    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Eisbaeeer
      Eisbaeeer Developer @Rummelpunz last edited by

      @rummelpunz sagte in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:

      @maddm Ich habe das unter diesem GitHub-Issue beschrieben:
      https://github.com/shcshc76/sungrow/issues/3

      Das Problem ist, dass bei eine. 32bit Wert das Low-Word (also die Bits 0 bis 15) zuerst gesendet werden. Das muss bei der Umrechnung beachtet werden, dann passen die Werte.

      Sag Bescheid, wenn Du bei Github nicht sn den issue kommst, dann erkläre ich es hier nochmal genauer.

      Ich habe eben meine Register Wörter gedreht und auch bei mir passen jetzt die Werte und die Zeit-Stempel. Danke für´s Forschen. Ich werde das in meinem Github Repo für die Register anpassen und einen Pull-Request stellen.

      Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Eisbaeeer
        Eisbaeeer Developer @Eisbaeeer last edited by Eisbaeeer

        Aktuell findet ihr hier alle Register mit richtigen Einstellungen.

        https://github.com/Eisbaeeer/sungrow

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • M
          Maddm last edited by

          @eisbaeeer
          Ich habe bisher nur die Input Register verwendet um Daten auszulesen. Jetzt würde ich gern via iobroker die Ladung des Kfz starten bzw den Ladevorgang beenden (statt sich in der isolarcloud anzumelden und dort dann über Anlage > Ladegerät > laden starten/beenden den Vorgang zu starten/beenden).

          Ich will nicht den Ladetyp ändern (ist auf Eco ohne Netzbezug in der isolarcloud eingestellt) oder andere settings ändern, nur Start oder Stop auslösen.

          Ist das mit den Holding Registern möglich und wenn ja, welches Register muss ich dafür wie genau setzen?

          Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Eisbaeeer
            Eisbaeeer Developer @Maddm last edited by

            @maddm sagte in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:

            Ist das mit den Holding Registern möglich und wenn ja, welches Register muss ich dafür wie genau setzen?

            Ja, das ist möglich. Dazu musst du das Register 21211 setzen.
            e25f9647-3e35-49bc-a0cb-a7aa24637e10-image.png

            M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • M
              Maddm @Eisbaeeer last edited by

              @eisbaeeer
              Hmm, das habe ich jetzt so (so einfach das scheint) erstmal nicht hinbekommen.

              1. Ich habe nur dieses eine Register (21211) in die Holding Register aufgenommen, nicht alle Zeilen
              2. Ich habe mir in vis1 mit dem universal Element aus "vis-invetwo" einen type=switch gebaut, der den Wert von "modbus.1.holdingRegisters.21211_START_STOP_CHARGING" auf 1 setzt um das Laden zu starten und dann wieder auf 0, um das Laden zu stoppen.
              3. das Widget ist nur sichtbar, wenn die Wallbox den Status "bereit" hat
              4. leider passiert auf Knopfdruck "nichts"

              Als ich die Ladung über die iSolarCloud gestartet habe, ist der WB Status sauber auf 3 (Charging) gewechselt, das Holding Register bliebt unverändert.

              Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Homoran
                Homoran Global Moderator Administrators last edited by

                @maddm sagte in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:

                das Holding Register bliebt unverändert.

                liest du das Register auch aus?

                @maddm sagte in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:

                Ich habe mir in vis1 mit dem universal Element aus "vis-invetwo

                schreibt das Widget bestätigt oder unbestätigt?

                M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • M
                  Maddm @Homoran last edited by

                  @homoran
                  Nein, ich lese es nicht auch aus (das wird sehr wahrscheinlich der Grund sein, dass der Wert dauerhaft der gleiche ist, es sei denn ich ändere es über das Widget).

                  Zurückschreiben bestätigt könnte tatsächlich der Grund sein, warum es nicht geht - ich finde aber im Widget selbst keine Möglichkeit, bestätigt zurückzuschreiben.
                  Hier mal der Code des Widgets zum Selbstausprobieren (ist aus dem vis-inventwo):

                  [{"tpl":"i-vis-universal","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"not consist","visibility-val":"1||6","visibility-groups-action":"hide","iUniversalWidgetType":"Switch","iValueType":"value","iValueComparison":"equal","iStateResponseTime":"0","iStateResetValueTime":"0","iNavWait":"100","iHttpType":"iSend","iPopUpBackground":"#666666","iPopUpPreventClickOutside":"","iPopUpShowTitle":"true","iPopUpTitle":"","iPopUpTitleColor":"#ffffff","iPopUpCloseBtnColor":"#dc2e2e","iPopUpWidth":"800px","iPopUpHeight":"500px","iPopUpHeightTitle":"50","iPopUpTitleSize":"28","iPopUpPosition":"center","iPopUpPositionX":"0","iPopUpPositionY":"0","iPopUpCloseAfterSeconds":"0","iPopUpCornerRadiusUL":"12","iPopUpCornerRadiusUR":"0","iPopUpCornerRadiusLR":"12","iPopUpCornerRadiusLL":"0","iPopUpShadowXOffset":"2","iPopUpShadowYOffset":"2","iPopUpShadowBlur":"2","iPopUpShadowSpread":"1","iPopUpShadowColor":"#111111","iButtonCol":"#03c04a","iButtonActive":"#dd0000","iButtonColHover":"","iOpacityBack":"1","iCornerRadiusUL":"12","iCornerRadiusUR":"0","iCornerRadiusLR":"12","iCornerRadiusLL":"0","iContentFlexDirection":"horizontal","iContentVertAlign":"iSpace-between","iContentOrder":"orderImgText","iOpacityCtn":"1","iContentType":"image","iTextColor":"#ffffff","iTextColorActive":"#ffffff","iTextSize":"12","iTextAlign":"iCenter","iTextDecoration":"none","iTextSpaceTop":"0","iTextSpaceBottom":"0","iTextSpaceLeft":"5","iTextSpaceRight":"0","iIconSize":"50","iImgAlign":"iCenter","iImgSpaceTop":"0","iImgSpaceBottom":"0","iImgSpaceLeft":"0","iImgSpaceRight":"0","iImgRotation":"0","iImgBlinkFalse":"0","iImgBlinkTrue":"0","iImgColorFalse":"#ffffff","iImgColorTrue":"#ffffff","iImgClockFace":"01","iImgClockHands":"01","iImgClockShowBorder":"1","iImgColorClockFace":"#ffffff","iImgColorHands":"#ffffff","iImgColorHandSecond":"#ff0000","iClockShowSeconds":"","iClockTimezone":"Europe/Berlin","iHtmlTextFieldFalse":"","iHtmlTextFieldTrue":"","iShadowXOffset":"2","iShadowYOffset":"2","iShadowBlur":"2","iShadowSpread":"1","iShadowColor":"#111111","iShadowColorActive":"#111111","iShadowColorHover":"","iShadowInnerXOffset":"0","iShadowInnerYOffset":"0","iShadowInnerBlur":"0","iShadowInnerSpread":"0","iShadowInnerColor":"#111111","iShadowInnerColorActive":"#111111","iShadowInnerColorHover":"","iShadowTextXOffset":"0","iShadowTextYOffset":"0","iShadowTextBlur":"0","iShadowTextColor":"#111111","iShadowTextColorActive":"#111111","iBorderSize":"0","iBorderStyle":"none","iBorderColor":"#ffffff","iBorderColorActive":"#ffffff","iBorderColorHover":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"iValueFalse":"0","iValueTrue":"1","iTextFalse":"Laden starten","iTextTrue":"Laden stoppen","iImageFalse":"/vis-icontwo/Cars/e-car.png","iFlipImage":false,"oid":"modbus.1.holdingRegisters.21211_START_STOP_CHARGING","value":"0","iImageTrue":"/vis-icontwo/Cars/e-car.png","visibility-oid":"modbus.1.inputRegisters.21316_Charging_Status"},"style":{"left":"380px","top":"340px","height":"60px","z-index":"10"},"widgetSet":"vis-inventwo"}]
                  
                  Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Homoran
                    Homoran Global Moderator Administrators @Maddm last edited by

                    @maddm sagte in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:

                    Nein, ich lese es nicht auch aus

                    dann mach es!

                    @maddm sagte in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:

                    ich finde aber im Widget selbst keine Möglichkeit, bestätigt zurückzuschreiben.

                    sollst du ja auch nicht!!!
                    du musst unbestätigt schreiben!

                    Und auch hier gilt: Immer alles zeigen

                    M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • M
                      Maddm @Homoran last edited by

                      @homoran Hmm, ich glaube jetzt bin ich mehr verwirrt als vorher, du schreibst: "immer alles zeigen".
                      Ich kann mMn nicht mehr zeigen als das Widget (denn es gibt kein Blockly oder JScript oder sonst was anderes - das Widget setzt den Wert des 21211 Holding Registers, und der ändert sich auch nach einem Klick).

                      Womöglich hab ich mich überschätzt bei dem Thema und nehm auch gern Hilfe an, dann brauche ich halt einen Tipp, was ich zur Hilfe "liefern muss".

                      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Homoran
                        Homoran Global Moderator Administrators @Maddm last edited by

                        @maddm sagte in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:

                        was ich zur Hilfe "liefern muss".

                        z.b. die Midbus Einstellungen wären mal ein Anfang

                        M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Eisbaeeer
                          Eisbaeeer Developer @Maddm last edited by

                          @maddm
                          Erstmal tut es ja nicht weh, wenn du die Holding und Input Register komplett einliest.
                          Ich empfehle dir die Register von https://github.com/Eisbaeeer/sungrow über import in deinen iobroker modbus Adapter einzulesen.

                          Ob du dann die Holding Register beschreibst, bleibt dir ja überlassen.

                          Beschreibbar sind nur die Holding Register.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • M
                            Maddm @Homoran last edited by

                            @homoran
                            Ok, dann mal schauen was ich liefern kann:
                            die Modbus Einstellungen sehen wie folgt aus:
                            Bildschirmfoto 2025-04-30 um 11.57.02.png
                            Bildschirmfoto 2025-04-30 um 11.57.21.png
                            Und die Holding Register beinhalten nur einen Wert:
                            Bildschirmfoto 2025-04-30 um 11.56.28.png
                            Die Input Register entsprechen 1:1 dem, was auf dem von @Eisbaeeer verlinkten GitHub steht.

                            Den Wert von 21211 versuche ich über das im vorvorherigen Beitrag angebenen Widget zu ändern (kein Script, kein Binding, kein Blockly dahinter).

                            Als Ergebnis sehe ich, dass sich bei den Objekten der Wert von 21211 ändert, es wird aber kein Ladestart oder Ladestopp an der Wallbox damit angestoßen.

                            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Homoran
                              Homoran Global Moderator Administrators @Maddm last edited by

                              @maddm sagte in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:

                              Und die Holding Register beinhalten nur einen Wert:

                              Du liest ihn ja doch aus.
                              dann ist das also noch offen

                              @maddm sagte in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:

                              Nein, ich lese es nicht auch aus

                              @maddm sagte in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:

                              Als Ergebnis sehe ich, dass sich bei den Objekten der Wert von 21211 ändert,

                              Das ist doch mal eine Info!

                              also bitte in den Objekten manuell ändern!
                              nicht "bestätigt" anwählen!

                              was passiert dann?

                              M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • M
                                Maddm @Homoran last edited by

                                @homoran
                                Du schreibst also bitte in den Objekten manuell ändern! nicht "bestätigt" anwählen!
                                Wo genau muss ich was ändern?

                                • im verwendeten vis-Widget finde ich keine Einstellung, die bestätigt true/false heißt
                                • im Objektbaum kann ich das Objekt "modbus.1.holdingRegisters.21211_START_STOP_CHARGING" nicht ändern
                                • stelle ich auf "Expertenmodus" um, habe ich Möglichkeiten der Änderung, da ist aber nichts dabei, was mit "bestätigt" zu tun hat:
                                  Bildschirmfoto 2025-04-30 um 12.32.46.png Bildschirmfoto 2025-04-30 um 12.33.09.png Bildschirmfoto 2025-04-30 um 12.33.27.png
                                Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Homoran
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Maddm last edited by

                                  @maddm sagte in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:

                                  Wo genau muss ich was ändern?

                                  in dem Reiter Objekte den Wert des Datenpunktes anklicken und ändern.

                                  Also keiner deiner 3 Screenshots

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Homoran
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Maddm last edited by Homoran

                                    @maddm sagte in Sungrow Wallbox AC011E-01 erfolgreich mit Modbus eingebunden:

                                    im Objektbaum kann ich das Objekt "modbus.1.holdingRegisters.21211_START_STOP_CHARGING" nicht ändern

                                    bitte zeigen was du da genau machst
                                    laut Screenshot ist der DP beschreibbar.

                                    kann leider nicht aus dem Foto zitieren

                                    M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • M
                                      Maddm @Homoran last edited by Maddm

                                      Hier stand Durcheinander, im nächsten Post ist es besser auseinander dividiert.

                                      M Eisbaeeer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • M
                                        Maddm @Maddm last edited by Maddm

                                        Ein Nachtrag:
                                        der Wert von modbus.1.holdingRegisters.21211_START_STOP_CHARGING sitzt per default auf 0, das entspricht "Starten". Wenn ich den Wert also auf 1 ändere ("Stoppen"), beginnt das Laden (logischerweise) nicht.

                                        Was ich jetzt versucht habe und was auch geklappt hat (alle änderungen direkt im Objektbaum, ohne Widget etc...):

                                        • Auto ans Kabel anschließen
                                        • in dem Moment ändert sich modbus.1.inputRegisters.21316_Charging_Status von 1 (Idle) auf 2 (Standby) --> das Auto ist jetzt bereit zum Laden
                                        • den Wert von 21211 manuell von 0 auf 1 ändern, 10 Sekunden warten und dann manuell von 1 auf 0 ändern (beide Änderungen unbestätigt)
                                        • das hat zur Folge, dass in dem Moment das Laden beginnt
                                        • zum Stoppen hat ein normales Ändern auf 1 ausgereicht

                                        Problem dann aber: nach genau 90 Sekunden wechselt der Wert von sich aus wieder zurück auf 0 (allerdings ohne dass das Laden startet)... das ist dahingehend schade, da man nun zum Start eines neuen Ladevorgangs wieder aktiv hin- und herschalten muss. (von 0 auf 1 nur um dann wieder mit 1 auf 0 das Laden zu starten).

                                        Edit:
                                        um das Starten und Stoppen jetzt aus einem vis Widget heraus anzustoßen bin ich wie folgt vorgegangen:

                                        • ich habe einen "Hilfsstate" angelegt, der direkt aus einem Widget heraus geschaltet wird (starten oder stoppen sind die beiden Werte
                                        • dazu ein Script, dass auf die Änderung des Hilfsstates reagiert: beim Start wird der Wert von 21211 direkt von 0 auf 1 gesetzt, dann wird 10 Sekunden gewartet und dann wird der Wert zurück auf 0 gesetzt - damit wird das Laden ca. 45 Sekunden später gestartet
                                        • zum Stoppen setzt das Script den Wert auf 1, somit wird das Laden gestoppt, der Wert sprint später selbstständig zurück auf 0 (ohne das Laden erneut zu starten).
                                        /*
                                            zwei Buttons steuern den Start und das Ende eines Ladevorgangs:
                                            - Button --> "Start"  --> das Holding Register 21211 wird kurz auf 1 und nach 10 Sekunden auf 0 geändert
                                              0 startet den Ladevorgang
                                            - Button --> "Stop"  --> das Holding Register 21211 wird 1 geändert (und wechselt selbststäding nach 90
                                              Sekunden auf 0, OHNE den Ladevorgang neu zu starten)
                                        
                                            0_userdata.0.Wallbox.dummy_laden --> kann ausgebaut werden
                                        
                                        */
                                        
                                        on({id: "0_userdata.0.Wallbox.Aendere_Ladezustand", change: 'any'}, function (obj) {
                                        
                                            var dNow = formatDate(new Date(), "DD.MM.YY hh:mm:ss"),
                                                sState = getState("0_userdata.0.Wallbox.Aendere_Ladezustand").val;
                                        
                                            switch (sState) {
                                                case "stoppen":
                                                    setState("0_userdata.0.Wallbox.dummy_laden", 1)
                                                    setState("modbus.1.holdingRegisters.21211_START_STOP_CHARGING", 1)
                                                break;
                                        
                                                case "starten":
                                                    setState("0_userdata.0.Wallbox.dummy_laden", 1)
                                                    setState("modbus.1.holdingRegisters.21211_START_STOP_CHARGING", 1)
                                                    
                                                    setStateDelayed("0_userdata.0.Wallbox.dummy_laden", 0, 10000); // wait for 10 seconds
                                                    setStateDelayed("modbus.1.holdingRegisters.21211_START_STOP_CHARGING", 0, 10000); // wait for 10 seconds
                                                break;
                                        
                                                default:
                                                    setState("0_userdata.0.Wallbox.dummy_laden", 1)
                                                break;
                                            }
                                        
                                        });
                                        
                                        K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • K
                                          kklaus @Maddm last edited by

                                          Ich besitze nun auch die AC011E-01 ergänzend zu meiner Wallbox Pulsar Plus.
                                          Ich würde gerne beide Wallboxen über meine VIS Steuern, die Pulsar läuft dort bereits.

                                          Ich habe die Register eingelesen und rudimentär verknüpft. Ich finde aber keinen passenden Wert zur bereits geladenen Energie. Ich dachte dies wäre:
                                          "21299 modbus.2.inputRegisters.21299_Total_Energy" bei mir verändert sich dieser Wert aber nicht (steht bei 0,43 kwh / geladen wurden aber 5,1kwh).

                                          Eventuell kan mir Jemand sein Widget zur Verfügung stellen, dann kann ich dies als Basis benutzen.

                                          Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Eisbaeeer
                                            Eisbaeeer Developer @kklaus last edited by

                                            @kklaus Bitte achte darauf, dass im Modbus Adapter das Word geswapt werden muss.
                                            9e460c28-5619-4900-80f7-bf1634d02eea-image.png

                                            Dann sollte deine Anzeige passen.
                                            VG Lars

                                            K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            654
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            15
                                            87
                                            8732
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo