      diet99 @paul53 last edited by diet99

      @paul53 Bisher funktioniert das Script sehr gut, mir ist allerdings noch etwas aufgefallen, für das ich gerade eine Lösung suche:
      Angenommen der Akku hat tagsüber die eingestellte Untergrenze wieder unterschritten und die Variable "maxLeistung" wurde auf 0 gesetzt. Später scheint dann wieder die Sonne und der Akku wird wieder geladen - allerdings nicht über die Schwelle von 30%. Wenn ich jetzt manuell die "WR max. Leistung" in der control-Section auf z.B. 600W stelle, um den Akku abends oder nachts leerzumachen, wird diese beim nächsten Schleifendurchlauf (also Änderung des SOC) wieder auf 0 gesetzt, weil die Variable ja auf 0 steht und nur beim Neustart des Scriptes aus der "WR max. Leistung" gelesen wird. Hier hilft aktuell nur ein anschließender Neustart des Scriptes, nachdem die Leistung manuell gesetzt wurde.
      Da habe ich jetzt noch keine sinnvolle Lösung gefunden.

      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • paul53
        paul53 @diet99 last edited by paul53

        @diet99 sagte: Da habe ich jetzt noch keine sinnvolle Lösung gefunden.

        Ergänze das Skript durch Setzen der Variablen bei manueller Einstellung der max. Leistung.

        Blockly_temp.JPG

        "script.js.Skriptname" durch den tatsächlichen Namen des Skriptes ersetzen!

        D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • D
          diet99 @paul53 last edited by

          @paul53 Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Kannst Du da bitte ein wenig weiter ausholen?
          Was ist der "Kommentar des letzten Zustandes" und welches Script muß ich hier wählen? Das aktuelle, also das, in dem ich die Solareinspeisung steuere?

          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • paul53
            paul53 @diet99 last edited by

            @diet99 sagte: Was ist der "Kommentar des letzten Zustandes"

            Der enthält bei Schreiben eines DP durch ein Skript den Skriptnamen.

            @diet99 sagte in Solareinspeisung steuern:

            welches Script muß ich hier wählen? Das aktuelle, also das, in dem ich die Solareinspeisung steuere?

            Ja.

            D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • D
              diet99 @paul53 last edited by

              @paul53 Aaah - ich beginne zu verstehen. Jede Änderung am Datenpunkt, die NICHT durch Dein Script durchgeführt wurde, wird durch diese Abfrage erfaßt. Richtig?

              Die Änderung mache ich allerdings derzeit nicht durch ein anderes Script, sondern meist manuell in der ioBroker-Browser-Oberfläche. Wird das dann auch korrekt verarbeitet?

              paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • paul53
                paul53 @diet99 last edited by

                @diet99 sagte: manuell in der ioBroker-Browser-Oberfläche. Wird das dann auch korrekt verarbeitet?

                Ja. Bei anderen Ursachen als ein Skript enthält "Kommentar des letzten Zustandes" undefined, also ist die Bedingung erfüllt.

                D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • D
                  diet99 @paul53 last edited by

                  @paul53 Ok - dann sollte das hoffentlich so passen.

                  8e55dbda-7930-491e-b001-70091414067e-grafik.png

                  Ich werd' mal etwas damit spielen.
                  Danke Dir!

                  D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • D
                    diet99 @diet99 last edited by

                    Ähm ... ich muß den Block wohl zwischenrein setzen, also als zweiten Block?

                    paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • paul53
                      paul53 @diet99 last edited by

                      @diet99 sagte: ich muß den Block wohl zwischenrein setzen, also als zweiten Block?

                      Ja. Er triggert auf die "Einzustellende Ausgangsleistung". Packe ihn unter den SOC-Trigger.

                      D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • D
                        diet99 @paul53 last edited by

                        @paul53 said in Solareinspeisung steuern:

                        Ja. Er triggert auf die "Einzustellende Ausgangsleistung". Packe ihn unter den SOC-Trigger.

                        Also quasi als ersten Block - noch vor meine 30%-Abfrage?

                        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • paul53
                          paul53 @diet99 last edited by

                          @diet99 sagte: noch vor meine 30%-Abfrage?

                          Nein, außerhalb des SOC-Triggers!

                          D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • D
                            diet99 @paul53 last edited by

                            @paul53 said in Solareinspeisung steuern:

                            @diet99 sagte: noch vor meine 30%-Abfrage?

                            Nein, außerhalb des SOC-Triggers!

                            Dann kann ich doch aber nicht auf "Wert" abfragen, weil der vom Trigger kommt. Denkfehler?

                            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • paul53
                              paul53 @diet99 last edited by

                              @diet99 sagte: Denkfehler?

                              Diesen kompletten Block (inkl. Trigger) außerhalb des SOC-Triggers postieren! Wert enthält dann den Wert des DP "Einzustellende Ausgangsleistung".

                              D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • D
                                diet99 @paul53 last edited by

                                @paul53 Schwere Geburt ... jetzt hab ichs kapiert glaube ich.

                                f7385bb7-6f3d-4756-93be-75d554a8b4de-grafik.png

                                Danke!!

                                paul53 D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • paul53
                                  paul53 @diet99 last edited by

                                  @diet99 sagte: jetzt hab ichs kapiert glaube ich.

                                  Ja. Einen so geringen Wert wie 16 W wird man sicherlich nicht manuell einstellen.

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • D
                                    diet99 @diet99 last edited by

                                    Dazu habe ich jetzt aber doch nochmal eine Frage: die beiden Trigger werden ständig überwacht, und falls die Bedingung zutrifft, wird der jeweilige Trigger ausgelöst, richtig?
                                    Der erste Block vor den beiden Triggern wird nur ein einziges Mal ausgeführt?

                                    paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • paul53
                                      paul53 @diet99 last edited by paul53

                                      @diet99 sagte: falls die Bedingung zutrifft, wird der jeweilige Trigger ausgelöst, richtig?

                                      Richtig.

                                      @diet99 sagte in Solareinspeisung steuern:

                                      Der erste Block vor den beiden Triggern wird nur ein einziges Mal ausgeführt?

                                      Ja, nur einmal bei Skriptstart.

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • First post
                                        Last post

                                      Support us

                                      ioBroker
                                      Community Adapters
                                      Donate

                                      745
                                      Online

                                      32.0k
                                      Users

                                      80.4k
                                      Topics

                                      1.3m
                                      Posts

                                      3
                                      35
                                      1557
                                      Loading More Posts
                                      • Oldest to Newest
                                      • Newest to Oldest
                                      • Most Votes
                                      Reply
                                      • Reply as topic
                                      Log in to reply
                                      Community
                                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                      The ioBroker Community 2014-2023
                                      logo