    Nulleinspeisung mit Sperrzeit

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • G
      Gonzokalle last edited by

      Wie kann das obere Limit für 30 Sekunden gehalten werden, obwohl es ein neues unteres Limit gibt?
      Der Grund ist der Motor der Waschmaschine. Die Trommel dreht 20 Sekunden, dann 10 Sekunden Pause.
      Da wird dann jedes mal geschaltet, was ich gerne unterbinden möchte.

      a2604ce2-c0a5-4626-9bb7-5d869ce6e24c-image.png

      Samson71 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Samson71
        Samson71 Global Moderator @Gonzokalle last edited by

        @gonzokalle
        Anderer Ansatz, da evtl. einfacher. Zumindest würde ich den Weg gehen.
        Macht es Sinn die gesamte Regelung komplett auszusetzen, wenn die WaMa läuft? Zum Beispiel mit einer Sperrvariable "WaMa aktiv" und nur regeln wenn diese falsch ist?

        G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • G
          Gonzokalle @Samson71 last edited by

          @samson71
          Ich verstehe was du meinst, dass könnte ich machen.
          Da würde ich aber teilweise bis zu 300 Watt in das Netz einspeisen.
          Die Sperre für das obere Limit wäre mir lieber.

          Codierknecht arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @Gonzokalle last edited by Codierknecht

            @gonzokalle sagte in Nulleinspeisung mit Sperrzeit:

            Da würde ich aber teilweise bis zu 300 Watt in das Netz einspeisen.

            Und wo wäre da das Problem?

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • arteck
              arteck Developer Most Active @Gonzokalle last edited by arteck

              @gonzokalle sagte in Nulleinspeisung mit Sperrzeit:

              Da würde ich aber teilweise bis zu 300 Watt in das Netz einspeisen.

              das sind ja milionen Euros was dir da flöten gehen...

              sry das ich mich lustig mache.. aber man kann sich das leben auch schwer machen

              1 Reply Last reply Reply Quote 2
              • G
                Gonzokalle last edited by Gonzokalle

                @arteck
                Habe heute festgestellt, das die Kochfelder, Backofen und die Microwelle auch takten.
                Dann müsste ich ja alle überwachen, um da eine Sperre einzubauen.
                Da muss ich mir etwas anderes überlegen.

                G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • G
                  Gonzokalle @Gonzokalle last edited by

                  @gonzokalle
                  Ich habe überlegt.
                  Unter 600W im Haus soll die Nullregelung laufen.
                  Über 600W im Haus soll der WR für eine Minute auf 100% laufen.
                  Morgen mal testen.
                  Unbenannt.png

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • G
                    Gonzokalle last edited by Gonzokalle

                    @gonzokalle
                    Habe das ganze noch einmal überarbeitet.
                    Trigger ist jetzt der Lesekopf Stromzähler. Ist etwas schneller. Wert kommt alle 10 Sekunden.
                    Über 600W wird der WR für eine Minute auf 75% (100%) gesperrt, um das Takten von Herd, Microwelle und Co zu verhindern.
                    Danach läuft der WR wieder im Regelbetrieb. Einspeisung bewegt sich bei 100W.

                    d75cd6c7-a4f7-49c6-a7d4-d82b94020796-image.png

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • G
                      Gonzokalle last edited by

                      Hier sieht man gut, wie die Sperre funktioniert.
                      Leider war nicht ausreichend Sonne da.

                      60481138-16a7-4d4c-9f74-72486109fc3e-image.png

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • First post
                        Last post

                      Support us

                      ioBroker
                      Community Adapters
                      Donate

                      441
                      Online

                      32.0k
                      Users

                      80.4k
                      Topics

                      1.3m
                      Posts

                      4
                      9
                      532
                      Loading More Posts
                      • Oldest to Newest
                      • Newest to Oldest
                      • Most Votes
                      Reply
                      • Reply as topic
                      Log in to reply
                      Community
                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                      The ioBroker Community 2014-2023
                      logo