[Erledigt] HM-RPC Keine Daten
-
Hallo
ich habe nach Neuinstallation und zurückspielen des Backups ein Problem mit HM-RPC zur CCU2 V2.29.22
Der hm-rpc.0 geht bei BIN-RPC auf rot. Bei XML-RPC auf gelb. Aber schalten geht nicht über iobroker
Im Log taucht folgendes auf
` > hm-rpc.0 2017-08-26 14:02:00.266 info binrpc client is trying to connect to 192.168.33.192:2001 with ["xmlrpc_bin://192.168.33.190:2006","hm-rpc.0"]hm-rpc.0 2017-08-26 13:46:04.160 error xmlrpc -> setValue: no dpType for hm-rpc.0.KEQ0632085.1.STATE!
hm-rpc.0 2017-08-26 13:46:04.155 error binrpc -> setValue: no dpType for hm-rpc.0.KEQ0632085.1.STATE!
hm-rpc.0 2017-08-26 13:46:04.152 warn Cannot setValue "hm-rpc.0.KEQ0632085.1.STATE", because not connected. `
Habe auch schon den hm-rpc.1 (CuxD) und hm-rpc.0 (CCU2 rfd) deinstalliert und neuinstalliert. Alles das gleiche
Folgende Konfig verwende ich:
In Objekte taucht folgendes auf
Danke Gruß Zippolighter
-
Sind die Netzwerkeinstellungen auf der CCU in Ordnung?
Firewall auf der CCU geprüft?
Poste mal bitte einen Screenshot davon.
Gruß,
Eric
Von unterwegs getippert
-
Hier die CCU2 Netzwerk und Firewall Einstellungen
-
Hmmm, sieht erst mal ok aus.
Und mit xml-rpc geht es nicht?
Stehen noch weiter Infos im Log?
Gruß,
Eric
Von unterwegs getippert
-
Geht beides nicht. weder xml-rpc noch bin-rpc
im Log taucht immer folgendes auf
hm-rpc.0 2017-08-26 17:36:46.307 info binrpc client is trying to connect to 192.168.33.192:2001 with ["xmlrpc_bin://192.168.33.190:2001","hm-rpc.0"] hm-rpc.0 2017-08-26 17:36:46.303 info binrpc server is trying to listen on 192.168.33.190:2001 hm-rpc.0 2017-08-26 17:36:46.032 info starting. Version 1.4.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v6.11.2 hm-rpc.0 2017-08-26 17:36:14.173 info terminating hm-rpc.0 2017-08-26 17:36:03.921 error init error: Error: read ECONNRESET hm-rpc.0 2017-08-26 17:35:33.203 error init error: Error: read ECONNRESET hm-rpc.0 2017-08-26 17:35:02.481 error init error: Error: read ECONNRESET
-
Mich irritiert das „ECONNRESET“. Das bedeutet, das die Connection resettet wurde.
Hast Du die Möglichkeit, die CCU mal neu zu starten?
Vorher mal alle hm-Adapter stoppen und erst wenn die CCU wieder da ist, wieder aktivieren.
Von unterwegs getippert
-
Klar, mache ich
Habe das allerdings schon mehrfach gemacht, neue CCU2 Version habe ich auch schon aufgebracht.
Aber die Meldung ist immer die gleiche.
So CCU2 Restart läuft
Egal in welche Reihenfolge ich nachher die HM Adapter wieder starte??
-
Erst den rpc.0 (also für hm, nicht für CuxD), dann rpc.1 (für CuxD) und erst dann den rega.
Gruß,
Eric
Von unterwegs getippert
-
Hallo Eric,
denke das war der richtige Hinweis mit deaktivierem der HM Adapter während des restarts der CCU2.
Muss das noch im Detail austesten, aber erstens ist der HM-RPC grün, und da die Rollos hochgefahren sind, sehe ich auch Tageslicht. (Lach)
Auf jeden Fall ganz herzlichen Dank für Deine Hilfe
Ich teste jetzt noch was und wenn alles ok, setze ich nachher die Posts auf Erledigt
-
Sehr schön, das es nun klappt.
Gruß,
Eric
Von unterwegs getippert