      Hallo zusammen,

      Ich würde gerne meinen Wechselrichter von SMA einbinden.
      Habe dazu auch einige Infos im Netz gefunden, die aber alle schon was älter sind und wohl zum Teil auch garnicht mehr stimmen.
      Was wäre denn aktuelll der beste/richtige Weg?

      crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @TripleX last edited by

        @triplex einfach mal Sma Wechselrichter hier in die Suche eingeben

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • D
          darkiop Most Active last edited by

          Und vor allem sollte bei so einer Frage auch etwas mehr an Details enthalten sein - welchen SMA-WR du im Einsatz hast z.B. 😉

          Für den SUNNY TRIPOWER 10.0 SE verwende ich aktuell folgendes:

          modbus (input)

          _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
          30203	3	Operation.HealthStt.Ok	Nennleistung im Zustand Ok	W	uint32be	2	1			value			
          30513	3	Metering.TotWhOut Wh	Gesamtertrag in kWh	kWh	uint64be	4	1		x/1000	value			
          30535	3	Metering.DyWhOut	Tagesertrag	kWh	uint32be	2	1		x/1000	value			
          30581	3	Metering.GridMs.TotWhIn	Zählerstand Bezugszähler	kWh	uint32be	2	1		x/1000	value			
          30583	3	Metering.GridMs.TotWhOut	Zählerstand Einspeisezähler	kWh	uint32be	2	1		x/1000	value			
          30769	3	DcMs.Amp_1	DC Strom Eingang (Strang 1)	A	int32be	2	0.001			value			
          30771	3	DcMs.Vol_1	DC Spannung Eingang (Strang 1)	V	int32be	2	0.01			value			
          30773	3	DcMs.Watt_1	DC Leistung Eingang (Strang 1)	W	int32be	2	1		x=(x<0) ? 0:x	value			
          30775	3	GridMs.TotW	Leistung (Eigenverbrauch)	W	int32be	2	1			value			
          30845	3	Bat.ChaStt	Aktueller Batterieladezustand (SoC)	%	int32be	2	1			value			
          30847	3	Bat.Diag.ActlCapacNom	Aktuelle Batteriekapazität	%	uint32be	2	1			value			
          30849	3	Bat.TmpVal	Batterietemperatur	°C	uint32be	2	0.1			value			
          30865	3	Metering.GridMs.TotWIn	Leistung Bezug	W	int32be	2	1			value			
          30867	3	Metering.GridMs.TotWOut	Leistung Einspeisung	W	int32be	2	1			value			
          30955	3	Bat.OpStt	Betriebsstatus der Batterie		uint32be	2	1			value			
          30957	3	DcMs.Amp_2	DC Strom Eingang (Strang 2)	A	int32be	2	0.001			value			
          30959	3	DcMs.Vol_2	DC Spannung Eingang (Strang 2)	V	int32be	2	0.01			value			
          30961	3	DcMs.Watt_2	DC Leistung Eingang (Strang 2)	W	int32be	2	1		x=(x<0) ? 0:x	value			
          31057	3	BatUsDm.Stt	Status Batterienutzungsbereich		uint32be	2	1			value			
          31379	3	Nameplate.CmpBMS.Typ	Batterietyp		uint32be	2	1			value			
          31391	3	Operation.Bat.Health	Batterie-Zustand		uint32be	2	1			value			
          31393	3	BatChrg.CurBatCha	Momentane Batterieladung	W	uint32be	2	1			value			
          31395	3	BatDsch.CurBatDsch	Momentane Batterieentladung	W	uint32be	2	1			value			
          31397	3	BatChrg.BatChrg	Batterieladung	kWh	uint64be	4	1		x/1000	value			
          31401	3	BatDsch.BatDsch	Batterieentladung	kWh	uint64be	4	1		x/1000	value			
          32385	3	Operation.Inverter.Health	Wechselrichter-Zustand		uint32be	2	1			value			
          33003	3	Operation.RunStt	Betriebsstatus		uint32be	2	1			value			
          

          modbus (holding)

          _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
          40149	3	Wirkleistungvorgabe		W	int32be	2	1	0		level		false	false	false	false
          40151	3	Kommunikation			uint32be	2	1	0		state		false	false	false	false
          40189	3	max Ladeleistung BatWR		W	uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
          40191	3	max Entladeleistung BatWR		W	uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
          40795	3	Maximale Batterieladeleistung		W	uint32be	2	1	0		level		false	false	false	false
          40799	3	Maximale Batterieentladeleistung		W	uint32be	2	1	0		level		false	false	false	false
          

          Die aktuell in W anliegende PV-Leistung hole ich mir aus dem json des Web Frontends des WR:

          const axios = require('axios');
          const https = require('https');
          
          const cron = '*/5 * * * * *';
          
          const logging = false;
          
          const baseUri = 'https://10.3.0.9/dyn/getDashValues.json';
          
          const instanz = 'javascript.' + instance;
          const pfad = '.Strom.Photovoltaik.';
          const idAktuell = instanz + pfad + 'Leistung_aktuell';
          
          async function GetPvGenCounterFromUi() {
              try {
                  const response = await axios.post(baseUri, null, { httpsAgent: new https.Agent({ rejectUnauthorized: false }) });
          
                  if (response.status === 200) {
                      const resultValueAC = response.data.result["01B8-xxxxxB04"]["6100_0046C200"][9][0].val; // Leistung PV-Erzeugung
                      //const resultValueHome = body.result["01B8-xxxxxB04"]["6100_40263F00"][9][0].val; // Verbrauch Haus
                      //const resultValueAC = body.result["01B8-xxxxxB04"]["6100_00295A00"][9][0].val; // Batterie Entladung (modbus 30955)
          
                      if (typeof resultValueAC !== 'undefined') {
                          setState(idAktuell, resultValueAC, false);
                          if (logging) console.log("PV Erzeugung: " + resultValueAC);
                      }
                  }
              } catch (error) {
                  console.error(error);
              }
          }
          
          GetPvGenCounterFromUi();
          
          schedule(cron, function () {
              GetPvGenCounterFromUi();
          });
          

          Für die Berechnung der Autarkie läuft nochmal ein kleines Blockly:

          8bb60455-f238-4864-98e9-96cea5336aed-image.png

          <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
            <variables>
              <variable id=")A(,1t?QC+HBec3kpaD:">log_info_text</variable>
              <variable id="DEKENKZ_PW$)6(~vyubz">autarkie</variable>
            </variables>
            <block type="procedures_defnoreturn" id=")7Xc23hxhO);1[Qia]$i" x="13" y="13">
              <mutation>
                <arg name="log_info_text" varid=")A(,1t?QC+HBec3kpaD:"></arg>
              </mutation>
              <field name="NAME">log_info</field>
              <comment pinned="false" h="80" w="160">Debuging - Log Ausgabe</comment>
              <statement name="STACK">
                <block type="debug" id="oVE-wj4=kcL/14Zb`=)h">
                  <field name="Severity">log</field>
                  <value name="TEXT">
                    <shadow type="text" id="P0)38%YEoA-tS1,cn!L^">
                      <field name="TEXT">test</field>
                    </shadow>
                    <block type="text_join" id="d1s)E+PaZ649rHqE^ron">
                      <mutation items="4"></mutation>
                      <value name="ADD0">
                        <block type="text" id="-+FeT?Md^55hYYP{#n)_">
                          <field name="TEXT">+++ </field>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ADD1">
                        <block type="text" id="`6k);`:%idWaiG8bZ[5L">
                          <field name="TEXT">PV Autarkie Berechnung: </field>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ADD2">
                        <block type="variables_get" id="g:!wcT`1iKXT=n_C~Y`/">
                          <field name="VAR" id=")A(,1t?QC+HBec3kpaD:">log_info_text</field>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ADD3">
                        <block type="text" id="m:{Wlwl%u*`sI%N}Df/K">
                          <field name="TEXT"> +++</field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </statement>
            </block>
            <block type="comment" id=",A]yxHxP_?W~iT98PE((" x="13" y="213">
              <field name="COMMENT">Autarkie berechnen:</field>
              <next>
                <block type="on_ext" id="wCeOrIdzh@U0M9j/y2]a">
                  <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation>
                  <field name="CONDITION">ne</field>
                  <field name="ACK_CONDITION"></field>
                  <value name="OID0">
                    <shadow type="field_oid" id="6Cp(`|G)vq7f=(_%h)Xm">
                      <field name="oid">default</field>
                    </shadow>
                    <block type="text" id="eH-77(JJc279;TiZeuo6">
                      <field name="TEXT">alias.0.energie.leistungsaufnahme_haus</field>
                    </block>
                  </value>
                  <statement name="STATEMENT">
                    <block type="variables_set" id="FX$w~ckWq^Q?9K#:bLq.">
                      <field name="VAR" id="DEKENKZ_PW$)6(~vyubz">autarkie</field>
                      <value name="VALUE">
                        <block type="math_rndfixed" id="acSDN-J?%wFa/wX]6]Lc" inline="false">
                          <field name="n">1</field>
                          <value name="x">
                            <shadow type="math_number" id="[ov#Fk2wE1PanZsg~4,7">
                              <field name="NUM">3.1234</field>
                            </shadow>
                            <block type="math_arithmetic" id="/mpuXh#j;36m}VhMpgQ_">
                              <field name="OP">MINUS</field>
                              <value name="A">
                                <shadow type="math_number" id="2?:VEYWisK^FF;(fWw2(">
                                  <field name="NUM">1</field>
                                </shadow>
                                <block type="math_number" id="C}tO4CKdT]#w#q/~{hVm">
                                  <field name="NUM">100</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <shadow type="math_number" id="CDzO:J3!PW(JVHi^.-MU">
                                  <field name="NUM">1</field>
                                </shadow>
                                <block type="math_arithmetic" id="nVb5uo.+[unOkjyF}Yl=">
                                  <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                  <value name="A">
                                    <shadow type="math_number" id="_sfnL[E7*EW:?nv[`v`M">
                                      <field name="NUM">1</field>
                                    </shadow>
                                    <block type="math_arithmetic" id="=($FR)^2~2K+2TFm+Bpg" inline="false">
                                      <field name="OP">DIVIDE</field>
                                      <value name="A">
                                        <shadow type="math_number" id="l5nTX:u]JGAwCx(d+;M|">
                                          <field name="NUM">1</field>
                                        </shadow>
                                        <block type="get_value_var" id=")Gs9Q(1m#,.f3AAhP|}v">
                                          <field name="ATTR">val</field>
                                          <value name="OID">
                                            <shadow type="field_oid" id="@VD(lXcw=h?8M96f|,R=">
                                              <field name="oid">Object ID</field>
                                            </shadow>
                                            <block type="text" id="F^ek.$A$%bzw.BKQ0qyz">
                                              <field name="TEXT">alias.0.energie.bezug</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <shadow type="math_number" id="rH7+M!;t|RgWZkgm9ds)">
                                          <field name="NUM">1</field>
                                        </shadow>
                                        <block type="get_value_var" id="g8?}GY**~]0LL@5b[e+p">
                                          <field name="ATTR">val</field>
                                          <value name="OID">
                                            <shadow type="field_oid" id="@VD(lXcw=h?8M96f|,R=">
                                              <field name="oid">Object ID</field>
                                            </shadow>
                                            <block type="text" id="LwEk=43AG`m=kPFI0!ww">
                                              <field name="TEXT">alias.0.energie.leistungsaufnahme_haus</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <shadow type="math_number" id="A.*:)97=N5r,!4:8y]d~">
                                      <field name="NUM">1</field>
                                    </shadow>
                                    <block type="math_number" id="WSCwoh*p0EN~I);6YuF[">
                                      <field name="NUM">100</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="controls_if" id="8uw)s:xN5PsY-DDLHh?D">
                          <mutation else="1"></mutation>
                          <value name="IF0">
                            <block type="logic_compare" id="Vw2[df`2hfxZ2~q`_#qI">
                              <field name="OP">LT</field>
                              <value name="A">
                                <block type="variables_get" id="5Yib_osW2eDUAOabo[/%">
                                  <field name="VAR" id="DEKENKZ_PW$)6(~vyubz">autarkie</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="math_number" id="^sz`W;3wksx![Gr]7DUw">
                                  <field name="NUM">0</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <statement name="DO0">
                            <block type="procedures_callnoreturn" id="]^iRY4ug[B#}0H%TY/?)" inline="true" disabled="true">
                              <mutation name="log_info">
                                <arg name="log_info_text"></arg>
                              </mutation>
                              <value name="ARG0">
                                <block type="text_join" id="*w_zR^6}O,0nhzdBe!Mp">
                                  <mutation items="2"></mutation>
                                  <value name="ADD0">
                                    <block type="text" id="bc9W1A7uOx2({;=X~u{6">
                                      <field name="TEXT">alias.0.energie.bezug: </field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD1">
                                    <block type="get_value_var" id="#@oXFv3,}WPEmPxLAjT|">
                                      <field name="ATTR">val</field>
                                      <value name="OID">
                                        <shadow type="field_oid" id="@VD(lXcw=h?8M96f|,R=">
                                          <field name="oid">Object ID</field>
                                        </shadow>
                                        <block type="text" id="FiRE3$h8/+d6GH9CmQ[y">
                                          <field name="TEXT">alias.0.energie.bezug</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="procedures_callnoreturn" id="7v5:+5-Lu;ZV^oT)(XM~" inline="true" disabled="true">
                                  <mutation name="log_info">
                                    <arg name="log_info_text"></arg>
                                  </mutation>
                                  <value name="ARG0">
                                    <block type="text_join" id="o3Gl~c$IXq8V%Qs4d_?`">
                                      <mutation items="2"></mutation>
                                      <value name="ADD0">
                                        <block type="text" id="K2H[B#r):z}@yd8J[.W*">
                                          <field name="TEXT">alias.0.energie.leistungsaufnahme_haus: </field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD1">
                                        <block type="get_value_var" id="[|}?GpnK0`Ou5xZ2E{IT">
                                          <field name="ATTR">val</field>
                                          <value name="OID">
                                            <shadow type="field_oid" id="@VD(lXcw=h?8M96f|,R=">
                                              <field name="oid">Object ID</field>
                                            </shadow>
                                            <block type="text" id="uy.x]1O?6L3Q:nCi{y04">
                                              <field name="TEXT">alias.0.energie.leistungsaufnahme_haus</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="procedures_callnoreturn" id="$tgFSk=g]{CHUw:H9?D@" inline="true" disabled="true">
                                      <mutation name="log_info">
                                        <arg name="log_info_text"></arg>
                                      </mutation>
                                      <value name="ARG0">
                                        <block type="text_join" id="HXbnivB+oy%z_f/u^VzD" inline="true">
                                          <mutation items="3"></mutation>
                                          <value name="ADD0">
                                            <block type="text" id="/I7iyT73pWM.V_5J13R!">
                                              <field name="TEXT">Autarkie bei </field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD1">
                                            <block type="math_number" id="g!}an}KeY/K$[;@z{/V0">
                                              <field name="NUM">0</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD2">
                                            <block type="text" id="(8bT:?r+~)f?zJ[`TKWs">
                                              <field name="TEXT">%</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="control_ex" id="19@x/as5:4$ODwL)9?F," inline="true">
                                          <field name="TYPE">true</field>
                                          <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field>
                                          <value name="OID">
                                            <shadow type="field_oid" id="~yjdzf5c~g_W=Ot^9wM8">
                                              <field name="oid">Object ID</field>
                                            </shadow>
                                            <block type="text" id="z94,:IKfaAi+hulG`Wu!">
                                              <field name="TEXT">javascript.0.Strom.Photovoltaik.Autarkie</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="VALUE">
                                            <shadow type="logic_boolean" id="vx:y7b!E_MT.siXV[oRj">
                                              <field name="BOOL">TRUE</field>
                                            </shadow>
                                            <block type="variables_get" id="r7gF$%(~d;Z,;xcXNRXU">
                                              <field name="VAR" id="DEKENKZ_PW$)6(~vyubz">autarkie</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="DELAY_MS">
                                            <shadow type="math_number" id="P`hD;_!mGBuCv%a1F[UO">
                                              <field name="NUM">0</field>
                                            </shadow>
                                            <block type="math_number" id="ltA(/T7~+eE:_1JrBxS[">
                                              <field name="NUM">0</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                          <statement name="ELSE">
                            <block type="procedures_callnoreturn" id="8$xzBS!8VDTx`~xVS1S*" inline="true" disabled="true">
                              <mutation name="log_info">
                                <arg name="log_info_text"></arg>
                              </mutation>
                              <value name="ARG0">
                                <block type="text_join" id="YTVLdrG;xbH?//lE1M^A">
                                  <mutation items="2"></mutation>
                                  <value name="ADD0">
                                    <block type="text" id="rb^affafd0nCm^mEpHTx">
                                      <field name="TEXT">alias.0.energie.bezug: </field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD1">
                                    <block type="get_value_var" id=".:TRJAQL%?]o/SDG;KA!">
                                      <field name="ATTR">val</field>
                                      <value name="OID">
                                        <shadow type="field_oid" id="@VD(lXcw=h?8M96f|,R=">
                                          <field name="oid">Object ID</field>
                                        </shadow>
                                        <block type="text" id="31/N!vZ`pn,:i(NQB2II">
                                          <field name="TEXT">alias.0.energie.bezug</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="procedures_callnoreturn" id="nY_UN+k7ME[BKJ/#n*@3" inline="true" disabled="true">
                                  <mutation name="log_info">
                                    <arg name="log_info_text"></arg>
                                  </mutation>
                                  <value name="ARG0">
                                    <block type="text_join" id="t;azLtHymv)6`5)u`P0@">
                                      <mutation items="2"></mutation>
                                      <value name="ADD0">
                                        <block type="text" id="+yhxR|J;S$N/ws$O+OnW">
                                          <field name="TEXT">alias.0.energie.leistungsaufnahme_haus: </field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD1">
                                        <block type="get_value_var" id="1v1U{lw_*KY,SV3]e1sX">
                                          <field name="ATTR">val</field>
                                          <value name="OID">
                                            <shadow type="field_oid" id="@VD(lXcw=h?8M96f|,R=">
                                              <field name="oid">Object ID</field>
                                            </shadow>
                                            <block type="text" id="rC`x_$(?xAw-M@t($4#a">
                                              <field name="TEXT">alias.0.energie.leistungsaufnahme_haus</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="procedures_callnoreturn" id="|:DU]J}68P]M/WlDsT=l" inline="true" disabled="true">
                                      <mutation name="log_info">
                                        <arg name="log_info_text"></arg>
                                      </mutation>
                                      <value name="ARG0">
                                        <block type="text_join" id="X0KgmzdH*!3;~yZtX%G*" inline="true">
                                          <mutation items="3"></mutation>
                                          <value name="ADD0">
                                            <block type="text" id="A`mHqub}aB2AIh*eT_Gi">
                                              <field name="TEXT">Autarkie bei </field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD1">
                                            <block type="variables_get" id="3J-#|+JL.i{cOv)53qc7">
                                              <field name="VAR" id="DEKENKZ_PW$)6(~vyubz">autarkie</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD2">
                                            <block type="text" id="Tg(9;|4+wRq2Iq77MA_N">
                                              <field name="TEXT">%</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="control_ex" id="nalaDY-3bdB2MT6-3B:D" inline="true">
                                          <field name="TYPE">true</field>
                                          <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field>
                                          <value name="OID">
                                            <shadow type="field_oid" id="~yjdzf5c~g_W=Ot^9wM8">
                                              <field name="oid">Object ID</field>
                                            </shadow>
                                            <block type="text" id="A=((@JQG%#*bGh2R7%_q">
                                              <field name="TEXT">javascript.0.Strom.Photovoltaik.Autarkie</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="VALUE">
                                            <shadow type="logic_boolean" id="=#$OMy,|`/Pw:p^a:9o$">
                                              <field name="BOOL">TRUE</field>
                                            </shadow>
                                            <block type="variables_get" id="~6?u-r71zjp+BV$4Gafs">
                                              <field name="VAR" id="DEKENKZ_PW$)6(~vyubz">autarkie</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="DELAY_MS">
                                            <shadow type="math_number" id="SUeyREm+cm.l4.ZS|_:J">
                                              <field name="NUM">0</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
          </xml>
          

          arteck T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • arteck
            arteck Developer Most Active @darkiop last edited by arteck

            @darkiop
            bei holding

            40189 3 max Ladeleistung BatWR
            40191 3 max Entladeleistung BatWR
            40795 3 Maximale Batterieladeleistung
            40799 3 Maximale Batterieentladeleistung

            kannst du dir die Parameter sparen.. haben ehh keine wirkung

            ich hätte da noch prognosebasiertes Laden und tibber Steuerung
            https://github.com/arteck/SMA_forecast_charging/tree/master/SUNNY_TRIPOWER _10.0_SE

            @TripleX geht das auch geneuer mit dem Wechselrichter von SMA

            D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • T
              TripleX @darkiop last edited by

              @darkiop said in SMA Wechselrichter in ioBroker einbinden:

              Und vor allem sollte bei so einer Frage auch etwas mehr an Details enthalten sein - welchen SMA-WR du im Einsatz hast z.B. 😉

              Für den SUNNY TRIPOWER 10.0 SE verwende ich aktuell folgendes:

              modbus (input)

              _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
              30203	3	Operation.HealthStt.Ok	Nennleistung im Zustand Ok	W	uint32be	2	1			value			
              30513	3	Metering.TotWhOut Wh	Gesamtertrag in kWh	kWh	uint64be	4	1		x/1000	value			
              30535	3	Metering.DyWhOut	Tagesertrag	kWh	uint32be	2	1		x/1000	value			
              30581	3	Metering.GridMs.TotWhIn	Zählerstand Bezugszähler	kWh	uint32be	2	1		x/1000	value			
              30583	3	Metering.GridMs.TotWhOut	Zählerstand Einspeisezähler	kWh	uint32be	2	1		x/1000	value			
              30769	3	DcMs.Amp_1	DC Strom Eingang (Strang 1)	A	int32be	2	0.001			value			
              30771	3	DcMs.Vol_1	DC Spannung Eingang (Strang 1)	V	int32be	2	0.01			value			
              30773	3	DcMs.Watt_1	DC Leistung Eingang (Strang 1)	W	int32be	2	1		x=(x<0) ? 0:x	value			
              30775	3	GridMs.TotW	Leistung (Eigenverbrauch)	W	int32be	2	1			value			
              30845	3	Bat.ChaStt	Aktueller Batterieladezustand (SoC)	%	int32be	2	1			value			
              30847	3	Bat.Diag.ActlCapacNom	Aktuelle Batteriekapazität	%	uint32be	2	1			value			
              30849	3	Bat.TmpVal	Batterietemperatur	°C	uint32be	2	0.1			value			
              30865	3	Metering.GridMs.TotWIn	Leistung Bezug	W	int32be	2	1			value			
              30867	3	Metering.GridMs.TotWOut	Leistung Einspeisung	W	int32be	2	1			value			
              30955	3	Bat.OpStt	Betriebsstatus der Batterie		uint32be	2	1			value			
              30957	3	DcMs.Amp_2	DC Strom Eingang (Strang 2)	A	int32be	2	0.001			value			
              30959	3	DcMs.Vol_2	DC Spannung Eingang (Strang 2)	V	int32be	2	0.01			value			
              30961	3	DcMs.Watt_2	DC Leistung Eingang (Strang 2)	W	int32be	2	1		x=(x<0) ? 0:x	value			
              31057	3	BatUsDm.Stt	Status Batterienutzungsbereich		uint32be	2	1			value			
              31379	3	Nameplate.CmpBMS.Typ	Batterietyp		uint32be	2	1			value			
              31391	3	Operation.Bat.Health	Batterie-Zustand		uint32be	2	1			value			
              31393	3	BatChrg.CurBatCha	Momentane Batterieladung	W	uint32be	2	1			value			
              31395	3	BatDsch.CurBatDsch	Momentane Batterieentladung	W	uint32be	2	1			value			
              31397	3	BatChrg.BatChrg	Batterieladung	kWh	uint64be	4	1		x/1000	value			
              31401	3	BatDsch.BatDsch	Batterieentladung	kWh	uint64be	4	1		x/1000	value			
              32385	3	Operation.Inverter.Health	Wechselrichter-Zustand		uint32be	2	1			value			
              33003	3	Operation.RunStt	Betriebsstatus		uint32be	2	1			value			
              

              modbus (holding)

              _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
              40149	3	Wirkleistungvorgabe		W	int32be	2	1	0		level		false	false	false	false
              40151	3	Kommunikation			uint32be	2	1	0		state		false	false	false	false
              40189	3	max Ladeleistung BatWR		W	uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
              40191	3	max Entladeleistung BatWR		W	uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
              40795	3	Maximale Batterieladeleistung		W	uint32be	2	1	0		level		false	false	false	false
              40799	3	Maximale Batterieentladeleistung		W	uint32be	2	1	0		level		false	false	false	false
              

              Die aktuell in W anliegende PV-Leistung hole ich mir aus dem json des Web Frontends des WR:

              const axios = require('axios');
              const https = require('https');
              
              const cron = '*/5 * * * * *';
              
              const logging = false;
              
              const baseUri = 'https://10.3.0.9/dyn/getDashValues.json';
              
              const instanz = 'javascript.' + instance;
              const pfad = '.Strom.Photovoltaik.';
              const idAktuell = instanz + pfad + 'Leistung_aktuell';
              
              async function GetPvGenCounterFromUi() {
                  try {
                      const response = await axios.post(baseUri, null, { httpsAgent: new https.Agent({ rejectUnauthorized: false }) });
              
                      if (response.status === 200) {
                          const resultValueAC = response.data.result["01B8-xxxxxB04"]["6100_0046C200"][9][0].val; // Leistung PV-Erzeugung
                          //const resultValueHome = body.result["01B8-xxxxxB04"]["6100_40263F00"][9][0].val; // Verbrauch Haus
                          //const resultValueAC = body.result["01B8-xxxxxB04"]["6100_00295A00"][9][0].val; // Batterie Entladung (modbus 30955)
              
                          if (typeof resultValueAC !== 'undefined') {
                              setState(idAktuell, resultValueAC, false);
                              if (logging) console.log("PV Erzeugung: " + resultValueAC);
                          }
                      }
                  } catch (error) {
                      console.error(error);
                  }
              }
              
              GetPvGenCounterFromUi();
              
              schedule(cron, function () {
                  GetPvGenCounterFromUi();
              });
              

              Für die Berechnung der Autarkie läuft nochmal ein kleines Blockly:

              8bb60455-f238-4864-98e9-96cea5336aed-image.png

              <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
                <variables>
                  <variable id=")A(,1t?QC+HBec3kpaD:">log_info_text</variable>
                  <variable id="DEKENKZ_PW$)6(~vyubz">autarkie</variable>
                </variables>
                <block type="procedures_defnoreturn" id=")7Xc23hxhO);1[Qia]$i" x="13" y="13">
                  <mutation>
                    <arg name="log_info_text" varid=")A(,1t?QC+HBec3kpaD:"></arg>
                  </mutation>
                  <field name="NAME">log_info</field>
                  <comment pinned="false" h="80" w="160">Debuging - Log Ausgabe</comment>
                  <statement name="STACK">
                    <block type="debug" id="oVE-wj4=kcL/14Zb`=)h">
                      <field name="Severity">log</field>
                      <value name="TEXT">
                        <shadow type="text" id="P0)38%YEoA-tS1,cn!L^">
                          <field name="TEXT">test</field>
                        </shadow>
                        <block type="text_join" id="d1s)E+PaZ649rHqE^ron">
                          <mutation items="4"></mutation>
                          <value name="ADD0">
                            <block type="text" id="-+FeT?Md^55hYYP{#n)_">
                              <field name="TEXT">+++ </field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD1">
                            <block type="text" id="`6k);`:%idWaiG8bZ[5L">
                              <field name="TEXT">PV Autarkie Berechnung: </field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD2">
                            <block type="variables_get" id="g:!wcT`1iKXT=n_C~Y`/">
                              <field name="VAR" id=")A(,1t?QC+HBec3kpaD:">log_info_text</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD3">
                            <block type="text" id="m:{Wlwl%u*`sI%N}Df/K">
                              <field name="TEXT"> +++</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
                <block type="comment" id=",A]yxHxP_?W~iT98PE((" x="13" y="213">
                  <field name="COMMENT">Autarkie berechnen:</field>
                  <next>
                    <block type="on_ext" id="wCeOrIdzh@U0M9j/y2]a">
                      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation>
                      <field name="CONDITION">ne</field>
                      <field name="ACK_CONDITION"></field>
                      <value name="OID0">
                        <shadow type="field_oid" id="6Cp(`|G)vq7f=(_%h)Xm">
                          <field name="oid">default</field>
                        </shadow>
                        <block type="text" id="eH-77(JJc279;TiZeuo6">
                          <field name="TEXT">alias.0.energie.leistungsaufnahme_haus</field>
                        </block>
                      </value>
                      <statement name="STATEMENT">
                        <block type="variables_set" id="FX$w~ckWq^Q?9K#:bLq.">
                          <field name="VAR" id="DEKENKZ_PW$)6(~vyubz">autarkie</field>
                          <value name="VALUE">
                            <block type="math_rndfixed" id="acSDN-J?%wFa/wX]6]Lc" inline="false">
                              <field name="n">1</field>
                              <value name="x">
                                <shadow type="math_number" id="[ov#Fk2wE1PanZsg~4,7">
                                  <field name="NUM">3.1234</field>
                                </shadow>
                                <block type="math_arithmetic" id="/mpuXh#j;36m}VhMpgQ_">
                                  <field name="OP">MINUS</field>
                                  <value name="A">
                                    <shadow type="math_number" id="2?:VEYWisK^FF;(fWw2(">
                                      <field name="NUM">1</field>
                                    </shadow>
                                    <block type="math_number" id="C}tO4CKdT]#w#q/~{hVm">
                                      <field name="NUM">100</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <shadow type="math_number" id="CDzO:J3!PW(JVHi^.-MU">
                                      <field name="NUM">1</field>
                                    </shadow>
                                    <block type="math_arithmetic" id="nVb5uo.+[unOkjyF}Yl=">
                                      <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                      <value name="A">
                                        <shadow type="math_number" id="_sfnL[E7*EW:?nv[`v`M">
                                          <field name="NUM">1</field>
                                        </shadow>
                                        <block type="math_arithmetic" id="=($FR)^2~2K+2TFm+Bpg" inline="false">
                                          <field name="OP">DIVIDE</field>
                                          <value name="A">
                                            <shadow type="math_number" id="l5nTX:u]JGAwCx(d+;M|">
                                              <field name="NUM">1</field>
                                            </shadow>
                                            <block type="get_value_var" id=")Gs9Q(1m#,.f3AAhP|}v">
                                              <field name="ATTR">val</field>
                                              <value name="OID">
                                                <shadow type="field_oid" id="@VD(lXcw=h?8M96f|,R=">
                                                  <field name="oid">Object ID</field>
                                                </shadow>
                                                <block type="text" id="F^ek.$A$%bzw.BKQ0qyz">
                                                  <field name="TEXT">alias.0.energie.bezug</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <shadow type="math_number" id="rH7+M!;t|RgWZkgm9ds)">
                                              <field name="NUM">1</field>
                                            </shadow>
                                            <block type="get_value_var" id="g8?}GY**~]0LL@5b[e+p">
                                              <field name="ATTR">val</field>
                                              <value name="OID">
                                                <shadow type="field_oid" id="@VD(lXcw=h?8M96f|,R=">
                                                  <field name="oid">Object ID</field>
                                                </shadow>
                                                <block type="text" id="LwEk=43AG`m=kPFI0!ww">
                                                  <field name="TEXT">alias.0.energie.leistungsaufnahme_haus</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <shadow type="math_number" id="A.*:)97=N5r,!4:8y]d~">
                                          <field name="NUM">1</field>
                                        </shadow>
                                        <block type="math_number" id="WSCwoh*p0EN~I);6YuF[">
                                          <field name="NUM">100</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="controls_if" id="8uw)s:xN5PsY-DDLHh?D">
                              <mutation else="1"></mutation>
                              <value name="IF0">
                                <block type="logic_compare" id="Vw2[df`2hfxZ2~q`_#qI">
                                  <field name="OP">LT</field>
                                  <value name="A">
                                    <block type="variables_get" id="5Yib_osW2eDUAOabo[/%">
                                      <field name="VAR" id="DEKENKZ_PW$)6(~vyubz">autarkie</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="math_number" id="^sz`W;3wksx![Gr]7DUw">
                                      <field name="NUM">0</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <statement name="DO0">
                                <block type="procedures_callnoreturn" id="]^iRY4ug[B#}0H%TY/?)" inline="true" disabled="true">
                                  <mutation name="log_info">
                                    <arg name="log_info_text"></arg>
                                  </mutation>
                                  <value name="ARG0">
                                    <block type="text_join" id="*w_zR^6}O,0nhzdBe!Mp">
                                      <mutation items="2"></mutation>
                                      <value name="ADD0">
                                        <block type="text" id="bc9W1A7uOx2({;=X~u{6">
                                          <field name="TEXT">alias.0.energie.bezug: </field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD1">
                                        <block type="get_value_var" id="#@oXFv3,}WPEmPxLAjT|">
                                          <field name="ATTR">val</field>
                                          <value name="OID">
                                            <shadow type="field_oid" id="@VD(lXcw=h?8M96f|,R=">
                                              <field name="oid">Object ID</field>
                                            </shadow>
                                            <block type="text" id="FiRE3$h8/+d6GH9CmQ[y">
                                              <field name="TEXT">alias.0.energie.bezug</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="procedures_callnoreturn" id="7v5:+5-Lu;ZV^oT)(XM~" inline="true" disabled="true">
                                      <mutation name="log_info">
                                        <arg name="log_info_text"></arg>
                                      </mutation>
                                      <value name="ARG0">
                                        <block type="text_join" id="o3Gl~c$IXq8V%Qs4d_?`">
                                          <mutation items="2"></mutation>
                                          <value name="ADD0">
                                            <block type="text" id="K2H[B#r):z}@yd8J[.W*">
                                              <field name="TEXT">alias.0.energie.leistungsaufnahme_haus: </field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD1">
                                            <block type="get_value_var" id="[|}?GpnK0`Ou5xZ2E{IT">
                                              <field name="ATTR">val</field>
                                              <value name="OID">
                                                <shadow type="field_oid" id="@VD(lXcw=h?8M96f|,R=">
                                                  <field name="oid">Object ID</field>
                                                </shadow>
                                                <block type="text" id="uy.x]1O?6L3Q:nCi{y04">
                                                  <field name="TEXT">alias.0.energie.leistungsaufnahme_haus</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="procedures_callnoreturn" id="$tgFSk=g]{CHUw:H9?D@" inline="true" disabled="true">
                                          <mutation name="log_info">
                                            <arg name="log_info_text"></arg>
                                          </mutation>
                                          <value name="ARG0">
                                            <block type="text_join" id="HXbnivB+oy%z_f/u^VzD" inline="true">
                                              <mutation items="3"></mutation>
                                              <value name="ADD0">
                                                <block type="text" id="/I7iyT73pWM.V_5J13R!">
                                                  <field name="TEXT">Autarkie bei </field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD1">
                                                <block type="math_number" id="g!}an}KeY/K$[;@z{/V0">
                                                  <field name="NUM">0</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD2">
                                                <block type="text" id="(8bT:?r+~)f?zJ[`TKWs">
                                                  <field name="TEXT">%</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="control_ex" id="19@x/as5:4$ODwL)9?F," inline="true">
                                              <field name="TYPE">true</field>
                                              <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field>
                                              <value name="OID">
                                                <shadow type="field_oid" id="~yjdzf5c~g_W=Ot^9wM8">
                                                  <field name="oid">Object ID</field>
                                                </shadow>
                                                <block type="text" id="z94,:IKfaAi+hulG`Wu!">
                                                  <field name="TEXT">javascript.0.Strom.Photovoltaik.Autarkie</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="VALUE">
                                                <shadow type="logic_boolean" id="vx:y7b!E_MT.siXV[oRj">
                                                  <field name="BOOL">TRUE</field>
                                                </shadow>
                                                <block type="variables_get" id="r7gF$%(~d;Z,;xcXNRXU">
                                                  <field name="VAR" id="DEKENKZ_PW$)6(~vyubz">autarkie</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="DELAY_MS">
                                                <shadow type="math_number" id="P`hD;_!mGBuCv%a1F[UO">
                                                  <field name="NUM">0</field>
                                                </shadow>
                                                <block type="math_number" id="ltA(/T7~+eE:_1JrBxS[">
                                                  <field name="NUM">0</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <statement name="ELSE">
                                <block type="procedures_callnoreturn" id="8$xzBS!8VDTx`~xVS1S*" inline="true" disabled="true">
                                  <mutation name="log_info">
                                    <arg name="log_info_text"></arg>
                                  </mutation>
                                  <value name="ARG0">
                                    <block type="text_join" id="YTVLdrG;xbH?//lE1M^A">
                                      <mutation items="2"></mutation>
                                      <value name="ADD0">
                                        <block type="text" id="rb^affafd0nCm^mEpHTx">
                                          <field name="TEXT">alias.0.energie.bezug: </field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD1">
                                        <block type="get_value_var" id=".:TRJAQL%?]o/SDG;KA!">
                                          <field name="ATTR">val</field>
                                          <value name="OID">
                                            <shadow type="field_oid" id="@VD(lXcw=h?8M96f|,R=">
                                              <field name="oid">Object ID</field>
                                            </shadow>
                                            <block type="text" id="31/N!vZ`pn,:i(NQB2II">
                                              <field name="TEXT">alias.0.energie.bezug</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="procedures_callnoreturn" id="nY_UN+k7ME[BKJ/#n*@3" inline="true" disabled="true">
                                      <mutation name="log_info">
                                        <arg name="log_info_text"></arg>
                                      </mutation>
                                      <value name="ARG0">
                                        <block type="text_join" id="t;azLtHymv)6`5)u`P0@">
                                          <mutation items="2"></mutation>
                                          <value name="ADD0">
                                            <block type="text" id="+yhxR|J;S$N/ws$O+OnW">
                                              <field name="TEXT">alias.0.energie.leistungsaufnahme_haus: </field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD1">
                                            <block type="get_value_var" id="1v1U{lw_*KY,SV3]e1sX">
                                              <field name="ATTR">val</field>
                                              <value name="OID">
                                                <shadow type="field_oid" id="@VD(lXcw=h?8M96f|,R=">
                                                  <field name="oid">Object ID</field>
                                                </shadow>
                                                <block type="text" id="rC`x_$(?xAw-M@t($4#a">
                                                  <field name="TEXT">alias.0.energie.leistungsaufnahme_haus</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="procedures_callnoreturn" id="|:DU]J}68P]M/WlDsT=l" inline="true" disabled="true">
                                          <mutation name="log_info">
                                            <arg name="log_info_text"></arg>
                                          </mutation>
                                          <value name="ARG0">
                                            <block type="text_join" id="X0KgmzdH*!3;~yZtX%G*" inline="true">
                                              <mutation items="3"></mutation>
                                              <value name="ADD0">
                                                <block type="text" id="A`mHqub}aB2AIh*eT_Gi">
                                                  <field name="TEXT">Autarkie bei </field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD1">
                                                <block type="variables_get" id="3J-#|+JL.i{cOv)53qc7">
                                                  <field name="VAR" id="DEKENKZ_PW$)6(~vyubz">autarkie</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD2">
                                                <block type="text" id="Tg(9;|4+wRq2Iq77MA_N">
                                                  <field name="TEXT">%</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="control_ex" id="nalaDY-3bdB2MT6-3B:D" inline="true">
                                              <field name="TYPE">true</field>
                                              <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field>
                                              <value name="OID">
                                                <shadow type="field_oid" id="~yjdzf5c~g_W=Ot^9wM8">
                                                  <field name="oid">Object ID</field>
                                                </shadow>
                                                <block type="text" id="A=((@JQG%#*bGh2R7%_q">
                                                  <field name="TEXT">javascript.0.Strom.Photovoltaik.Autarkie</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="VALUE">
                                                <shadow type="logic_boolean" id="=#$OMy,|`/Pw:p^a:9o$">
                                                  <field name="BOOL">TRUE</field>
                                                </shadow>
                                                <block type="variables_get" id="~6?u-r71zjp+BV$4Gafs">
                                                  <field name="VAR" id="DEKENKZ_PW$)6(~vyubz">autarkie</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="DELAY_MS">
                                                <shadow type="math_number" id="SUeyREm+cm.l4.ZS|_:J">
                                                  <field name="NUM">0</field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </xml>
              

              Wusste nicht, dass es bei SMA einen Unterschied in den Wechselrichtern gibt.
              Habe einen Sunny Tripower 8.0 SE mit dem Sunny Home Manager 2.0 im Einsatz.

              arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • arteck
                arteck Developer Most Active @TripleX last edited by

                @triplex na du bist lustig... sogar GEWALTIGEN... da ist nix standard

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • D
                  darkiop Most Active @arteck last edited by

                  @arteck sagte in SMA Wechselrichter in ioBroker einbinden:

                  kannst du dir die Parameter sparen.. haben ehh keine wirkung

                  Danke Dir - hab die ehrlich gesagt auch nie näher angeschaut / überprüft 😉

                  @arteck sagte in SMA Wechselrichter in ioBroker einbinden:

                  ich hätte da noch prognosebasiertes Laden und tibber Steuerung
                  https://github.com/arteck/SMA_forecast_charging/tree/master/SUNNY_TRIPOWER _10.0_SE

                  Interessantes Projekt - Haben zwar kein Tibber und Co., werde mir die Skripte aber mal die Tage anschauen.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • First post
                    Last post

                  Support us

                  ioBroker
                  Community Adapters
                  Donate

                  481
                  Online

                  31.8k
                  Users

                  80.0k
                  Topics

                  1.3m
                  Posts

                  4
                  7
                  403
                  Loading More Posts
                  • Oldest to Newest
                  • Newest to Oldest
                  • Most Votes
                  Reply
                  • Reply as topic
                  Log in to reply
                  Community
                  Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                  The ioBroker Community 2014-2023
                  logo