      @paul53 Die Verzögerungen habe ich absichtlich erstmal so kurz gewählt. Werden dann noch angepasst.
      Der Heizstab hat 2KW.
      So müsste es richtig sein?!

      8ca6e454-1d9a-4a71-9ceb-33ffdf7016c0-grafik.png

      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • paul53
        paul53 @surfer09 last edited by paul53

        @surfer09 sagte: Der Heizstab hat 2KW.

        Die Hysterese ist mit 1980 W zu gering. Sie muss etwas höher sein, als die Leistungsaufnahme, da sonst im Grenzbereich ständig ein- und ausgeschaltet wird.

        @surfer09 sagte in Blockly Verzögerung Verständnisfrage *gelöst*:

        So müsste es richtig sein?!

        Nein, die Vergleiche sind immer noch falsch herum.

        Blockly_temp.JPG

        Die Prüfung der Uhrzeit muss nur beim Einschalten erfolgen (falls überhaupt erforderlich).

        surfer09 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • surfer09
          surfer09 @paul53 last edited by

          @paul53 Okay, habe ich jetzt angepasst.
          Das mit der Uhrzeit hatte ich absichtlich mit eingebaut. Ich hatte heute morgen nämlich auch ein Problem mit diesem Skript, was den Speicher etwas leeren soll. Das funktionierte heute morgen gar nicht.
          Er schaltete andauernd ein und aus.

          Angepasstes Skript:

          7f5b8aae-ec4a-4040-82fc-2e0f34c0625e-grafik.png

          4be637ab-6286-4897-883e-096984b0513b-grafik.png

          Batterie leeren

          b360f197-2c20-4604-9bde-1c996984b374-grafik.png

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • surfer09
            surfer09 @paul53 last edited by

            @paul53 sagte in Blockly Verzögerung Verständnisfrage *gelöst*:

            @surfer09 sagte: Der Heizstab hat 2KW.

            Die Hysterese ist mit 1980 W zu gering. Sie muss etwas höher sein, als die Leistungsaufnahme, da sonst im Grenzbereich ständig ein- und ausgeschaltet wird.

            Du meinst so?

            d431491e-f5ed-4804-b25b-92c35e2e93a1-grafik.png

            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • paul53
              paul53 @surfer09 last edited by

              @surfer09 sagte: Du meinst so?

              Im Ernst: Nur 2020 W Hysterese?

              surfer09 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • surfer09
                surfer09 @paul53 last edited by

                @paul53 Ehrlich gesagt weiß ich jetzt nicht genau was damit gemeint ist. Wie hoch sollten die Werte denn sein?

                Homoran paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Homoran
                  Homoran Global Moderator Administrators @surfer09 last edited by

                  @surfer09 sagte in Blockly Verzögerung Verständnisfrage *gelöst*:

                  Wie hoch sollten die Werte denn sein?

                  so viel wie vernachlässigbar zusätzlich zum Heizstab laufen darf/könnte, ohne dass bei jedem Anschalten der WC Beleuchtung der Heizstab ausschalten muss.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • paul53
                    paul53 @surfer09 last edited by paul53

                    @surfer09 sagte: Wie hoch sollten die Werte denn sein?

                    Ich hatte 2300 W vorgeschlagen (Hysterese: 2250 W).

                    Blockly_temp.JPG

                    surfer09 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • surfer09
                      surfer09 @paul53 last edited by

                      @paul53 Okay, dann hatte ich das nicht so verstanden, dass ich das bei mir so hinterlegen sollte, Sorry! Ich dachte, der Code wäre ein Beispiel aus deinem privaten Bereich.
                      Ich hab's jetzt angepasst

                      6cb95175-b42d-4e4b-b71c-7be0907ec197-grafik.png

                      Und das bedeutet jetzt, dass mindestens 2250 Watt Überschuss nötig sind, um einzuschalten?

                      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • paul53
                        paul53 @surfer09 last edited by paul53

                        @surfer09 sagte: mindestens 2250 Watt Überschuss nötig sind, um einzuschalten?

                        Mind. 2300 W Überschuss zum Einschalten. Wie groß ist die PV-Anlage (Wp)?

                        Übrigens: Wenn um 20:30 Uhr der Überschuss noch >= 50 W ist, bleibt der Heizstab die ganze Nacht eingeschaltet.

                        surfer09 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • surfer09
                          surfer09 @paul53 last edited by

                          @paul53 sagte in Blockly Verzögerung Verständnisfrage *gelöst*:

                          @surfer09 sagte: mindestens 2250 Watt Überschuss nötig sind, um einzuschalten?

                          Mind. 2300 W Überschuss zum Einschalten. Wie groß ist die PV-Anlage (Wp)?

                          4,5 KW

                          Übrigens: Wenn um 20:30 Uhr der Überschuss noch >= 50 W ist, bleibt der Heizstab die ganze Nacht eingeschaltet.

                          Och ne, das geht ja auch nicht. Dann muss ich die Uhrzeit weiter nach hinten schieben.

                          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • paul53
                            paul53 @surfer09 last edited by

                            @surfer09 sagte: 4,5 KW

                            Dann muss man den Heizstab nicht schon bei 2050 W aktivieren.

                            @surfer09 sagte in Blockly Verzögerung Verständnisfrage *gelöst*:

                            Dann muss ich die Uhrzeit weiter nach hinten schieben.

                            ... oder die Prüfung der Uhrzeit beim Ausschalten ganz weglassen.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • First post
                              Last post

                            Support us

                            ioBroker
                            Community Adapters
                            Donate

                            660
                            Online

                            32.0k
                            Users

                            80.4k
                            Topics

                            1.3m
                            Posts

                            3
                            20
                            570
                            Loading More Posts
                            • Oldest to Newest
                            • Newest to Oldest
                            • Most Votes
                            Reply
                            • Reply as topic
                            Log in to reply
                            Community
                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                            The ioBroker Community 2014-2023
                            logo