NEWS
Abfrage Parameter Teltonika Router RUTX50 mit node-red
-
Ich versuche seit Tagen, die Modbus-Daten per node-red vom RUTX50 abzurufen:
Dies funktioniert leider nur teilweise:
während die Temperatur 580*0,1 korrekt abgerufen wird (int32), werden fast alle weiteren Werte (z.B. Signalstärke (auch int32), eigentlich -58) nur kryptisch dargestellt: 65481 (?). Ein Datentyp kann hier nicht eingestellt werden
Wer von Euch hat per node-red bereits Modbus-Daten abgefragt ? -
In der Regel liest du mit den Modbus Nodes nur Puffer aus, die Bytes musst du dann selbst interpretieren. Am Besten nimmst du die Buffer Nodes. Ich selbst habe kein modbus, habe aber schon unterstützt.
Lies dir mal den Thread durch: https://forum.iobroker.net/topic/65273/node-red-modbus?_=1717987369989
-
genau SO ist es:
-
@ak68 Die Change Node und die Divide Node kannst Dir wahrscheinlich sparen. Aber wenn es so geht, ist ja gut.
-
@mickym
DAANKEEE für Deine Hilfe- es funktioniert so -
@ak68 Ein Tipp habe ich aber doch noch. Damit Du den Modbus durch die Einzelabfragen nicht überlastest, kannst Du auch einen größeren Pufferbereich aufeinmal abfragen und dann über Offsets die Interpretation in einer BufferNode machen.
-