Hallo Zusammen ,
ich möchte mit dem 3EM die 3 Werte (1.8.0 = HT, 1.8.1 = NT und 2.8.0 = Einspeißung) des EVU Zähler verifizieren .
Hierfür haben ich ein Bookly geschrieben, dass die Werte pro Minute in ein entsprechenden Datenpunkt schreibt.
Mit dem SourceAnalytix möchte ich die Werte auswerten, leider kommen falsche Werte und ich kapiere nicht wo der Fehler ist.
kann jemand helfen ?
Gruß
Michael -
@michaelwestermann
Na ja viel Infos hats du ja nicht gespendet.Aber ev. liegt es daran dass der Shelly EM3 meines WIssens nach NICHT saldiert, d.h wenn du auf einer Phase 2kW beziehst und auf einer zweiten 1kW einspeist dann zeigt dir der Shelly nach einer Stunde Bezug=2kWh, Einspeisung= 1kWh während der EVU Zähler Bezug=1kWh, Einspeisung = 0 zeigt.
Du kannst aber nicht einfach die beiden Werte subtrahieren, da die Subtraktion nur für einen Zeitpunkt gilt. Wenn du z.B.. zuerst 1/2h 4kW beziehst und DANN 1/2h 2kW einspeist hättest du am Shelly dieselben Werte (Bezug 2kWh, Einspeisung 1kWh) während du am EVU Zähler nun 2kWh Bezug und 1kWh Einspeisung siehst.