      Hallo Zusammen,

      ich habe nun ein Wandthermostat von Homematic und will damit einen einfachen Stellantrieb steuern.

      Der Stellantrieb ist über einen 4-Kanal -Funkempfänger von Homematic angeschlossen.

      Hat jemand ein gutes Script um den Stellantrieb so zu steuern, dass er angeht, wenn es zu kalt ist? und ausgeht wenn es warm genug ist?

      Gruß

      Thomas

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • R
        RappiRN Most Active last edited by

        Du kannst den Wandthermostat mit dem Kanal für den Stellantrieb direkt koppeln, dann klappt die Regelung schonmal ohne Einflüsse von außen.

        Mit Scripten usw. kannst du dann auf die Regelung des Thermostaten Einfluss nehmen.

        Enrico

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • T
          thobastian last edited by

          Das würde ich ja gerne, aber beide Geräte tauchen nicht in der Liste auf….

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • T
            thobastian last edited by

            ah, jetzt klappt es gerade.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • R
              RappiRN Most Active last edited by

              Welche Liste?

              Hast du eine CCU?

              Enrico

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • T
                thobastian last edited by

                Weißt Du , welche Kanäle ich dann verbinden muss?

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • R
                  RappiRN Most Active last edited by

                  Die Direktverknüpfung sieht bei mir in der CCU so aus:

                  2216_direktverkn_pfung_ccu.jpg

                  Enrico

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • T
                    thobastian last edited by

                    Also hast "VerknüpfungspartnerSchaltaktor" mit dem Aktor verbunden,richtig?

                    Beim Test müsste ich dann ja eine sehr hohe Temperatur einstellen und schon gehts los….

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • R
                      RappiRN Most Active last edited by

                      Genau, ich glaube beim Test musste ich damals etwas warten, bis der Schaltaktor reagiert hat, ich dachte da erstmal, dass ich was falsch gemacht habe.

                      Enrico

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • T
                        thobastian last edited by

                        Könnt ihr mal eine konkrete Situation schreiben, wann das Wandthermostat schalten sollte?

                        Mein Wandthermostat schaltet den Aktor einfach nicht, obwohl ich eine Zimmertemperatur von 30Grad eingestellt hatte.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • R
                          RappiRN Most Active last edited by

                          Eigentlich sollte der Aktor schalten, wenn du den Sollwert auf 30°C stellst, es sei denn dein Zimmer ist noch wärmer. :lol:

                          Kannst du mal bitte einen Screenshot von der Direktverknüpfung einstellen!

                          Enrico

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • T
                            thobastian last edited by

                            genauso ist das ! 😉
                            1555_zwischenablage01.jpg

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • R
                              RappiRN Most Active last edited by

                              Was hast du als Schaltaktor eingebaut? Ich habe den Vierfach Funkschaltaktor für die Hutschiene. Da ist ne LED drauf für jeden Kanal eine, hast du auch so eine optische Kontrolle? Hast du mal im log der CCU nachgesehen, ob da die Meldungen ankommen?

                              Enrico

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • T
                                thobastian last edited by

                                Genau den habe ich auch eingebaut.

                                Das Thermostat sendet immer "Entscheidungswert 200" auf Kanal 7.

                                Der 4-Empfänger reagiert nicht darauf.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • R
                                  RappiRN Most Active last edited by

                                  Ich habe grad nochmal ne andere Direktverknüpfung erstellt. Bei mir erscheint auf der linken Seite, beim Thermostat noch eine Auswahl für Hysterese, die fehlt bei dir. Ich weiß nicht, was da in den den Geräten eingestellt sein muss, bei dir fehlt dieses Fenster.

                                  Lösche doch nochmal deine Verknüpfung und erstelle sie über die CCU neu!

                                  Enrico

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • T
                                    thobastian last edited by

                                    Ich habe die Direktverbindung gelöscht und wieder eingerichtet. Hat aber nichts gebracht.schade.

                                    Wenn ich den Button "Empfängerprofil testen" drücke, wird auch richtig ausgelöst. Also anscheinend gibt das wandthermostat keine richtige Info raus.

                                    Die Hysterekurve kann ich nicht finden.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • R
                                      RappiRN Most Active last edited by

                                      Wie siehts denn mit den Aktualisierungen aus?

                                      CCU habe ich auf Version 2.29.18 da gibts momentan ein Update. Das Thermostat ist bei Version 1.3.

                                      Enrico

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • T
                                        thobastian last edited by

                                        Die Hysteresekurve hab ich nun hinbekommen. Die vereinfachte Konfiguration unter der Benutzersteuerung war eingeschaltet.

                                        Nach 14 mal "Entscheidungswert 200" schaltet der Aktor tatsächlich. Das hat aber auch eine Stunde gedauert. Das ist ziemlich spät.

                                        Es ist wohl besser, das Schalten selbst (mit einem Programm auf Entscheidungswert 200) zu übernehmen, schätze ich.

                                        Wie lange braucht Dein Wandthermostat, wenn du ihn auf 30 Grad einstellst?

                                        Die Softwarestände sind alle aktuell bei mir.

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • R
                                          RappiRN Most Active last edited by

                                          Ich hatte dir ja schon geschrieben, dass mir so war, als wenn es beim ersten Mal ausprobieren sehr lange gedauert hatte. Jetzt, wo das schon ne Weile läuft, geht das alles super!

                                          Ich hab irgendwo mal gelesen, dass das Thermostat ne Weile (da war von mehreren Tagen die Rede) braucht, um sich einzuregeln, vielleicht ist das der Grund, warum es am Anfang so schwierig ist, was auszuprobieren.

                                          Enrico

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • T
                                            thobastian last edited by

                                            Es gibt Neuigkeiten.

                                            Auf das HM-LC-Sw4-Ba-PCB kann das Wandthermostat nicht direkt , da es batteriebetrieben ist.

                                            Also eine direkte Verknüpfung funktioniert nicht.

                                            Ein Umweg ist ein Programm, dass auf den Wert 200 "hört". Das habe ich konfiguriert und das funktioniert auch einwandfrei.

                                            Vielen Dank für die Hilfe.

                                            Gruß

                                            Thomas

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            801
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.8k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            2
                                            21
                                            3491
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo