      Hallo zusammen,

      ich habe den SH10RT über den Modbus ausgelesen.
      Im Register 5002 "Daily Output Energy" wird mir ein Wert angezeigt (53.3 kWh) der deutlich höher ist als das was mir in der iSolarCloud-App von Sungrow angezeigt wird (46,6 kWh).

      Die Solaranzeige zeigt übrigens den gleichen Wert an (53,3 kWh).

      Kann mir jemand erklären wie diese Abweichung zustande kommt?

      Danke und Gruß

      Hartmut

      W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • W
        wolfi913 @hru last edited by

        @hru
        Wenn ich mich nicht irre ist in dem Register auch Akku-Nutzung mit eingerechnet.
        Schau mal beim Register modbus.0.inputRegisters.13001_Daily_PV_Generation ob da die Werte mit der iSolarCloud-App besser zusammenpassen.

        hru 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • hru
          hru @wolfi913 last edited by

          @wolfi913 Hallo Wolfi913,
          vielen Dank für Deine Info.
          Genau so ist es.

          im Register 13001 steht der tägliche PV Ertrag.

          Ich habe noch eine Frage:
          Im Register 13011 steht die tägliche Menge der Batterie-Ladung.
          Der Wert wird bei mir um Faktor 10 zu groß angezeigt (125 kWh statt 12,5 kWh).
          Wie bzw. wo muss ich das korrigieren?

          Danke vorab für Deine Unterstützung.

          Gruß Hartmut

          W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • W
            wolfi913 @hru last edited by

            @hru sagte in Abweichung Tagesertrag Sungrow SH10RT:

            Der Wert wird bei mir um Faktor 10 zu groß angezeigt (125 kWh statt 12,5 kWh).
            Wie bzw. wo muss ich das korrigieren?

            Vermutlich ist der falsche Faktor in den Instanzeinstellungen für dieses Register drin.
            Geh mal in den die Adaptereinstellung von Modbus auf Eingangsregister und stell oben auf Erweiterten Modus um.
            Dann solltest Du den Faktor sehen.
            Da wird bei Dir vermutlich 1 stehen. Müsstest Du auf 0,1ändern
            Screenshot 2024-04-23 224423.png

            hru 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • hru
              hru @wolfi913 last edited by

              @wolfi913 super, hat geklappt.
              Vielen Dank!

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • hru
                hru last edited by hru

                Ich hätte noch eine Frage zu den Werten:
                In der iSolarApp/Cloud wird die Differenz aus selbst erzeugtem Strom (13001) und dem dort genannten "Verbrauch" ermittelt und als "Energieanalyse" (sozusagen als Ergebnisbilanz) angezeigt.

                Ich habe noch nicht herausgefunden, wie sich dieser "Verbrauch" errechnet.

                Die Summe aus PV-Verbrauch (13016) + Batterie-Entladung (13025) + Netzbezug (13035) liegt bei mir immer etwas (ca. 1,6 kWh) unter dem ausgewiesenen "Verbrauch".

                Irgend eine Idee, wie Sungrow den "Verbrauch" errechnet?

                Was der Wert des Registers 5002 sein soll und wie er sich errechnet ist mir auch nicht klar. PV-Verbrauch (13016) + Batterie Entladung (13025) ist viel weniger.
                Selbst wenn ich noch die Batterie-Ladung (13011) dazurechne, ist es noch viel weniger.

                Danke und Gruß

                Hartmut

                ubecker 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • ubecker
                  ubecker @hru last edited by

                  @hru Hallo, du hast doch alle Werte über Modbus. Vergiss doch diese Marketing APP iSolarCloud. Wenn ich darin sehe wieviele Bäume ich gepflanzt haben soll ...
                  War für mich wie damals das erste Windows. (gestartet gelacht F8)

                  hru 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • hru
                    hru @ubecker last edited by

                    @ubecker said in Abweichung Tagesertrag Sungrow SH10RT:

                    @hru Hallo, du hast doch alle Werte über Modbus. Vergiss doch diese Marketing APP iSolarCloud. Wenn ich darin sehe wieviele Bäume ich gepflanzt haben soll ...
                    War für mich wie damals das erste Windows. (gestartet gelacht F8)

                    Hallo ubecker,
                    ja ich will ja mit den Werten aus den Registern arbeiten.
                    Dazu muss ich aber erst verstehen, was die Werte genau bedeuten.
                    Dazu vergleiche ich die Werte mit den Angaben in der iSolarcloud-App.
                    Gruß Hartmut

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • hru
                      hru last edited by Homoran

                      Hallo,
                      falls jemand hier vorbeikommt und sich auch fragt, was der Wert im Register 5002 des SH10RT für eine Bedeutung hat, hier eine Erklärung im PV Forum
                      Erklärung Bedeutung Register 5002 des SH10RT: https://www.photovoltaikforum.com/thread/166134-daten-lesen-vom-sungrow-wechselrichtern-modbus/?postID=3727051#post3727051

                      Gruß Hartmut

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • First post
                        Last post

                      Support us

                      ioBroker
                      Community Adapters
                      Donate

                      724
                      Online

                      31.9k
                      Users

                      80.3k
                      Topics

                      1.3m
                      Posts

                      3
                      9
                      1616
                      Loading More Posts
                      • Oldest to Newest
                      • Newest to Oldest
                      • Most Votes
                      Reply
                      • Reply as topic
                      Log in to reply
                      Community
                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                      The ioBroker Community 2014-2023
                      logo