      Homoran Global Moderator Administrators @Dominic Reber last edited by

      @dominic-reber sagte in Anleitung Pool Wärmepumpe per Modbus anbinden:

      Habt ihr durchgehen blau bei Link?

      jetzt unabhängig von der Wärmepumpe!
      nein, blau blinkt

      rot ist dauernd an (power).
      Dann blinkt kurz grün (Tx = Senden), dann antwortet blau (Rx = Empfangen)

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Dominic Reber
        Dominic Reber last edited by

        @homoran Danke für Deine schnelle Antwort!
        In welchem Abstand blinkt es?

        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Homoran
          Homoran Global Moderator Administrators @Dominic Reber last edited by

          @dominic-reber so wie das Abfrageintervall eingestellt ist

          Dominic Reber 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Dominic Reber
            Dominic Reber @Homoran last edited by

            @homoran Alles klar, danke!

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • S
              Stefan_TR96 last edited by

              Hab seit gestern auch eine Fairland X20 angeschlossen und bin dank dieser Anleitung schon recht weit mit der Anbindung an iobroker.

              Als Modbus Bridge habe ich einen ESP32 mit Tasmota in Verbindung mit einem RS485 TTL Wandler.

              Alles funktioniert wie im ersten Beitrag eingestellt. Nun wollte ich mehr Werte im Eingangsregister hinzufügen. 30007 "Discharge Temp" und 30008 "Outer Coil Temp" funktionieren problemlos. Sobald ich 3009 "Suction temp" oder etwas höheres (z.b. 30012 Current of Compressor" hinzufüge wird der Modus Adapter gelb und ich bekomme im Log folgende Meldung:

              [DevID_1] Poll error count: 1 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":3,"message":"ILLEGAL DATA VALUE"}
              

              per Abfrage in der Tasmota Konsole kommt bei Abfrage der Wassereintrittstemperatur

              CMD: ModBusSend {"deviceaddress": 1, "functioncode": 4, "startaddress": 3, "type":"uint16", "count":1}
              RSL: RESULT = {"ModbusReceived":{"DeviceAddress":1,"FunctionCode":4,"StartAddress":3,"Length":7,"Count":1,"Values":[101]}}
              

              und bei Abfrage des Stromes:

              CMD: ModBusSend {"deviceaddress": 1, "functioncode": 4, "startaddress": 1, "type":"uint16", "count":1}
              RESULT = {"ModbusReceived":{"DeviceAddress":1,"FunctionCode":4,"StartAddress":1,"Length":7,"Count":1,"Values":[76]}}
              

              Im Modbus Adapter jedoch wie oben geschrieben die Fehlermeldung. Kann mir vielleicht hier jemand weiterhelfen? Habe ich einen Fehler in der Adressierung?

              J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • R
                Robski last edited by

                Hallo zusammen,

                ich will euch meine Erfahrung bei der Anbindung der Fairland X20 mitteilen, vielleicht hilft es dem ein oder anderem...

                1. Die X20, zumindest mein Modell, hat die Platine: MWH367. Das ist wichtig, denn für diese gibt es abweichende Adressen für Modbus.
                2. Der RS485 to ETH von Waveshare hat bei mir nicht funktioniert, keine Ahnung warum. Ich hatte jedoch mit einem Alternativprodukt "Coolwell RS485 to WiFi/Ethernet" Erfolg! Der Vorteil ist zudem, dass man sich die Stromversorgung mit den Pins G & +12V direkt von der Platine holen kann und wenn man WLAN im Garten hat, braucht man keine zusätzlichen Kabel 👍.
                3. Der Badshop Austria hat viele zusätzliche Informationen zu seinen angebotenen Wärmepumpen, welche ebenfalls die Platine MWH367 integriert haben. So gibt es für diese Platine ein separates Modbus Adressschema https://shop.peraplas.de/out/media/563716876920250417_12_05_48Modbus_Wärmepumpe_MWH381 & MWH366 & MWH367.xlsx
                4. Zudem, ich bin vor dem Kauf davon ausgegangen, dass ich mit meiner Poolpumpe die Wärmepumpe steuern kann (an/aus), jedoch hatte ich keine Anschlüsse 5&6 wie in der Anleitung beschrieben. Wie in dem Dokument beschrieben kann diese Funktion mit dem DIN2 Steckplatz erreicht werden: https://shop.peraplas.de/out/pictures/ddmedia/anleitung-smart-waermepumpen-de-20240402-externe-freigabe-din2.pdf

                Alles in allem funktionert das nun alles sehr gut mit iobroker. Ich verwende keine Aliase, da in dem Adressdokument die direkten Adressen aufgeführt werden.

                Viele Grüße
                Robert

                Dominic Reber 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • J
                  james4711 @Stefan_TR96 last edited by

                  @stefan_tr96
                  Hallo!

                  Hast du zu dem Thema eine Lösung gefunden??

                  Bei mir ist es genau so.
                  Wenn ich die ersten 8 Input-Register angebe funktioniert es (inkl. Outer coil pipe temp). Sobald ich das 9 Register (Gas return temp) angebe hat der Modbus-Adapter ein Problem.
                  Wenn ich allerdings Register 9 - 14 in einer eigenen Modbus-Instanz abfrage funktioniert es problemlos.
                  Kann aber irgendwie nicht die Lösung sein.

                  Danke!

                  Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Homoran
                    Homoran Global Moderator Administrators @james4711 last edited by

                    @james4711 sagte in Anleitung Pool Wärmepumpe per Modbus anbinden:

                    Kann aber irgendwie nicht die Lösung sein.

                    was hast du denn als maximal gleichzeitig abzufragende Register eingestellt?
                    Hast du das Problem auch, wenn du das auf 10 oder kleiner stellst?

                    J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • J
                      james4711 @Homoran last edited by

                      @homoran
                      Hallo! Das mit der Anzahl ist ein guter Hinweis!
                      Lt. dem verlinkten Dokumet von Robski (xlsx) dürfen wohl max. 8 Werte gleichzeitig abgefragt werden.
                      Wert auf 8 gestellt und siehe da: es funktioniert!

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Dominic Reber
                        Dominic Reber @Robski last edited by Dominic Reber

                        @robski
                        Hi Robski
                        Hab die X20-40CT, geiles Gerät. Hab einen Waveshare RS485 to ETH angebunden und mein eigenes Skript geschrieben, dass die Werte abruft. Funktioniert soweit problemlos.

                        Nur möchte ich das Ethernet-Kabel loswerden und hab mir den RS485 to Wifi/Ethernet geholt. Aber irgendwie funktioniert der nicht bei mir.

                        Also bei mir steht nicht Coolwell sondern Waveshare drauf aber sieht genau gleich aus.

                        Was hast Du genau eingegeben in der Konfiguration auf dem Converter selbst?

                        => Update - ah jetzt gehts, perfekt, mein eigenes Skript läuft wunderbar auch mit der Wifi-Version.

                        Danke

                        Dominik

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • First post
                          Last post

                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate

                        767
                        Online

                        31.7k
                        Users

                        79.9k
                        Topics

                        1.3m
                        Posts

                        9
                        16
                        2060
                        Loading More Posts
                        • Oldest to Newest
                        • Newest to Oldest
                        • Most Votes
                        Reply
                        • Reply as topic
                        Log in to reply
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                        The ioBroker Community 2014-2023
                        logo