    UNSOLVED Zugriff auf Bösch (Kermi) Wärmepumpe über Modbus

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • A
      AchimKa @wendy2702 last edited by

      @wendy2702 ja, das ist es ja, was mich wundert. Eine Netzwerkverbindung muss existieren. Ich habe heute zum Test die IP geändert. Die IP wird am Gerät und auch im Router korrekt angezeigt. Trotzdem kann sie im Netzwerk nicht angesprochen werden. Auch ein Netzwerkscanner findet sie nicht.

      wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • wendy2702
        wendy2702 @AchimKa last edited by

        @achimka Nicht das die einen VPN zu Ihrem Server aufbauen. Dafür müsste man Netzwerkverkehr prüfen.

        Oder macht die App das lokal unter Verwendung der IP ?

        A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • A
          AchimKa @wendy2702 last edited by AchimKa

          @wendy2702 Die App verbindet sich über das Kermi-Portal. Ich kann darüber auch Berechtigungen für die Fernwartung sehen und administrieren. Wenn ich mich über den Browser am Kermi-Portal anmelde, erhalte ich die Möglichkeit Fernwartung oder Lokaler Zugriff auszuwählen:

          Screenshot 2024-06-03 173656.png

          Lokaler Zugriff funktioniert nicht:

          Screenshot 2024-06-03 173957.png

          wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • wendy2702
            wendy2702 @AchimKa last edited by

            @achimka Hm,

            Meldung kommt von einer IPv6 Addresse. Entweder Netzwerk, I-Net Anbieter oder die Kermi selber.

            Mich wundert/stört immer noch das du die lokal nicht Pingen kannst.

            Solange das nicht geht, denke ich wird das mit dem Modbus auch nichts wenn es wirklich über denselben Anschluß läuft.

            mg99 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • mg99
              mg99 @wendy2702 last edited by

              @wendy2702
              Ich versuche seit rund 1 Jahr von Bösch bzw. Kermi mehr Informationen zu einer Anbindung z.B. via Modbus zu bekommen.

              Mir, als Besitzer einer Bösch WP und Kunde von Bösch wurde zugesagt im 3. Quartal 2024 kann das Gerät das und ich bekomme die entsprechenden Informationen.

              Nach meiner neuerlichen Rückfrage hüllt sich Bösch und Kermi (Anfrage erging nochmals an beide Firmen) in Schweigen.

              Auch ich beschäftige mich seit längerem mit dem iobroker, Modbus etc. , aber ohne zutun der Hersteller ist das so gut wie unmöglich.

              Mir ehrlich gesagt unverständlich, da es Stand der Technik ist und für die Energiewende mehr Sinn macht als eine Verbesserung des COP-Wertes.

              Es ist zukünftig zu überlegen, Wärmepumpen ohne entsprechenden Möglichkeiten zu empfehlen.

              Meine Mozart arbeitet auch mit der Szene S0-Bus, welches eine "Blackbox" ist und nirgends erklärt wird. Diesbezüglich bekam ich auch keine Antwort.

              Offensichtlich ist es von den beiden Firmen nicht gewünscht die Fähigkeiten der WP zu optimieren.

              wendy2702 A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • wendy2702
                wendy2702 @mg99 last edited by

                @guido-muehl da hatte ich mit meiner Entscheidung wieder eine Waterkotte zu kaufen wohl die richtige Wahl getroffen.

                Modbus, BACnet, html…..

                Alles verfügbar

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • A
                  AchimKa @mg99 last edited by

                  @guido-muehl sagte in Zugriff auf Bösch (Kermi) Wärmepumpe über Modbus:

                  Mir ehrlich gesagt unverständlich, da es Stand der Technik ist und für die Energiewende mehr Sinn macht als eine Verbesserung des COP-Wertes.

                  Es ist zukünftig zu überlegen, Wärmepumpen ohne entsprechenden Möglichkeiten zu empfehlen.

                  Meine Mozart arbeitet auch mit der Szene S0-Bus, welches eine "Blackbox" ist und nirgends erklärt wird. Diesbezüglich bekam ich auch keine Antwort.

                  Offensichtlich ist es von den beiden Firmen nicht gewünscht die Fähigkeiten der WP zu optimieren.

                  Mir wurde vor der Anschaffung zugesagt, dass ich die Wärmepumpe problemlos in meine bestehende Hausautomatisierung integrieren könnte. Nachdem die Anlage eingebaut und bezahlt war, ging die Haustechnikfirma auf Tauchstation und beantwortet seitdem keine meiner Anfragen mehr. Von Bösch bekam ich nur die lapidare Aussage, dass Modbus von Bösch im Unterschied zu Kermi noch nicht unterstützt würde. Wo jedoch der Unterschied zu Kermi sein soll, ist mir nicht klar, denn die Steuerung läuft ja über Kermi-Server. Fakt ist, dass ich die Steuerung meiner Wärmepumpe im Hausnetzwerk nicht einmal anpingen kann, obwohl sie eine lokale IP-Adresse zugewiesen hat.

                  mg99 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • mg99
                    mg99 @AchimKa last edited by mg99

                    @achimka
                    Sollte meine Information von Boesch (tel. mit Servicetechniker) von heute stimmen, dann ist mit der Freigabe für Modbus in den nächsten Wochen zu rechnen.

                    Dann wäre mal ein Anfang gemacht.
                    Es dürfte tatsächlich langsam werden, siehe dazu auch:
                    https://library.loxone.com/detail/kermi-heating-cooling-1587/overview

                    lt. diesen Infos muss des Interfacemodul die Version v1.6.1.80 aufweisen, ich habe zurzeit 1.6.1.66.

                    A 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • A
                      AchimKa @mg99 last edited by

                      @guido-muehl sagte in Zugriff auf Bösch (Kermi) Wärmepumpe über Modbus:

                      lt. diesen Infos muss des Interfacemodul die Version v1.6.1.80 aufweisen, ich habe zurzeit 1.6.1.66.

                      Ich hab auch die Version 1.6.1.66. Aktualisiert sich das System automatisch, oder muss das jemand manuell anstoßen?

                      mg99 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • mg99
                        mg99 @AchimKa last edited by

                        @achimka Soweit mir bekannt, wird das Update zumindest angezeigt.

                        A 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • A
                          AchimKa @mg99 last edited by AchimKa

                          @guido-muehl Hi Guido, hast du heute auch Probleme, deine WP zu erreichen? Seit heute Nachmittag 14:15 ist entweder der Kermi-Server down, oder ich habe ein Kommunikationsproblem in meiner Steuerung. Jedenfalls komme ich nicht mehr auf meine Wärmepumpe, weder mit der App, noch im Browser.
                          LG Achim

                          Update: Es ist jetzt 17:48 - Der Zugriff funktioniert wieder. Leider ist kein Update verfügbar...

                          mg99 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • mg99
                            mg99 @AchimKa last edited by

                            @achimka Ich hatte diesbezüglich eine Meldung in meinen Mails, es dürfte offline gewesen sein. Zurzeit funktioniert alles ordnungsgemäß. Kermi arbeitet an einem neuen Fernwartungsportal. Update, leider nein...

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • mg99
                              mg99 last edited by

                              @guido-muehl Heute mal die Info wie meine Anlage aufgebaut ist und was ich erreichen möchte:

                              Anlage:

                              • Bösch (Kermi) Mozart 13AC-RW60 inkl. Kühloption, 800Liter Heizungspuffer samt
                                4,5kW E-Patrone, 2 Regelkreise (FBH+NT-Rad.), EZ80A.v2-S0 Energiezähler alles lt.
                                Info der Fa. Bösch (Neuanlage).

                              • Photovoltaikanlage mit 10,5kWp samt 6,4kWh Speicher (Anlage ca. 6 Jahre alt).
                                Batterieerweiterung wäre zu teuer, daher größerer Pufferspeicher (800L) = günstiger.

                              • Floatertarif

                              Anforderung an das System:
                              Ein dT von 20K im Puffer entspricht rund 18kW Heizenergie, Heizlast ca. 6kW (TA=0°C) daher
                              3 Std. Energie aus dem Puffer (durchschnittliche Heiztage).
                              Der Puffer soll auf tv=50°C zu den günstigsten Zeiten (Floater) oder bei PV-Überschuss aufladen, die Heizkreistemperaturen der FBH bzw. NT-Rad. werden bedarfsgerecht über die eingestellten Heizkurven nachgeregelt.
                              Die Batterie kann auch in der Nacht über das Netz nachgeladen werden (günstigster Tarif).
                              In meinem Fall deckt die Batterie den "normalen" Nachtstromverbrauch ohne WP.

                              Bausteine im iobroker:
                              aWATTar samt Ermittlung der günstigsten Tarife - Adapter , Tarife via Blocky (getestet)
                              Photovoltaik - Fronius Adapter, Eingriffe via Modbus (getestet)
                              Wärmepumpe - kein Adapter (Kermi, Bösch), Eingriffe via Modbus angeblich möglich...

                              Ergänzend:
                              Der Hebel zwischen schlechteren COP-Wert und günstigeren Stromtarifen ist von mir zurzeit nicht berücksichtigt.
                              Meiner Meinung mindert das auch die Schaltzyklen der WP, sodass es sogar zu einer längeren Lebensdauer der WP führen kann.
                              Keine Über- oder Unterheizung des Fußbodens notwendig.

                              mg99 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • mg99
                                mg99 @mg99 last edited by

                                @guido-muehl Seit kurzem ist die Software 1.6.1.80 updatebar.

                                Eine Anleitung für Modbus existiert, ich werde mir das mal in Ruhe ansehen.

                                mg99 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • mg99
                                  mg99 @mg99 last edited by

                                  @guido-muehl said in Zugriff auf Bösch (Kermi) Wärmepumpe über Modbus:

                                  @guido-muehl Seit kurzem ist die Software 1.6.1.80 updatebar.

                                  Eine Anleitung für Modbus existiert, ich werde mir das mal in Ruhe ansehen.

                                  Soviel vorab, ich kann Werte via Modbus empfangen.

                                  A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • A
                                    AchimKa @mg99 last edited by

                                    @guido-muehl Bei mir steht noch keine neuere Version zur Auswahl - Vielleicht in den nächsten Tagen...

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Christian Loderer
                                      Christian Loderer last edited by

                                      Grüß Euch!
                                      Wow, hier wird aktiv und verständlich geholfen...

                                      Ich überlege derzeit eine Bösch Mozart 9kW zu kaufen, bin aber bzgl. Ansteuerung verunsichert.

                                      Weder mein Installateur, noch GoodWe (PV-Wechselrichter) oder Bösch können mir erklären, wie denn die Kommunikation sichergestellt werden soll.

                                      Dieser ominöse "S0-Signal" Kontakt kann den Broschüren nach lediglich ein on/off (oder halt Sparbetrieb/Vollbetrieb)-Schalter sein...Smart Grid Kontakt haben WR und WP...aber bitte WIE bzw wonach "moduliert" denn die WP stufenlos bzw inkrementell, wenn nicht nach zur Verfügung stehenden Leistungen? Ausschließlich nach Heizanforderungen ohne Berücksichtigung des Energiemanagements? dh sie würde Nachts oder bei Schlechtwetter gleich werkeln wie wenn die Sonne scheint und der Strom "gratis" ist? Gibts das?

                                      Ich möchte, dass die Bösch den Heizungspuffer vorrangig mit PV-Überschuß heizt (ich habe keinen Stromspeicher) und somit speichert; aber bitte wie soll das denn gehen, wenn nicht Netzbezug/Einspeisung gemessen wird und auch keine Kommunikation mit dem WR etabliert wird?

                                      Derzeit heize ich mein Warmwasser mit mittels eines stufenlos regelbaren Heizstabs von my-PV - und auch da hatte ich bei der Einrichtung meine "Erfahrungen" mit ModBus...die Werte wurden seitens des GoodWe Wechselrichter lediglich alle 10s ausgespielt - der Heizstab brauchts aber "live", sonst übersteuert er...ich habe dann den my-PV Wifi Meter installiert, der zum Einen direkt neben dem GoodWe-Smartmeter hängt und exakt das selbe macht und zum Anderen die Daten an den Heizstab schickt.
                                      sieht dann so aus:
                                      f7a641a9-765d-4509-ba25-f01311017623-grafik.png

                                      Wie gesagt: mit ModBus vom GoodWe-WR hats nicht funktioniert.

                                      Habt ihr hier schon eine Lösung gefunden?

                                      Vielen Dank vorab!

                                      bG

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Christian Loderer
                                        Christian Loderer last edited by Christian Loderer

                                        sorry, beim vorigen Post vergessen:
                                        Loxone hat hier eine Beschreibung geliefert:

                                        https://library.loxone.com/detail/kermi-heating-cooling-1587/overview

                                        und:
                                        https://api.library.loxone.com/downloader/file/2030/RW60 Regelung Kurzanleitung – Einbindung in externe Systeme.pdf

                                        mg99 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • mg99
                                          mg99 @Christian Loderer last edited by mg99

                                          @christian-loderer Die Aufschaltung der Modbuskommunikation ist, zumindest bei mir, ganz neu.
                                          Wie aus der loxon-Anweisung zu entnehmen ist gibt es zahlreiche Adressen die zum Einrichten sind und je nach Konfiguration (Puffer, TWE etc.) zu konfigurieren ist.

                                          Für mein System hab ich das mal gemacht, funktioniert soweit gut. Allerdings fehlen mir noch die Erfahrungen.
                                          Lesen hat funktioniert, schreiben bedingt. So kann ich z.b. das Register 156 R/W -5/5 Parallelverschiebung nur zwischen 0 und 5 verstellen. Eine negative Einstellung wird vom RW60 Reglern nicht akzeptiert.

                                          Beeinflussen kann man also die R/W-Attribute wie z.B. PV Modulation Wärmepumpe Adr. 300-303 was in die Richtung der obigen Fragen gehen könnte.
                                          Zurzeit bin ich selbst an Erfahrungen sammeln.

                                          Hier mal meine ungeprüften Register, bitte beachtet Einspielen auf eigenes Risiko.
                                          Meine Anlage besteht aus WP mit Puffer samt E-Patrone und 2 Heizkreisen (keine TWE da BWP). !

                                          Teilauszug per jpg:
                                          Screenshot 2024-11-13 205339.jpg

                                          modbus.1.holdingRegisters V2.json

                                          A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • A
                                            AchimKa @mg99 last edited by

                                            @guido-muehl mich wundert, dass du das Update bekommen hast. Bei mir steht immer noch keins zur Verfügung. Obwohl ich jeden Tag danach suchen lasse.

                                            Christian Loderer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            489
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            7
                                            50
                                            2983
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo