Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Skripten / Logik
    4. [gelöst]_Blockly Script - Fehlermeldung im Log

    NEWS

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    • Monatsrückblick - April 2025

    [gelöst]_Blockly Script - Fehlermeldung im Log

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • C
      crepp last edited by

      Hallo,

      Danke die Info war sehr wichtig, ich versuche das jetzt mal selber hinzubekommen und werde die CPU und den Speicher dabei im Auge behalten.

      Was ich möchte ist:

      Schalte die Pumpe in regelmäßigen Abständen aus, wenn sie nicht gerade arbeitet (Reset einer evtl. Fehlermeldung)

      Warte 10sec

      Schalte dann wieder ein

      Danke

      Gruß

      Torsten

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • C
        crepp last edited by

        Habe bei Wert <1 genommen, da die Pumpe im Standby ca. 0,4W zieht.

        Ansonsten habe ich alles von Dir übernommen:
        686_beispiel.png

        Leider stimmt irgendwas mit der Syntax nicht 😢

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • BBTown
          BBTown last edited by

          @crepp:

          Schalte die Pumpe in regelmäßigen Abständen aus, wenn sie nicht gerade arbeitet (Reset einer evtl. Fehlermeldung)

          Warte 10sec

          Schalte dann wieder ein `
          Moin Torsten,

          und dieser Reset soll in der Tat ohne weitere Aktion 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr alle 15 Minuten durchgeführt werden?

          Oder gibt es irgend ein anderes Merkmal welches die Notwendigkeit eines präventiven Resets erkennen läßt?

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • rantanplan
            rantanplan last edited by

            Hallo crepp

            Falls, wie BBTown nachgefragt hat, es keine andere Überprüfungsmöglichkeit gibt, kannst Du es mal so propieren.
            147_beispiel.png

            Hier zum Importieren:

            ! ````
            <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="comment" id="]oAs}e)hMyp{r5pcuh_#" x="138" y="88"><field name="COMMENT">Alle 15 Min. starten und prüfen</field>
            <next><block type="schedule" id="=]=fSttVZM6gcuwI#}O8"><field name="SCHEDULE">*/15 * * * *</field>
            <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="s#.eYlc?1gLJ:IG]~%VI"><field name="COMMENT">Hier den POWER überprüfen</field>
            <next><block type="controls_if" id="7S6Srv[.a+#H4cZ;qk#7"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="Cs~sO0:i^_=0M%N4m1c"><field name="OP">LTE</field> <value name="A"><block type="get_value" id="c9DknPHn/*Cgso+8nj/f"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.LEQ0661170.2.POWER</field></block></value> <value name="B"><block type="math_number" id="rF%~6z0_?R0SjDP?(%:"><field name="NUM">1</field></block></value></block></value>
            <statement name="DO0"><block type="comment" id="NI/QC]gjfznwda)^k%7o"><field name="COMMENT">Hier Dein Unischalter.STATE ausschalten</field>
            <next><block type="control" id="uK+]?j:]MF|i^vM{=if0"><mutation delay_input="false"></mutation>
            <field name="OID">Object ID</field>
            <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
            <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="OSZ!PE:n^`jxR7qnX@pb"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
            <next><block type="comment" id="-2g,oBztlC~OuD!?T/G="><field name="COMMENT">Hier Dein Unischalter.STATE verzögert</field>
            <next><block type="comment" id="fKq9};VgNAv/CVd97-ms"><field name="COMMENT">um 10 Sek. wieder einschalten</field>
            <next><block type="control" id="M9LaUIsTA4EQE]C+uM,l"><mutation delay_input="true"></mutation>
            <field name="OID">Object ID</field>
            <field name="WITH_DELAY">TRUE</field>
            <field name="DELAY_MS">10</field>
            <field name="UNIT">sec</field>
            <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field>
            <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="yNi.rQ]h|w{/IjYDGshF"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></xml>

            
            Grüße
            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • C
              crepp last edited by

              Mahlzeit BBTown,

              Es handelt sich um ein Kärcher Hauswasserwerk, habe mit einem anderen (etwas größerem) Modell seit einem Jahr getestet. Dabei war das Teil 2x im Kärcher Service (eingeschickt) Zu guter letzt hab ich das Teil zurückgegeben und mir für das Geld eine etwas kleinere Pumpe mit denselben Anschlussmassen besorgt. Diese hab ich jetzt seit Montag im Test. Sie funktioniert auf jeden Fall besser als das andere Modell, hat aber eben ab u. zu das Problem das sie in den Fehlermodus geht. (Das ist evtl. ein Problem des zu empfindlichen Drucksensors, gehört aber nicht hier her)

              Jedenfalls will ich diese evtl. Fehlermeldung ausschliessen. Ich werde, wenn das Script läuft. natürlich auch mit längeren Zeitspannen experiementieren, aber so weit bin ich ja noch nicht … 😉

              Hoffe, dass ich mein Problem verständlich erklärt habe, bin eben auch etwas gefrustet wg. Kärcher.

              Werde jetzt mal den neuen Vorschlag testen u. berichten

              Gruß

              Torsten

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • BBTown
                BBTown last edited by

                Dann wird die Pumpe auch den ganzen Tag über benötigt?

                Das Wasser soll/muss im Grunde den ganzen Tag über durch die Pumpe zur Verfügung gestellt werden?

                … und nicht nur bei einem bstimmten Bedarf - z.B. wenn die Waschmaschine laufen soll, oder aus einem ähnlichen Grunde?

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • C
                  crepp last edited by

                  :mrgreen:

                  Hab jetzt den letzten Code probiert und es funzt !!!

                  Auch keine Fehlermeldungen mehr !

                  Hab auf jeden Fall in den letzten 2 Tagen viel lernen können,

                  Vielen Dank an alle Beteiligten für Eure Geduld!

                  Grüße

                  Torsten

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • rantanplan
                    rantanplan last edited by

                    Prima.

                    Setze bitte noch ein [gelöst] in den Betreff Deines ersten Beitrags.

                    Grüße

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • BBTown
                      BBTown last edited by

                      nachdem das Script nun läuft, könnten wir wiederum versuchen es zu verbessern 8-)

                      Ich würde dir empfehlen eine "Debug-Ausgabe" ins Log zu schreiben (ist auch ein Blockly-Baustein).

                      Und zwar immer dann wenn der Wert unterhalb deines Schwellwertes war und tatsächlich ein Reset durchgefüht wurde.

                      Wenn Du im Log nachschaust, dann bekommst Du Hinwiese darauf wie häufig es tatsächlich vorkommt und/oder ob womöglich sogar ein Muster zu erkennen ist.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • C
                        crepp last edited by

                        Super,

                        werde ich machen !

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • BBTown
                          BBTown last edited by

                          stellst Du dann den Screenshot vorsichtshalber (oder für andere neue User) hier rein?

                          Danke!

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • C
                            crepp last edited by

                            @BBTown:

                            nachdem das Script nun läuft, könnten wir wiederum versuchen es zu verbessern 8-)

                            Ich würde dir empfehlen eine "Debug-Ausgabe" ins Log zu schreiben (ist auch ein Blockly-Baustein).

                            Und zwar immer dann wenn der Wert unterhalb deines Schwellwertes war und tatsächlich ein Reset durchgefüht wurde.

                            Wenn Du im Log nachschaust, dann bekommst Du Hinwiese darauf wie häufig es tatsächlich vorkommt und/oder ob womöglich sogar ein Muster zu erkennen ist. `

                            Hab den Baustein gefunden:
                            686_beispiel.png

                            2 Fragen:

                            test = log-Datei die geschrieben wird ? (wo wird abgespeichert)

                            Wo muss ich den Baustein anklemmen ?

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • BBTown
                              BBTown last edited by

                              Hänge den Baustein bitte direkt unter deinem ersten "Steuere" Baustein in das Script und der Trigger Bedingung mit rein.

                              Als Text empfehle ich dir so etwas wie: "Die Pumpe wurde neu gestartet, da der Stromverbrauch < 1 Wattt war.

                              Und als Debug-Typ wäre wohl "warn" die richtige Wahl

                              Der Eintrag erscheint ganz normal im Log (siehe die Registerkarten von ioBroker).

                              Aber eben nur wenn auch tatsächlcih ein Ausschalten der Steckdose notwendig gewesen ist.

                              Im Idealfall siehst du den Eintrag nie 😉

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • rantanplan
                                rantanplan last edited by

                                @crepp:

                                @BBTown:

                                2 Fragen:

                                test = log-Datei die geschrieben wird ? (wo wird abgespeichert)

                                Wo muss ich den Baustein anklemmen ?
                                Na da wo Du die Information haben möchtest.

                                Z.B. über ausschalten des Unischalters.

                                Und dann mit Aussagekräftigen Text.

                                Debug Output "***Schalter ausgeschaltet"

                                Sehen kannst Du das dann im LOG-Reiter.

                                Ich setzte immer "***" vor meine Ausgabe.

                                Da kann ich im Log-Filter "***" eingeben und sehe dann nur meine Infos.

                                Grüße

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • rantanplan
                                  rantanplan last edited by

                                  Ich muss mit BBTown mal einen Schichtbetrieb einrichten :lol:

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • BBTown
                                    BBTown last edited by

                                    @rantanplan:

                                    Ich muss mit BBTown mal einen Schichtbetrieb einrichten :lol: `
                                    ich dachte Du hättest schon Feierabend gemacht 😉

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • BBTown
                                      BBTown last edited by

                                      so sollte das ganze nun ausschauen
                                      1917_debug_meldung_f_r_pumpenrestart.png

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • C
                                        crepp last edited by

                                        Wieder was dazu gelernt .. die Ausgabe ist schon sehr hilfreich

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • C
                                          crepp last edited by

                                          Mit "Warning" kam nichts im Log an, obwohl die Pumpe aus- u. wieder angeschalten wurde (hab mir ein Diagramm gebastelt)

                                          Hab jetzt mal auf "debug" gestellt.

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • BBTown
                                            BBTown last edited by

                                            @crepp:

                                            Wieder was dazu gelernt .. ` das freut 😉

                                            Dann ist der "Spieltrieb" ja erwacht 🙂

                                            Empfehlung: Versuche deine Anforderung exakt (wenn es geht dennoch knapp) aber vollständig zu formulieren.

                                            Screenshots helfen immer bei Rückfragen - möglichst wenig vom Bild abschneiden.

                                            Versuche zunächst mit möglichst wenig Bausteinen zu prüfen ob dein Auslöser (trigger) gut gewählt ist, danach kannst Du die Abfolge immer noch kompliziert machen (timeouts, noch mehr "wenn, dann" einschränkungen usw.).

                                            Nimm so wenig Bausteine wie möglich.

                                            Zum Beispiel haben deine "Variablen" der ersten Screenshots das ganze um 4 Bausteine aufgebläht, ohne einen Vorteil zu bekommen.

                                            Es wurde im Gegenteil - in diesem Fall - schwerer den Code zu lesen weil man hin und her springen mußte um zu erkennen wo welcher Wert herkommt.

                                            Das kann in einem komplexeren Script natürlich wieder ganz anders aussehen.

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            421
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.8k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            6
                                            53
                                            6325
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo