Shuttercontrol mit Shellys 2,5:

                          Na nur Innen/Außentemperatur & Himmelsrichtung kann man ja nicht wählen,

                          wieso nicht, hab ich doch.

                          Gibt es doch nur in Kombination mit der Helligkeit

                          @nightfly1983 sagte in Shuttercontrol mit Shellys 2,5:

                          ohne etwas zu ändern war das Rollo heute wieder im Manu_Mode

                          und was sagt der debug log zu dem Zeitpunkt?
                          Konnte ich nicht mehr einsehen.

                          Aktuell funktioniert die Beschattung, jedoch ist das Rollo immer wieder im Manu_Mode. Setze ich diese wieder auf Auto geht es. Muss noch rauskriegen wieso dies passiert.

                          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Homoran
                            Homoran Global Moderator Administrators @Nightfly1983 last edited by

                            @nightfly1983 sagte in Shuttercontrol mit Shellys 2,5:

                            jedoch ist das Rollo immer wieder im Manu_Mode. .... Muss noch rauskriegen wieso dies passiert.

                            genau.
                            Möglicherweise ist der timeout für die Erkennung der vollständigen Fahrdauer zu gering eingestellt.

                            da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • da_Woody
                              da_Woody @Homoran last edited by

                              @homoran wäre eine möglichkeit...
                              @Nightfly1983 78fe2334-c09d-48dd-b2e2-f4697f9cc877-grafik.png

                              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Homoran
                                Homoran Global Moderator Administrators @da_Woody last edited by

                                @da_woody ich meinte aber im Shuttercontrol.
                                Schelliese kenn ich nicht.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Nightfly1983
                                  Nightfly1983 last edited by

                                  Sorry, dass so lange keine Reaktion kam. Family first, dann die technischen Spielereien.
                                  Also nach dem ich den Rollladen im iobroker des Öfteren auf den automatischen modus gesetzt habe (2-3 Tage in Folge), bleibt dieser in dem Modus und der Rollladen macht auch erfolgreich die Beschattung. Danke für eure Unterstützung 😊

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • First post
                                    Last post

                                  Support us

                                  ioBroker
                                  Community Adapters
                                  Donate

                                  824
                                  Online

                                  31.7k
                                  Users

                                  79.7k
                                  Topics

                                  1.3m
                                  Posts

                                  6
                                  31
                                  1297
                                  Loading More Posts
                                  • Oldest to Newest
                                  • Newest to Oldest
                                  • Most Votes
                                  Reply
                                  • Reply as topic
                                  Log in to reply
                                  Community
                                  Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                  The ioBroker Community 2014-2023
                                  logo