      Peter c last edited by Peter c

      Möchte eine Steckdose über Cron Regeln zwischen 0 und 2:30 sowie zwischen 5:00 und 23:59 an bestimmten Tagen aktiv haben. Zwischen 2:30 und 5:00 soll die Regel inaktiv sein. Hab dazu ein Blockly geschrieben.
      Bildschirmfoto 2024-05-22 um 13.28.39.png

      Aber irgendwie ist die Regel zwischen 2:30 und 2:32 aktiv.

      Bildschirmfoto 2024-05-22 um 13.33.01.png
      Bildschirmfoto 2024-05-22 um 13.29.56.png

      Muss ich da eine andere Syntax verwenden?

      Codierknecht paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Peter c last edited by

        @peter-c
        Trigger in Trigger funktioniert nicht!

        Willst Du die jetzt zeitgesteuert schalten oder aufgrund einer Bedingung?

        P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • P
          Peter c @Codierknecht last edited by Peter c

          @codierknecht said in Cron für Steuerung Steckdose falsche Syntax?:

          Willst Du die jetzt zeitgesteuert schalten oder aufgrund einer Bedingung?

          Zeitgesteuert.

          Ich glaub ich habs verstanden. Schreib das mal um.

          Bildschirmfoto 2024-05-22 um 14.06.29.png

          Komisch war nur, dass das die Abschaltung trotzdem ging.

          Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • paul53
            paul53 @Peter c last edited by

            @peter-c sagte: Zwischen 2:30 und 5:00 soll die Regel inaktiv sein.

            Vorschlag:

            Blockly_temp.JPG

            P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • P
              Peter c @paul53 last edited by

              @paul53

              @paul53 said in Cron für Steuerung Steckdose falsche Syntax?:

              Vorschlag:

              Das gefällt mir, da hab ich gleich viel mehr gelernt was es da noch so alles gibt...

              Danke

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • P
                Peter c @paul53 last edited by Peter c

                @paul53 said in Cron für Steuerung Steckdose falsche Syntax?:

                Zwischen 2:30 und 5:00 soll die Regel inaktiv sein.

                Hab mir das nochmal angesehen. Kann es sein, dass nun die Bedingung das der Schalter auf false gesetzt wird nur noch an den Tage und den Stunden gilt? Eigentlich sollte es genau umgekehrt sein.
                Nur in den Stunden 2:30 und 5:00 sollte der Ausschaltprozess wegen der Unterschreitung < 6 nicht gemacht werden.

                Vermutlich erreiche ich mein Ziel nur so.

                Bildschirmfoto 2024-05-22 um 15.06.47.png

                paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • paul53
                  paul53 @Peter c last edited by paul53

                  @peter-c sagte: Bedingung das der Schalter auf false gesetzt wird nur noch an den Tage und den Stunden gilt?

                  Ich habe nur deine Cron-Regeln nachgebildet. Was das Skript tatsächlich machen soll, kann ich nicht wissen.
                  Die UND-Verknüpfung der Wochentage funktioniert nicht, denn es kann nicht gleichzeitig Montag, Mittwoch und Freitag sein.

                  P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • P
                    Peter c @paul53 last edited by

                    @paul53 Danke für den Hinweis, alles gut.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @Peter c last edited by

                      @peter-c sagte in Cron für Steuerung Steckdose falsche Syntax?:

                      Ich glaub ich habs verstanden

                      Hier noch ein bisschen Lesestoff:
                      https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • First post
                        Last post

                      Support us

                      ioBroker
                      Community Adapters
                      Donate

                      678
                      Online

                      32.0k
                      Users

                      80.4k
                      Topics

                      1.3m
                      Posts

                      3
                      9
                      299
                      Loading More Posts
                      • Oldest to Newest
                      • Newest to Oldest
                      • Most Votes
                      Reply
                      • Reply as topic
                      Log in to reply
                      Community
                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                      The ioBroker Community 2014-2023
                      logo