NEWS
POWR316D vergisst GESAMT-ENERGIE bei Stromausfall [gelöst]
-
Ich habe einen sonoff Stromzähler POWR316D mit Tasmota 13.2.0 (DE) geflashed.
Die angezeigten Werte für Spannung, Strom und Leistung sind recht ungenau.
Deshalb habe ich diese Kalibriert mit:savedata 1 VoltageSet 229 CurrentSet 1290 PowerSet 295 savedata 0
Savedata 0/1 wird benötigt, damit die Werte auch bei einem Spannungausfall "überleben".
ABER:
Nach einem Stromausfall werden die "Energie-Werte" gelöscht, bzw gesetzt:
Energie heute => gelöscht
Energie gestern => gelöscht
Energie gesamt => 3.124 KWh (war vorher höher)
Man kann zwar mit ""EnergyTotal" die Werte neu setzten, aber das macht nicht viel Sinn.Wie kann man den POWR316D überreden, dass er "Energie gesamt" bei einem Stromausfall behält?
Hat jemand eine Idee?
Danke -
Hi,
ist es nicht ein 316D ?
Die Tasmota Template gesetzt über die Auto-Config ?
Grüße
-
@michaelf
Danke, ja ein 316D, habe es gerade verbessert.Das Template habe ich übernommen von:
https://templates.blakadder.com/sonoff_POWR316D.html
Was meinst Du mit Auto-Config, was ist da anders, ist das besser? Wie geht das?
VG Martin -
@martinsu said in sonoff POWR316D vergisst GESAMT-ENERGIE bei Stromausfall:
@michaelf
Danke, ja ein 316D, habe es gerade verbessert.Das Template habe ich übernommen von:
https://templates.blakadder.com/sonoff_POWR316D.html
Was meinst Du mit Auto-Config, was ist da anders, ist das besser? Wie geht das?
VG MartinIch hatte ein ähnliches Problem allerdings hat meiner nur nach einem Tasmota Update die Werte vergessen. Neu geflasht, die Auto-Config gemacht und seit dem ist das Problem weg.
Hier einfach das Template des 316D auswählen und den Rest macht Tasmota alleine.
-
Was genau an der Auto-Config anders ist kann ich auch nicht genau sagen, ich glaube es hat aber was damit zu tun wo der 316D die Werte ablegt um sie nach einem Neustart bzw. Update nicht zu vergessen.
Nach der Auto-Config hatte ich dass Problem auf jeden fall nicht mehr.
-
@michaelf
Danke für die Info, es hat geklappt.
Damit merkt er sich wirklich die Werte.
Man muss nur daran denken, dass er dafür Zugriff auf das Internet benötigt, ich hatte ihn gesperrt.
Danke das war es! -
Super, freut mich das es geklappt hat. Vielleicht das Thema noch als erledigt markieren.
Grüße
-
@michaelf
irgendwie bin ich zu blöd...
wo setzt man denn den Beitrag auf erledigt?
Habe schon alles durch-geklickt, gegoogled, aber nichts gefunden. -
@martinsu said in sonoff POWR316D vergisst GESAMT-ENERGIE bei Stromausfall:
@michaelf
irgendwie bin ich zu blöd...
wo setzt man denn den Beitrag auf erledigt?
Habe schon alles durch-geklickt, gegoogled, aber nichts gefunden.Ist mir auch passiert
, einfach oben im Titel erledigt reinschreiben. So hatte ich es zumindest das letzte mal gemacht.