      Hallo zusammen,

      ich würde gerne folgendes umsetzen.
      Wenn die Leistung für 20 min > 100 W liegt, soll der gleiche Aktor (Steckdose mit Leistungsmesser) ausgeschaltet werden.
      Die Einschaltung erfolgt manuell.

      b85be47c-d33a-44d5-a6f6-75d1a6f47303-image.png 87c4c06a-2fc9-497a-a8b1-8892d91e3aca-image.png

      Es funktioniert nur sporadisch.
      Wo liegt mein Denkfehler bei dem Skript?

      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • paul53
        paul53 @e-i-k-e last edited by

        @e-i-k-e sagte: Wenn die Leistung für 20 min > 100 W liegt, soll der gleiche Aktor (Steckdose mit Leistungsmesser) ausgeschaltet werden.

        Versuche es mal so:

        Blockly_temp.JPG

        E 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • E
          e-i-k-e @paul53 last edited by e-i-k-e

          @paul53
          Danke, teste ich!

          Ist es Korrekt mit der Bedingung jeweils kleiner/gleich 100 ?

          paul53 Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • paul53
            paul53 @e-i-k-e last edited by

            @e-i-k-e sagte: Ist es Korrekt mit der Bedingung jeweils kleiner/gleich 100 ?

            Ja.

            1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @e-i-k-e last edited by

              @e-i-k-e
              Ich springe hier mal ein und erläutere @paul53's Script:

              Wenn die Leistung unter 100 W sinkt, wurde der Strahler ausgeschaltet.
              Dann kann der Timeout gelöscht werden.

              Anderenfalls steigt ja gerade die Leistung über die Grenze.
              Dann wird ein Timeout gestartet, der nach 30 Minuten abschaltet.
              Mit "vorheriger Wert <= 100" wird sichergestellt, dass der Timeout nur beim ersten Mal startet.
              Die Leistung könnte ja auch z.B. von 1.000 auf 1.003 W steigen. Dann darf kein neuer Timeout gestartet werden - es läuft ja bereits einer.

              E 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • E
                e-i-k-e @Codierknecht last edited by

                @codierknecht @paul53

                Vielen Dank für die einfache Lösung und die Erklärung dazu!
                Funktioniert. 🙂

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • First post
                  Last post

                Support us

                ioBroker
                Community Adapters
                Donate

                803
                Online

                31.9k
                Users

                80.2k
                Topics

                1.3m
                Posts

                3
                6
                339
                Loading More Posts
                • Oldest to Newest
                • Newest to Oldest
                • Most Votes
                Reply
                • Reply as topic
                Log in to reply
                Community
                Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                The ioBroker Community 2014-2023
                logo